Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O zurücksetzen[gelöst]

Begonnen von wendeling, 13 Oktober 2018, 23:38:09

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

wendeling

Hallo,
gibt es eine Möglichkeit den Bewegungsmelder  HM-Sen-MDIR-O von motion auf noMotion manuell zurück zu setzen? Die aktuelle on Zeit ist mir zu lange.

Gruß
Wendelin

Otto123

Hallo Wendelin,

die Zeit hängt doch von der minInterval Zeit ab. Die kannst Du setzen.
ZitatminInterval      |     literal        |          | interval in sec options:15,30,60,240,120

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

wendeling

Hallo Otto,
meinst Du  event-min-interval ?

Gruß
Wendelin

Otto123

nein, ich meine das interne Register des HM-Sen-MDIR-O

get <Name des HM-Sen-MDIR-O> regList

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

wendeling

Hallo Otto,
vielen Dank , hat funktioniert .

Gruß
Wendelin