@uxtuner, danke für die Daten. Laut Programmierhandbuch sind diese Rohdaten vom Controller so zu verstehen:
1_37000001E218C226_1|2169 => Temperatur 21,69 Grad Celsius
1_37000001E218C226_2|491 => Spannung 4,91 V
1_37000001E218C226_3|220 => relative Feuchte 2,2% !!!
1_37000001E218C226_4|381 => Taupunkt 3,81 Grad Celsius
1_37000001E218C226_5|0 => Helligkeit 0 Lux
Der Controller liefert also tatsächlich 2,2% für die relative Feuchte. Ich fürchte da kann ich wenig tun. Vielleicht ist der Sensor defekt? Hast Du noch ein weiteres Exemplar? Oder der Controller unterstützt 11121 nicht richtig? Dann müsste man den Esera Support fragen. Da es ein nicht mehr verfügbares Modell ist habe ich da wenig Energie...