OWCOUT Fehler im Log seit Stromausfall

Begonnen von Bartimaus, 13 September 2018, 19:16:53

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Bartimaus

Hallöle,

heute morgen hatten wir hier in der Strasse einen Stromausfall.

Seitdem habe ich im Log folgende Fehlermeldung:

2018.09.13 18:51:32.661 1: OWXCOUNT_BinValues: device 1wire_Strom_Garage returns invalid data 0 1 0 1

Hier das List des Devices:

Internals:
   ALARM      1
   ASYNC      1
   DEF        1D.E1C50F000000
   INTERVAL   300
   IODev      1wire
   NAME       1wire_Strom_Garage
   NOTIFYDEV  global
   NR         721
   NTFY_ORDER 50-1wire_Strom_Garage
   NUMTASKS   0
   OW_FAMILY  1D
   OW_ID      E1C50F000000
   PRESENT    1
   ROM_ID     1D.E1C50F000000.B7
   STATE      energy: 4.396  kWh power: 0.000  kW RegenHeute: 1.500  mm rate: 0.000  mm/h
   TYPE       OWCOUNT
   memory     2018-09-13 midnight  205.00 ,�cP
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2018-09-13 18:56:33   2Tage           1.5
     2018-09-13 18:56:33   3Tage           0
     2018-09-13 18:56:33   4Tage           0
     2018-09-13 18:56:33   5Tage           0
     2018-09-13 18:56:33   6Tage           0
     2018-09-13 18:56:33   7Tage           0.5
     2018-09-13 18:56:33   8Tage           5
     2018-09-13 18:56:33   E-Energy        4.3957
     2018-09-13 18:56:33   E-Power         0
     2018-09-13 18:56:33   RegenHeute      1.5
     2018-09-13 18:55:43   alarm           1
     2018-09-12 23:58:48   day             D12  E-Energy:  4.72  kWh E-EnergyM: 51.71  kWh  RegenHeute:  0.00  mm RegenHeuteM:  5.00  mm
     2018-09-13 18:56:33   memory          2018-09-13 midnight  205.00 ,�cP
     2018-08-31 23:58:59   month           M08  E-EnergyM: 149.65  kWh E-EnergyY: 709.78  kWh RegenHeuteM: 51.50  mm RegenHeuteY: 343.00  mm
     2018-09-13 18:55:34   present         1
     2018-09-13 18:56:33   rate            0
     2017-03-22 22:42:46   statStateDay    initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2017-03-22_22:42:46)
     2017-03-22 22:42:46   statStateMonth  initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2017-03-22_22:42:46)
     2017-03-22 22:42:46   statStateYear   initialized: 00:00:00 initialized_Count: 1 (since: 2017-03-22_22:42:46)
     2018-09-13 18:56:33   state           energy: 4.396  kWh power: 0.000  kW RegenHeute: 1.500  mm rate: 0.000  mm/h
     2018-09-12 23:53:10   yester2day      0
     2018-09-12 23:53:08   yester3day      0
     2018-09-12 23:53:06   yester4day      0
     2018-09-12 23:53:04   yester5day      0
     2018-09-12 23:53:02   yester6day      0.5
     2018-09-12 23:53:00   yester7day      4.5
     2018-09-12 23:53:12   yesterday       0
   helper:
     _98_statistics RegenStatistik
   owg_midnight:
     734.42
     205
   owg_str:
     2018-09-13 midnight 1.50       
     
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     2018-09-13 midnight  734.42�;S�S
     2018-09-13 midnight  205.00 ,�cP
   owg_val:
     738689
     413
Attributes:
   AFactor    0.001
   AMode      daily
   AName      E-Energy|energy
   AOffset    126.7
   APeriod    hour
   ARate      E-Power|power
   AUnit      kWh
   BFactor    0.5
   BMode      daily
   BName      RegenHeute
   BRate      rate
   BUnit      mm
   IODev      1wire
   LogM       1wire_Strom_GarageM.FL
   LogY       1wire_Strom_GarageY.FL
   model      DS2423
   nomemory   0
   room       1wire,Strom
   userReadings yesterday:none {},
yester2day:none {},
yester3day:none {},
yester4day:none {},
yester5day:none {},
yester6day:none {},
yester7day:none {},
2Tage {ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","RegenHeute",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yesterday",0)},
3Tage {ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yesterday",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester2day",0)},
4Tage {ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yesterday",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester2day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester3day",0)},
5Tage {ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yesterday",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester2day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester3day",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester4day",0)},
6Tage {ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yesterday",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester2day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester3day",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester4day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester5day",0)},
7Tage {ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yesterday",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester2day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester3day",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester4day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester5day",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester6day",0)},
8Tage {ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yesterday",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester2day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester3day",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester4day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester5day",0)+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester6day",0)
+ReadingsVal("1wire_Strom_Garage","yester7day",0)}


Am Gerät hängt ein digitaler Stromzähler (A) sowie mein 1w-Regensensor. (B)

get <device> memory B

liefert

OWCOUNT: 1wire_Strom_Garage.memory [0] =>2018-09-13 midnight 1.50


get <device> midnight B

liefert

OWCOUNT: 1wire_Strom_Garage.midnight [15] =>205

205 ist der Wert der an Zähler B nach dem Stromausfall stand.

Den habe ich mit "set counter B 1.5" wieder auf den bis dahin richtigen Wert zurückgesetzt.

"set memory B 0" wird nicht angenommen, danach steht da wieder "memory 2018-09-13 midnight 205.00   ,�cP"

Noch ne Idee was ich machen könnte ?

Hats den Counter zerschossen weil da so kryptische Zeichen im Speicher stehen ?


LG
B.


FHEM@Intel-J4105@Debian-LXC, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly