ottifant

Hallo ich habe folgendes Problem
Ich habe einen Raum Aussen in dem sind Devices über KNX eingefügt. unter anderem ein Device readingsGroup

Nun wollte ich die Anordnung ändern und sortieren.
Das funktioniert mit allen Devices aber nicht mit der Temperatur.Aussen

attr WEB column Aussen:Temperatur.Aussen,Abfall,Licht,Steckdosen,at

Vielen Dank

alanblack

Ohne es ausprobiert zu haben, sehe ich zwei mögliche Fehlerquellen:
1. der Punkt (".") im Namen macht Probleme
2. gemäß Doku https://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB sortiert das Attribut groups. Hast Du bei der ReadingGroup das Attribut groups gesetzt?
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons

ottifant

#2
Hallo alanblack
Danke für die Schnelle Antwort.

Ich habe den Temperatur.Aussen in Temperatur_Aussen benannt.
Hat aber hier keinen Erfolg gehabt.
Ich hatte immer gedacht das der in den Räumen sortiert.
Wenn ich Temperatur_Aussen einer Gruppe zuordne verschwindet es aus dem Raum. (Das wäre dann das nächste Problem).


attr WEB column Aussen:Temperatur_Aussen,Abfall,Licht,Steckdosen,at

alanblack

Zitat von: ottifant am 21 September 2018, 10:58:50
Ich hatte immer gedacht das der in den Räumen sortiert.
Sorry, war ungenau formuliert. Über das Attribut "column" von FHEMWEB kannst Du innerhalb eines Raumes die Gruppen (qroups) in der eingegebenen Reihenfolge anzeigen lassen.

Zitat
Wenn ich Temperatur_Aussen einer Gruppe zuordne verschwindet es aus dem Raum. (Das wäre dann das nächste Problem).

attr WEB column Aussen:Temperatur_Aussen,Abfall,Licht,Steckdosen,at

Probier mal:
attr WEB column Aussen:1_Umwelt,Abfall,Licht,Steckdosen,at
FHEM 6.0 auf raspi3&ODROID XU4 mit HMLAN und HM-MOD-RPI-PCB, LaCrosse via JeeLink, COC868 und CUL433, Xiaomi Aqara+div. Zigbee via deCONZ, Dooya via SIGNALDuino, ZWave mit Danalock
Jeder Witz kann ein Einzeiler sein mit genügend Semikolons

ottifant

Hallo alanblack,
ja das hat geholfen. Jetzt ist Reihenfolge richtig.
Vielen Dank für deine Hilfe.

;D