1-wire sensor wird nicht erkannt

Begonnen von Zwiebel, 31 Oktober 2012, 11:40:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Zwiebel

                                                 

Hallo

ich habe einen Temperatur sensor DS18??? der schon etwas älter ist. Leider
wird er nur kurz erkannt und dann kommen nur noch fehler.

2012.10.31 11:27:37 5: Cmd: >get busmaster devices<
2012.10.31 11:27:38 5: OWX: New device found 10.106AE3000800.BB
2012.10.31 11:27:39 5: OWX: New device found 01.F1847B140000.44
2012.10.31 11:27:39 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/21_OWTHERM.pm
2012.10.31 11:27:39 3: OWTHERM: Device OWX_10_106AE3000800 defined.
2012.10.31 11:27:39 5: Triggering global (1 changes)
2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking WEB for notify
2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking WEBS for notify
2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.31 11:27:39 1: OWX: 1-Wire devices found on bus busmaster:
(OWX_10_106AE3000800,owxid)
2012.10.31 11:27:49 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:50 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:50 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:52 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:52 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:53 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:53 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_10_106AE3000800, reason invalid data length, 7 bytes
2012.10.31 11:27:53 4: OWTHERM: Set OWX_10_106AE3000800 tempLow 0
2012.10.31 11:27:53 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:54 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 11:27:55 3: OWX: Reset failure

Es hängt nur ein sensor mit 20cm kabel am busmaster (MP00202 DS2480). Ist
der sensor 10.106AE3000800.BB zu alt?
Der gleiche aufbau mit DigiTemp funktioniert ganz normal, ohne probleme.

vielen dank schonmal
Zwiebel


--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Zwiebel

                                                 

beim schreiben kommt mir gerade mein sensor könnte ein DS1820 sein! Was
garnicht vom OWTHEMP unterstützt wird?


Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 11:40:25 UTC+1 schrieb zwiebel:
>
> Hallo
>
> ich habe einen Temperatur sensor DS18??? der schon etwas älter ist. Leider
> wird er nur kurz erkannt und dann kommen nur noch fehler.
>
> 2012.10.31 11:27:37 5: Cmd: >get busmaster devices<
> 2012.10.31 11:27:38 5: OWX: New device found 10.106AE3000800.BB
> 2012.10.31 11:27:39 5: OWX: New device found 01.F1847B140000.44
> 2012.10.31 11:27:39 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/21_OWTHERM.pm
> 2012.10.31 11:27:39 3: OWTHERM: Device OWX_10_106AE3000800 defined.
> 2012.10.31 11:27:39 5: Triggering global (1 changes)
> 2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking Logfile for notify
> 2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking WEB for notify
> 2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking WEBS for notify
> 2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking WEBtablet for notify
> 2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking autocreate for notify
> 2012.10.31 11:27:39 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
> 2012.10.31 11:27:39 1: OWX: 1-Wire devices found on bus busmaster:
> (OWX_10_106AE3000800,owxid)
> 2012.10.31 11:27:49 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:50 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:50 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:52 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:52 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:53 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:53 3: OWTHERM: Could not get values from device
> OWX_10_106AE3000800, reason invalid data length, 7 bytes
> 2012.10.31 11:27:53 4: OWTHERM: Set OWX_10_106AE3000800 tempLow 0
> 2012.10.31 11:27:53 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:54 3: OWX: Reset failure
> 2012.10.31 11:27:55 3: OWX: Reset failure
>
> Es hängt nur ein sensor mit 20cm kabel am busmaster (MP00202 DS2480). Ist
> der sensor 10.106AE3000800.BB zu alt?
> Der gleiche aufbau mit DigiTemp funktioniert ganz normal, ohne probleme.
>
> vielen dank schonmal
> Zwiebel
>
>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Doch, DS1820 wird vom OWTHERM unterstützt.

Die Reset Failure deutet auf einen Kommunikationsfehler auf dem Bus hin -
dann werden eben nicht die richtigen Daten vom Sensor empfangen.

Was für ein 2. Device wird dort gefunden ? Was ist das für ein Device owid
? Was genau ist das für ein 1-Wire Adapter ?

LG

pah


--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Zwiebel

                                                 

Hallo Peter,

stimmt im OWTHERM ist der DS1820 mit aufgeführt.

Mein Test env. ist ein eee pc mit dem busmaster:
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=93_59&products_id=213&language=EN

owxid ist ein "01.F1847B140000.44" vom TYPE owid. (ich sollte owxid in owid
umbenennen...)

Die Kabellänge ist 20 cm usb kabel >> busmaster >> DS1820

vielen dank gruß
Zwiebel

Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 11:53:19 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
>
> Doch, DS1820 wird vom OWTHERM unterstützt.
>
> Die Reset Failure deutet auf einen Kommunikationsfehler auf dem Bus hin -
> dann werden eben nicht die richtigen Daten vom Sensor empfangen.
>
> Was für ein 2. Device wird dort gefunden ? Was ist das für ein Device owid
> ? Was genau ist das für ein 1-Wire Adapter ?
>
> LG
>
> pah
>
>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Der ID-Chip ist ein DS2401.

Der Busmaster ist ein DS2480.

Bitte mal im Modul 00_OWX.pm (irgendwo am Anfang steht das) owx_debug=3
setzen und die Ausgabe posten.

LG

pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Zwiebel

                                                 

debug steht jetzt auf 3


2012.10.31 13:33:16 5: Cmd: >get busmaster devices<
2012.10.31 13:33:16 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:16 3: OWX: Receiving 0xcd
2012.10.31 13:33:16 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.10.31 13:33:16 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.10.31 13:33:16 3: OWX: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2012.10.31 13:33:16 3: OWX: Receiving 0x01 0x02 0x00 0x02 0x88 0x28 0x0a
0xa8 0x00 0x00 0x80 0x00 0x00 0x00 0x8a 0x8a
2012.10.31 13:33:16 5: OWX: New device found 10.106AE3000800.BB
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Receiving 0xcd
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Receiving 0x03 0x00 0x02 0xaa 0x20 0x80 0x8a
0x2a 0x20 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x20
2012.10.31 13:33:17 5: OWX: New device found 01.F1847B140000.44
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:17 3: OWX: Receiving 0xcd
2012.10.31 13:33:18 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.10.31 13:33:18 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.10.31 13:33:18 3: OWX: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2012.10.31 13:33:18 3: OWX: Receiving 0x03 0x00 0x02 0xaa 0x20 0x80 0x8a
0x2a 0x20 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x20
2012.10.31 13:33:18 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/21_OWTHERM.pm
2012.10.31 13:33:18 3: OWTHERM: Device OWX_10_106AE3000800 defined.
2012.10.31 13:33:18 5: Triggering global (1 changes)
2012.10.31 13:33:18 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.31 13:33:18 5: global trigger: Checking WEB for notify
2012.10.31 13:33:18 5: global trigger: Checking WEBS for notify
2012.10.31 13:33:18 5: global trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.31 13:33:18 5: global trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.31 13:33:18 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.31 13:33:18 1: OWX: 1-Wire devices found on bus busmaster:
(OWX_10_106AE3000800,OWX_01_F1847B140000)
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving 0xcd
2012.10.31 13:33:28 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x4e 0x64 0x00 0x48
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x4e 0x64 0x00 0x48
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving 0x55 0x10 0x10 0x6a 0x01 0x05 0x01
0x4f 0x65 0x01 0x49
2012.10.31 13:33:28 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0x55 0x10 0x10 0x6a
0x01 0x05 0x01 0x4f 0x65 0x01 0x49
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:28 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x09 0x01
0x45
2012.10.31 13:33:28 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x09 0x01 0x45
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:29 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:29 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:29 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:29 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
0x45
2012.10.31 13:33:29 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01 0x45
2012.10.31 13:33:30 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:30 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:31 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:31 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:31 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:31 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
0x45
2012.10.31 13:33:31 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01 0x45
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:32 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:32 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:32 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_10_106AE3000800, reason invalid data length, 7 bytes
2012.10.31 13:33:32 4: OWTHERM: Set OWX_10_106AE3000800 tempLow 0
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:32 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x4e 0x64 0x00 0x48
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x4e 0x64 0x00 0x48
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
0x4f 0x65 0x01 0x49
2012.10.31 13:33:32 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01 0x4f 0x65 0x01 0x49
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:32 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:33 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:33 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:33 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:33 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:33 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:33 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x09 0x01
0x45
2012.10.31 13:33:33 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x09 0x01 0x45
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:34 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:34 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:34 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:34 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
0x45
2012.10.31 13:33:34 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01 0x45
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:35 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:35 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:35 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:36 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:36 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:36 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:36 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:36 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0x44
2012.10.31 13:33:36 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
0x45
2012.10.31 13:33:36 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01 0x45
2012.10.31 13:33:37 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:37 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:37 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:37 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:37 3: OWX: Reset failure
2012.10.31 13:33:37 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x10 0x6a
0xe3 0x00 0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:37 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x10 0x6a 0xe3 0x00
0x08 0x00 0xbb 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.10.31 13:33:37 3: OWX: Receiving 0xff 0xff 0xff 0xff 0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:37 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0xff 0xff 0xff 0xff
0x01 0x05 0x01
2012.10.31 13:33:37 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_10_106AE3000800, reason invalid data length, 7 bytes
2012.10.31 13:33:37 4: OWTHERM: Set OWX_10_106AE3000800 tempHigh 100


sorry wenn das vielleicht zu viel ist....




Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 13:02:39 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
>
> Der ID-Chip ist ein DS2401.
>
> Der Busmaster ist ein DS2480.
>
> Bitte mal im Modul 00_OWX.pm (irgendwo am Anfang steht das) owx_debug=3
> setzen und die Ausgabe posten.
>
> LG
>
> pah
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Wie man an den folgenden Zeilen sieht:

2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving 0xcd

funktioniert der Reset-Befehl von Zeit zu Zeit doch und liefert den
korrekten Rückgabewert.

Dann aber stürzt der 1-Wire Bus ab, denn mit

2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving
2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Reset failure

erfolgt kein ordentlicher Reset mehr auf dem Bus.

Wie ist denn die Spannungsversorgung der Sensoren ? Werden die parasitär
versorgt, oder haben die real 5V ?
Gibt es einen PullUp-Widerstand, der die 1-Wire Datenleitung mit +5V
verbindet ? Es könnte sein, dass der polnische Adapter das eingespart hat -
man könnte dies einfach mit einem zusätzlichen Widerstand von ca. 4.7 kOhm
zwischen Datenleitung und +5V überprüfen.

LG

pah

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Zwiebel

                                                 

ich hab 4,99 Volt gemessen, und es sind alle drei Dräte angeschlossen.
Den PullUp hab ich mal rein gemacht, hat aber keine veränderung gebracht.
Gleiches verhalten wie in meinem Log von oben.

Scheinbar spricht DigiTemp den DS1820 anderst an...
Es ist ja nur ein Sensor der nicht geht...somit ist das nicht so schlim für
mich.

vielen dank!
Zwiebel

Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 14:56:20 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
>
> Wie man an den folgenden Zeilen sieht:
>
> 2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
> 2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving 0xcd
>
> funktioniert der Reset-Befehl von Zeit zu Zeit doch und liefert den
> korrekten Rückgabewert.
>
> Dann aber stürzt der 1-Wire Bus ab, denn mit
>
> 2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
> 2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving
> 2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
> 2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Receiving
> 2012.10.31 13:33:28 3: OWX: Reset failure
>
> erfolgt kein ordentlicher Reset mehr auf dem Bus.
>
> Wie ist denn die Spannungsversorgung der Sensoren ? Werden die parasitär
> versorgt, oder haben die real 5V ?
> Gibt es einen PullUp-Widerstand, der die 1-Wire Datenleitung mit +5V
> verbindet ? Es könnte sein, dass der polnische Adapter das eingespart hat -
> man könnte dies einfach mit einem zusätzlichen Widerstand von ca. 4.7 kOhm
> zwischen Datenleitung und +5V überprüfen.
>
> LG
>
> pah
>

--
To unsubscribe from this group, send email to