Autor Thema: Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20  (Gelesen 20251 mal)

Offline hasenhirn

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 83
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #90 am: 22 Mai 2021, 19:09:22 »
Neee, das bekommen wir bestimmt hin ;-)
Funktioniert die Kommunikation grundsätzlich ?

Offline hasenhirn

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 83
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #91 am: 22 Mai 2021, 19:25:22 »
wie ist den der Status / was steht im Reading von:

AuthON
Authreq
Enablesys
Enableuser
Plug
State

Offline maci

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 570
  • ... und sie leben doch!
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #92 am: 24 Mai 2021, 08:55:37 »
Die Kommunikation funktioniert.
In den Readings von:
AuthON: 0
Authreq: 0
Enablesys: enabled
Enableuser: enabled
Plug: plugged on wallbox, locked
State: not ready for charging

Derzeit ist die das Kabel nicht am Fahrzeug angeschlossen.
Fhem unter Docker auf Dell Thinclient,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Windmesser, Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan

Offline hasenhirn

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 83
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #93 am: 24 Mai 2021, 16:57:27 »
Den Stecker muss man auf jeden Fall einstecken, da bin ich mir ganz sicher  ;D ;D ;D

So sieht es bei mir aus wenn die Box auf 6A eingestellt ist, eingesteckt und über das stop-Kommando unterbrochen ist:

Zitat
AuthON         1   2021-05-24 16:27:01
Authreq         1   2021-05-24 16:27:01
Backend         0   2021-05-24 16:27:12
COM-module   0    2021-05-24 16:27:12
CurrFS         0   2021-05-24 16:27:01
CurrHW     32000   2021-05-24 16:27:01
Currtimer         0   2021-05-24 16:27:01
Curruser       6000   2021-05-24 16:27:01
DIP-Sw1       0x25   2021-05-24 16:27:12
DIP-Sw2       0x00   2021-05-24 16:27:12
Enablesys    disabled   2021-05-24 16:27:01
Enableuser  enabled   2021-05-24 16:27:01
Epres    106150   2021-05-24 16:27:01
Error1         0   2021-05-24 16:27:01
Error2         0   2021-05-24 16:27:01
Etotal       46307403   2021-05-24 16:27:01
Firmware   P30 v 3.10.27 (210105-174852)   2021-05-24 16:27:12
I1                 0   2021-05-24 16:27:01
I2                 0   2021-05-24 16:27:01
I3                 0   2021-05-24 16:27:01
ID                 1   2021-05-24 16:27:12
Input              0   2021-05-24 16:27:01
Maxcurr         0   2021-05-24 16:27:01
Maxcurr-Percent    1000   2021-05-24 16:27:01
Output       open   2021-05-24 16:27:01
P                 0   2021-05-24 16:27:01
PF                 0   2021-05-24 16:27:01
Plug    plugged_on_wallbox_ev_and_locked   2021-05-24 16:27:01
Product   KC-P30-EC240422-M0R   2021-05-24 16:27:12
Sec            4078138   2021-05-24 16:27:12
Serial    19257922   2021-05-24 16:27:12
Setenergy         0   2021-05-24 16:27:01
State    charging process temporarily interrupted   2021-05-24 16:27:01
TmoCT         0   2021-05-24 16:27:01
TmoFS         0   2021-05-24 16:27:01
U1                 0   2021-05-24 16:27:01
U2                 0   2021-05-24 16:27:01
U3                 0   2021-05-24 16:27:01
timeQ         2   2021-05-24 16:27:12

So sieht es bei mir aus wenn die Box auf 6A eingestellt ist, eingesteckt und über das start-Kommando am laden ist:

Zitat
AuthON           1   2021-05-24 16:35:43
Authreq           0   2021-05-24 16:35:43
Backend           0   2021-05-24 16:35:53
COM-module   0   2021-05-24 16:35:53
CurrFS           0   2021-05-24 16:35:43
CurrHW        32000   2021-05-24 16:35:43
Currtimer           0   2021-05-24 16:35:43
Curruser        6000   2021-05-24 16:35:43
DIP-Sw1        0x25   2021-05-24 16:35:53
DIP-Sw2       0x00   2021-05-24 16:35:53
Enablesys     enabled   2021-05-24 16:35:43
Enableuser  enabled   2021-05-24 16:35:43
Epres    106548   2021-05-24 16:36:22
Error1         0   2021-05-24 16:35:43
Error2         0   2021-05-24 16:35:43
Etotal   46307438   2021-05-24 16:35:48
Firmware   P30 v 3.10.27 (210105-174852)   2021-05-24 16:35:53
I1              4017   2021-05-24 16:35:48
I2              3959   2021-05-24 16:35:48
I3              5580   2021-05-24 16:35:48
ID                 1   2021-05-24 16:35:53
Input         0   2021-05-24 16:35:43
Maxcurr      6000   2021-05-24 16:35:43
Maxcurr-Percent   100   2021-05-24 16:35:43
Output    open   2021-05-24 16:35:43
P          3179132   2021-05-24 16:35:48
PF             986   2021-05-24 16:35:48
Plug    plugged_on_wallbox_ev_and_locked   2021-05-24 16:35:43
Product   KC-P30-EC240422-M0R   2021-05-24 16:35:53
Sec          4078658   2021-05-24 16:35:53
Serial   19257922   2021-05-24 16:35:53
Setenergy         0   2021-05-24 16:35:43
State   charging   2021-05-24 16:35:43
TmoCT         0   2021-05-24 16:35:43
TmoFS         0   2021-05-24 16:35:43
U1               235   2021-05-24 16:35:48
U2               234   2021-05-24 16:35:48
U3               234   2021-05-24 16:35:48
timeQ         2   2021-05-24 16:35:53


sorry dass die Werte hier etwas durcheinander angezeigt werden.
Ich habe hier 10min. in der Vorschau alles in eine Reihe gebracht und dann ist im Post doch alles zerschossen  >:( >:(
Ich hoffe mit den Werten kommst Du einen Schritt weiter.
Wenn nicht einfach noch mal melden ;-=

Gruß
Thomas

Offline maci

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 570
  • ... und sie leben doch!
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #94 am: 25 Mai 2021, 16:54:51 »
Hallo Thomas,

Jep funktioniert- Danke :)
Fhem unter Docker auf Dell Thinclient,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Windmesser, Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan

Offline hasenhirn

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 83
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #95 am: 28 Mai 2021, 18:06:02 »
Gerne  ;)

Offline Humbs

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 4
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #96 am: 20 August 2021, 17:08:37 »
Hallo Humbs,

wie äußert sich denn das "hakeln" ?
Ich habe vor einem Monat auch eine zweite KEBA bestellt.
Leider ist aus der Lieferzeit von 7-15Tagen die KW 29 geworden :-/
Würde mich freuen wenn wir das Problem bis dahin lösen könnten ;-)

LG
Thomas

Hallo Thomas,

bist Du schon klüger in Sachen 2 KEBAs im Netzwerk?
An den IPs liegts sicher nicht, denn die Web GUIs funktionieren einwandfrei.

Wie äußert sich das Problem bei mir:
Der STATE der zweiten Wallbox bleibt auf drei Fragezeichen

Grüße
« Letzte Änderung: 20 August 2021, 17:13:45 von Humbs »

Offline hasenhirn

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 83
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #97 am: 20 August 2021, 17:16:25 »
Danke für die Info.
Meine 2te Wallbox liegt noch im Keller und wartet auf ihren Anschluss :-)
Bin mal gespannt wie es läuft.  :o

Offline hasenhirn

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 83
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #98 am: Gestern um 06:28:45 »
Moin,

die 2te Wallbox ist jetzt auch installiert und läuft bis auf die Anbindung an FHEM.
Hier habe ich natürlich das gleiche Problem wie alle mit dem Standartmodul für die Keba von Marcus42/sido.
Hat schon jemand das Modul von heiko73 oder ein selbst getuntes im Einsatz welches funktioniert?
Für eine Zusendung oder am besten Veröffentlichung wäre ich sehr dankbar.
Mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen würde ich vermutlich Wochen oder Monate für eine Anpassung benötigen  :(

LG

Thomas

 