[HM-Wired] Wasserdurchflusssensor mit HMW-IO-12-Sw14-DR betreiben

Begonnen von holzwurm83, 14 August 2018, 16:14:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

holzwurm83

Hallo zusammen,

ich habe mit zwei Wasserdurchflusssensor gekauft und an die Frequenzeingänge eines HMW-IO-12-Sw14-DR angeschlossen.
Das sind diese hier: https://www.amazon.de/Dolity-Flüssigkeit-Durchflusssensor-Schalter-Durchflussmesser/dp/B078KC3J3T/ref=pd_sbs_60_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B078KC3J3T&pd_rd_r=1KNCFHYTA5MDNDW1G04E&pd_rd_w=GWskD&pd_rd_wg=8vBt5&psc=1&refRID=1KNCFHYTA5MDNDW1G04E

Hier sind auch noch die Spezifikationen von Sensor:
- Wasserdruck> 1.75MPa
- Arbeitsspannungsbereich DC5 ~ 15V
- Isolationswiderstand> 100MΩ
- Genauigkeit 1 ~ 25L \ MIN ± 5%
- Durchflussimpulskennlinie F = (8 * Q-4) ± 5%, F: Frequenz Q 为 L / Min
- Ausgangsimpuls High-Pegel> DC 4.7V (Eingang DC 5V)
- Tastverhältnis des Ausgangsimpulses 50% ± 10%
- Außengewindedurchmesser: G1 Zoll



Mir ist nun nicht klar wie ich nun die Wassermenge ermitteln soll. Ich würde das gerne in Liter ausgeben, aber mit den angaben die hier stehen weiß ich nichts richtiges anzufangen.
Durchflussimpulskennlinie F = (8 * Q-4) ± 5%, F: Frequenz Q 为 L / Min

Danke für eure Hilfe.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN

Thorsten Pferdekaemper

Hi,

ich glaube, dass das erstmal keine Frage für HMW ist, sondern eher was allgemeines. Aber schau'n mer mal...
Die Formel würde ich so interpretieren:
Q ist die Durchflussgeschwindigkeit in Liter pro Minute (L/Min).
F ist die Frequenz in Herz (Hz).
(Dummerweise stehen da nirgends Einheiten mit dabei, da kann man nur raten.)
Nach Q aufgelöst ergibt sich dann
Q = (F+4)/8
Also wenn Du z.B. 96Hz misst, dann sind das 12,5 L/Min.
...aber das ist zum Teil geraten und die Toleranz ist weg gelassen.

Ob man damit auch einigermaßen genau die Wassermenge berechnen kann, ist ein anderes Thema. Wenn das Ding auf Änderungen der Durchflussgeschwindigkeit schnell genug reagiert, und das ganze auch schnell genug bei FHEM landet, dann kann man wahrscheinlich über die Zeit integrieren.

Gruß,
   Thorsten
FUIP

holzwurm83

Hallo Thorsten,

danke dir schon mal.

Ich Frage mich nur gerade wie ich die Hz messen soll. Ich habe zwei Wasserdurchflusssensor verbaut und bekomme die folgenden Werte ausgegeben.
Frischwasser:
2018-08-15_13:40:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 12467.00
2018-08-15_13:40:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_12467.00
2018-08-15_13:40:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 95049.00
2018-08-15_13:40:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_95049.00
2018-08-15_13:40:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 182178.00
2018-08-15_13:40:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_182178.00
2018-08-15_13:40:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 170297.00
2018-08-15_13:40:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_170297.00
2018-08-15_13:40:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 159203.00
2018-08-15_13:40:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_159203.00
2018-08-15_13:40:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 149019.00
2018-08-15_13:40:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_149019.00
2018-08-15_13:41:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 137931.00
2018-08-15_13:41:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_137931.00
2018-08-15_13:41:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 131343.00
2018-08-15_13:41:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_131343.00
2018-08-15_13:41:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128780.00
2018-08-15_13:41:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_128780.00
2018-08-15_13:41:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126108.00
2018-08-15_13:41:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_126108.00
2018-08-15_13:41:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128780.00
2018-08-15_13:41:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_128780.00
2018-08-15_13:41:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122167.00
2018-08-15_13:41:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_122167.00
2018-08-15_13:41:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124000.00
2018-08-15_13:41:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124000.00
2018-08-15_13:41:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 129411.00
2018-08-15_13:41:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_129411.00
2018-08-15_13:41:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 94581.00
2018-08-15_13:41:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_94581.00
2018-08-15_13:41:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 59113.00
2018-08-15_13:41:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_59113.00
2018-08-15_13:41:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 94117.00
2018-08-15_13:41:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_94117.00
2018-08-15_13:41:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 112000.00
2018-08-15_13:41:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_112000.00
2018-08-15_13:41:11 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 129411.00
2018-08-15_13:41:11 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_129411.00
2018-08-15_13:41:11 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120975.00
2018-08-15_13:41:11 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_120975.00
2018-08-15_13:41:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 115422.00
2018-08-15_13:41:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_115422.00
2018-08-15_13:41:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122167.00
2018-08-15_13:41:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_122167.00
2018-08-15_13:41:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 96618.00
2018-08-15_13:41:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_96618.00
2018-08-15_13:41:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 89756.00
2018-08-15_13:41:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_89756.00
2018-08-15_13:41:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 114851.00
2018-08-15_13:41:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_114851.00
2018-08-15_13:41:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126108.00
2018-08-15_13:41:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_126108.00
2018-08-15_13:41:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120000.00
2018-08-15_13:41:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_120000.00
2018-08-15_13:41:15 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 121568.00
2018-08-15_13:41:15 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_121568.00
2018-08-15_13:41:16 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126108.00
2018-08-15_13:41:16 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_126108.00
2018-08-15_13:41:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 121568.00
2018-08-15_13:41:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_121568.00
2018-08-15_13:41:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878.00
2018-08-15_13:41:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124878.00
2018-08-15_13:41:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120388.00
2018-08-15_13:41:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_120388.00
2018-08-15_13:41:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 125490.00
2018-08-15_13:41:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_125490.00
2018-08-15_13:41:20 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 119402.00
2018-08-15_13:41:20 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_119402.00
2018-08-15_13:41:21 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878.00
2018-08-15_13:41:21 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124878.00
2018-08-15_13:41:21 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 121568.00
2018-08-15_13:41:21 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_121568.00
2018-08-15_13:41:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878.00
2018-08-15_13:41:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124878.00
2018-08-15_13:41:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 117647.00
2018-08-15_13:41:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_117647.00
2018-08-15_13:41:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878.00
2018-08-15_13:41:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124878.00
2018-08-15_13:41:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122167.00
2018-08-15_13:41:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_122167.00
2018-08-15_13:41:25 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 125490.00
2018-08-15_13:41:25 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_125490.00
2018-08-15_13:41:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 119402.00
2018-08-15_13:41:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_119402.00
2018-08-15_13:41:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124271.00
2018-08-15_13:41:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124271.00
2018-08-15_13:41:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 117647.00
2018-08-15_13:41:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_117647.00
2018-08-15_13:41:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878.00
2018-08-15_13:41:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124878.00
2018-08-15_13:41:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126108.00
2018-08-15_13:41:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_126108.00
2018-08-15_13:41:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120975.00
2018-08-15_13:41:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_120975.00
2018-08-15_13:41:34 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126732.00
2018-08-15_13:41:34 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_126732.00
2018-08-15_13:41:34 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 123383.00
2018-08-15_13:41:34 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_123383.00
2018-08-15_13:41:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126732.00
2018-08-15_13:41:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_126732.00
2018-08-15_13:41:36 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120000.00
2018-08-15_13:41:36 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_120000.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 113170.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_113170.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 99502.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_99502.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 74876.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_74876.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 50731.00
2018-08-15_13:41:37 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_50731.00
2018-08-15_13:41:38 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 46153.00
2018-08-15_13:41:38 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_46153.00
2018-08-15_13:41:38 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 36697.00
2018-08-15_13:41:38 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_36697.00
2018-08-15_13:41:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 18677.00
2018-08-15_13:41:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_18677.00
2018-08-15_13:41:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 0.00
2018-08-15_13:41:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_0.00
2018-08-15_13:41:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 18285.00
2018-08-15_13:41:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_18285.00
2018-08-15_13:41:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 97560.00
2018-08-15_13:41:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_97560.00
2018-08-15_13:41:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 154455.00
2018-08-15_13:41:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_154455.00
2018-08-15_13:41:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 136000.00
2018-08-15_13:41:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_136000.00
2018-08-15_13:41:44 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 131343.00
2018-08-15_13:41:44 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_131343.00
2018-08-15_13:41:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 136585.00
2018-08-15_13:41:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_136585.00
2018-08-15_13:41:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 131343.00
2018-08-15_13:41:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_131343.00
2018-08-15_13:41:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 133333.00
2018-08-15_13:41:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_133333.00
2018-08-15_13:41:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 121568.00
2018-08-15_13:41:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_121568.00
2018-08-15_13:41:55 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 133990.00
2018-08-15_13:41:55 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_133990.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 138613.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_138613.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122772.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_122772.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 100970.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_100970.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 71641.00
2018-08-15_13:41:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_71641.00
2018-08-15_13:41:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 99009.00
2018-08-15_13:41:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_99009.00
2018-08-15_13:41:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 107462.00
2018-08-15_13:41:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_107462.00
2018-08-15_13:41:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 136585.00
2018-08-15_13:41:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_136585.00
2018-08-15_13:41:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878.00
2018-08-15_13:41:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_124878.00
2018-08-15_13:41:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 137254.00
2018-08-15_13:41:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_137254.00
2018-08-15_13:42:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 140000.00
2018-08-15_13:42:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_140000.00
2018-08-15_13:42:03 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 137254.00
2018-08-15_13:42:03 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_137254.00
2018-08-15_13:42:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 139303.00
2018-08-15_13:42:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_139303.00
2018-08-15_13:42:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130693.00
2018-08-15_13:42:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_130693.00
2018-08-15_13:42:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 121568.00
2018-08-15_13:42:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_121568.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 109268.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_109268.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 100483.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_100483.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 82352.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_82352.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 30046.00
2018-08-15_13:42:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_30046.00
2018-08-15_13:42:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 0.00
2018-08-15_13:42:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_0.00
2018-08-15_13:45:11 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 10859.00
2018-08-15_13:45:11 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_10859.00
2018-08-15_13:45:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 6926.00
2018-08-15_13:45:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_6926.00
2018-08-15_13:45:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 7920.00
2018-08-15_13:45:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_7920.00
2018-08-15_13:45:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 0.00
2018-08-15_13:45:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency_0.00


Zisterne:
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 868.00
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_868.00
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 117647.00
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_117647.00
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 67256.00
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_67256.00
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 27860.00
2018-08-15_13:52:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_27860.00
2018-08-15_13:52:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 40552.00
2018-08-15_13:52:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_40552.00
2018-08-15_13:52:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 31219.00
2018-08-15_13:52:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_31219.00
2018-08-15_13:52:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 32876.00
2018-08-15_13:52:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_32876.00
2018-08-15_13:52:47 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 32000.00
2018-08-15_13:52:47 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_32000.00
2018-08-15_13:52:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 31527.00
2018-08-15_13:52:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_31527.00
2018-08-15_13:52:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 30769.00
2018-08-15_13:52:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_30769.00
2018-08-15_13:52:51 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 31372.00
2018-08-15_13:52:51 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_31372.00
2018-08-15_13:52:52 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 30917.00
2018-08-15_13:52:52 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_30917.00
2018-08-15_13:52:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 30769.00
2018-08-15_13:52:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_30769.00
2018-08-15_13:52:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 31840.00
2018-08-15_13:52:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_31840.00
2018-08-15_13:52:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 30046.00
2018-08-15_13:52:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_30046.00
2018-08-15_13:52:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 25396.00
2018-08-15_13:52:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_25396.00
2018-08-15_13:52:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:52:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:53:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 52631.00
2018-08-15_13:53:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_52631.00
2018-08-15_13:53:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 70243.00
2018-08-15_13:53:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_70243.00
2018-08-15_13:53:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 102463.00
2018-08-15_13:53:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_102463.00
2018-08-15_13:53:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 10457.00
2018-08-15_13:53:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_10457.00
2018-08-15_13:53:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 16597.00
2018-08-15_13:53:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_16597.00
2018-08-15_13:53:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:53:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:53:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 3319.00
2018-08-15_13:53:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_3319.00
2018-08-15_13:53:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 3738.00
2018-08-15_13:53:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_3738.00
2018-08-15_13:54:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 3041.00
2018-08-15_13:54:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_3041.00
2018-08-15_13:54:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 1649.00
2018-08-15_13:54:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_1649.00
2018-08-15_13:54:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:54:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:54:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53588.00
2018-08-15_13:54:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53588.00
2018-08-15_13:54:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 73786.00
2018-08-15_13:54:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_73786.00
2018-08-15_13:54:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 24137.00
2018-08-15_13:54:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_24137.00
2018-08-15_13:54:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 2179.00
2018-08-15_13:54:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_2179.00
2018-08-15_13:54:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 1178.00
2018-08-15_13:54:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_1178.00
2018-08-15_13:54:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 45714.00
2018-08-15_13:54:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_45714.00
2018-08-15_13:54:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 69230.00
2018-08-15_13:54:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_69230.00
2018-08-15_13:54:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53588.00
2018-08-15_13:54:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53588.00
2018-08-15_13:54:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 58536.00
2018-08-15_13:54:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_58536.00
2018-08-15_13:54:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57142.00
2018-08-15_13:54:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57142.00
2018-08-15_13:54:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 58823.00
2018-08-15_13:54:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_58823.00
2018-08-15_13:54:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57142.00
2018-08-15_13:54:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57142.00
2018-08-15_13:54:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53333.00
2018-08-15_13:54:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53333.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 7710.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_7710.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 38647.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_38647.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 64454.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_64454.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56000.00
2018-08-15_13:54:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56000.00
2018-08-15_13:54:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 58536.00
2018-08-15_13:54:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_58536.00
2018-08-15_13:54:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 22535.00
2018-08-15_13:54:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_22535.00
2018-08-15_13:54:15 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 2339.00
2018-08-15_13:54:15 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_2339.00
2018-08-15_13:54:16 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:54:16 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:54:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 35467.00
2018-08-15_13:54:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_35467.00
2018-08-15_13:54:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 59405.00
2018-08-15_13:54:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_59405.00
2018-08-15_13:54:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53080.00
2018-08-15_13:54:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53080.00
2018-08-15_13:54:20 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 54106.00
2018-08-15_13:54:20 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_54106.00
2018-08-15_13:54:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:54:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:54:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 3864.00
2018-08-15_13:54:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_3864.00
2018-08-15_13:54:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:54:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:54:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 622.00
2018-08-15_13:54:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_622.00
2018-08-15_13:54:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 47290.00
2018-08-15_13:54:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_47290.00
2018-08-15_13:54:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 67924.00
2018-08-15_13:54:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_67924.00
2018-08-15_13:54:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53333.00
2018-08-15_13:54:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53333.00
2018-08-15_13:54:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57416.00
2018-08-15_13:54:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57416.00
2018-08-15_13:54:32 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 47488.00
2018-08-15_13:54:32 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_47488.00
2018-08-15_13:54:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:54:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:54:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 1257.00
2018-08-15_13:54:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_1257.00
2018-08-15_13:54:34 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 50000.00
2018-08-15_13:54:34 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_50000.00
2018-08-15_13:54:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 67605.00
2018-08-15_13:54:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_67605.00
2018-08-15_13:54:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53333.00
2018-08-15_13:54:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53333.00
2018-08-15_13:54:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 58823.00
2018-08-15_13:54:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_58823.00
2018-08-15_13:54:36 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57692.00
2018-08-15_13:54:36 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57692.00
2018-08-15_13:54:38 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56872.00
2018-08-15_13:54:38 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56872.00
2018-08-15_13:54:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57971.00
2018-08-15_13:54:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57971.00
2018-08-15_13:54:40 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57142.00
2018-08-15_13:54:40 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57142.00
2018-08-15_13:54:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 47058.00
2018-08-15_13:54:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_47058.00
2018-08-15_13:54:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:54:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:54:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 3347.00
2018-08-15_13:54:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_3347.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 46376.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_46376.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 63849.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_63849.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 50241.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_50241.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 54901.00
2018-08-15_13:54:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_54901.00
2018-08-15_13:54:52 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 54106.00
2018-08-15_13:54:52 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_54106.00
2018-08-15_13:54:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 49056.00
2018-08-15_13:54:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_49056.00
2018-08-15_13:54:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:54:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 422.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_422.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 42718.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_42718.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 65384.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_65384.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 51485.00
2018-08-15_13:54:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_51485.00
2018-08-15_13:54:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 54901.00
2018-08-15_13:54:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_54901.00
2018-08-15_13:54:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 55721.00
2018-08-15_13:54:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_55721.00
2018-08-15_13:55:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 50485.00
2018-08-15_13:55:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_50485.00
2018-08-15_13:55:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53588.00
2018-08-15_13:55:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53588.00
2018-08-15_13:55:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 52000.00
2018-08-15_13:55:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_52000.00
2018-08-15_13:55:03 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 54106.00
2018-08-15_13:55:03 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_54106.00
2018-08-15_13:55:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56338.00
2018-08-15_13:55:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56338.00
2018-08-15_13:55:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56872.00
2018-08-15_13:55:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56872.00
2018-08-15_13:55:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56000.00
2018-08-15_13:55:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56000.00
2018-08-15_13:55:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 50224.00
2018-08-15_13:55:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_50224.00
2018-08-15_13:55:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 5581.00
2018-08-15_13:55:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_5581.00
2018-08-15_13:55:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 3846.00
2018-08-15_13:55:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_3846.00
2018-08-15_13:55:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:55:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:55:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 45283.00
2018-08-15_13:55:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_45283.00
2018-08-15_13:55:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 63366.00
2018-08-15_13:55:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_63366.00
2018-08-15_13:55:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 49289.00
2018-08-15_13:55:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_49289.00
2018-08-15_13:55:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 54368.00
2018-08-15_13:55:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_54368.00
2018-08-15_13:55:16 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 53846.00
2018-08-15_13:55:16 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_53846.00
2018-08-15_13:55:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 52830.00
2018-08-15_13:55:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_52830.00
2018-08-15_13:55:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 52000.00
2018-08-15_13:55:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_52000.00
2018-08-15_13:55:20 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 52582.00
2018-08-15_13:55:20 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_52582.00
2018-08-15_13:55:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 55172.00
2018-08-15_13:55:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_55172.00
2018-08-15_13:55:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56074.00
2018-08-15_13:55:24 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56074.00
2018-08-15_13:55:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 37558.00
2018-08-15_13:55:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_37558.00
2018-08-15_13:55:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 2515.00
2018-08-15_13:55:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_2515.00
2018-08-15_13:55:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:55:27 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:55:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 85.00
2018-08-15_13:55:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_85.00
2018-08-15_13:55:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 46376.00
2018-08-15_13:55:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_46376.00
2018-08-15_13:55:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 66666.00
2018-08-15_13:55:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_66666.00
2018-08-15_13:55:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 52582.00
2018-08-15_13:55:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_52582.00
2018-08-15_13:55:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57142.00
2018-08-15_13:55:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57142.00
2018-08-15_13:55:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56338.00
2018-08-15_13:55:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56338.00
2018-08-15_13:55:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 57142.00
2018-08-15_13:55:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_57142.00
2018-08-15_13:55:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56338.00
2018-08-15_13:55:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56338.00
2018-08-15_13:55:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:55:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:56:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 101.00
2018-08-15_13:56:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_101.00
2018-08-15_13:56:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 39024.00
2018-08-15_13:56:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_39024.00
2018-08-15_13:56:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 66341.00
2018-08-15_13:56:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_66341.00
2018-08-15_13:56:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 51741.00
2018-08-15_13:56:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_51741.00
2018-08-15_13:56:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 56338.00
2018-08-15_13:56:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_56338.00
2018-08-15_13:56:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 19417.00
2018-08-15_13:56:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_19417.00
2018-08-15_13:56:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 2072.00
2018-08-15_13:56:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_2072.00
2018-08-15_13:56:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:56:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_13:56:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 6324.00
2018-08-15_13:56:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_6324.00
2018-08-15_13:56:51 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_13:56:51 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_14:01:53 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 120000.00
2018-08-15_14:01:53 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_120000.00
2018-08-15_14:01:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 36363.00
2018-08-15_14:01:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_36363.00
2018-08-15_14:01:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_14:01:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_14:06:53 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 116000.00
2018-08-15_14:06:53 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_116000.00
2018-08-15_14:06:53 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 40366.00
2018-08-15_14:06:53 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_40366.00
2018-08-15_14:06:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_14:06:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_14:12:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 116504.00
2018-08-15_14:12:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_116504.00
2018-08-15_14:12:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 34782.00
2018-08-15_14:12:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_34782.00
2018-08-15_14:12:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_14:12:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00
2018-08-15_14:17:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 112000.00
2018-08-15_14:17:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_112000.00
2018-08-15_14:17:36 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency: 0.00
2018-08-15_14:17:36 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16 frequency_0.00


Mit diesen Werten weiß ich leider nichts anzufangen. Was ist das für eine ein Einheit?


Habe bei Amazon noch eine Bewertung gefunden, der dass wohl schon mal für den Sensor mit 3/4 Zoll ausprobiert hat.
Inzwischen ist man ja einiges gewohnt wenn es sich um Ware aus Fernost zu günstigem Preis handelt, umso überraschter war ich bei diesem Produkt ! Es übertrifft meine Erwartungen bei weitem, Verarbeitung könnte prinzipiell etwas besser sein aber das ist eigentlich kein Kritikpunkt. Bei mir sind deutliche Frässpuren an der Stelle zu sehen wo der Sensor montiert ist. Ungeschickt finde ich auch den Kunststoffschlauch über dem Kabel, der ist relativ steif und könnte somit eventuell das Kabel brechen bzw. beschädigen - ich denke aber nicht das dies im normalen Betrieb passiert ( stationär ), bei mobilem Betrieb halte ich es jedoch für Wahrscheinlich. Ohne den Schlauch wäre es meiner Ansicht nach besser. Angenehm überrascht hat mich die Bauweise als solche, das ganze ist aus Messing und der (Hall-)Sensor oben kann abgeschraubt/gewechselt werden - auch unter Druck da keine Öffnung zum Medium vorhanden ist. Man muss somit auch keine Angst vor Undichtigkeiten haben, solange das Messing nicht bricht passiert nichts.
Ich habe mir ein kleines Testprogramm auf dem Arduino geschrieben, ich messe hier die Pulsbreite und leite daraus die Frequenz ab. Da ich hier jeweils die Pulsbreite des negativen als auch positiven Impulses messe ( ich dachte Änderungen sind so schneller sichtbar ) musste ich feststellen das die Pulse bei gleichmäßigem Durchfluss nicht gleich breit sind. Somit habe ich meine Messung dann auch auf die Flankenrichtung abgeändert, hier spielt es dann keine Rolle mehr ob echte 50% Pulsbreite vorhanden sind oder nicht.
Für die Bastler : Ich verwende Timer1 (16 Bit), dieser wird mit einer :64 Teiler vom CPU Takt versorgt und jede Zustandsänderung am Eingangspin löst einen Interrupt aus. Die Interrupt Service Routine stellt den Zähler dann immer wieder auf 0 wenn eine Zustandsänderung von 0 nach 1 erfolgte. Somit ist der Zählerwert direkt proportional der Periode des Signals und da der Takt des Zählers bekannt ist lässt sich die Frequenz bestimmen, die ja ebenfalls proportional zum Durchfluss ist. Leider ist der angegebene Wert von 8,1*Q=f weit weg von der Realität, bei mir komme ich mit Wasser auf f=14*Q. Oder anderst : ~246Hz entspricht ca. 17,6l/min ( 5l/17sec ) - zumindest bei mir.

Fazit :

- Leckage eigentlich unmöglich, der (Hall-)Sensor sowie die Schrauben haben kein Kontakt zum Medium
- Flussrichtung beachten
- Puls:Pause Verhältnis nicht exakt 50%
- Gewinde hatte leichte Ungenauigkeiten, mit der Feile nach bearbeitet passte es
- Angegebene Umrechnungsformel passt nicht, ich empfehle im Einzelfall nachzumessen und anzupassen
- Kabel mit Schlauch halte ich für ungeschickt, das Kabel könnte durch die zusätzliche Belastung beschädigt werden
- Verengung des Strömungskanals von 17,6mm auf 14,4mm und nochmals abzüglich der Turbine selbst
- (Update) Stromaufnahme bei 5V : 4,17mA

Wie schon eingangs erwähnt bin ich dennoch positiv überrascht, Abzüge mache ich nur wegen der erwähnten Mängel. Alles in allem wäre mir das eigentlich 4 1/2 Sterne Wert. Wer ein günstiges Durchfluss Messgerät sucht um z.B. die Wassermenge bei der Gartenbewässerung zu bestimmen ist hier aus meiner Sicht gut bedient. Auch die Lieferzeit war mit rund 2 Wochen direkt aus China überraschend kurz.

Hinweis : 3/4" Gewinde entspricht dem üblichen Gardena Anschluss für 1/2" Schlauch. Da die Anschlüsse hier eh nur 9mm Innnendurchmesser haben spielt auch die Verengung des Strömungskanals faktisch keine Rolle mehr.

- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN

Thorsten Pferdekaemper

Hi,
ich glaube, die Einheit ist "mHz", also Milli-Hertz. D.h. ein Wert von 159203 wären etwa 159 Hertz.
Gruß,
   Thorsten
FUIP

holzwurm83

Hallo Thorsten,

jetzt bin ich der Sache schon näher gekommen. Lasse mir jetzt die Durchflussmenge mit einem userreading ausgeben:

durchflussmenge { ((ReadingsVal('HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_16','frequency',0)/1000+4) / 8) }

Da kommen schon mal recht plausible Werte raus.
2018-08-16_15:38:53 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.331625
2018-08-16_15:38:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.741375
2018-08-16_15:38:55 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.415375
2018-08-16_15:38:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.65675
2018-08-16_15:38:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.5
2018-08-16_15:39:02 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.65675
2018-08-16_15:39:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 18
2018-08-16_15:39:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.741375
2018-08-16_15:39:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 18.060875
2018-08-16_15:39:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.826625
2018-08-16_15:39:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.912875
2018-08-16_15:39:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.741375
2018-08-16_15:39:21 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.415375
2018-08-16_15:39:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.65675
2018-08-16_15:39:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.5
2018-08-16_15:39:25 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.331625
2018-08-16_15:39:30 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.415375
2018-08-16_15:39:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.573125
2018-08-16_15:39:44 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.415375
2018-08-16_15:39:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 17.166625
2018-08-16_15:39:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 16
2018-08-16_15:39:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 14.092125
2018-08-16_15:39:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 12.695
2018-08-16_15:39:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 11.337375
2018-08-16_15:39:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 4.806125
2018-08-16_15:39:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 durchflussmenge: 0.5


Nur wenn es auf 0 läuft bleibt durch die Formel 0,5 stehen.

ZitatWenn das Ding auf Änderungen der Durchflussgeschwindigkeit schnell genug reagiert, und das ganze auch schnell genug bei FHEM landet, dann kann man wahrscheinlich über die Zeit integrieren.

Kannst du mir hierbei mit der definition für die Integrierung helfen?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN

Thorsten Pferdekaemper

Zitat von: holzwurm83 am 16 August 2018, 20:24:07
Nur wenn es auf 0 läuft bleibt durch die Formel 0,5 stehen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Formel auch unter ein paar Übertragungs-/Übersetzungefehlern leidet. Da wirst Du wohl selbst nochmal nachkalibrieren müssen. In der Hoffnung dass die tatsächliche Formel einigermaßen linear ist sollte das mit Hilfe eines Gefäßes mit bekanntem Rauminhalt und einer Stoppuhr ja nicht so schwierig sein.

Zitat
Kannst du mir hierbei mit der definition für die Integrierung helfen?
Naja, das hat jetzt wirklich absolut nichts mehr mit HMW zu tun. Ein bisschen Schulmathematik müsste dazu aber ausreichen. Allerdings wird das immer ein ungefährer Wert sein.
Ein möglicherweise besserer Ansatz wäre aber vielleicht, das Ding an einen Zähler anzuschließen und zu ermitteln, welchem Volumen ein Impuls entspricht. Dann muss man nur noch den Zählerstand übermitteln. Ich glaube, dass es schon ein paar Homebrew-Zähler für HMW gibt.

Gruß,
   Thorsten
FUIP

Jewe

Hallo Holzwurm,

ich habe einen anderen Geber, der aber genauso funktioniert im Einsatz. https://forum.fhem.de/index.php/topic,68513,0.html
Ich hatte den Geber auch an einem HMW-IO-12-Sw14-DR angeschlossen. Da mir die umrechnerei mit der Formel nicht gelungen ist, habe ich dann die Impulse gezählt. Beim berechnen der Durchflussmenge üder die Frequenz spielt auch der Druck in der Wasserleitung, die Rohrlänge und der Durchmesser eine Rolle.
Das Impulse zählen funktioniert recht einfach, allerdings ist es aber so, dass es so viele Impulse sind, dass dann Fhem eine weile blockiert ist. Bei meinem Druchflussmengenmesser auch mit angegeben dass er 450 Impulse/Liter ausgeben würde. Das hat sich im Betrieb aber nicht so erwiesen. Es waren 276 Impulse/Liter. Ich hatte dann einen Arduino Mini dazwischen gebaut, der als Teiler funktionierte. So bekam ich dann 2 Imluse/Liter, was mir als Genauigkeit für das Gartenwassser reichte.
Leider hat sich dann dieser Arduino verabschiedet, sodass ich Anfang diese Jahres das ganze umgebaut habe. Nun habe ich den Geber an einem OneWireCounter angeschlossen was nun wesendlich besser funktioniert.
Die 276 Impulse/Liter hab ich ermittelt in dem ich im Garten ein paar mal den Eimer mit der selben Menge gefüllt und dazu die ensprechenden Werte notiert habe. Wenn ich im laufeden Betrieb die Werte des Gebers mit meiner Zisterne vergleiche stimm das ziemlich genau.

Hoffe das bringt Dich weiter.
Jens

holzwurm83

Danke für das Feedback! Ich habe mich nun heute einmal mit einem 10 und 20 Liter Eimer hingestellt und habe einmal die Werte und die Zeit erfasst.

Ich habe zwei mal 10 Liter abgefüllt und einmal 20 Liter. Die zwei mal 10 Liter sind sehr dicht bei einander und weichen nur minimal von einander ab, was wahrscheinlich mit dem verschließen des Hahnes zusammen hängt.

20 Liter ist auch nicht gleiche zwei mal 10 Liter. Sondern deutlich weniger Impulse, was allerdings keinen sinn ergibt, wenn ich das richtig verstanden habe, da einmal schließen und offen wegfällt.

Aber gut vielleicht muss ich das einfach einmal wiederholen und wie Werte besser plausibilisieren.

Hier mal die ersten 10 Liter:
Zeit Devise Reading Wert Hz
2018-08-21_10:57:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 131343 131,343
2018-08-21_10:57:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 95049 95,049
2018-08-21_10:57:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128155 128,155
2018-08-21_10:57:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124271 124,271
2018-08-21_10:57:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120975 120,975
2018-08-21_10:57:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122167 122,167
2018-08-21_10:57:30 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120975 120,975
2018-08-21_10:57:34 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122772 122,772
2018-08-21_10:57:35 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122167 122,167
2018-08-21_10:57:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120975 120,975
2018-08-21_10:57:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 122167 122,167
2018-08-21_10:57:46 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120388 120,388
2018-08-21_10:57:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 121568 121,568
2018-08-21_10:57:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120388 120,388
2018-08-21_10:57:52 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120975 120,975
2018-08-21_10:57:54 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 119402 119,402
2018-08-21_10:57:56 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 120388 120,388
2018-08-21_10:57:58 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 116000 116
2018-08-21_10:57:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 104000 104
2018-08-21_10:57:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 60714 60,714
2018-08-21_10:57:59 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 0 0
Summe in 42 sec. 2334,839
0,42 233,4839


Hier die zweiten 10 Liter:
2018-08-21_10:58:40 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 109803 109,803
2018-08-21_10:58:41 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 140000 140
2018-08-21_10:58:41 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 133333 133,333
2018-08-21_10:58:42 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130049 130,049
2018-08-21_10:58:43 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128000 128
2018-08-21_10:58:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130049 130,049
2018-08-21_10:58:47 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128780 128,78
2018-08-21_10:58:48 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130049 130,049
2018-08-21_10:58:50 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 132000 132
2018-08-21_10:58:55 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 133333 133,333
2018-08-21_10:59:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 132000 132
2018-08-21_10:59:01 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 132682 132,682
2018-08-21_10:59:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130693 130,693
2018-08-21_10:59:07 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 131343 131,343
2018-08-21_10:59:08 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130049 130,049
2018-08-21_10:59:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128780 128,78
2018-08-21_10:59:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 123383 123,383
2018-08-21_10:59:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 106930 106,93
2018-08-21_10:59:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 52173 52,173
2018-08-21_10:59:19 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 0 0
Summe in 39 sec. 2363,429
0,39 236,3429


Und hier nun die 20 Liter:
2018-08-21_11:03:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878 124,878
2018-08-21_11:03:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 108000 108
2018-08-21_11:03:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 141871 141,871
2018-08-21_11:03:05 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 136000 136
2018-08-21_11:03:06 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 132000 132
2018-08-21_11:03:09 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 131343 131,343
2018-08-21_11:03:10 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130693 130,693
2018-08-21_11:03:12 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 132000 132
2018-08-21_11:03:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130693 130,693
2018-08-21_11:03:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128155 128,155
2018-08-21_11:03:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 129411 129,411
2018-08-21_11:03:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128780 128,78
2018-08-21_11:03:29 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 130049 130,049
2018-08-21_11:03:39 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 129411 129,411
2018-08-21_11:03:45 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128155 128,155
2018-08-21_11:03:47 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 129411 129,411
2018-08-21_11:03:49 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 128155 128,155
2018-08-21_11:03:52 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 127363 127,363
2018-08-21_11:04:11 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126108 126,108
2018-08-21_11:04:14 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126732 126,732
2018-08-21_11:04:17 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 124878 124,878
2018-08-21_11:04:18 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 126108 126,108
2018-08-21_11:04:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 119402 119,402
2018-08-21_11:04:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 108737 108,737
2018-08-21_11:04:22 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 67924 67,924
2018-08-21_11:04:23 HMW_IO_12_Sw14_DR_LEQ0251835_15 frequency: 0 0
Summe in 79 sec. 3126,257
156,31285


Habe das in einer Excel zusammengefasst und hänge diese mal hier mit an.

Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, wenn ich jetzt alle Impulse zusammenrechne und dann durch die Literanzahl teile, um die Impulse/Liter zu ermitteln.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN

Thorsten Pferdekaemper

Hi,

summierst Du da einfach die Frequenzen auf? Das wäre natürlich Quatsch, da das ja schon Impulse/Sekunde sind. Es kommt dann darauf an, für wie viele Sekunden die Frequenz "anliegt". Du müsstest also, um einigermaßen brauchbare Werte zu bekommen, die jeweilige Frequenz mit der Zeit bis zum nächsten Wert multiplizieren. (Oder ähnlich.) Dann hast Du tatsächlich Impulse, die Du addieren kannst.
Was man mit den Fällen macht, bei denen in derselben Sekunde mehrere Werte ankommen weiß ich auch nicht. Vielleicht einfach den letzten nehmen. Das würde bei der Multiplikation wie oben beschrieben automatisch rauskommen.

Ich glaube aber sowieso, dass das im Endeffekt alles nicht wirklich so gut funktionieren wird. Wenn es Dir um eine Durchflussmengen-Regelung geht, dann könnte das so klappen, da z.B. ein PID-Regler die ganzen Effekte wahrscheinlich automatisch rausfiltert. Wenn Du aber das Gesamtvolumen (z.B. pro Tag/Woche/Monat) haben willst, dann wirst Du wahrscheinlich Impulse zählen müssen. Allerdings kann das HMW nicht direkt leisten, da muss man ein bisschen basteln. Wie schon gesagt, dürfte es da schon "Homebrew"-Sachen geben.

Gruß,
   Thorsten

FUIP

holzwurm83

Zitatsummierst Du da einfach die Frequenzen auf?
Ja, das habe ich in der That so gemacht.... Dachte ich mit, dass es so einfach nicht geht.

Was will ich grundsätzlich damit machen?!

- Teich auffüllen: 1000 Liter in den Teich-> Ventil öffnet sich und geht nach 1000 Liter wieder zu
- Zisterne auffüllen:  2000 Liter in die Zisterne-> Ventil öffnet sich und geht nach 2000 Liter wieder zu
- Bewässerung im Garten: Ich habe vier Bewässerungskreise und möchte nicht mehr nach Zeit sonder nach Liter/qm bewässern. So dass ich z.B. sagen kann das der Rasen heute 10 Liter/qm bekommt.

Mir kommt es da nicht auf den einzelnen Liter an.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN

Jewe

Hallo,
wie Thorsten schon geschrieben hat funktioniert das wenn Du die Impulse zählst. So hatte ich das ja auch mal gemacht. Allerdings geht das wiederum nur wenn Du eine Teiler dazwischen baust.
Du hast Doch auch Onewire, richtig? Dann kannst Du das mit einem Onewire Counter lösen. Siehe meine Antwort.

Jens

Thorsten Pferdekaemper

Zitat von: holzwurm83 am 21 August 2018, 14:33:40Mir kommt es da nicht auf den einzelnen Liter an.
Na dann kannst Du es ja mal so versuchen, wie ich beschrieben habe. ...zumindest mal für die "Eichung", später dann auch in FHEM.
Gruß,
    Thorsten
FUIP

holzwurm83

Zitat von: Thorsten PferdekaemperNa dann kannst Du es ja mal so versuchen, wie ich beschrieben habe. ...zumindest mal für die "Eichung"
Wenn man es richtig berechnet ergeben die Werte auch wieder Sinn. Komme jetzt auf einen Wert von 499-506 Impulse/Liter. Egal bei welchen Eimer.
Dann müsste ich jetzt nur noch Fhem beibringen die Impulse genauso (wie auch in der Excel) zu zählen und dann durch ca. 500 zu Teilen.
Ich hoffe, dass ich das so in Fhem berechnet bekommen.

Zitat von: Thorsten PferdekaemperWie schon gesagt, dürfte es da schon "Homebrew"-Sachen geben.
Ich habe da schon zwei mal gesucht, aber nur den Beitrag von Jewe gefunden.

Zitat von: JeweDu hast Doch auch Onewire, richtig?
Habe ich leider nicht. Ich habe den Homebrew-Temeratursensor (HBW_1W_T10) , an dem Onewire Tempsensoren angeschlossen werden können. Damit wird das nicht gehen.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN

Thorsten Pferdekaemper

Zitat von: holzwurm83 am 21 August 2018, 15:33:24
Wenn man es richtig berechnet ergeben die Werte auch wieder Sinn. Komme jetzt auf einen Wert von 499-506 Impulse/Liter. Egal bei welchen Eimer.
500 pro Liter klingt doch gar nicht schlecht, oder? Das hätte sogar möglicherweise was mit der Formel zu tun: F = 8 * Q ergibt bei 1l/s, also 60l/min, 480 Hz. Zumindest sind wir in der richtigen Größenordnung.

Zitat
Ich habe da schon zwei mal gesucht, aber nur den Beitrag von Jewe gefunden.
Schau mal bei https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Wired#Aktoren_.2F_Sensoren. Der HBW-Sen-EP müsste so grob passen.

Gruß,
   Thorsten
FUIP

holzwurm83

Hallo Thorsten,

bin grad hier am rumbasteln...und wollte das attr "oldreadings" setzten, allerdings gibts das wohl bei Wired nicht und ich kann das auch nicht setzten!? Stehe ich da grad auf dem schlauch, dass hat doch mit Wired eigentlich nichts zu tun, oder?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN