Moin
Nein das geht so einfach nicht! Der Stromstossschalter braucht ja keine Dauerversorgung. Ich vermute mal, dass das mal eine Kreuzschaltung war, und jemand eine Tasterschaltung daraus gemacht hat. Da dann die Phase in der Abzweigdose fehlte, wurde dann der Gruengelbe vergewaltigt! Du musst also vermutlich den Gruengelben, den Du schwarz machen solltest, auf L von dem Homematic Aktor legen, den blauen auf N, den einzelnen Schwarzen auf S1 und die beiden Schwarzen auf die 1. Da die da beide nicht reinpassen werden, brauchst Du auch noch eine Klemme und ein wenig Draht!
Und bitte schalte die Sicherung aus, wenn Du das umklemmst, da der gefaehrliche eben der ist, von dem Du denkst er ist safe!
Gruss Christoph