[HmIP, HMCCU] Dimmer: Kommawerte in ganzzahlige Werte konvertieren

Begonnen von Christoph Morrison, 10 September 2018, 14:40:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Christoph Morrison

Hallo zusammen,

ich habe kürzlich die die ersten HmIP-Geräte mit der Charly eingeführt und diese über HMCCU angebunden. Eines der Geräte ist ein HmIP-PDT (Homematic IP Dimmer-Steckdose). Das Dimmen erfolgt in in 0,5%-Schritten - von 0 bis 1.05. Nun habe ich aber eine Landschaft mit HM-Dimmern, die von 1 bis 100 gedimmt werden. Gibt es irgendeine Möglichkeit den HmIP-PDT dazu zu bringen, ebenfalls von 1 bis 100 zu akzeptieren?

Gruß
CM

zap

warum 1,05 und nicht 1,0? Wie auch immer, ccuscaleval ist Dein Freund. Wenn der betreffende Datenpunkt zB LEVEL heißt, kannst Du dieses Attribut setzen:

ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100

bzw

ccuscaleval LEVEL:0:1.05:0:100

2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB