Autor Thema: Kommunikation mit KNX ohne knxd  (Gelesen 16936 mal)

Offline jewuma

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 31
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #30 am: 02 Februar 2019, 09:50:50 »
Das sieht mir jetzt aber eher nach einem kleinen Bug im KNX-Modul aus. Wenn das öfter vorkommt, dann bitte mal den KNXTUL auf verbose 5 setzen und das entsprechende Gerät auch, anhand des Logs könnte ich nochmal forschen.

Offline JoeALLb

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1549
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #31 am: 02 Februar 2019, 19:22:15 »
Servus. Damit die Version ich nur Multicast , sondern auch direkt von einer IP hören kann, ist nicht möglich, (oder angedacht), oder?
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270

Offline jewuma

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 31
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #32 am: 03 Februar 2019, 12:33:59 »
Bisher nicht. Ich muss es mir mal ansehen. Ich bin, wie eingangs geschrieben kein Perl-Guru und habe bis auf die kleinen Debug-Geschichten in den letzten Tagen nichts mehr mit Perl gemacht, daher ist die Einarbeitung noch etwas schwieriger. Aber vielleicht ist das Problem ja nocht so groß. Ich melde mich wieder...

Offline GammaTwin

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 38
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #33 am: 10 März 2019, 22:27:53 »
Grüße,

nachdem das Modul jetzt über einen Monat perfekte Dienste geleistet hat, ist folgendes passiert:
Ich habe mit der ETS einige Änderungen in die Busteilnehmer programmiert. Danach hatte ich neue Devices im FHEM. Ein Blick in den Log verät, dass die Nachrichten, welche die ETS schreibt, um die Busteilnehmer zu programmieren irgendwie falsch verstanden werden.

Und so sieht das dann aus:
...
2019.03.10 17:45:17.333 2: autocreate: define KNX_0200024 KNX 2/0/24:MODEL_NOT_DEFINED
2019.03.10 17:45:17.372 2: autocreate: define FileLog_KNX_0200024 FileLog ./log/autocreate/KNX_0200024-%Y.log KNX_0200024
2019.03.10 17:45:17.514 1: Received Message too short: 2900b0501018000100c2
2019.03.10 17:45:17.517 1: Received Message too short: 2900b0600001101800c2
2019.03.10 17:45:17.519 2: autocreate: define FileLog_KNX_0200024 FileLog ./log/autocreate/KNX_0200024-%Y.log KNX_0200024
2019.03.10 17:45:17.574 1: Received Message too short: 2900b0501018000100c6
2019.03.10 17:45:17.746 1: Received Message too short: 2900b0600001101800c6
2019.03.10 17:45:17.749 2: autocreate: define FileLog_KNX_0200024 FileLog ./log/autocreate/KNX_0200024-%Y.log KNX_0200024
2019.03.10 17:45:17.779 1: Received Message too short: 2900b0501018000100ca
2019.03.10 17:45:17.895 1: Received Message too short: 2900b0600001101800ca
...
2019.03.10 19:25:08.597 2: parse device hash (wpi): HASH(0x55d501f1f130) name: KNX_0200003, message could not be decoded - see log for details
2019.03.10 19:25:08.604 3: KNX: Unknown code C00001w0200340340426342635263626372714, help me!
2019.03.10 19:25:08.735 1: Received Message too short: 2900b0501003000100e6
2019.03.10 19:25:08.824 1: Received Message too short: 2900b0501003000100ea
2019.03.10 19:25:08.898 1: Received Message too short: 2900b0600001100300ce
2019.03.10 19:25:08.975 1: Received Message too short: 2900b0501003000100ee
2019.03.10 19:25:09.052 1: Received Message too short: 2900b0600001100300d2
2019.03.10 19:25:09.203 1: Received Message too short: 2900b0501003000100f2
2019.03.10 19:25:09.267 1: Received Message too short: 2900b0501003000100f6
2019.03.10 19:25:09.338 1: Received Message too short: 2900b0600001100300d6
2019.03.10 19:25:09.415 1: Received Message too short: 2900b0501003000100fa
2019.03.10 19:25:09.488 1: Received Message too short: 2900b0600001100300da
2019.03.10 19:25:09.501 2: parse device hash (wpi): HASH(0x55d501f1f130) name: KNX_0200003, message could not be decoded - see log for details
2019.03.10 19:25:09.508 3: KNX: Unknown code C00001w02003404c33273427352736, help me!
2019.03.10 19:25:09.629 1: Received Message too short: 2900b0501003000100fe
2019.03.10 19:25:09.694 1: Received Message too short: 2900b0501003000100c2
2019.03.10 19:25:09.759 1: Received Message too short: 2900b0600001100300de
2019.03.10 19:25:09.848 1: Received Message too short: 2900b0501003000100c6
...

Teilweise werden zufällig vorhanden Gruppenadressen getroffen. Dann passiert nichts, weil die Nachricht zu kurz ist :)
Siehe: KNX_0200003

Wird keine vorhandene Gruppenadresse getroffen, werden neue Devices angelegt :(
Siehe: KNX_0200024

Irgendwie müssten die "Systemnachrichten" ignoriert werden. Vielleicht kann man da etwas von knxd abschauen...

Schönen Abend

Offline jewuma

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 31
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #34 am: 12 März 2019, 10:42:25 »
Ich habe im Moment keine laufende KNX-Installation hier, daher kann ich den Fall nicht nachstellen.
Wenn du magst, dann stell doch mal KNXTUL auf verbose 5 und schick nochmal eine Umprogrammierung.
Dann könnte ich die Sache genauer analysieren und ggf. fixen.

Das mit dem Modul ohne Multicast wird wohl demnächst nichts, mein Router wollte mit dem Modul nicht so ohne Weiteres direkt kommunzieren.

Ich hoffe aber, dass KNXTUL außerhalb der Programmierung "unauffällig" läuft und auch die Meldungen es nicht aus dem Takt gebracht haben.

Gruß

Jens

Offline GammaTwin

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 38
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #35 am: 12 März 2019, 20:00:57 »
Grüße,

ich habe 2 unterschiedliche Aktoren programmiert:

Der erste erzeugt die von mir verwendeten "KNX_02000xx" Adressen. Z.B: "KNX, dest: 0200a". Das führt dann zu den neuen Devices.
2019.03.12 19:30:29.551 1: Received Message too short: 2900b0600001100a00c6
2019.03.12 19:30:29.571 5: RawMessage read: 2900b0600001100a0f4a8c47e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.572 5: Message read - CtrlByte: 01100000 Source: 0001 Dest: 100a Data: 4a8c47e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.572 5: KNX: dispatch C00001w0200a47e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.572 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 0200a, msg: C00001w0200a47e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.573 2: parse device hash (wpi): HASH(0x55e1aaa48988) name: KNX_0200010, message could not be decoded - see log for details
2019.03.12 19:30:29.573 5: exit parse
2019.03.12 19:30:29.579 3: KNX: Unknown code C00001w0200a47e4d1db070bd3db070bd4db070b, help me!
2019.03.12 19:30:29.633 1: Received Message too short: 2900b050100a000100ca
2019.03.12 19:30:29.694 5: RawMessage read: 2900b050100a00010f4a4c47e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.694 5: Message read - CtrlByte: 01010000 Source: 100a Dest: 0001 Data: 4a4c47e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.694 5: KNX: dispatch C0100ap0000147e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.695 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 00001, msg: C0100ap0000147e4d1db070bd3db070bd4db070b
2019.03.12 19:30:29.695 5: exit parse
2019.03.12 19:30:29.756 1: Received Message too short: 2900b0600001100a00ca
2019.03.12 19:30:29.777 5: RawMessage read: 2900b0600001100a0f4e8c47f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.778 5: Message read - CtrlByte: 01100000 Source: 0001 Dest: 100a Data: 4e8c47f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.778 5: KNX: dispatch C00001w0200a47f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.778 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 0200a, msg: C00001w0200a47f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.779 2: parse device hash (wpi): HASH(0x55e1aaa48988) name: KNX_0200010, message could not be decoded - see log for details
2019.03.12 19:30:29.779 5: exit parse
2019.03.12 19:30:29.786 3: KNX: Unknown code C00001w0200a47f0d5db070bd6db070bd7db070b, help me!
2019.03.12 19:30:29.839 1: Received Message too short: 2900b050100a000100ce
2019.03.12 19:30:29.899 5: RawMessage read: 2900b050100a00010f4e4c47f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.900 5: Message read - CtrlByte: 01010000 Source: 100a Dest: 0001 Data: 4e4c47f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.900 5: KNX: dispatch C0100ap0000147f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.900 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 00001, msg: C0100ap0000147f0d5db070bd6db070bd7db070b
2019.03.12 19:30:29.901 5: exit parse


Der zweite Aktor erzeugt "KNX, dest: 00001".
2019.03.12 19:38:41.541 5: RawMessage read: 2900b050101800010f724c497c000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.541 5: Message read - CtrlByte: 01010000 Source: 1018 Dest: 0001 Data: 724c497c000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.542 5: KNX: dispatch C01018p00001497c000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.542 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 00001, msg: C01018p00001497c000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.543 5: exit parse
2019.03.12 19:38:41.600 1: Received Message too short: 2900b0600001101800f2
2019.03.12 19:38:41.622 5: RawMessage read: 2900b0600001101803720c4988
2019.03.12 19:38:41.623 5: Message read - CtrlByte: 01100000 Source: 0001 Dest: 1018 Data: 720c4988
2019.03.12 19:38:41.623 5: KNX: dispatch C00001r020184988
2019.03.12 19:38:41.623 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 02018, msg: C00001r020184988
2019.03.12 19:38:41.623 5: exit parse
2019.03.12 19:38:41.631 3: KNX: Unknown code C00001r020184988, help me!
2019.03.12 19:38:41.666 1: Received Message too short: 2900b0501018000100f2
2019.03.12 19:38:41.727 5: RawMessage read: 2900b050101800010f764c49880000ff000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.727 5: Message read - CtrlByte: 01010000 Source: 1018 Dest: 0001 Data: 764c49880000ff000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.728 5: KNX: dispatch C01018p0000149880000ff000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.728 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 00001, msg: C01018p0000149880000ff000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.729 5: exit parse
2019.03.12 19:38:41.803 1: Received Message too short: 2900b0600001101800f6
2019.03.12 19:38:41.824 5: RawMessage read: 2900b0600001101803760c4994
2019.03.12 19:38:41.825 5: Message read - CtrlByte: 01100000 Source: 0001 Dest: 1018 Data: 760c4994
2019.03.12 19:38:41.825 5: KNX: dispatch C00001r020184994
2019.03.12 19:38:41.825 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 02018, msg: C00001r020184994
2019.03.12 19:38:41.825 5: exit parse
2019.03.12 19:38:41.832 3: KNX: Unknown code C00001r020184994, help me!
2019.03.12 19:38:41.867 1: Received Message too short: 2900b0501018000100f6
2019.03.12 19:38:41.929 5: RawMessage read: 2900b050101800010f7a4c4994000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.929 5: Message read - CtrlByte: 01010000 Source: 1018 Dest: 0001 Data: 7a4c4994000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.930 5: KNX: dispatch C01018p000014994000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.930 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 00001, msg: C01018p000014994000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:41.931 5: exit parse
2019.03.12 19:38:42.009 1: Received Message too short: 2900b0600001101800fa
2019.03.12 19:38:42.031 5: RawMessage read: 2900b06000011018037a0c49a0
2019.03.12 19:38:42.031 5: Message read - CtrlByte: 01100000 Source: 0001 Dest: 1018 Data: 7a0c49a0
2019.03.12 19:38:42.032 5: KNX: dispatch C00001r0201849a0
2019.03.12 19:38:42.032 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 02018, msg: C00001r0201849a0
2019.03.12 19:38:42.032 5: exit parse
2019.03.12 19:38:42.039 3: KNX: Unknown code C00001r0201849a0, help me!
2019.03.12 19:38:42.074 1: Received Message too short: 2900b0501018000100fa
2019.03.12 19:38:42.136 5: RawMessage read: 2900b050101800010f7e4c49a0000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:42.136 5: Message read - CtrlByte: 01010000 Source: 1018 Dest: 0001 Data: 7e4c49a0000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:42.137 5: KNX: dispatch C01018p0000149a0000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:42.137 5: enter parse: hash: HASH(0x55e1aa461b30) name: KNX, dest: 00001, msg: C01018p0000149a0000000000000000000000000
2019.03.12 19:38:42.138 5: exit parse

Genau genommen: Ich habe keine Ahnung :)

Du hattest nach sonstigen Problemen gefragt, oder ob die Meldungen irgwelche Effekte hatten. Ich habe keine Meldung im letzten Monat in den Logfiles gefunden :)
Während der Programmierung ist auch keine Jalousie verfahren, gesperrt oder irgendwie beeinträchtigt worden. (KNX_02....) ist bei mir Verschattung. Also alles gut.

Solange das Thema besteht, werde ich fhem beenden während des Programmiervorganges.

Schönes Abend

Offline jewuma

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 31
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #36 am: 13 März 2019, 14:27:22 »
Hallo und danke für die Testdaten.

Ich habe jetzt mal die nicht "normalen" Nachrichten ausgefiltert, das sollte das Anlegen von ungewollten KNX-Geräten unterbinden.

Gruß

Jens

Offline GammaTwin

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 38
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #37 am: 18 März 2019, 18:56:09 »
Habe es mehrere Tage ausprobiert. Lief problemlos.

Heute habe ich mit der ETS programmiert. Es ist ein einziges "help me!" aufgetaucht mit verbose 5 aufgetaucht. Kein Gerät würde angelegt, ich habe auch sonst nichts negatives bemerkt.

Daumen hoch!!


Ich habe etwas anderes endeckt. Ist aber wahrscheinlich völlig unbedeutend:
Ich habe teilweise die Definitionen set, get, listenonly im Einsatz.

Mit listenonly wollte ich verhindern, dass FHEM den Wert verändert.
defmod KNX_0407050 KNX 4/7/50:dpt9.021:listenonly
Fragt dann allerdings eine KNX-Komponente den Status ab, kommt im LOG:
KNXTUL - Read started
2019.03.18 18:32:27.698 5: RawMessage read: 2900bce000012732010000
2019.03.18 18:32:27.698 5: Message read - CtrlByte: 11100000 Source: 0001 Dest: 2732 Data: 0000
2019.03.18 18:32:27.699 5: KNX: dispatch C00001r0473200
2019.03.18 18:32:27.699 5: enter parse: hash: HASH(0x5595f6e8bf08) name: KNX, dest: 04732, msg: C00001r0473200
2019.03.18 18:32:27.699 5: exit parse
2019.03.18 18:32:27.705 3: KNX: Unknown code C00001r0473200, help me!

Ändere ich die Definition auf "get"
defmod KNX_0407050 KNX 4/7/50:dpt9.021:getkommt keine "help me!"-Meldung
2019.03.18 18:33:23.225 5: KNXTUL - Read started
2019.03.18 18:33:23.225 5: RawMessage read: 2900bce000012732010000
2019.03.18 18:33:23.225 5: Message read - CtrlByte: 11100000 Source: 0001 Dest: 2732 Data: 0000
2019.03.18 18:33:23.226 5: KNX: dispatch C00001r0473200
2019.03.18 18:33:23.226 5: enter parse: hash: HASH(0x5595f6e8bf08) name: KNX, dest: 04732, msg: C00001r0473200
2019.03.18 18:33:23.226 5: exit parse

Die Meldungen unterscheiden sich ja nur in der letzten Zeile. Wahrscheinlich ist gar kein "Bug", da bei "listenonly" kein Request erwartet wird...

Offline EinEinfach

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 162
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #38 am: 01 April 2019, 17:50:01 »
Zitat
Okay, ich habe ein MDT SCN-IP000.02 (IP Interface); das kann wohl kein Multicast. Das kann nur der MDT SCN-IP100.02 (IP Router).
Schade.

hast du es doch noch irgendwie zum Laufen bekommen? Habe die gleiche Hardware, macht es Sinn sich mit dem Modul zu beschäftigen oder ist es gleich von vorne aus aussichtslos

Gruß
fhem@RasPi, diverse HM Geräte, Gigaset-Elements, LaCrosse, Landroid WG798E, FritzBox 7490

Offline kasperle_1

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 10
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #39 am: 03 April 2019, 11:42:54 »
Hallo,

ich habe das Modul eingebunden und erhaltet sobald ich einen AKTOR Betätige folgende Meldung:

2019.04.03 11:35:38.863 3: KNXTUL opening KNXHome
2019.04.03 11:35:38.863 3: KNXTUL device opened
2019.04.03 11:36:06.261 3: KNXHome: Unknown code C01102w0021400, help me!
2019.04.03 11:36:06.328 3: KNXHome: Unknown code C0fffaw0021400, help me!
2019.04.03 11:36:06.457 3: KNXHome: Unknown code C01202w0021300, help me!
2019.04.03 11:36:06.537 3: KNXHome: Unknown code C0fffaw0021400, help me!
2019.04.03 11:36:06.835 3: KNXHome: Unknown code C01202w0021300, help me!
2019.04.03 11:36:06.915 3: KNXHome: Unknown code C0fffaw0021400, help me!

Ich dachte erkannte Geräte werden automatisch angelegt?

Offline jewuma

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 31
Antw:Kommunikation mit KNX ohne knxd
« Antwort #40 am: 15 April 2019, 09:56:04 »
Ich habe das mal nachvollzogen.
Dies liegt nicht an dem KNXTUL sondern an dem KNX-Modul selbst, welches zuerst mindestens ein Gerät händisch angelegt haben will, bevor es neue Geräte automatisch anlegt.
Allerdings ist es sowieso sinnvoll, die Geräte selbst anzulegen, da die Datenpunkte angegeben werden müssen, um sinnvoll mit den Geräten zu arbeiten.

Gruß

Jens