Hallo Porsti,
habe mal einen kleinen Test aufgesetzt, bei mir hat das funktioniert:
fhem> list newTest
Internals:
DEF 5/1/0:dpt9.001 KNXIP
DEVNAME newTest
FIRSTGADNAME g1
FUUID 5d5cf3bd-f33f-4cb7-f5de-44688d9fb404d296
GETSTRING g1:noArg
IODev KNXIP
KNXIP_MSGCNT 3
KNXIP_RAWMSG C00007p051000c1a
KNXIP_TIME 2019-11-27 10:32:27
LASTInputDev KNXIP
MSGCNT 3
NAME newTest
NR 141
NTFY_ORDER 50-newTest
SETSTRING g1:slider,-670760,13415,670760
STATE 21.00 °C
TYPE KNX
GADDETAILS:
g1:
CODE 05100
GROUP 5/1/0
MODEL dpt9.001
NO 1
OPTION
RDNAMEGET getG1
RDNAMEPUT putG1
RDNAMESET setG1
SETLIST :slider,-670760,13415,670760
GADTABLE:
05100 g1
Helper:
DBLOG:
getG1:
logdb:
TIME 1574847147.29554
VALUE 21.00
last-sender:
logdb:
TIME 1574847147.29554
VALUE 0/0/7
state:
logdb:
TIME 1574847147.29554
VALUE 21.00
READINGS:
2019-11-27 10:32:27 getG1 21.00 °C
2019-11-27 10:32:27 last-sender 0/0/7
2019-11-22 00:15:58 setG1 21.00 °C
2019-11-27 10:32:27 state 21.00 °C
Attributes:
IODev KNXIP
answerReading 1
group Temperatur
room Erdgeschoss->Arbeitszimmer
webCmd state
widgetOverride state:selectnumbers,15,1,30,1,lin
fhem>
Habe dann anschließend "Lesen" in ETS probiert und habe meine Antwort bekommen.
Vielleicht hilft Dir mein Setup bei der Fehlersuche....