nach dem heutigen update waren alle 1-wire Sensoren wegen fehlendem IO Device weg (reproduzierbar - 2 x versucht). Die 4 USB Busmaster waren noch vorhanden... Problem konnte mit einspielen der vorherigen Version von ./fhem.pl gelöst werden.
Nur als Warnung, falls jemand kurz vor einem wichtigen Termin noch schnell ein update zu machen gedenkt. Keine Ahnung, ob das hier der richtige Forenbereich dafür ist, aber es betraf bei mir ausschliesslich den 1-wire Teil von FHEM
LG
det.

Prof. Dr. Peter Henning


rudolfkoenig

Haengt mit der Aenderung von gestern zusammen (siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=89477), habs hoffentlich behoben.