Hallo zusammen,

nachdem ich mit meinen ersten WALLC-S gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich mir nun einen zweiten zugelegt. Das Einbinden ging ohne Probleme.

Dabei ist mir aber aufgefallen, dass der zweite WALLC-S mir das Reading

2018-07-14 16:49:13   SECURITY        DISABLED (Networkkey not found)

anzeigt.

Ok, dachte ich... da wird dann wohl das inkludieren nicht korrekt geklappt haben. Denn mein erster WALLC-S zeigt mir das Reading nicht an (auch nicht nach ConfigAll).

Ich habe dann den zweiten WALLC-S wieder de-inkludiert und erneut inkludiert über OnSec/OnNwSec. Doch das Reading wird wieder angezeigt.

Hm.... Ich habe dann ein weing im Forum und im Wiki gesucht. Nach dem Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_eine_verschl.C3.BCsselte_Kommunikation_unter_Nutzung_der_Command_Class_SECURITY_eingerichtet_werden.3F  scheint der zweite WALLC_S "normal" inkludiert zu sein. Auch habe ich den Networkkey am Dongle nicht gesetzt.

Hier mal die List's meiner WALLC_S

1. ohne das Reading

Internals:
   DEF        c3578acf 8
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     37
   NAME       Taster_Bad
   NR         96
   STATE      Batteriestand: 82 %
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 37
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400080570061e0101
   ZWDongle_1_TIME 2018-07-14 17:20:51
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c3578acf
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1531581653.20235
   nodeIdHex  08
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
   READINGS:
     2018-07-14 17:20:50   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-12-27 23:08:40   assocGroup_1    Max 10 Nodes ZWDongle_1
     2017-12-27 23:08:40   assocGroup_2    Max 10 Nodes Dachfenster_Bad
     2017-12-27 23:08:40   assocGroup_3    Max 10 Nodes Dachfenster_Bad
     2017-12-27 23:08:40   assocGroup_4    Max 10 Nodes
     2017-12-27 23:08:40   assocGroup_5    Max 10 Nodes
     2017-12-27 23:08:40   assocGroups     5
     2018-07-14 17:20:50   battery         82 %
     2018-07-14 17:20:50   batteryPercent  82
     2018-07-14 17:20:50   batteryState    ok
     2018-07-14 16:53:25   cSceneDim       6
     2018-07-14 16:53:24   cSceneDimEnd    6
     2018-07-14 17:20:41   cSceneSet       6
     2018-07-14 17:20:50   configBlocksWakeupEvenWhenWakeup25 WakeupIsPossibleIfConfigured1
     2018-07-14 17:20:50   configButton1And3PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
     2018-07-14 17:20:50   configButton2And4PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
     2018-07-14 17:20:50   configCommandToControlGroupA SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1
     2018-07-14 17:20:50   configCommandToControlGroupB CentralSceneToGatewayDefault
     2018-07-14 17:20:51   configCommandToControlGroupC CentralSceneToGatewayDefault
     2018-07-14 17:20:51   configCommandToControlGroupD CentralSceneToGatewayDefault
     2018-07-14 17:20:51   configInvertButtons NoDefault
     2018-07-14 17:20:51   configSendTheFollowingSwitchAll21 SwitchOffOnlyDefault
     2018-07-14 17:20:51   configSendUnsolicitedBatteryReportOn30 ToSameNodeAsWakeUpNotification1
     2017-09-13 17:50:07   model           Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
     2017-09-13 17:50:07   modelConfig     zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
     2017-09-13 17:50:07   modelId         0115-0100-0101
     2017-09-13 17:50:00   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-07-14 17:20:53   timeToAck       0.027
     2018-07-14 17:20:53   transmit        OK
     2017-09-18 19:02:09   version         Lib 3 Prot 3.92 App 1.1 HW 1 FWCounter 0
     2018-07-14 17:20:50   wakeup          notification
     2018-01-02 10:43:00   wakeupReport    interval 43200 target 1
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   room       11_Bad
   stateFormat Batteriestand: battery
   webCmd     -


2. mit dem Reading - Security

Internals:
   .triggerUsed 1
   CFGFN     
   DEF        c3578acf 13
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     91
   NAME       Taster_Wohnzimmer
   NR         353
   STATE      Batteriestand: 74 %
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 91
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000d0570061e0101
   ZWDongle_1_TIME 2018-07-14 17:19:44
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c3578acf
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1531581585.94994
   nodeIdHex  0d
   .attraggr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ASSOCIATION 2
     ASSOCIATION_GRP_INFO 1
     BASIC      0
     BATTERY    1
     CENTRAL_SCENE 1
     CONFIGURATION 1
     DEVICE_RESET_LOCALLY 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 1
     MULTI_CHANNEL 0
     MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 2
     MULTI_CMD  1
     POWERLEVEL 1
     SCENE_ACTIVATION 0
     SCENE_CONTROLLER_CONF 1
     SECURITY   1
     SWITCH_ALL 0
     SWITCH_MULTILEVEL 0
     VERSION    2
     WAKE_UP    2
     ZWAVEPLUS_INFO 2
   READINGS:
     2018-07-14 17:19:43   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-07-14 16:49:13   SECURITY        DISABLED (Networkkey not found)
     2018-07-14 17:13:36   assocGroup_1    Max 10 Nodes ZWDongle_1
     2018-07-14 17:13:36   assocGroup_2    Max 10 Nodes
     2018-07-14 17:13:37   assocGroup_3    Max 10 Nodes
     2018-07-14 17:13:37   assocGroup_4    Max 10 Nodes
     2018-07-14 17:13:37   assocGroup_5    Max 10 Nodes
     2018-07-14 17:13:36   assocGroups     5
     2018-07-14 17:19:43   battery         74 %
     2018-07-14 17:19:43   batteryPercent  74
     2018-07-14 17:19:43   batteryState    ok
     2018-07-14 17:17:47   cSceneDimEnd    6
     2018-07-14 17:19:43   configBlocksWakeupEvenWhenWakeup25 WakeupIsPossibleIfConfigured1
     2018-07-14 17:19:43   configButton1And3PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
     2018-07-14 17:19:43   configButton2And4PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
     2018-07-14 17:19:43   configCommandToControlGroupA SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1
     2018-07-14 17:19:43   configCommandToControlGroupB CentralSceneToGatewayDefault
     2018-07-14 17:19:43   configCommandToControlGroupC CentralSceneToGatewayDefault
     2018-07-14 17:19:43   configCommandToControlGroupD CentralSceneToGatewayDefault
     2018-07-14 17:19:43   configInvertButtons NoDefault
     2018-07-14 17:19:44   configSendTheFollowingSwitchAll21 SwitchOffOnlyDefault
     2018-07-14 17:19:44   configSendUnsolicitedBatteryReportOn30 ToSameNodeAsWakeUpNotification1
     2018-07-14 16:49:18   model           Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
     2018-07-14 16:49:18   modelConfig     zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
     2018-07-14 16:49:18   modelId         0115-0100-0101
     2018-07-14 16:49:13   state           wakeupInterval 86400 1
     2018-07-14 17:19:45   timeToAck       0.028
     2018-07-14 17:19:45   transmit        OK
     2018-07-14 16:56:32   version         Lib 3 Prot 3.92 App 1.1 HW 1 FWCounter 0
     2018-07-14 17:19:43   wakeup          notification
     2018-07-14 17:18:03   wakeupReport    interval 43200 target 1
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   room       ZWave
   stateFormat Batteriestand: battery
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:0 SCENE_CONTROLLER_CONF:1 SECURITY:1 SWITCH_ALL:0 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Auffällig ist auch, dass der zweite noch zusätzlich die vclasses in den Attributes anzeigt. Woher kommen jetzt die Unterscheide...?

Nachdem Wiki muss ja den Networkkey gesetzt haben, oder?
FHEM5.9@RPI3

rudolfkoenig

Damit onSec/onNwSec funktioniert, muss man (wie das im verlinkten Artikel schoen erklaert ist), neben networkkey auch ein zusaetzliches Perl Modul installieren.

vclasses ist "neu" (2.5 Jahre alt), vermutlich wurde das erste Geraet mit einem aelteren FHEM Version inkludiert, oder das Attribut wurde irgendwann manuell entfernt. Man kann es mit "get <geraet> versionClassAll" erneut setzen.

Jackson

Zitat von: rudolfkoenig am 15 Juli 2018, 10:58:33
vclasses ist "neu" (2.5 Jahre alt), vermutlich wurde das erste Geraet mit einem aelteren FHEM Version inkludiert, oder das Attribut wurde irgendwann manuell entfernt. Man kann es mit "get <geraet> versionClassAll" erneut setzen.

hmmm.... den ersten WALLC-S habe ich im Sep. 2017 in Betrieb genommen, inludiert war er da evtl. schon seit Anfang 2017. Ich kann mich daran erinnern, dass Attribut gelöscht zu haben...

Egal, Danke für die Info. Die Verschlüsselung werde ich mal bei Gelegenheit ausprobieren.