Qubino Flush Dimmer meldet falschen Status

Begonnen von Matthias182, 14 September 2018, 13:05:55

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Matthias182

Hallo zusammen,

ich setze in FHEM einen Qubino Flush Dimmer 0-10V ein, um meine Lüftungsanlage im Haus zu steuern.

Das funktioniert soweit auch problemlos, allerdings wundern mich die Werte die FHEM vom Qubino zurückmeldet.

Setze ich beispielsweise folgenden Befehl ab: Set Lueftung dim 50

Erhalte ich die folgenden Readings:

reportedState dim 3325440
state dim 3325440
timeToAck 0.051
transmit OK

Liegt das einfach an der Konfig in FHEM oder mache ich da etwas falsch?


Danke und Gruß
Matthias

rudolfkoenig


krikan

Insbesondere Punkt 1. aus Rudis Link beachten.
Tippe, dass das Problem nach "update" sowie anschließendem "shutdown restart" bereits gelöst ist (Nur aktuelle FHEM-Versionen unterstützten Gateways mit SDK >= 6.7).

Gruß, Christian

Matthias182

Ihr hattet recht. Nach ein update und restart war das Problem verschwunden.