Autor Thema: 10_KNX.pm - off-for-timer fehlerhaft implementiert  (Gelesen 336 mal)

Offline lichtimc

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 98
    • davitech.casa
10_KNX.pm - off-for-timer fehlerhaft implementiert
« am: 01 Februar 2021, 00:56:43 »
Hallo,


scheinbar wird nur on-for-timer richtig ein und wieder ausgeschalten.


Bei off-for-timer wird hingegen 2 mal ausgeschalten.


lg

Offline erwin

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 465
Antw:10_KNX.pm - off-for-timer fehlerhaft implementiert
« Antwort #1 am: 01 Februar 2021, 16:00:17 »
Hi,
Bei off-for-timer wird hingegen 2 mal ausgeschalten... kann ich nicht nachstellen.
ein set <device> g1 on-for-timer 15:
2021-02-01 15:50:33.765 at testdpt1_TIMER_0b7ff Next: 15:50:48
2021-02-01 15:50:33.906 Global global DEFINED testdpt1_TIMER_0b7ff
2021-02-01 15:50:33.933 KNX testdpt1 setG1: on
2021-02-01 15:50:33.933 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:50:33.933 KNX testdpt1 on
2021-02-01 15:50:34.144 KNX testdpt1 getG1: on
2021-02-01 15:50:34.144 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:50:34.144 KNX testdpt1 on
2021-02-01 15:50:48.793 KNX testdpt1 setG1: off
2021-02-01 15:50:48.793 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:50:48.793 KNX testdpt1 off
2021-02-01 15:50:48.834 KNX testdpt1 getG1: off
2021-02-01 15:50:48.834 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:50:48.834 KNX testdpt1 off
und ein set <device> g1 off-for-timer 15:
2021-02-01 15:51:41.149 at testdpt1_TIMER_0b7ff Next: 15:51:56
2021-02-01 15:51:41.265 Global global DEFINED testdpt1_TIMER_0b7ff
2021-02-01 15:51:41.290 KNX testdpt1 setG1: off
2021-02-01 15:51:41.290 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:51:41.290 KNX testdpt1 off
2021-02-01 15:51:41.528 KNX testdpt1 getG1: off
2021-02-01 15:51:41.528 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:51:41.528 KNX testdpt1 off
2021-02-01 15:51:56.180 KNX testdpt1 setG1: on
2021-02-01 15:51:56.180 KNX testdpt1 last-sender: fhem
2021-02-01 15:51:56.180 KNX testdpt1 on
2021-02-01 15:51:56.224 KNX testdpt1 getG1: on
2021-02-01 15:51:56.224 KNX testdpt1 last-sender: 0.0.5
2021-02-01 15:51:56.224 KNX testdpt1 on

bitte um ein list <device>
l.g. erwin
FHEM 5.7 auf RaspberryPI mit Busware ROT
CUNO2 V 1.44 CUNO868 SLOWRF - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire über ROT - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT-DEVICES, KNX - EIBD

 