[Gelöst] Fibaro Door/Window Sensor 2 hängt sich auf

Begonnen von hadenia, 02 Januar 2021, 13:00:59

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

hadenia

Um die Heizkörperventile indirekt über ein notify in FHEM anzusteuern, habe ich einen Fibaro Door/Window Sensor 2 gekauft. Inkludieren hat problemlos funktioniert, der Sensor wird samt Produktbild angezeigt.
Leider recht oft, so oft dass an einen Praxiseinsatz nicht zu denken ist, aber nicht reproduzierbar, kommt vom Sensor keine Meldung wenn er geöffnet bzw. geschlossen wird.

Ein Beispiele wenn er nicht mehr reagiert:
Der Sensor reagiert 3 Mal auf Veränderungen. Also, ich öffne und schließe und öffne den Sensor, der Heizkörperthermostat reagiert wie erwartet und ich finde die entsprechenden Logeinträge und Ausgaben im Event Monitor.
Beim 4. Schaltvorgang schließen reagiert der Sensor nicht mehr, es gibt keine Ausgabe im Log bzw. Eventmonitor.

Die einzige Lösung die ich herausgefunden habe um den Sensor wieder zum arbeitet zu bewegen, ist seine Attribute zu löschen:
deleteattr ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32

Wenn ich ihn dann schließe, also der Schaltvorgang bei dem er hängengeblieben ist, reagiert er wieder auf das nächste öffnen, hängt dann aber nach einigen Schaltvorgängen wieder an der gleichen Stelle wie oben beschrieben.

Netzwerkupdate der Routen habe ich gemacht, der Funkkontakt von Sensor und Heizkörperthermostat sollte einwandfrei sein.

Die Daten des Sensors:
Internals:
   DEF        e441b167 33
   FUUID      5fed8617-f33f-51ed-bacc-362c9dd6add88677
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     53
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
   NR         146
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 53
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040021097105000000ff061600b500
   ZWDongle_0_TIME 2021-01-02 12:46:23
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e441b167
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1609584532.64789
   nodeIdHex  21
   READINGS:
     2021-01-02 12:46:23   alarm           AccessControl: Window/Door is open
     2020-12-31 09:05:11   model           FIBARO System FGDW002 Door Opening Sensor 2
     2020-12-31 09:05:11   modelConfig     fibaro/fgdw2.xml
     2020-12-31 09:05:11   modelId         010f-0702-1000
     2021-01-01 12:36:32   neighborList    ZWave_THERMOSTAT_3 ZWave_THERMOSTAT_4 ZWave_THERMOSTAT_5 ZWave_THERMOSTAT_7 ZWave_SWITCH_BINARY_18_BueroSchalter ZWave_SWITCH_BINARY_20_Heizung_AENDERN ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_22_Wz
     2021-01-01 12:35:19   neighborUpdate  done
     2021-01-01 13:47:28   state           open
     2021-01-02 08:19:50   temperature     21.5 C
     2021-01-02 11:48:52   timeToAck       0.027
     2021-01-02 11:48:52   transmit        OK
     2021-01-02 11:48:50   wakeup          notification
     2020-12-31 09:05:12   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c06 userIcon:0c06
Attributes:


Hat jemand eine Idee, warum der Sensor sich aufhängt?
Im Voraus vielen Dank für alle Tipps!


rudolfkoenig

Kannst Du bitte ein "attr global verbose 5" Log-Ausschnitt im Problemfall anhaengen?

hadenia

Vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe eben noch etwas festgestellt:
Nachdem ich "attr global verbose 5" abgesetzt habe, hat der Sensor 14x reagiert, so oft wie noch nie.

2021-01-02 13:22:18 Global global ATTR global verbose 5
2021-01-02 13:22:21 Global global SAVE
2021-01-02 13:24:03 Global global DELETEATTR ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021-01-02 13:24:07 Global global SAVE
2021-01-02 13:24:14 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021-01-02 13:24:14 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021-01-02 13:24:19 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021-01-02 13:24:19 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-02 13:24:25 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021-01-02 13:24:25 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021-01-02 13:24:29 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021-01-02 13:24:29 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-02 13:24:34 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021-01-02 13:24:34 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021-01-02 13:24:42 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021-01-02 13:24:42 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-02 13:24:49 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021-01-02 13:24:49 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021-01-02 13:24:55 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021-01-02 13:24:55 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-02 13:25:19 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021-01-02 13:25:19 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021-01-02 13:25:26 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021-01-02 13:25:26 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-02 13:25:36 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021-01-02 13:25:36 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021-01-02 13:25:47 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021-01-02 13:25:47 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-02 13:26:34 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021-01-02 13:26:34 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021-01-02 13:26:49 ZWave ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021-01-02 13:26:49 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-02 13:27:01 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_29.01_Teich_UuW energy: 3.31 kWh
2021-01-02 13:27:01 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_29.02_Teich_UuW energy: 34.24 kWh
2021-01-02 13:27:02 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_28_Teich_Filterpumpe energy: 88.66 kWh
2021-01-02 13:27:05 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_29.01_Teich_UuW power: 0 W
2021-01-02 13:27:05 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_29.02_Teich_UuW power: 0 W


Als dann eine Meldung 2021-01-02 13:27:01 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_29.01_Teich_UuW energy: 3.31 kWh im Eventmonitor kam, hat er sich aufgehängt und nicht mehr reagiert. Sobald ich deleteattr ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 eingebe reagiert er wieder.

Das ausführliche Log:
2021.01.02 13:24:03 5: POST /fhem HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 90
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2021.01.02 13:24:03 4: WEB_192.168.60.24_53488 POST /fhem&fw_id=200&room=all&fwcsrf=csrf_460298474535759&cmd=deleteattr+ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:03 5: Cmd: >deleteattr ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32<
2021.01.02 13:24:03 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is DELETEATTR ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:03 5: createNotifyHash
2021.01.02 13:24:03 5: Flo_Weekprofile(Notify): global, DELETEATTR
2021.01.02 13:24:03 5: End notify loop for global
2021.01.02 13:24:03 5: GET /fhem?room=all&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2021.01.02 13:24:03 4: WEB_192.168.60.24_53488 GET /fhem?room=all&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?room=all&fw_id=200 / RL:11709 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 5: GET /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3AHeizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: */*
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53488 GET /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3AHeizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >get Flo_Weekprofile profile_data Winter:Heizkoerper_Buero<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3AHeizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759 / RL:106 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 5: POST /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetWeekdays%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53490 POST /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetWeekdays%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >{AttrVal("Flo_Weekprofile","widgetWeekdays","")}<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetWeekdays%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 5: POST /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetTranslations%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53506 POST /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetTranslations%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >{AttrVal("Flo_Weekprofile","widgetTranslations","")}<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetTranslations%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 5: POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20topic_names&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53488 POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20topic_names&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >get Flo_Weekprofile topic_names<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20topic_names&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:35 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 4: Connection accepted from WEB_192.168.60.24_53511
2021.01.02 13:24:04 5: POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_references%20Winter:Heizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53490 POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_references%20Winter:Heizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >get Flo_Weekprofile profile_references Winter:Heizkoerper_Buero<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_references%20Winter:Heizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:22 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all;since=1609590242;fmt=JSON&fw_id=200&timestamp=1609590243313 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: */*
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Sec-WebSocket-Version: 13
Origin: http://192.168.60.220:8083
Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate
Sec-WebSocket-Key: c2S76s2IdYUIg9KsddYmig==
Connection: keep-alive, Upgrade
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Upgrade: websocket
2021.01.02 13:24:04 5: POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_names%20Winter&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53488 POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_names%20Winter&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >get Flo_Weekprofile profile_names Winter<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_names%20Winter&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:76 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 5: GET /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3ABad_oben&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: */*
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53488 GET /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3ABad_oben&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >get Flo_Weekprofile profile_data Winter:Bad_oben<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3ABad_oben&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759 / RL:124 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:04 5: POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_references%20Winter:Bad_oben&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:24:04 4: WEB_192.168.60.24_53488 POST /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_references%20Winter:Bad_oben&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:04 5: Cmd: >get Flo_Weekprofile profile_references Winter:Bad_oben<
2021.01.02 13:24:04 4: WEB: /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_references%20Winter:Bad_oben&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:22 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:07 5: POST /fhem?cmd=save&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:24:07 4: WEB_192.168.60.24_53488 POST /fhem?cmd=save&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:24:07 5: Cmd: >save<
2021.01.02 13:24:07 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is SAVE
2021.01.02 13:24:07 5: createNotifyHash
2021.01.02 13:24:07 5: Flo_Weekprofile(Notify): global, SAVE
2021.01.02 13:24:07 5: End notify loop for global
2021.01.02 13:24:07 4: WEB: /fhem?cmd=save&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:52 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:24:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061700a800 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:14 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:14 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061700a800
2021.01.02 13:24:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061700a800 CB:00
2021.01.02 13:24:14 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021.01.02 13:24:14 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:14 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:14 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:14 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating<
2021.01.02 13:24:14 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021.01.02 13:24:14 5: ZWDongle_Write 001304034001012551 (e441b167)
2021.01.02 13:24:14 5: SW: 010a001304034001012551d5
2021.01.02 13:24:14 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmHeating
2021.01.02 13:24:14 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:14 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is closed  -> tmHeating
2021.01.02 13:24:14 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:14 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001012551d5
2021.01.02 13:24:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:14 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:14 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:15 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135100009502bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:16 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:16 5: device ack reveived, removing 010a001304034001012551d5 from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:16 5: ZWDongle_0: dispatch 00135100009502bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:16 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009502bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:51
2021.01.02 13:24:16 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 51, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061600b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:19 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:19 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061600b500
2021.01.02 13:24:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061600b500 CB:00
2021.01.02 13:24:19 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021.01.02 13:24:19 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:19 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:19 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:19 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff<
2021.01.02 13:24:19 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021.01.02 13:24:19 5: ZWDongle_Write 001304034001002552 (e441b167)
2021.01.02 13:24:19 5: SW: 010a001304034001002552d7
2021.01.02 13:24:19 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmOff
2021.01.02 13:24:19 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:19 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is open  -> tmOff
2021.01.02 13:24:19 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:19 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001002552d7
2021.01.02 13:24:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:19 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:19 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135200009202bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:20 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:20 5: device ack reveived, removing 010a001304034001002552d7 from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:20 5: ZWDongle_0: dispatch 00135200009202bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:20 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009202bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:52
2021.01.02 13:24:20 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 52, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061700ab00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:24 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:24 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061700ab00
2021.01.02 13:24:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061700ab00 CB:00
2021.01.02 13:24:25 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021.01.02 13:24:25 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:25 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:25 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:25 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating<
2021.01.02 13:24:25 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021.01.02 13:24:25 5: ZWDongle_Write 001304034001012553 (e441b167)
2021.01.02 13:24:25 5: SW: 010a001304034001012553d7
2021.01.02 13:24:25 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmHeating
2021.01.02 13:24:25 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:25 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is closed  -> tmHeating
2021.01.02 13:24:25 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:25 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001012553d7
2021.01.02 13:24:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:25 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:25 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135300009102be7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:26 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:26 5: device ack reveived, removing 010a001304034001012553d7 from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:26 5: ZWDongle_0: dispatch 00135300009102be7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:26 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009102be7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:53
2021.01.02 13:24:26 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 53, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061600b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:29 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:29 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061600b500
2021.01.02 13:24:29 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061600b500 CB:00
2021.01.02 13:24:29 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021.01.02 13:24:29 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:29 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:29 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:29 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff<
2021.01.02 13:24:29 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021.01.02 13:24:29 5: ZWDongle_Write 001304034001002554 (e441b167)
2021.01.02 13:24:29 5: SW: 010a001304034001002554d1
2021.01.02 13:24:29 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmOff
2021.01.02 13:24:29 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:29 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is open  -> tmOff
2021.01.02 13:24:29 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:29 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001002554d1
2021.01.02 13:24:29 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:29 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:29 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:30 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135400008d02c17f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:30 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:30 5: device ack reveived, removing 010a001304034001002554d1 from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:30 5: ZWDongle_0: dispatch 00135400008d02c17f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:30 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:008d02c17f7f7f7f0001031114000002021404 CB:54
2021.01.02 13:24:30 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 54, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:34 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061700ad00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:34 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:34 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061700ad00
2021.01.02 13:24:34 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061700ad00 CB:00
2021.01.02 13:24:34 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021.01.02 13:24:34 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:34 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:34 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:34 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating<
2021.01.02 13:24:34 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021.01.02 13:24:34 5: ZWDongle_Write 001304034001012555 (e441b167)
2021.01.02 13:24:34 5: SW: 010a001304034001012555d1
2021.01.02 13:24:34 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmHeating
2021.01.02 13:24:34 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:34 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is closed  -> tmHeating
2021.01.02 13:24:34 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001012555d1
2021.01.02 13:24:34 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:34 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:34 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135500009402bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:36 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:36 5: device ack reveived, removing 010a001304034001012555d1 from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:36 5: ZWDongle_0: dispatch 00135500009402bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:36 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009402bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:55
2021.01.02 13:24:36 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 55, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061600b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:42 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:42 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061600b300
2021.01.02 13:24:42 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061600b300 CB:00
2021.01.02 13:24:42 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021.01.02 13:24:42 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:42 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:42 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:42 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff<
2021.01.02 13:24:42 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021.01.02 13:24:42 5: ZWDongle_Write 001304034001002556 (e441b167)
2021.01.02 13:24:42 5: SW: 010a001304034001002556d3
2021.01.02 13:24:42 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmOff
2021.01.02 13:24:42 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:42 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is open  -> tmOff
2021.01.02 13:24:42 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:42 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001002556d3
2021.01.02 13:24:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:42 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:42 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135600009802bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:43 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:43 5: device ack reveived, removing 010a001304034001002556d3 from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:43 5: ZWDongle_0: dispatch 00135600009802bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:43 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009802bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:56
2021.01.02 13:24:43 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 56, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:49 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061700ae00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:49 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:49 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061700ae00
2021.01.02 13:24:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061700ae00 CB:00
2021.01.02 13:24:49 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021.01.02 13:24:49 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:49 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:49 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:49 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating<
2021.01.02 13:24:49 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021.01.02 13:24:49 5: ZWDongle_Write 001304034001012557 (e441b167)
2021.01.02 13:24:49 5: SW: 010a001304034001012557d3
2021.01.02 13:24:49 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmHeating
2021.01.02 13:24:49 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:49 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is closed  -> tmHeating
2021.01.02 13:24:49 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:49 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001012557d3
2021.01.02 13:24:49 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:49 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:49 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135700008f02c17f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:51 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:51 5: device ack reveived, removing 010a001304034001012557d3 from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:51 5: ZWDongle_0: dispatch 00135700008f02c17f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:51 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:008f02c17f7f7f7f0001031114000002021404 CB:57
2021.01.02 13:24:51 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 57, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061600ae00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:24:55 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:55 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061600ae00
2021.01.02 13:24:55 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061600ae00 CB:00
2021.01.02 13:24:55 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021.01.02 13:24:55 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:24:55 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:24:55 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:24:55 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff<
2021.01.02 13:24:55 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021.01.02 13:24:55 5: ZWDongle_Write 001304034001002558 (e441b167)
2021.01.02 13:24:55 5: SW: 010a001304034001002558dd
2021.01.02 13:24:55 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmOff
2021.01.02 13:24:55 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:55 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is open  -> tmOff
2021.01.02 13:24:55 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:24:55 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001002558dd
2021.01.02 13:24:55 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:55 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:55 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:24:57 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135800009002c17f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:24:57 5: SW: 06
2021.01.02 13:24:57 5: device ack reveived, removing 010a001304034001002558dd from dongle sendstack
2021.01.02 13:24:57 5: ZWDongle_0: dispatch 00135800009002c17f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:24:57 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009002c17f7f7f7f0001031114000002021404 CB:58
2021.01.02 13:24:57 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 58, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:24:59 4: Closing inactive connection WEB_192.168.60.24_53507
2021.01.02 13:25:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061700b100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:25:19 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:19 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061700b100
2021.01.02 13:25:19 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061700b100 CB:00
2021.01.02 13:25:19 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021.01.02 13:25:19 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:25:19 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:25:19 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:25:19 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating<
2021.01.02 13:25:19 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021.01.02 13:25:19 5: ZWDongle_Write 001304034001012559 (e441b167)
2021.01.02 13:25:19 5: SW: 010a001304034001012559dd
2021.01.02 13:25:19 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmHeating
2021.01.02 13:25:19 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:19 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is closed  -> tmHeating
2021.01.02 13:25:19 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:25:19 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304034001012559dd
2021.01.02 13:25:19 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:19 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:19 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:25:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135900009002bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:20 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:20 5: device ack reveived, removing 010a001304034001012559dd from dongle sendstack
2021.01.02 13:25:20 5: ZWDongle_0: dispatch 00135900009002bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:25:20 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009002bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:59
2021.01.02 13:25:20 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 59, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061600b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:25:26 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:26 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061600b300
2021.01.02 13:25:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061600b300 CB:00
2021.01.02 13:25:26 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021.01.02 13:25:26 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:25:26 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:25:26 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:25:26 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff<
2021.01.02 13:25:26 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021.01.02 13:25:26 5: ZWDongle_Write 00130403400100255a (e441b167)
2021.01.02 13:25:26 5: SW: 010a00130403400100255adf
2021.01.02 13:25:26 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmOff
2021.01.02 13:25:26 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:26 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is open  -> tmOff
2021.01.02 13:25:26 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:25:26 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130403400100255adf
2021.01.02 13:25:26 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:26 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:26 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:25:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135a00009202bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:28 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:28 5: device ack reveived, removing 010a00130403400100255adf from dongle sendstack
2021.01.02 13:25:28 5: ZWDongle_0: dispatch 00135a00009202bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:25:28 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009202bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:5a
2021.01.02 13:25:28 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 5a, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061700b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:25:36 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:36 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061700b300
2021.01.02 13:25:36 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061700b300 CB:00
2021.01.02 13:25:36 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021.01.02 13:25:36 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:25:36 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:25:36 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:25:36 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating<
2021.01.02 13:25:36 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021.01.02 13:25:36 5: ZWDongle_Write 00130403400101255b (e441b167)
2021.01.02 13:25:36 5: SW: 010a00130403400101255bdf
2021.01.02 13:25:36 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmHeating
2021.01.02 13:25:36 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:36 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is closed  -> tmHeating
2021.01.02 13:25:36 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:25:36 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130403400101255bdf
2021.01.02 13:25:36 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:36 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:36 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:25:38 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135b00009402bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:38 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:38 5: device ack reveived, removing 010a00130403400101255bdf from dongle sendstack
2021.01.02 13:25:38 5: ZWDongle_0: dispatch 00135b00009402bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:25:38 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009402bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:5b
2021.01.02 13:25:38 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 5b, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061600b500 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:25:47 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:47 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061600b500
2021.01.02 13:25:47 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061600b500 CB:00
2021.01.02 13:25:47 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021.01.02 13:25:47 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:25:47 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:25:47 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:25:47 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff<
2021.01.02 13:25:47 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021.01.02 13:25:47 5: ZWDongle_Write 00130403400100255c (e441b167)
2021.01.02 13:25:47 5: SW: 010a00130403400100255cd9
2021.01.02 13:25:47 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmOff
2021.01.02 13:25:47 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:47 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is open  -> tmOff
2021.01.02 13:25:47 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:25:47 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130403400100255cd9
2021.01.02 13:25:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:47 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:47 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:25:48 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135c00009002bf7f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:25:48 5: SW: 06
2021.01.02 13:25:48 5: device ack reveived, removing 010a00130403400100255cd9 from dongle sendstack
2021.01.02 13:25:48 5: ZWDongle_0: dispatch 00135c00009002bf7f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:25:48 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009002bf7f7f7f7f0001031114000002021404 CB:5c
2021.01.02 13:25:48 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 5c, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:25:59 4: Closing inactive connection WEB_192.168.60.24_53490
2021.01.02 13:25:59 4: Closing inactive connection WEB_192.168.60.24_53488
2021.01.02 13:25:59 4: Closing inactive connection WEB_192.168.60.24_53506
2021.01.02 13:26:33 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061700b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:26:33 5: SW: 06
2021.01.02 13:26:33 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061700b600
2021.01.02 13:26:33 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061700b600 CB:00
2021.01.02 13:26:33 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2021.01.02 13:26:33 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:26:33 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:26:33 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:26:33 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating<
2021.01.02 13:26:34 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating
2021.01.02 13:26:34 5: ZWDongle_Write 00130403400101255d (e441b167)
2021.01.02 13:26:34 5: SW: 010a00130403400101255dd9
2021.01.02 13:26:34 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmHeating
2021.01.02 13:26:34 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:26:34 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is closed  -> tmHeating
2021.01.02 13:26:34 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:26:34 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130403400101255dd9
2021.01.02 13:26:34 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:26:34 5: SW: 06
2021.01.02 13:26:34 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:26:35 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135d00008d02c17f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:26:35 5: SW: 06
2021.01.02 13:26:35 5: device ack reveived, removing 010a00130403400101255dd9 from dongle sendstack
2021.01.02 13:26:35 5: ZWDongle_0: dispatch 00135d00008d02c17f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:26:35 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:008d02c17f7f7f7f0001031114000002021404 CB:5d
2021.01.02 13:26:35 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 5d, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:26:49 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040021097105000000ff061600b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:26:49 5: SW: 06
2021.01.02 13:26:49 5: ZWDongle_0: dispatch 00040021097105000000ff061600b600
2021.01.02 13:26:49 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:21 ARG:097105000000ff061600b600 CB:00
2021.01.02 13:26:49 5: Starting notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32, 1 event(s), first is alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021.01.02 13:26:49 5: Triggering Fenster_Bad_oben
2021.01.02 13:26:49 4: Fenster_Bad_oben exec {if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");;}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");;Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");;}}
2021.01.02 13:26:49 5: Cmd: >{if($EVENT =~ m/closed/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmHeating");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmHeating");}elsif($EVENT =~ m/open/){fhem("set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff");Log3($SELF,1,"Event: $EVENT  -> tmOff");}}<
2021.01.02 13:26:49 5: Cmd: >set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff<
2021.01.02 13:26:49 3: ZWave set ZWave_THERMOSTAT_4 tmOff
2021.01.02 13:26:49 5: ZWDongle_Write 00130403400100255e (e441b167)
2021.01.02 13:26:49 5: SW: 010a00130403400100255edb
2021.01.02 13:26:49 5: Starting notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4, 1 event(s), first is tmOff
2021.01.02 13:26:49 5: End notify loop for ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:26:49 1: Event: alarm: AccessControl: Window/Door is open  -> tmOff
2021.01.02 13:26:49 5: End notify loop for ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:26:49 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130403400100255edb
2021.01.02 13:26:49 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:26:49 5: SW: 06
2021.01.02 13:26:49 5: ZWDongle_0: dispatch 011301
2021.01.02 13:26:50 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00135e00009202c17f7f7f7f0001031114000002021404 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.01.02 13:26:50 5: SW: 06
2021.01.02 13:26:50 5: device ack reveived, removing 010a00130403400100255edb from dongle sendstack
2021.01.02 13:26:50 5: ZWDongle_0: dispatch 00135e00009202c17f7f7f7f0001031114000002021404
2021.01.02 13:26:50 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:009202c17f7f7f7f0001031114000002021404 CB:5e
2021.01.02 13:26:50 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 5e, target ZWave_THERMOSTAT_4
2021.01.02 13:27:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001d0e600d0101320221440000014b0000b000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:27:01 5: SW: 06
2021.01.02 13:27:01 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001d0e600d0101320221440000014b0000b000
2021.01.02 13:27:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0e600d0101320221440000014b0000b000 CB:00
2021.01.02 13:27:01 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.01_Teich_UuW, 1 event(s), first is energy: 3.31 kWh
2021.01.02 13:27:01 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.01_Teich_UuW
2021.01.02 13:27:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001d0e600d02013202214400000d600000ae00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:27:01 5: SW: 06
2021.01.02 13:27:01 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001d0e600d02013202214400000d600000ae00
2021.01.02 13:27:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0e600d02013202214400000d600000ae00 CB:00
2021.01.02 13:27:01 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.02_Teich_UuW, 1 event(s), first is energy: 34.24 kWh
2021.01.02 13:27:01 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.02_Teich_UuW
2021.01.02 13:27:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001c0a32022144000022a20000b300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:27:02 5: SW: 06
2021.01.02 13:27:02 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001c0a32022144000022a20000b300
2021.01.02 13:27:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1c ARG:0a32022144000022a20000b300 CB:00
2021.01.02 13:27:02 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_28_Teich_Filterpumpe, 1 event(s), first is energy: 88.66 kWh
2021.01.02 13:27:02 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_28_Teich_Filterpumpe
2021.01.02 13:27:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001d0c600d01013202213200000000b100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:27:05 5: SW: 06
2021.01.02 13:27:05 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001d0c600d01013202213200000000b100
2021.01.02 13:27:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0c600d01013202213200000000b100 CB:00
2021.01.02 13:27:05 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.01_Teich_UuW, 1 event(s), first is power: 0 W
2021.01.02 13:27:05 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.01_Teich_UuW
2021.01.02 13:27:05 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001d0c600d02013202213200000000b000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:27:05 5: SW: 06
2021.01.02 13:27:05 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001d0c600d02013202213200000000b000
2021.01.02 13:27:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1d ARG:0c600d02013202213200000000b000 CB:00
2021.01.02 13:27:05 5: Starting notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.02_Teich_UuW, 1 event(s), first is power: 0 W
2021.01.02 13:27:05 5: End notify loop for ZWave_SWITCH_BINARY_29.02_Teich_UuW
2021.01.02 13:28:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001a0a32022132000000000000c100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:28:28 5: SW: 06
2021.01.02 13:28:28 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001a0a32022132000000000000c100
2021.01.02 13:28:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:0a32022132000000000000c100 CB:00
2021.01.02 13:28:28 5: Starting notify loop for ZWave_WZ_mitte_RollerShutter, 1 event(s), first is power: 0 W
2021.01.02 13:28:28 5: End notify loop for ZWave_WZ_mitte_RollerShutter
2021.01.02 13:28:28 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001a0e3202214400000007000000000000c100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.01.02 13:28:28 5: SW: 06
2021.01.02 13:28:28 5: ZWDongle_0: dispatch 0004001a0e3202214400000007000000000000c100
2021.01.02 13:28:28 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:0e3202214400000007000000000000c100 CB:00
2021.01.02 13:28:28 5: Starting notify loop for ZWave_WZ_mitte_RollerShutter, 1 event(s), first is energy: 0.07 kWh
2021.01.02 13:28:28 5: End notify loop for ZWave_WZ_mitte_RollerShutter
2021.01.02 13:31:08 4: Connection accepted from WEB_192.168.60.24_53562
2021.01.02 13:31:08 5: POST /fhem HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 90
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2021.01.02 13:31:08 4: WEB_192.168.60.24_53562 POST /fhem&fw_id=200&room=all&fwcsrf=csrf_460298474535759&cmd=deleteattr+ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32; BUFLEN:0
2021.01.02 13:31:08 5: Cmd: >deleteattr ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32<
2021.01.02 13:31:08 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is DELETEATTR ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32
2021.01.02 13:31:08 5: Flo_Weekprofile(Notify): global, DELETEATTR
2021.01.02 13:31:08 5: End notify loop for global
2021.01.02 13:31:08 5: GET /fhem?room=all&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2021.01.02 13:31:08 4: WEB_192.168.60.24_53562 GET /fhem?room=all&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:31:09 4: WEB: /fhem?room=all&fw_id=200 / RL:11661 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:31:09 5: GET /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3AHeizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: */*
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
2021.01.02 13:31:09 4: WEB_192.168.60.24_53562 GET /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3AHeizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759; BUFLEN:0
2021.01.02 13:31:09 5: Cmd: >get Flo_Weekprofile profile_data Winter:Heizkoerper_Buero<
2021.01.02 13:31:09 4: WEB: /fhem?cmd=get%20Flo_Weekprofile%20profile_data%20Winter%3AHeizkoerper_Buero&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759 / RL:106 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate

2021.01.02 13:31:09 4: Connection accepted from WEB_192.168.60.24_53565
2021.01.02 13:31:09 5: POST /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetWeekdays%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 HTTP/1.1
Host: 192.168.60.220:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.60.220:8083
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.60.220:8083/fhem?room=all&fw_id=200
Content-Length: 0
2021.01.02 13:31:09 4: WEB_192.168.60.24_53565 POST /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetWeekdays%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200; BUFLEN:0
2021.01.02 13:31:09 5: Cmd: >{AttrVal("Flo_Weekprofile","widgetWeekdays","")}<
2021.01.02 13:31:09 4: WEB: /fhem?cmd={AttrVal(%22Flo_Weekprofile%22,%22widgetWeekdays%22,%22%22)}&XHR=1&fwcsrf=csrf_460298474535759&fw_id=200 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate


rudolfkoenig

Ich sehe im Log, dass in 5-10 Sekunden Abstaenden der Fenstersensor abwechselnd on/off meldet, woraufhin set tmHeating oder set tmOff abgesetzt wird. Das passiert 14-mal, danach kommen keine Nachrichten mehr vom Sensor, nur Energiewerte von drei Geraeten mit Teich in der Bezeichnung, und ein mit RollerShutter. Nach den 14 Sensormeldungen liefert der ZWave Dongle keine Daten mehr von diesem Geraet (im Log "ZWDongle_0: rcvd 00040021....")

Das Loeschen der Attribute (wie kommt man eigentlich auf diese Idee?) duerfte genausoviel bringen, wie eine Tasse Tee trinken, oder um den Block laufen, da das ZWDongle Modul das nicht mitkriegt, und es erst recht nicht an dem Dongle weitergibt. Bei ZWave sind bestimmte Attribute (classes, vclasses) nicht dafuer gedacht, dass man sie aendert, ausgenommen sind sehr wenige Geraete mit kaputten Firmware. Loeschen ist mAn in keinem Fall sinnvoll.

Ich halte in diesem Fall einen Fehler in den FHEM-Modulen fuer sehr unwahrscheinlich, wenn die Symptome korrekt geschildert wurden, dann ist ein Funkproblem am wahrscheinlichsten.

Beta-User

Eventuell kommt sich da auch funkmäßig was in die Quere?

Tendenziell würde ich sowieso empfehlen, sämtliche Reaktionen in Richtung Thermostate etwas zu verzögern (und wenn das Ding so seltsam "toggelt" und ZWave ist, umso mehr).

Hier mal ein zumindest in groben Teilen renoviertes notify mit verzögertem Öffnen:
define Tuerkontakt_WZ_notify notify Balkontuer:open|Terrassentuer_WZ:open|Balkontuer:closed|Terrassentuer_WZ:closed {\
  if($EVENT eq "open" && ReadingsVal("Heizperiode","state","off") eq "on" )\
    {fhem 'defmod at_Check_WZ at +00:01:30 {if (Value("Balkontuer") eq "open" or Value("Terrassentuer_WZ") eq "open" ) {fhem "set Virtueller_Tuerkontakt_WZ offen"}}';;\
  } else {\
    fhem "set Virtueller_Tuerkontakt_WZ geschlossen" if( Value("Virtueller_Tuerkontakt_WZ") ne "geschlossen" && Value("Balkontuer") eq "closed" && Value("Terrassentuer_WZ") eq "closed")\
  }\
}

(Das ist ein früheres Beispiel, bei dem ich eben nur die schlimmsten Schnitzer versucht habe zu fixen. Heute macht das generalisierter Code deutlich eleganter, aber mit dem fängst du vermutlich weniger an...)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

hadenia

Bin noch recht neu in FHEM. Dass Attribute keine Auswirkung haben hilft mir auch, habe die ganze Sache nochmal ausgiebig beobachtet. Dass es entsprechend dem Log welches ich gepostet hat 14x geklappt hat war das erste Mal. Üblicherweise klappt es nach 3-4 Mal nicht mehr, sobald ein anderer Eintrag im Event Monitor erscheint. AUch stundenlanges warten hat in der Vergangenheit nicht geholfen.
Das schnelle toggeln liegt an mir  ::) Ich habe den Sensor zum testen auf dem Schreibtisch liegen. In der Realität wird das Fenster nicht so oft und schnell hintereinander geöffnet.

Funktechnisch sollte es passen. Der Sensor ist keine 2m von einem 230V-Zwave Switch entfernt und laut Routen hat er damit Kontakt. Wenn er sich nicht aufgehängt hat kommt die Reaktion im FHEM-Log unmittelbar, nachdem ich ihn bewegt habe.

Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn er nicht mehr schaltet (und da Attribute löschen nichts bringen) habe ich ihn in der Lage bewegt und seitlich gedrückt, da wo der Microschalter unter dem Gehäuse ist und der bei geschlossenem Gehäuse geschaltet ist. Ab und an hat er dann wieder reagiert es kommen Meldungen wie:
2021-01-03 13:15:34 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: AccessControl: Window/Door is open
2021-01-03 13:15:34 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: HomeSecurity: Tampering - product covering removed

und
2021-01-03 13:15:09 ZWave ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_32 alarm: HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared

Ich habe das Gefühl, dass der Sensor grundsätzlich unzuverlässig arbeitet.

Daher mal die generelle Frage:
Könnt ihr einen Z-Wave Fenstersensor empfehlen, der in FHEM bekanntermaßen zuverlässig arbeitet? Ich habe gesehen, es gibt von Abus, den SCHWAIGER -ZHS09 und von TechniSat Fenstersensoren, die ich noch nicht kannte.

Der TechniSat Z-Wave Plus Türkontakt 2 macht mir einen guten Eindruck auf dem Datenblatt. Lässt er sich in FHEM inkluieren?

rudolfkoenig

ZitatLässt er sich in FHEM inkluieren?
Wenn es ein ZWave Geraet ist, dann ja.
Ausnahmen:
- es verwendet ausschliesslich(!) SECURITY V2, das wird vom FHEM nicht unterstuetzt. Unwahrscheinlich, solche Geraete unterstuetzen meist auch SECURITY V1, und das ist implementiert.
- es verwendet ein CommandClass oder Teile davon, was in FHEM noch nicht implementiert ist, und man ist auf diese spezielle Klasse bzw. deren Befehle angewiesen. Ist auch unwahrscheinlich, und notfalls werde ich das nachimplementieren.

Man kann die Liste der CommandClasses aus der GeraeteDoku mit dem FHEM ZWave CommandRef abgleichen.

Das sagt nichts ueber die Qualitaet der Geraete, oder ob das Firmware sinnvoll mit den Befehlen umgeht.

hadenia

Mal eine kurze Zwischenmeldung bzgl. des Fibaro Door / WIndow Sensor 2:
Ich habe bei meinem Testen festgestellt, dass der Sensor extrem sensibel auf den Abstand des Magneten zum Hauptgehäuse reagiert. Wenn sich der Magnet mehr als 5mm an das Gehäuse nähert, kommt es zu Fehlfunktionen. Die Annäherung wird in diesem Fall nicht registriert und es kommt zu den von mir beschriebenen Effekten. Eine Annäherung und damit ein Schalten des Sensors wird aber erst ab 8mm Abstand und kleiner zuverlässig registriert. Somit funktioniert der Sensor nur in einer ABstandstoleranz von 3mm zwischen dem Magneten und Hauptgehäuse. Auch wenn meine Fenster und Türen nicht ausgeschlagen sind: Das gefällt mir nicht.

Ich habe testweise mal den TechniSat Z-Wave Plus Türkontakt 2 bestellt. Er soll am Mittwoch kommen. Wenn ich getestet habe werde ich berichten

Nochmal vielen Dank für die tolle Hilfe!