Hallo zusammen,

ich habe gestern erfolgreich zwei Unterputzschalter vom Typ Smartwares SH5-RBU-04A in Betrieb genommen. Da die Dokumentation für diese Geräte mehr als schwach ist, hat das eine Weile gedauert.

Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Geräte das Intertechno V3-Protokoll sprechen und - bei RICHTIGEM Anschluss, Auf-/Ab-Motoren für Rolläden steuern können. Im Prinzip verhalten sie sich dabei genauso wie Intertechno CMR-500/ITL-500, sind aber 50% günstiger.

Anmerkung: Meine SH5-RBU-04A sind brandneu, vor einer Woche gekauft.

1) Anlernen:

1.1 Anlegen eines FHEM-Geräts mit V3 IT code
1.2 Stromanschluss L/N des Schalters
1.3 Taste am Schalter 3 Sekunden drücken
1.4 Schalten des FHEM-Gerätes

Damit ist der Schalter für Steuerung mit CUL (IT-Protokoll) angelernt. Beim Schalten sollte es "klacken".

2) Anschluss des Rollo-Motors:

Hier versagt die beigelegte Anleitung des Schalters komplett. Ein funktionierender Anschluss ist hier ab ca. 0:45 zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=bFxjYvdc8L8


Und das war es auch schon.

Langzeiterfahrungen fehlen natürlich noch.

Viele Grüße,
Holger

EDIT: List eines funktionierenden IT-Gerätes, Geräte-ID kann natürlich frei gewählt werden und sollte nicht noch einmal existieren:

Internals:
   DEF        01011000000000110011110000 0 0000
   IODev      nanoCUL
   NAME       IT_Rollo6
   NR         130
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0101100000000011001111000000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0101100000000011001111000000000
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1530601314.00866
           VALUE      off
   READINGS:
     2018-06-29 19:14:12   group           0
     2018-04-12 08:24:33   protocol        V3
     2018-07-03 09:01:54   state           off
     2018-06-29 19:14:12   unit            0000
Attributes:
   IODev      nanoCUL
   devStateIcon .*:fts_shutter_updown
   room       Rollo


90xc90