Hallo zusammen,

ich hab da noch ein kleines Verständnisproblem...
Betrieb { my $val=ReadingsVal("Trockner", "sensor-engery-power", ""); if ($val > 30) { $val="on";} elsif ($val <= 30 ) { $val="off";} ;; $val}
ist doch ein userreading für den Pow richtig? Zumindest funktioniert das  ;)

Wie krieg ich denn den Watchdog dazu auf dieses Reading zu hören?
Trockner.Betrieb:off 00:00:10 Trockner.Betrieb:on set SmartHomeBot msg Trockner fertig
Trockner:Betrieb:off 00:00:10 Trockner:Betrieb:on set SmartHomeBot msg Trockner fertig
Trockner.*:off 00:00:10 Trockner.*:on set SmartHomeBot msg Trockner fertig

Diese Varianten funktionieren nicht - der WD bleibt auf defined stehen, obwohl das Event Trockner Betrieb off oder on durch den Event-Monitor rauscht...

rudolfkoenig

Wenn man unsicher ist:
- Event Monitor starten
- Event im Monitor abwarten, ganze Zeile markieren, Create/Modify Device klicken
- Im Dialog watchdog auswaehlen, watchdog anlegen, anpassen.

Wenn damit auch nicht klappt:
Alle relevanten Events aus dem Event-Monitor hier anhaengen.

zebbl0815

danke dir viiiiiiielmals...
dank Event-Monitor - Create/Modify hab ich gelernt, dass das Event Trockner:Betrieb:.on bzw off heisst und siehe da... Es funktioniert ;-)