Autor Thema: EOSWA-W-EO Bewegungsmelder  (Gelesen 304 mal)

Offline mediastudio

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 117
    • http://wf-consulting.eu
EOSWA-W-EO Bewegungsmelder
« am: 13 Juli 2018, 11:12:28 »
Ich habe Bewegungsmelder vom Typ: EOSWA-W-EO
die habe ich in FHEM eingebunden

Bewegungsmelder:  subType lightTempOccupSensor.01
define Bewegungsmelder_HWRaum EnOcean  01850CC7
attr Bewegungsmelder_HWRaum  IODev TCM310
attr Bewegungsmelder_HWRaum  eep eep A5-07-01
attr Bewegungsmelder_HWRaum  eventMap B0:off BI:on
attr Bewegungsmelder_HWRaum  manufID 00B
attr Bewegungsmelder_HWRaum  room Bewegungsmelder
attr Bewegungsmelder_HWRaum  subType lightTempOccupSensor.01

Readings:
brightness: 104
motion: on
presence: absent
state: M: on E: 104 P: absent T: 51.0 U: 4.2
temperature: 51.0
voltage: 4.2

Bei  „subType  lightTempOccupSensor.01“  ändert sich bei Bewegung
brightness,  temperature,  voltage.
Wenn keine Bewegung registriert wird ist der Wert von  „temperature“  0.0
brightness und  voltage  nehmen immer den umgebungswert an.
Wenn Bewegung im  Raum ist ändert sich der Wert   „temperature“  auf  51.0
Leider ändert sich der  Wert von „motion“ nicht, ist  immer „on“.

Bewegungsmelder:  subType occupSensor.01
define Bewegungsmelder_Eingang  EnOcean  01853821
attr Bewegungsmelder_Eingang   IODev TCM310
attr Bewegungsmelder_Eingang   eep A5-07-01
attr Bewegungsmelder_Eingang   eventMap B0:off BI:on
attr Bewegungsmelder_Eingang   manufID 00B
attr Bewegungsmelder_Eingang   room Bewegungsmelder
attr Bewegungsmelder_Eingang  subType occupSensor.01

Readings:
current:       34.0
motion:        off
sensorType: wall
state:            off
voltage:        4.3

Bei  „subType occupSensor.01“  ändert sich bei Bewegung  „motion“ von off auf on.
„current“ und „ voltage“  nehmen immer den umgebungswert an.
So wie ich das sehe ist  „current“ wohl der wert  „brightness“  .

Hat jemand eine EOSWA-W-EO im Einsatz?
Ich würde gerne eine Lampe über „brightness“  und „motion“ schalten.


Offline dafex

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Antw:EOSWA-W-EO Bewegungsmelder
« Antwort #1 am: 13 Juli 2018, 12:14:36 »
Servus,

ich hab den EOSC für die Decke sollten sich aber meiner Meinung nach im Betrieb nicht unterscheiden.
Zitat
„current“ und „ voltage“  nehmen immer den umgebungswert an.
So wie ich das sehe ist  „current“ wohl der wert  „brightness“  .
Was meinst du mit Umgebungswert?
Mit current ist der Ladestrom in µA gemeint. Der ist natürlich von der Helligkeit abhängig.

Bei voltage handelt es sich um die Spannung in V des Supercaps.

Subtype ist: occupSensor.01 da der EOSWA-W-EO keine Temperatur misst.

Wenn du das Heartbeat Signal nicht eingeschaltet hast, wird natürlich nur bei Bewegung, bzw. 10 und 30 min nach der letzen Bewegung ein Signal gesendet.

Hier meine Definition falls es Dir hilft:
defmod 01.sensor.praesenz EnOcean 01842592
attr 01.sensor.praesenz IODev TCM310
attr 01.sensor.praesenz alias Präsenz 01
attr 01.sensor.praesenz comment get myDbLog - all YYYY-MM-DD - 01.sensor.praesenz:motion
attr 01.sensor.praesenz devStateIcon Ja:user_available@green Nein:user_away
attr 01.sensor.praesenz eep A5-07-01
attr 01.sensor.praesenz eventMap on:Ja off:Nein
attr 01.sensor.praesenz genericDeviceType security // für hombridge
attr 01.sensor.praesenz manufID 00B
attr 01.sensor.praesenz room EnOcean
attr 01.sensor.praesenz stateFormat Bewegung: motion, Strom: current µA, Spannung: voltage V
attr 01.sensor.praesenz subType occupSensor.01
attr 01.sensor.praesenz teachMethod 4BS
Eingelernt wurde er bei mir automatisch mit dem richtigen subType. Ich hab nur die eventMap und das stateFormat hinzugefügt

Offline mediastudio

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 117
    • http://wf-consulting.eu
Antw:EOSWA-W-EO Bewegungsmelder
« Antwort #2 am: 13 Juli 2018, 14:10:53 »
Danke für die Schnelle Antwort,
ich werde Deine Definition ausprobieren, ich habe auch noch zwei EOSC für die Decke,
die reagieren wie die Wandsensoren.
ich gebe sofort Bescheid wenn ich das bei mir ausprobiert habe.
Auf jedem Fall hat mich Deine Aussagen zum Sensor schon mal weitergebracht.

Offline Wassermann52

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 46
Antw:EOSWA-W-EO Bewegungsmelder
« Antwort #3 am: 09 August 2018, 15:03:16 »
Ich hab beide Sensor Typen, Ceiling und Wall, und mit den Parametern laufen die auch problemlos.

manufID               00B
subType               occupSensor.01
eep                      A5-07-01
TeachMethod        4BS

bye