Wolf BWL-1S Anbindung

Begonnen von Busman, 31 Juli 2018, 15:45:23

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Busman

Hallo alle zusammen,
hatte die letzten Tage mal wieder etwas Ergeiz mich mit dem ebus und meiner BWL und CWL auseinander zu setzten.
Die CWL funktioniert ja dank vorhandener csv Dateien fast vollständig.
Leider fehlen/fehlten für die BWL noch eine entsprechende Beschreibung.

Im Moment habe ich mal folgendes zusammen gebastelt:
- csv erweitert mit den unknown MS aus ebusd
- Zuordnung der Werte - was mir bis jetzt möglich war

Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust mich dabei zu unterstürzen. Bis jetzt geht es nur readings und es gibt auch noch keine definierten Namensraum  oder ähnliches. Aber es funktioniert soweit :-)

# type (r;w;u;1-9),class,name,comment,QQ,ZZ,PBSB,ID,field1,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field2,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field3,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field4,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field5,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field6,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment,field7,part (m;s),type / templates,divider / values,unit,comment
*w,feuerung,,,,03,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
w,,betrd,Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten,,,0507,,status,,UCH,0x00=aus;0x01=keine;0x55=Brauchwasser;0xAA=Heizen;0xCC=Emisionskontrolle;0xDD=TÜV;0xEE=Reglerstop;0x66=Brauchwasser_Reglerstop;0xBB=Brauchwasser_Heizen;0x44=Reglerstop_stufig,,Statuswärmeanforderung,aktion,,UCH,0x00=keine;0x01=Kesselpumpeaus;0x02=Kesselpumpean;0x03=Verbraucheraus;0x04=Verbraucheran,,variable Verbraucher,kesselsolltemp,,temp,,,Kesselsolltemperatur,solldruck,,press,,,Kesselsollwertdruck ,stellgrad,,percent1,,,Stellgradanforderung,brauchwassersolltemp,,temp1,,,Brauchwassersolltemperatur,brennstoff,,UCH,0x00=dc;0x01=Gas;0x02=Öl;0x03=dc,,Brennstoffwahl
w,,sollw,Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler,,,0800,,kesselsolltemp,,temp2,,,Kesselsollwert,aussentemp,,temp2,,,Außentemperatur,leistungszwang,,D1B,,%,Leistungszwang,status,,HEX,,,Status,brauchwassersolltemp,,temp2,,,Brauchwassersollwert,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg01,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,08,5022,842200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg01,HG 01 - Hysterese Vorlauftemperatur,,03,5023,002200,hysterese_vorlauf,,UIN,10,temp,Hysterese Vorlauftemperatur (5-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg02,HG 02 - Untere Geblaesedrehzahl,,08,5022,295a01,gebl_unten,,UIN,,Prozent,Untere Geblaesedrehzahl (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg03,HG 03 - Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser,,08,5022,cd5901,gebl_oben_ww,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Warmwasser (25-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg04,HG 04 - Obere Geblaesedrehzahl Heizung,,08,5022,1d3f01,gebl_oben_hz,,UIN,,Prozent,Obere Geblaesedrehzahl Heizung (1-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg06,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,08,5022,254101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg06,HG 06 - Heizkreispumpenbetriebsart,,03,5023,004101,betriebsart,,UIN,,min,Heizkreispumpenbetriebsart (0-2),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg07,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,08,5022,c14201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg07,HG 07 - Heizkreispumpennachlauf,,03,5023,004201,pumpen_nachlauf,,UIN,,min,Heizkreispumpennachlauf (0-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg08,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,08,5022,de8402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg08,HG 08 - Maximale Vorlaufsolltemperatur,,03,5023,008402,max_vorlauf_temp,,UIN,10,Grad Celcius,Maximale Vorlaufsolltemperatur (40-90),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg09,HG 09 - Taktsperre,,08,5022,9d4301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg09,HG 09 - Taktsperre,,03,5023,004301,taktsperre,,UIN,,min,Taktsperre des Brenners (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg10,HG 10 - eBus-Adresse,,08,5022,ad7801,ebus_addr,,UIN,,,eBus-Adresse,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg11,HG 11 - Warmwasserschnellstart,,08,5022,a56a01,ww_schnellstart,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasserschnellstart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg12,HG 12 - Gasart,,08,5022,f96b01,gas_art,,UIN,,,Gasart,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg15,HG 15 - Speicherhysterese,,08,5022,794001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg15,HG 15 - Speicherhysterese,,03,5023,004001,hysterese_speicher,,UIN,10,Grad Celcius,Speicherhysterese (1-30),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg16,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,08,5022,b95501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg16,HG 16 - Pumpenleistung HK minimal,,03,5023,005501,pumpenleistung_hk_min,,UIN,,min,Pumpenleistung HK minimal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg17,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,08,5022,5d5601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg17,HG 17 - Pumpenleistung HK maximal,,03,5023,005601,pumpenleistung_hk_max,,UIN,,min,Pumpenleistung HK maximal (20-100),suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg21,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,08,5022,201f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg21,HG 21 - Kesselminimaltemperatur,,03,5023,001f00,kessel_min,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselminimaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg22,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,08,5022,f42700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#w,feuerung,hg22,HG 22 - Kesselmaximaltemperatur,,03,5023,002700,kessel_max,,UIN,10,Grad Celcius,Kesselmaximaltemperatur,suffix,,HEX:4,=9d010000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg73,HG 73 - Io-Istwert,,08,5022,f57001,io_istwert,,UIN,,min,Io-Istwert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg74,HG 74 - Geblaesedrehzahl,,08,5022,d5f601,gebl_drehzahl,,UIN,,U/sec,Geblaesedrehzahl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg75,HG 75 - Warmwasserdurchsatz,,08,5022,316c01,ww_durchsatz,,UIN,,min,Warmwasserdurchsatz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg9x,HG 9x - Netzbetriebsstunden,,08,5022,662802,betriebsstunden_netz,,UIN,,hours,Netzbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg90,HG 90 - Brennerbetriebsstunden,,08,5022,de2a02,betriebsstunden_brenner,,UIN,,hours,Brennerbetriebsstunden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,hg91,HG 91 - Brennerstarts,,08,5022,aa2602,brennerstarts,,UIN,,min,Brennerstarts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,vorlauf_soll,Vorlauf Sollwert,,08,5022,b80200,vorlauf_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Solltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,vorlauf_ist,Vorlauf Istwert,,08,5022,280d00,vorlauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Vorlauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,feuerung,ruecklauf_ist,Ruecklauf Ist-Temperatur,,08,5022,241600,ruecklauf_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Ruecklauf Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,warmwasser_soll,Warmwasser Solltemperatur,,08,5022,e40300,warmwasser_soll,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Solltemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,warmwasser_ist,Warmwasser Ist-Temperatur,,08,5022,cc0e00,warmwasser_ist,,UIN,10,Grad Celcius,Warmwasser Ist-Temperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,pwm_pumpe,PWM Pumpe,,08,5022,6d6d01,pwm_pumpe,,UIN,,Prozent,PWM Pumpe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc2d00,3008502203cc2d00,,08,5022,cc2d00,3008502203cc2d00,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc2d00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,heizkreisdurchfluss,Heizkreisdurchfluss,,08,5022,ccd917,Heizkreisdurchfluss,,UIN,10,l/m,Heizkreisdurchfluss,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3003502203cc0100,3003502203cc0100,,08,5022,cc0100,3003502203cc0100,,UIN,,Grad Celcius,3003502203cc0100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,ruecklauf_ist,Ruecklauftemperatur,,08,5022,cc1600,Ruecklauftemperatur,,UIN,10,Grad Celcius,Ruecklauftemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,akt_geraeteleistung,akt_geraeteleistung,,08,5022,cc6f01,akt_geraeteleistung,,UIN,,Prozent,akt_geraeteleistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc7301,3008502203cc7301,,08,5022,cc7301,3008502203cc7301,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc7301,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,verdichterstarts,Verdichterstarts,,08,5022,cc2602,Verdichterstarts,,UIN,,,Verdichterstarts,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc2702,3008502203cc2702,,08,5022,cc2702,3008502203cc2702,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc2702,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,betriebsstunden_Verdichter,Betriebsstunden_Verdichter,,08,5022,cc2a02,Betriebsstunden_Verdichter,,UIN,,h,Betriebsstunden_Verdichter,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,anlagendruck,Anlagendruck,,08,5022,cc1a27,Anlagendruck,,UIN,100,bar,Anlagendruck (bar),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc3727,3008502203cc3727,,08,5022,cc3727,3008502203cc3727,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc3727,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc5427,3008502203cc5427,,08,5022,cc5427,3008502203cc5427,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc5427,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,ventilator_drehzahl,Ventilator_Drehzahl,,08,5022,cc6327,Ventilator_Drehzahl,,UIN,,U/min,Ventilator_Drehzahl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,heizleistung,Heizleistung,,08,5022,cc5c30,Heizleistung,,UIN,10,kW,Heizleistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,frequenz,Frequenz,,08,5022,cc6130,Frequenz,,UIN,,Hz,Frequenz,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc6530,3008502203cc6530,,08,5022,cc6530,3008502203cc6530,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc6530,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc6730,3008502203cc6730,,08,5022,cc6730,3008502203cc6730,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc6730,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc6830,3008502203cc6830,,08,5022,cc6830,3008502203cc6830,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc6830,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc6930,3008502203cc6930,,08,5022,cc6930,3008502203cc6930,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc6930,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,aussentemperatur_gem,Aussentemperatur gemittelt,,08,5022,cc0c00,Aussentemperatur gemittelt,,UIN,10,Grad Celcius,Aussentemperatur gemittelt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc8813,3008502203cc8813,,08,5022,cc8813,3008502203cc8813,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc8813,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc5927,3008502203cc5927,,08,5022,cc5927,3008502203cc5927,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc5927,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc342a,3008502203cc342a,,08,5022,cc342a,3008502203cc342a,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc342a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc352a,3008502203cc352a,,08,5022,cc352a,3008502203cc352a,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc352a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cce52e,3008502203cce52e,,08,5022,cce52e,3008502203cce52e,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cce52e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc6b30,3008502203cc6b30,,08,5022,cc6b30,3008502203cc6b30,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc6b30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc6c30,3008502203cc6c30,,08,5022,cc6c30,3008502203cc6c30,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc6c30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc7530,3008502203cc7530,,08,5022,cc7530,3008502203cc7530,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc7530,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc0200,3008502203cc0200,,08,5022,cc0200,3008502203cc0200,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc0200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,sammler_temp,sammler_temp,,08,5022,cc1727,sammler_temp,,UIN,10,Grad Celcius,sammler_temp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,eingang_e1,eingang_e1,,08,5022,cc1627,eingang_e1,,UIN,10,Grad Celcius,eingang_e1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc5727,3008502203cc5727,,08,5022,cc5727,3008502203cc5727,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc5727,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc302a,3008502203cc302a,,08,5022,cc302a,3008502203cc302a,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc302a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc312a,3008502203cc312a,,08,5022,cc312a,3008502203cc312a,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc312a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,betriebsstunden_eheizung,betriebsstunden_eheizung,,08,5022,cc3e2a,betriebsstunden_eheizung,,UIN,,h,betriebsstunden_eheizung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc3f2a,3008502203cc3f2a,,08,5022,cc3f2a,3008502203cc3f2a,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc3f2a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,verdampfer_temp,erdampfer_temp,,08,5022,cc5330,erdampfer_temp,,UIN,10,Grad Celcius,erdampfer_temp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,heisgas_temp,heisgas_temp,,08,5022,cc5730,heisgas_temp,,UIN,10,Grad Celcius,heisgas_temp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,kessel_awo,kessel_awo,,08,5022,cc5830,kessel_awo,,UIN,10,Grad Celcius,kessel_awo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,kaelte_m_ict,kaelte_m_ict,,08,5022,cc5930,kaelte_m_ict,,UIN,10,Grad Celcius,kaelte_m_ict,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,irt,irt,,08,5022,cc5a30,irt,,UIN,10,Grad Celcius,irt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc5b30,3008502203cc5b30,,08,5022,cc5b30,3008502203cc5b30,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc5b30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc6a30,3008502203cc6a30,,08,5022,cc6a30,3008502203cc6a30,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc6a30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,energiemenge_heizen,energiemenge_heizen,,08,5022,cc6f30,energiemenge_heizen,,UIN,,kW,energiemenge_heizen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc7030,3008502203cc7030,,08,5022,cc7030,3008502203cc7030,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc7030,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc7930,3008502203cc7930,,08,5022,cc7930,3008502203cc7930,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc7930,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,energiemenge_ww,energiemenge_ww,,08,5022,cc7a30,energiemenge_ww,,UIN,,kW,energiemenge_ww,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc7b30,3008502203cc7b30,,08,5022,cc7b30,3008502203cc7b30,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc7b30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc7c30,3008502203cc7c30,,08,5022,cc7c30,3008502203cc7c30,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc7c30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc7d30,3008502203cc7d30,,08,5022,cc7d30,3008502203cc7d30,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc7d30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203ccbf0a,3008502203ccbf0a,,08,5022,ccbf0a,3008502203ccbf0a,,UIN,,Grad Celcius,3008502203ccbf0a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203ccf92e,3008502203ccf92e,,08,5022,ccf92e,3008502203ccf92e,,UIN,,Grad Celcius,3008502203ccf92e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203ccfa2e,3008502203ccfa2e,,08,5022,ccfa2e,3008502203ccfa2e,,UIN,,Grad Celcius,3008502203ccfa2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,kessel_temp,kessel_temp,,08,5022,cc0d00,kessel_temp,,UIN,10,Grad Celcius,kessel_temp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cce42e,3008502203cce42e,,08,5022,cce42e,3008502203cce42e,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cce42e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc3127,3008502203cc3127,,08,5022,cc3127,3008502203cc3127,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc3127,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,zuluft_temp,zuluft_temp,,08,5022,cc5530,zuluft_temp,,UIN,10,Grad Celcius,zuluft_temp,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,feuerung,3008502203cc9a01,3008502203cc9a01,,08,5022,cc9a01,3008502203cc9a01,,UIN,,Grad Celcius,3008502203cc9a01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Das ganze liefert dann auf jeden Fall schon mal weitgehend vernünftige Werte:
broadcast betrd = 1;00;-;15.0;29;44;35
broadcast datetime = -;16:52:10;31.07.2018
broadcast error = E101     
broadcast ident = ENCON;  ;-;-
broadcast ident = no data stored
broadcast signoflife = no data stored
broadcast sollw = 5.000;33.098;0;00;45.000
feuerung 3003502203cc0100 = no data stored
feuerung 3008502203cc0200 = 50
feuerung 3008502203cc2702 = 0
feuerung 3008502203cc2d00 = 32768
feuerung 3008502203cc302a = 0
feuerung 3008502203cc3127 = 32768
feuerung 3008502203cc312a = 50
feuerung 3008502203cc342a = 32768
feuerung 3008502203cc352a = 32768
feuerung 3008502203cc3727 = 4
feuerung 3008502203cc3f2a = 1
feuerung 3008502203cc5427 = 32768
feuerung 3008502203cc5727 = 0
feuerung 3008502203cc5927 = 32768
feuerung 3008502203cc5b30 = 0
feuerung 3008502203cc6530 = 0
feuerung 3008502203cc6730 = 15
feuerung 3008502203cc6830 = 3
feuerung 3008502203cc6930 = 2
feuerung 3008502203cc6a30 = 1
feuerung 3008502203cc6b30 = 0
feuerung 3008502203cc6c30 = 0
feuerung 3008502203cc7030 = 0
feuerung 3008502203cc7301 = 0
feuerung 3008502203cc7530 = 0
feuerung 3008502203cc7930 = 0
feuerung 3008502203cc7b30 = 0
feuerung 3008502203cc7c30 = 0
feuerung 3008502203cc7d30 = 0
feuerung 3008502203cc8813 = 0
feuerung 3008502203cc9a01 = 160
feuerung 3008502203ccbf0a = 1
feuerung 3008502203cce42e = 0
feuerung 3008502203cce52e = 0
feuerung 3008502203ccf92e = 0
feuerung 3008502203ccfa2e = 0
feuerung akt_geraeteleistung = 0
feuerung anlagendruck = 1.56
feuerung aussentemperatur_gem = 35.3
feuerung betriebsstunden_eheizung = 14
feuerung betriebsstunden_Verdichter = 1797
feuerung eingang_e1 = 30.4
feuerung energiemenge_heizen = 13723
feuerung energiemenge_ww = 1506
feuerung frequenz = 0
feuerung heisgas_temp = 40.0
feuerung heizkreisdurchfluss = 0.0
feuerung heizleistung = 0.0
feuerung irt = 30.0
feuerung kaelte_m_ict = 30.0
feuerung kessel_awo = 31.0
feuerung kessel_temp = 30.6
feuerung pwm_pumpe = no data stored
feuerung ruecklauf_ist = 29.8
feuerung sammler_temp = 28.0
feuerung ventilator_drehzahl = 0
feuerung verdampfer_temp = 39.0
feuerung verdichterstarts = 3968
feuerung vorlauf_ist = no data stored
feuerung vorlauf_soll = no data stored
feuerung warmwasser_ist = 44.8
feuerung warmwasser_soll = no data stored
feuerung zuluft_temp = 34.0
kwl Ablufttemperatur = 28.4
kwl Aussenlufttemperatur = 33.0
kwl BeleuchtungDisplay = 10;0;100;5;10
kwl BetriebsstundenTotal = 13030;32768;32767;1;0
kwl Bypassbetrieb = auto;0;2;1;0
kwl BypassHysterese = 2.0;0.0;5.0;0.5;2.0
kwl Bypassstrom = 0
kwl BypassTemperatur = 18.0;15.0;35.0;0.5;22.0
kwl CO2Sensor1Status = no data stored
kwl CO2Sensor1Value = 0
kwl CO2Sensor2Status = no data stored
kwl CO2Sensor2Value = 0
kwl CO2Sensor3Status = no data stored
kwl CO2Sensor3Value = 0
kwl CO2Sensor4Status = no data stored
kwl CO2Sensor4Value = 0
kwl Contact1Position = 0
kwl Contact2Position = 0
kwl eBusSynchFehler = 0
kwl Errors = 3;101;101;101;101;101;101;101;101;101;101
kwl EWTStatus = 1
kwl Feuchte = 0.0
kwl FeuchtigkeitsSteigerung = Sensor Not Active
kwl FilterStatus = Clean
kwl FrostStatus = No Frost
kwl IstwertAbluftdruck = 8.0
kwl IstwertZuluftdruck = 32.0
kwl LeistungNachheizregister = 0
kwl LeistungVorheizregister = 0
kwl LuefterStatus = Const. Flow
kwl LuftmengeFilterSchwellwert = 324
kwl LuftmengeMitFilter = 3
kwl LuftmengeStufe0 = 50;0;50;50;50
kwl LuftmengeStufe1 = 90;50;300;5;100
kwl LuftmengeStufe2 = 150;50;300;5;150
kwl LuftmengeStufe3 = 300;50;300;5;225
kwl LuftmengeTotal = 1719000;32768;32767;1;0
kwl OptionTemperature = 0
kwl PerilexPosition = 1
kwl PosStufenschalter = 1
kwl RHSensorEmpfindlichkeit = 0;-2;2;1;0
kwl RHSensorVorhanden = 0;0;1;1;0
kwl SoftwareVersion = S1.07.02 0003
kwl SollAbluftmenge = 50
kwl SollZuluftmenge = 50
kwl StaendigesUngleichgewicht = 0;-100;100;1;0
kwl StatusBypass = Closed
kwl StatusNachheizregister = Disabled
kwl StatusVorheizregister = Disabled
kwl TageMitFilter = 1
kwl TatsaechlicheAbluftmenge = 52
kwl TatsaechlicheDrehzahlAbluft = 570
kwl TatsaechlicheDrehzahlZuluft = 588
kwl TatsaechlicheZuluftmenge = 51
kwl UngleichgewichtMoeglich = zulaessig;0;1;1;1
kwl Ventilatorbetrieb = Feuchteschutz
kwl VorheizRegister_inst = -
kwl WertDIPSchalter = 6
kwl ZentralheizungWRG = aus;0;1;1;0
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
scan.08  = Wolf; %;4001;0000
scan.35  = Wolf;;0204;0100
scan.3c  = ENCON;  ;-;-
scan.50  = Wolf; %;4001;0000
scan.86  = Wolf;;0204;0100
scan.87  = Wolf;;0204;0100
scan.88  = Wolf;;0204;0100
scan.89  = Wolf;;0204;0100
scan.8a  = Wolf;;0204;0100
scan.8b  = Wolf;;0204;0100
scan.f6  = no data stored


Gruß
Markus

FunkOdyssey

Wenn du zur Wolf CWL noch etwas herausgefunden hast, so lasse es mich wissen.
Unter https://github.com/dstrigl/ebusd-config-brink-renovent-excellent-300 gibt es dazu bereits ein GitHub-Repo.
Ich meine, dass bis auf eine Message eigentlich alles entschlüsselt ist.

adnan

@Busman:
Danke für deine Arbeit bisher. Ich nutze deine Konfig und es kommen schon einige readings.

hast du inzwischen weiter gemacht?

Busman

Hi Adnan,
in der Tat habe ich seitdem nicht mehr weiter gemacht. Durch deine Mail hab ich mich aber tatsächtlich wieder damit beschäftigt und gestern den  neuen ebus Kontroller 2.2 mit Wemos in Betrieb genommen. der 1.6 Adapter war nicht vernünftig abzugleichen. Musste eigentlich nur mal zusammen gelötet werden :-)

inzwischen habe ich mir letztes Jahr ein ISM-8 geleistet. Das mit der App ist ja ganz nett, aber ich vermisse eine Auswertemöglichkeit für z.b. den Energiebedarf.

Deswegen auch grundsätlich der Wunsch ebusd -> mqtt -> iobroker. Mal schauen was jetzt so an Daten rein kommt.
Was hast du den schon hinbekommen?

Gruß
Busman