[Gelöst] DOIF - schreibt zyklisch ohne Event ins System-Log-File

Begonnen von CottonIJo, 20 Mai 2018, 17:47:57

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

CottonIJo

Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem DOIF.
Ich steuere meine Rollläden alle über sunrise und sunset, siehe cmd_1 bis cmd_4 im DOIF, das funktioniert auch einwandfrei.
Im System-Log werden nur Aktivitäten eingetragen, wenn sich ein cmd Wechsel ergibt, ansonsten ist Ruhe.

Nun möchte ich den Rollladen völlig schließen wenn der TV an ist, auch das funktioniert.
Allerdings wird mit Aktivieren des Abschnitts "TV an --> Rollladen zu" ca. alle 2 Minuten in das System-Log der Status des DOIF geschrieben.
Wie gesagt, das passiert nur, wenn der Abschnitt TV an dem DOIF hinzugefügt wird und auch, wenn der TV gar nicht an ist.

Jemand eine Idee was hier falsch läuft?

Danke für eure Hilfe.

Grüße
Joachim

List vom DOIF
list 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord_UP_or_DOWN
Internals:
   DEF        ## Sonnenuntergang +15Min bis Sonnenaufgang -15Min Rollladen zu
([({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900) - ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900)]) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd1 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord zu"})
## Sonnenuntergang bis (Sonnenuntergang +15Min) Rollladen 35% abends
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}) - ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900)]) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35;;{Log 1, "cmd2 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35 abends"})
## (Sonnenaufgang -15Min) bis Sonnenaufgang Rollladen 85% morgens
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900) - ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})] && [50_Aussen_Sensor_SuedSeite:intensity.av]>150) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85;;{Log 1, "cmd3 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85 morgens"})
## Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Rollladen auf
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}) - ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})]) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd4 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord hoch"})
## ==================== Fernseher = an --> Rollladen zu
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}) - ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})] && [10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr:power]>90) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd5 - TV an"})
DOELSE
(set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd6 - TV aus"})
   MODEL      FHEM
   NAME       10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord_UP_or_DOWN
   NR         274
   NTFY_ORDER 50-10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord_UP_or_DOWN
   STATE      20.05.2018 21:13:25, 21.05.2018 05:45:00, cmd_6
   TYPE       DOIF
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      6
       cmd_event:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
       cmd_nr:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      6
       mode:
         logdb:
           TIME       1526829204.87762
           VALUE      enabled
       state:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      cmd_6
   READINGS:
     2018-05-20 17:22:53   Device          10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     2018-05-20 17:22:53   cmd             6
     2018-05-20 17:22:53   cmd_event       10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     2018-05-20 17:22:53   cmd_nr          6
     2018-05-20 17:22:53   e_10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr_power 0.22
     2018-05-20 17:22:28   e_50_Aussen_Sensor_SuedSeite_intensity.av 4538.055
     2018-05-20 17:13:24   mode            enabled
     2018-05-20 17:22:53   state           cmd_6
     2018-05-20 17:13:17   timer_01_c01    20.05.2018 21:13:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_02_c01    21.05.2018 05:45:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_03_c02    20.05.2018 20:58:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_04_c02    20.05.2018 21:13:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_05_c03    21.05.2018 05:45:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_06_c03    21.05.2018 06:00:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_07_c04    21.05.2018 06:00:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_08_c04    20.05.2018 20:58:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_09_c05    21.05.2018 06:00:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_10_c05    20.05.2018 20:58:25
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
     1          DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms)
     2          DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms) && ReadingValDoIf($hash,'50_Aussen_Sensor_SuedSeite','intensity.av')>150
     3          DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms)
     4          DOIF_time($hash,8,9,$wday,$hms) && ReadingValDoIf($hash,'10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr','power')>90
   days:
   devices:
     2           50_Aussen_Sensor_SuedSeite
     4           10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     all         50_Aussen_Sensor_SuedSeite 10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
   do:
     0:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd1 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord zu"}
     1:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35;;{Log 1, "cmd2 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35 abends"}
     2:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85;;{Log 1, "cmd3 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85 morgens"}
     3:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd4 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord hoch"}
     4:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd5 - TV an"}
     5:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      boot: off,current: 41,eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98,energy: 13053.4,energyCalc: 13053.4,frequency: 49.98,power: 0.22,13053.4,voltage: 232.9
     globalinit 1
     last_timer 10
     sleeptimer -1
     timerdev   10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     timerevent boot: off,current: 41,eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98,energy: 13053.4,energyCalc: 13053.4,frequency: 49.98,power: 0.22,13053.4,voltage: 232.9
     triggerDev 10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     timerevents:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       13053.4
       voltage: 232.9
     timereventsState:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       state: 13053.4
       voltage: 232.9
     triggerEvents:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       13053.4
       voltage: 232.9
     triggerEventsState:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       state: 13053.4
       voltage: 232.9
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
     8          -1
     9          8
   itimer:
   localtime:
     0          1526843605
     1          1526874300
     2          1526842705
     3          1526843605
     4          1526874300
     5          1526875200
     6          1526875200
     7          1526842705
     8          1526875200
     9          1526842705
   readings:
     2           50_Aussen_Sensor_SuedSeite:intensity.av
     4           10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr:power
     all         50_Aussen_Sensor_SuedSeite:intensity.av 10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr:power
   realtime:
     0          21:13:25
     1          05:45:00
     2          20:58:25
     3          21:13:25
     4          05:45:00
     5          06:00:00
     6          06:00:00
     7          20:58:25
     8          06:00:00
     9          20:58:25
   time:
     0          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900)
     1          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900)
     2          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})
     3          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900)
     4          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900)
     5          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})
     6          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})
     7          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})
     8          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})
     9          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          3
     7          3
     8          4
     9          4
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
     8          0
     9          0
   timers:
     0           0  1
     1           2  3
     2           4  5
     3           6  7
     4           8  9
   trigger:
   triggertime:
     1526842705:
       localtime  1526842705
       hash:
     1526843605:
       localtime  1526843605
       hash:
     1526874300:
       localtime  1526874300
       hash:
     1526875200:
       localtime  1526875200
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   do         always
   icon       helper_doif
   room       10_Erdgeschoss
   stateFormat timer_01_c01, timer_02_c01, state
Internals:
   DEF        ## Sonnenuntergang +15Min bis Sonnenaufgang -15Min Rollladen zu
([({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900) - ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900)]) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd1 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord zu"})
## Sonnenuntergang bis (Sonnenuntergang +15Min) Rollladen 35% abends
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}) - ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900)]) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35;;{Log 1, "cmd2 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35 abends"})
## (Sonnenaufgang -15Min) bis Sonnenaufgang Rollladen 85% morgens
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900) - ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})] && [50_Aussen_Sensor_SuedSeite:intensity.av]>150) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85;;{Log 1, "cmd3 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85 morgens"})
## Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Rollladen auf
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}) - ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})]) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd4 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord hoch"})
## ==================== Fernseher = an --> Rollladen zu
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}) - ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})] && [10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr:power]>90) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd5 - TV an"})
DOELSE
(set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd6 - TV aus"})
   MODEL      FHEM
   NAME       10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord_UP_or_DOWN
   NR         274
   NTFY_ORDER 50-10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord_UP_or_DOWN
   STATE      20.05.2018 21:13:25, 21.05.2018 05:45:00, cmd_6
   TYPE       DOIF
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      6
       cmd_event:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
       cmd_nr:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      6
       mode:
         logdb:
           TIME       1526829204.87762
           VALUE      enabled
       state:
         logdb:
           TIME       1526829773.55746
           VALUE      cmd_6
   READINGS:
     2018-05-20 17:22:53   Device          10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     2018-05-20 17:22:53   cmd             6
     2018-05-20 17:22:53   cmd_event       10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     2018-05-20 17:22:53   cmd_nr          6
     2018-05-20 17:22:53   e_10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr_power 0.22
     2018-05-20 17:22:28   e_50_Aussen_Sensor_SuedSeite_intensity.av 4538.055
     2018-05-20 17:13:24   mode            enabled
     2018-05-20 17:22:53   state           cmd_6
     2018-05-20 17:13:17   timer_01_c01    20.05.2018 21:13:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_02_c01    21.05.2018 05:45:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_03_c02    20.05.2018 20:58:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_04_c02    20.05.2018 21:13:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_05_c03    21.05.2018 05:45:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_06_c03    21.05.2018 06:00:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_07_c04    21.05.2018 06:00:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_08_c04    20.05.2018 20:58:25
     2018-05-20 17:13:17   timer_09_c05    21.05.2018 06:00:00
     2018-05-20 17:13:17   timer_10_c05    20.05.2018 20:58:25
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
     1          DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms)
     2          DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms) && ReadingValDoIf($hash,'50_Aussen_Sensor_SuedSeite','intensity.av')>150
     3          DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms)
     4          DOIF_time($hash,8,9,$wday,$hms) && ReadingValDoIf($hash,'10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr','power')>90
   days:
   devices:
     2           50_Aussen_Sensor_SuedSeite
     4           10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     all         50_Aussen_Sensor_SuedSeite 10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
   do:
     0:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd1 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord zu"}
     1:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35;;{Log 1, "cmd2 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 35 abends"}
     2:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85;;{Log 1, "cmd3 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 85 morgens"}
     3:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd4 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord hoch"}
     4:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd5 - TV an"}
     5:
       0          set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      boot: off,current: 41,eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98,energy: 13053.4,energyCalc: 13053.4,frequency: 49.98,power: 0.22,13053.4,voltage: 232.9
     globalinit 1
     last_timer 10
     sleeptimer -1
     timerdev   10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     timerevent boot: off,current: 41,eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98,energy: 13053.4,energyCalc: 13053.4,frequency: 49.98,power: 0.22,13053.4,voltage: 232.9
     triggerDev 10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
     timerevents:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       13053.4
       voltage: 232.9
     timereventsState:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       state: 13053.4
       voltage: 232.9
     triggerEvents:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       13053.4
       voltage: 232.9
     triggerEventsState:
       boot: off
       current: 41
       eState: E: 13053.4 P: 0.22 I: 41 U: 232.9 f: 49.98
       energy: 13053.4
       energyCalc: 13053.4
       frequency: 49.98
       power: 0.22
       state: 13053.4
       voltage: 232.9
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
     8          -1
     9          8
   itimer:
   localtime:
     0          1526843605
     1          1526874300
     2          1526842705
     3          1526843605
     4          1526874300
     5          1526875200
     6          1526875200
     7          1526842705
     8          1526875200
     9          1526842705
   readings:
     2           50_Aussen_Sensor_SuedSeite:intensity.av
     4           10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr:power
     all         50_Aussen_Sensor_SuedSeite:intensity.av 10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr:power
   realtime:
     0          21:13:25
     1          05:45:00
     2          20:58:25
     3          21:13:25
     4          05:45:00
     5          06:00:00
     6          06:00:00
     7          20:58:25
     8          06:00:00
     9          20:58:25
   time:
     0          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900)
     1          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900)
     2          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})
     3          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")}+900)
     4          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}-900)
     5          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})
     6          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})
     7          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})
     8          ({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")})
     9          ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          3
     7          3
     8          4
     9          4
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
     8          0
     9          0
   timers:
     0           0  1
     1           2  3
     2           4  5
     3           6  7
     4           8  9
   trigger:
   triggertime:
     1526842705:
       localtime  1526842705
       hash:
     1526843605:
       localtime  1526843605
       hash:
     1526874300:
       localtime  1526874300
       hash:
     1526875200:
       localtime  1526875200
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Attributes:
   do         always
   icon       helper_doif
   room       10_Erdgeschoss
   stateFormat timer_01_c01, timer_02_c01, state


Einträge im System-Log

2018.05.20 17:20:24 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:20:30 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:22:28 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:22:28 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:22:53 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:25:02 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:25:21 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:25:21 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:28:00 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:30:25 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:30:25 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:30:44 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:32:35 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:32:35 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:33:13 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:35:28 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:35:34 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}
2018.05.20 17:35:34 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}

jump to the top


List von der Schaltsteckdose

Internals:
   DEF        52CD6A
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev RM_HmUART_DG
   MSGCNT     195
   NAME       10_EG_Wohnzimmer_TV
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   RM_HmUART_DG_MSGCNT 65
   RM_HmUART_DG_RAWMSG 05000042CE845E52CD6A00000081FDE700001700290912FA
   RM_HmUART_DG_RSSI -66
   RM_HmUART_DG_TIME 2018-05-20 17:42:54
   RM_HmUART_UG_MSGCNT 65
   RM_HmUART_UG_RAWMSG 05000047CE845E52CD6A00000081FDE700001700290912FA
   RM_HmUART_UG_RSSI -71
   RM_HmUART_UG_TIME 2018-05-20 17:42:54
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 10_EG_Wohnzimmer_TV_Sw
   channel_02 10_EG_Wohnzimmer_TV_Pwr
   channel_03 10_EG_Wohnzimmer_TV_SenPwr
   channel_04 10_EG_Wohnzimmer_TV_SenI
   channel_05 10_EG_Wohnzimmer_TV_SenU
   channel_06 10_EG_Wohnzimmer_TV_SenF
   lastMsg    No:CE - t:5E s:52CD6A d:000000 81FDE700001700290912FA
   myHmUART_MSGCNT 65
   myHmUART_RAWMSG 0500003ACE845E52CD6A00000081FDE700001700290912FA
   myHmUART_RSSI -58
   myHmUART_TIME 2018-05-20 17:42:54
   protLastRcv 2018-05-20 17:42:54
   protSnd    2 last_at:2018-05-20 14:57:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_RM_HmUART_DG cnt:65 min:-70 max:-65 avg:-68.07 lst:-66
   rssi_at_RM_HmUART_UG cnt:65 min:-72 max:-71 avg:-71.33 lst:-71
   rssi_at_myHmUART cnt:65 min:-59 max:-57 avg:-58.01 lst:-58
   rssi_myHmUART cnt:1 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           TIME       1526821056.63757
           VALUE      alive
       state:
         logdb:
           TIME       1526821065.3967
           VALUE      CMDs_done
   READINGS:
     2018-05-20 14:57:36   Activity        alive
     2018-04-21 22:15:42   D-firmware      1.6
     2018-04-21 22:15:42   D-serialNr      NEQ1807022
     2018-05-19 23:27:21   PairedTo        0x4C3DF4
     2018-04-21 22:16:23   R-pairCentral   0x4C3DF4
     2018-05-19 23:27:21   RegL_00.        02:01 0A:4C 0B:3D 0C:F4 18:00 00:00
     2018-05-20 14:57:45   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   206
     cSnd       ,014C3DF452CD6A010E
     mId        00AC
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +52CD6A,00,00,00
       nextSend   1526830974.69185
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         52CD6A
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        CE
       io:
         RM_HmUART_DG:
           -66
           -66
         RM_HmUART_UG:
           -71
           -71
         myHmUART:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_RM_HmUART_DG:
         avg        -68.0769230769231
         cnt        65
         lst        -66
         max        -65
         min        -70
       at_RM_HmUART_UG:
         avg        -71.3384615384616
         cnt        65
         lst        -71
         max        -71
         min        -72
       at_myHmUART:
         avg        -58.0153846153846
         cnt        65
         lst        -58
         max        -57
         min        -59
       myHmUART:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   000:30
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   icon       it_television
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       10_Erdgeschoss
   serialNr   NEQ1807022
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents


List vom Rollladen-Modul

Internals:
   DEF        550278
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev RM_HmUART_DG
   MSGCNT     662
   NAME       10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord
   NOTIFYDEV  global
   NR         392
   RM_HmUART_DG_MSGCNT 221
   RM_HmUART_DG_RAWMSG 0500001D29A4105502784C3DF40601C800
   RM_HmUART_DG_RSSI -29
   RM_HmUART_DG_TIME 2018-05-20 17:45:20
   RM_HmUART_UG_MSGCNT 221
   RM_HmUART_UG_RAWMSG 0500004C29A4105502784C3DF40601C800
   RM_HmUART_UG_RSSI -76
   RM_HmUART_UG_TIME 2018-05-20 17:45:20
   STATE      auf
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:29 - t:10 s:550278 d:4C3DF4 0601C800
   myHmUART_MSGCNT 220
   myHmUART_RAWMSG 0501003F29A4105502784C3DF40601C800
   myHmUART_RSSI -63
   myHmUART_TIME 2018-05-20 17:45:20
   protLastRcv 2018-05-20 17:45:20
   protSnd    221 last_at:2018-05-20 17:45:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_RM_HmUART_DG cnt:221 min:-33 max:-27 avg:-30.41 lst:-29
   rssi_at_RM_HmUART_UG cnt:221 min:-81 max:-75 avg:-77.88 lst:-76
   rssi_at_myHmUART cnt:220 min:-67 max:-61 avg:-64.01 lst:-63
   rssi_myHmUART cnt:146 min:-73 max:-68 avg:-70.69 lst:-70
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         logdb:
           TIME       1526821056.36916
           VALUE      alive
       deviceMsg:
         logdb:
           TIME       1526831120.15139
           VALUE      auf (to VCCU)
       level:
         logdb:
           TIME       1526831120.15139
           VALUE      100
       motor:
         logdb:
           TIME       1526831120.15139
           VALUE      stop:auf
       pct:
         logdb:
           TIME       1526831120.15139
           VALUE      100
       state:
         logdb:
           TIME       1526831120.15139
           VALUE      on
       timedOn:
         logdb:
           TIME       1526831120.15139
           VALUE      zu
   READINGS:
     2018-05-20 14:57:36   Activity        alive
     2018-05-20 17:45:16   CommandAccepted yes
     2018-05-18 18:20:10   D-firmware      2.8
     2018-05-18 18:20:10   D-serialNr      OEQ0049638
     2018-05-19 23:26:54   PairedTo        0x4C3DF4
     2018-05-18 18:20:16   R-driveDown     16 s
     2018-05-18 18:20:16   R-driveTurn     0.5 s
     2018-05-18 18:20:16   R-driveUp       16 s
     2018-05-18 18:20:15   R-pairCentral   0x4C3DF4
     2018-05-18 18:20:16   R-sign          off
     2018-05-19 23:26:54   RegL_00.        02:01 0A:4C 0B:3D 0C:F4 15:FF 18:00 00:00
     2018-05-19 23:26:55   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:A0 0D:00 0E:A0 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-05-20 17:45:20   deviceMsg       on (to VCCU)
     2018-05-20 17:45:20   level           100
     2018-05-20 17:45:20   motor           stop:on
     2018-05-20 17:45:20   pct             100
     2018-05-20 17:45:20   recentStateType info
     2018-05-20 17:45:20   state           on
     2018-05-20 17:45:20   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   41
     cSnd       114C3DF45502780201C8,114C3DF45502780201C8
     dlvlCmd    ++A0114C3DF45502780201C8
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +550278,00,00,00
       nextSend   1526831120.45389
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         550278
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        29
       io:
         RM_HmUART_DG:
           -29
           -29
         RM_HmUART_UG:
           -76
           -76
         myHmUART:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1526831120.13023
       ack:
         HASH(0x339abe8)
         2980024C3DF455027800
     rssi:
       at_RM_HmUART_DG:
         avg        -30.4162895927602
         cnt        221
         lst        -29
         max        -27
         min        -33
       at_RM_HmUART_UG:
         avg        -77.8823529411764
         cnt        221
         lst        -76
         max        -75
         min        -81
       at_myHmUART:
         avg        -64.0181818181818
         cnt        220
         lst        -63
         max        -61
         min        -67
       myHmUART:
         avg        -70.6986301369864
         cnt        146
         lst        -70
         max        -68
         min        -73
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   001:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon auf:fts_shutter_10 zu:fts_shutter_100@green .*:fts_shutter_50@yellow
   eventMap   statusRequest toggleDir on:auf off:zu up:hoch down:runter stop:stop
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Rolllaeden
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       10_Erdgeschoss
   serialNr   OEQ0049638
   subType    blindActuator
   webCmd     pct:auf:zu:hoch:runter:stop



Ellert

Das DOIF wird jedesmal getriggert, wenn PRESENCE ein Event liefert. Du könntest die Events beschränken.

Befehlstrenner im DOIF ist das Komma.
Zitat(set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 0;;{Log 1, "cmd1 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord zu"})

CottonIJo

Hallo Ellert,
deinen Kommentar verstehe ich leider nicht.
Wo sehe ich, wann und wer einen Event wegen PRESENCE liefert?
Das Verhalten, dass das Logfile in kurzen Abständen mit dem gleichen Zustand beschrieben wird, tritt erst dann auf, wenn die DOELSEIF-Bedingung für die TV Verdunkelung hinzugefügt wird.
Wodurch werden dann unnötige Events generiert?

Ich meine das doppelte Semikolon ist für die Befehlsübergabe an Perl erforderlich (geschweifte Klammer), ist auch nur zur besseren Lesbarkeit im Logfile an den Befehl gehängt.

Grüße Joachim

Ellert

#3
DOIF schreibt keine Events ins Logfile, sondern CUL_HM
Zitat2018.05.20 17:20:24 3: CUL_HM set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"}

Der Logeintrag sieht für mich so aus, dass CUL_HM glaubt dass 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord auf 100;{Log 1, "cmd6 - TV aus"} gesetzt werden soll, statt auf 100, daher meine Vermutung, dass es an den doppelten ; liegt. Das kann auch eine Fehleinschätzung sein, siehe auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,87624.msg800549.html#msg800549

Events sieht man im Eventmonitor. Auch der Hinweis auf PRESENCE, TVan wird oft über PRESENCE gelöst, ob das bei Dir so ist, ist eine Vermutung, da bei unwahren Bedingungen und der Verwendung von do always im Zusammenhang mit DOELSE das von Dir beschriebene Verhalten typisch ist, habe ich mir die Definiton nicht im Detail angesehen. DOELSE sollte man nur verwenden, wenn man genau weiss welche sonstigen Fälle auftreten und die Befehlsausführung in diesen Fällen gewünscht ist. Will man DOELSE/do always trotzdem verwenden, muss man die unerwünschten Befehlsausführungen auf andere Weise verhindern, z.B. Events verhindern oder Filter einsetzen.

Weiterführende Links:
https://wiki.fhem.de/wiki/Event
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec
https://fhem.de/commandref_DE.html#readingFnAttributes (event-on-...)
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_do_always
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF (Einleitung)
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Tools_und_Fehlersuche#Fehler_eingrenzen (ff.)

Per

Zitat von: CottonIJo am 20 Mai 2018, 22:22:21
Ich meine das doppelte Semikolon ist für die Befehlsübergabe an Perl erforderlich (geschweifte Klammer), ist auch nur zur besseren Lesbarkeit im Logfile an den Befehl gehängt.
Ja, aber nur innerhalb der geschweiften Klammer.
Diese ist für DOIF das Signal, ein Perl-Befehl auszuführen. Durch die ;; wird dieser Befehl aber mit dem vorhergehenden verbunden und direkt an FHEM weitergereicht.

Nimm doch einfach mal do always raus.


CottonIJo

@Ellert,
danke für die Erläuterung. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das device für die Log-Einträge im System-Log verantwortlich.
Dem scheint auch so zu sein da zum gleichen Zeitstempel auch im device-Log ein Eintrag erfolgt.
Nur, warum schreibt das device alle 2 Minuten in sein Log-File den Status vom level in das Log-File ohne das eine Änderung am Rollladen erfolgt?
Der Rollladen ist dauerhaft auf und trotzdem steht im device Log-File

018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: set_100
2018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued set_100
2018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: 100
2018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued auf
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: set_100
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued set_100
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: 100
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued auf
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: set_100
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued set_100
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: 100
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued auf
2018-05-22_20:40:37 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: set_100
2018-05-22_20:40:37 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued set_100
2018-05-22_20:40:38 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued level: 100
2018-05-22_20:40:38 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued auf


und bei dem anderen Rollladen


2018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: set_100
2018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen set_100
2018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: 100
2018-05-22_20:37:12 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen auf
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: set_100
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen set_100
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: 100
2018-05-22_20:38:08 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen auf
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: set_100
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen set_100
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: 100
2018-05-22_20:39:14 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen auf
2018-05-22_20:40:37 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: set_100
2018-05-22_20:40:37 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen set_100
2018-05-22_20:40:37 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen level: 100
2018-05-22_20:40:37 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen auf


Danke für die Link Liste, werde mich mal durcharbeiten.

@Per, ok, ohne "do always" probiere ich mal aus aber, funktioniert die Abdunkelung dann noch mehrmals am Tag falls der TV mehr als einmal zu verschiedenen Zeiten ein/aus geschaltet wird?

Grüße Joachim

Ellert

ZitatNur, warum schreibt das device alle 2 Minuten in sein Log-File den Status vom level in das Log-File ohne das eine Änderung am Rollladen erfolgt?

Das Eine schliesst das Andere nicht aus. Setz mal einen Dummy mehrmals auf den gleichen Wert und schau Dir die Events an.
Die gezeigten Befehle kommen nicht aus dem gezeigten DOIF. Da müsstest Du separat auf Fehlersuche gehen.

Per

#7
Zitat von: CottonIJo am 22 Mai 2018, 21:10:00Nur, warum schreibt das device alle 2 Minuten in sein Log-File den Status vom level in das Log-File ohne das eine Änderung am Rollladen erfolgt?
Weil du ihm etwas angewiesen hast. Und das bestätigt er.
Du sagst: geh auf 100, er geht auf 100 (von 100 auf 100). Halt ein kurzer Weg.

Zitat von: CottonIJo am 22 Mai 2018, 21:10:00
@Per, ok, ohne "do always" probiere ich mal aus aber, funktioniert die Abdunkelung dann noch mehrmals am Tag falls der TV mehr als einmal zu verschiedenen Zeiten ein/aus geschaltet wird?
Wenn dein Rollo zwischendurch einen anderen Level vom DOIF bekommen hat, ja. Wenn nicht, käme eh das 100-zu-100-Thema zum Tragen.

CottonIJo

@Per, wenn ich das richtig verstehe, funktioniert DOIF anders als von mir gedacht.
Ich habe angenommen, dass eine Bedingung geprüft wird und wenn wahr, dann ausgeführt wird und der Zustand gespeichert wird.
Bei einer wiederholten Prüfung der Bedingung, weil das zyklisch erfolgt, wird eine wahre Bedingung nicht nochmal ausgeführt, DOIF sollte ja wissen, dass vorher die Bedingung schon einmal wahr war.
Mit der Annahme müßte die DOIF Sequenz
## Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Rollladen auf
DOELSEIF
([({twilight("TC_TWILIGHT","sr","06:00","09:00")}) - ({twilight("TC_TWILIGHT","ss","16:00","22:00")})]) (set 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord 100;;{Log 1, "cmd4 - 10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord hoch"})
das Logfile im Rythmus des Aktivierens der DOIF-Abfrage mit dem gleichen Wert beschreiben.

Wenn diese Annahme richtig ist, wäre das der Grund für die Vielzahl der Log-Einträge, denn diese Bedingung ist ja tagsüber ständig gültig

Per

Zitat von: CottonIJo am 23 Mai 2018, 12:22:43wird eine wahre Bedingung nicht nochmal ausgeführt
Schon mal nachgeschaut, wofür do always da ist? ;)

CottonIJo

Ok, ok, danke für den Stupser  :) ich glaube, da hatte ich das Attribut falsch im Hinterkopf, die Erläuterung ist ziemlich eindeutig im Wiki, klingt plausibel für mein Problem.
Melde mich wenn ich es ausprobiert habe.

Grüße Joachim

CottonIJo

Problem gelöst, do always jetzt verstanden, Danke für die Hilfe