[GELÖST)Fritz Powerline 546E lässt sich plötzlich nicht mehr schalten

Begonnen von Tommy82, 25 Juni 2018, 06:23:04

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tommy82

Hallo,
ich nutze schon relativ lange Fhem um meine Powerline 546e Adapter an und aus zuschalten, das klappte auch immer problemlos, nur jetzt plötzlich nicht mehr.
Der Adapter lässt sich über das AVM WebIF problemlos schalten.

Die definition der Powerline sieht so aus
Internals:
   DEF        20000 powerMeter,switch
   IODev      FBSmartHome
   NAME       Powerline
   NR         60
   STATE      set_on
   TYPE       FBDECT
   id         20000
   props      powerMeter,switch
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1529900244.90491
           VALUE      set_on
   READINGS:
     2016-02-05 21:21:15   control         on power < 15.00 delay:300sec do:state off,on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off
     2018-06-18 17:55:11   current         0.0000 A
     2018-06-18 17:55:12   energy          32372 Wh
     2018-06-18 03:42:36   options         powerOnState:last,lock:none
     2018-06-18 17:55:13   power           0.00 W
     2018-06-18 17:55:11   powerFactor     998.000
     2018-06-25 06:17:24   state           set_on
     2018-06-18 17:55:12   voltage         240.766 V
Attributes:
   IODev      FBSmartHome
   alexaName  Steckdose Kellerbar
   alias      Steckdose Kellerbar
   event-min-interval power:120
   group      Fritz
   model      Powerline546E
   room       Alexa,Kellerbar


Das Problem dürfte das IODev sein, da dieses Disconnectet ist, ich habe nur leider keine idee wieso
Internals:
   Clients    :FBDECT:
   DEF        192.168.188.1:2002
   DeviceName 192.168.188.1:2002
   NAME       FBSmartHome
   NEXT_OPEN  1529900560.94156
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-FBSmartHome
   PARTIAL   
   STATE      disconnected
   TYPE       FBAHA
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1529899755.65065
           VALUE      reopen
   MatchList:
     1:FBDECT   .*
   READINGS:
     2018-06-25 06:21:40   state           disconnected
Attributes:
   group      Fritz
   room       Wohnzimmer


EDIT
Hab in der commandref gefunden das man von FBAHA auf FBAHAHTTP umstellen muss, nachdem ich das gemacht habe, funktioniert wieder alles
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI

Tom111

Zitat von: Tommy82 am 25 Juni 2018, 06:23:04
EDIT
Hab in der commandref gefunden das man von FBAHA auf FBAHAHTTP umstellen muss, nachdem ich das gemacht habe, funktioniert wieder alles
Oh, du solltest öfters mal hier vorbeischauen, ich habe FBAHAHTTP auch sehr lange hinausgezögert bis ich im September 2017 keine andere Wahl mehr hatte.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V