Rule in Tasmota/espeasy für Hysterese

Begonnen von mynameisfu, 12 März 2019, 20:12:19

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

RappaSan

Ich benutze hier eine Hysteresekurve zur Lichtsteuerung. Kann man schnell auf andere Szenarien anpassen.
Vielleicht hilft das Beispiel ja zur Problembehandlung.

kabanett

Ich glaube nicht.
Es soll auch ohne Fhem nur auf dem ESP laufen.

Gruß
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren

RappaSan

 In diesem Fall bist Du bei Letscontrolit sicher besser aufgehoben als im FHEM-Forum. ;)

mynameisfu

Also die Lösung ist da und funktioniert.
on 1#Temperature do
    taskvalueset 7, 1, [1#Temperature]-5
    taskvalueset 7, 2, [2#Temperature]+3
    if [1#Temperature] > [TempHys#var2]
        gpio,5,0
    endif

    if [TempHys#var1] < [2#Temperature]
        gpio,5,1
    endif
endon


Der beitrag kamm von hier:

https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6539&p=35917#p35917