Einbinden des Photovoltaik Wechselrichters Kostal Plenticore plus

Begonnen von Califax, 20 Oktober 2018, 18:01:58

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Califax

Hallo zusammen,
ich habe meinen neuen Wechselrichter für meine PV-Anlage - einen Kostal Plenticore plus mit dem Modul ModbusAttr in mein FHEM eingebunden. Da es etwas kompliziert war hier das Vorgehen für alle interessierten:
Vorbereitung:
Der Plenticore wurde per Ethernet und Powerline ins Netzwerk eingebunden. Zusätzlich musste in der Software - mit Zugriff über die Weboberfläche - das Modbusprotokoll aktiviert werden.
Einbindung FHEM:
define Plenticore ModbusAttr 71 60 192.168.0.xxx:1502 TCP  Die Gerätenr. (71 ) und der Port 1502 sind vorgegeben. xxx steht für die IP des WR.

Für die einzelnen Daten kann man bei Kostal ein Dokument mit dem Modbusprotokoll herunter laden. Die Datenstruktur ist wie folgt:




Addr hexAddr decDescriptionUnitFormatAnzahl RegisterAccessFunktion Code
0x64100Total DC PowerWFloat2RO0x03
0x140320Total YieldWhFloat2RO0x03

Man kann echt viele Parameter auslesen, die ich hier nicht alle angeben will. Folgende Attribute habe ich noch verwendet:

Festlegen eines Datentyps:
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-format %.2f
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-len 2
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-revRegs 1
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-unpack f>
 

Festlegen der readings:

attr Plenticore obj-h100-poll 1
attr Plenticore obj-h100-reading Total_DC_Power
attr Plenticore obj-h100-type Fl_R2

attr Plenticore obj-h320-expr $val/1000
attr Plenticore obj-h320-poll 1
attr Plenticore obj-h320-reading Total_yield
attr Plenticore obj-h320-type Fl_R2

attr Plenticore obj-h322-expr $val/1000
attr Plenticore obj-h322-poll 1
attr Plenticore obj-h322-reading Daily_yield
attr Plenticore obj-h322-type Fl_R2


Ich würde mich über Rückmeldung freuen.

Heimweh

Hallo, ich habe seit ein paar Tagen auch einen Plenticore Plus. Habe Deinen Code probiert und es funktioniert einwandfrei! Die Liste von Kostal hab ich auch gefunden. Toll was es da alles auszulesen gibt... Vielen Dank für Deine tolle Arbeit!

Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk

RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

Heimweh

Ich suche vergeblich Tageswerte, wie zum Beispiel der komplette tägliche Gesamtverbrauch. Finde nur total Verbrauch. Hast Du den schon gefunden?

Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk

RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

Califax

Ich habe folgende Werte zum Abruf gefunden:
Meinst du daily yield? Das ist dec 322 (Täglicher Ertrag in kWh)

MichaelO

Danke für die kurze Anleitung, hat das Einrichten sehr beschleunigt!

Viele Grüße
Michael

zwehn

Hallo,
freue mich, dass hier schon Erfahrung mit dem Plenticore besteht.
Habe heute auch den WR eingebaut bekommen.Modbus ist aktiviert.

Nach dem Festlegen der Parameter wie oben beschrieben, bekomme ich folgende logfiles aber keine sinnvollen readings,da time-out. im plenticore fhem web status steht aber opened:
2019.04.01 23:30:57 3: Opening Plenticore device 192.168.28.82:1502
2019.04.01 23:30:57 3: Plenticore device opened
2019.04.01 23:31:07 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 203, type h, adr 320, len 2 for device Plenticore reading Total_yield (getUpdate), queued 2.01 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:31:09 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 101, type h, adr 322, len 2 for device Plenticore reading Daily_yield (getUpdate), queued 4.01 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:31:11 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 218, type h, adr 100, len 2 for device Plenticore reading Total_DC_Power (getUpdate), queued 6.02 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:32:10 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 224, type h, adr 322, len 2 for device Plenticore reading Daily_yield (getUpdate), queued 2.01 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:32:12 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 60, type h, adr 100, len 2 for device Plenticore reading Total_DC_Power (getUpdate), queued 4.01 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:32:14 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 215, type h, adr 320, len 2 for device Plenticore reading Total_yield (getUpdate), queued 6.02 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:33:13 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 79, type h, adr 320, len 2 for device Plenticore reading Total_yield (getUpdate), queued 2.01 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:33:15 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 217, type h, adr 322, len 2 for device Plenticore reading Daily_yield (getUpdate), queued 4.01 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty
2019.04.01 23:33:17 3: Plenticore: Timeout waiting for a modbus response request: id 71, fCode 3, tid 211, type h, adr 100, len 2 for device Plenticore reading Total_DC_Power (getUpdate), queued 6.03 secs ago, sent 2.01 secs ago, read buffer empty


Fhem Web Ausgabe:
DeviceOverview
Plenticore
opened

Plenticore

Internals
DEF
71 60 192.168.28.82:1502 TCP

DeviceName
192.168.28.82:1502
EXPECT
idle
FD
121
FUUID
5ca27d5d-f33f-70a6-f0f6-2296cc58165efa55
INTERVAL
60
IODev
Plenticore
LASTOPEN
1554154257.897
MODBUSID
71
MODE
master
MODULEVERSION
Modbus 4.0.24 - 18.2.2019
NAME
Plenticore
NOTIFYDEV
global
NR
569
NTFY_ORDER
50-Plenticore
PARTIAL

PROTOCOL
TCP
STATE
opened
TCPConn
1
TIMEOUTS
33
TRIGGERTIME
1554154955.63942
TRIGGERTIME_FMT
2019-04-01 23:42:35
TYPE
ModbusAttr
devioLoglevel
3
lastUpdate
1554154895.63942
nextOpenDelay
60
Readings
state
opened
2019-04-01 23:30:57

Plenticore

Attributes
dev-type-Fl_R2-format
%.2f
deleteattr
dev-type-Fl_R2-len
2
deleteattr
dev-type-Fl_R2-revRegs
1
deleteattr
dev-type-Fl_R2-unpack
f>
deleteattr
obj-h100-poll
1
deleteattr
obj-h100-reading
Total_DC_Power
deleteattr
obj-h100-type
Fl_R2
deleteattr
obj-h320-expr
$val/1000
deleteattr
obj-h320-poll
1
deleteattr
obj-h320-reading
Total_yield
deleteattr
obj-h320-type
Fl_R2
deleteattr
obj-h322-expr
$val/1000
deleteattr
obj-h322-poll
1
deleteattr
obj-h322-reading
Daily_yield
deleteattr
obj-h322-type
Fl_R2
deleteattr
room
Energie
deleteattr
userattr
1 dev-type-Fl_R2-format dev-type-Fl_R2-len dev-type-Fl_R2-revRegs dev-type-Fl_R2-unpack obj-h100-poll obj-h100-reading obj-h100-type obj-h320-expr obj-h320-poll obj-h320-reading obj-h320-type obj-h322-expr obj-h322-poll obj-h322-reading obj-h322-type
deleteattr
Select icon Extend devStateIcon Raw definition Delete this device (Plenticore) Device specific help

Plenticore info:
Gerät
Name
scb
Typenbezeichnung
PLENTICORE plus 7.0
Seriennummer
92092SXxxxx
Artikelnummer
1033xxxxx
UI-Version
01.05.03190
MC-Version
01.21
IOC-Version
01.20
HW-Version
0100
Ländereinstellung
Germany NSR
Batterieeingang
freigeschaltet


Was mich irritiert ist, dass egal ob ich im Wechselrichter Modbus aktiviere oder deaktiviere, fhem immer opened anzeigt aber nichts ausliesst.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hoffe auf einen Tipp.Danke
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.

zwehn

Puh, die readings gehen jetzt. Habe bei fhem nichts verändert. Es lag am Plenticore. Habe ihn auf 0 Stellung gebracht, was nicht geholfen hat.
danach probierte ich ein erneutes update (Version war vorher schon aktuell) mit folgendem  Neustart. Dieser Neustart aus dem Update Menuepunkt, war dann erfolgreich.
Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.

Andy_Si

Hallo,

echt super, dass es schon etwas für den Plenticore gibt!

Leider funktioniert es bei mir nicht so wie beabsichtigt....

Die Verbindung mt "define Plenticore ModbusAttr 71 60 192.168.0.xxx:1502 TCP" hat mit der entsprechenden IP-Adresse noch soweit funktioniert. Leider bekomme ich in FHEM aber bereits die Info bei Plenticore "STATE     disconnected"

Alles weitere wie z.B."attr Plenticore dev-type-Fl_R2-format %.2f" führt zu "Plenticore: unknown attribute dev-type-Fl_R2-format"

Gibt es evtl. schon Änderungen die ich berücksichtigen muss?
Wie ist das mit Passwörtern für den Zugang zum Plenticore?
Müssen diese nicht auch irgendwie hinterlegt werden?

Danke und Gruß
Andy



zwehn

Passwort wird nicht benoetigt. Bei mit hat ein Neustart des Plenticore via Update, sowie ein fhem Neustart geholfen.

Modbus Protokoll muss ueber Plenticore Webseite aktiviert sein...


Evt hast Du auch noch eine alte fhem Version?

Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.

Heimweh

also bei mir ging das ohne Probleme. Ich habe nichts an den Modbus Einstellungen verändern müssen am Plenticore.

Falls es Dir hilft poste ich hier mal meine Konfiguration:

Ist noch etwas Rechnerei dabei....


define Plenticore ModbusAttr 71 10 192.168.178.61:1502 TCP
setuuid Plenticore 5c810c6b-f33f-05e1-0149-44a92fb7284b348b
attr Plenticore userattr DbLogInclude dev-type-Fl_R2-format dev-type-Fl_R2-len dev-type-Fl_R2-revRegs dev-type-Fl_R2-unpack event-on-change-reading obj-h100-poll obj-h100-reading obj-h100-type obj-h106-poll obj-h106-reading obj-h106-type obj-h108-poll obj-h108-reading obj-h108-type obj-h110-poll obj-h110-reading obj-h110-type obj-h112-poll obj-h112-reading obj-h112-type obj-h114-poll obj-h114-reading obj-h114-type obj-h116-poll obj-h116-reading obj-h116-type obj-h118-poll obj-h118-reading obj-h118-type obj-h210-poll obj-h210-reading obj-h210-type obj-h260-poll obj-h260-reading obj-h260-type obj-h270-poll obj-h270-reading obj-h270-type obj-h322-poll obj-h322-reading obj-h322-type obj-h324-poll obj-h324-reading obj-h324-type obj-h326-poll obj-h326-reading obj-h326-type userReadings
attr Plenticore DbLogInclude Battery,Ertrag_taeglich,Ertrag_monatlich,Ertrag_jaehrlich,Verbrauch_gesamt,Verbrauch_EG
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-format %.2f
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-len 2
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-revRegs 1
attr Plenticore dev-type-Fl_R2-unpack f>
attr Plenticore obj-h100-poll 5
attr Plenticore obj-h100-reading TotalDCpower
attr Plenticore obj-h100-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h106-poll 5
attr Plenticore obj-h106-reading VerbrauchWbattery
attr Plenticore obj-h106-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h108-poll 5
attr Plenticore obj-h108-reading VerbrauchWnetz
attr Plenticore obj-h108-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h110-poll 5
attr Plenticore obj-h110-reading Total_home_consumption_PV
attr Plenticore obj-h110-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h112-poll 5
attr Plenticore obj-h112-reading Total_home_consumption_Grid
attr Plenticore obj-h112-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h114-poll 5
attr Plenticore obj-h114-reading Total_home_consumption_Battery
attr Plenticore obj-h114-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h116-poll 5
attr Plenticore obj-h116-reading VerbrauchWpv
attr Plenticore obj-h116-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h118-poll 5
attr Plenticore obj-h118-reading Total_home_consumption
attr Plenticore obj-h118-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h210-poll 5
attr Plenticore obj-h210-reading Battery
attr Plenticore obj-h210-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h260-poll 5
attr Plenticore obj-h260-reading PowerDC1
attr Plenticore obj-h260-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h270-poll 5
attr Plenticore obj-h270-reading PowerDC2
attr Plenticore obj-h270-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h322-poll 5
attr Plenticore obj-h322-reading Dailey_Yield
attr Plenticore obj-h322-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h324-poll 5
attr Plenticore obj-h324-reading Yearly_Yield
attr Plenticore obj-h324-type Fl_R2
attr Plenticore obj-h326-poll 5
attr Plenticore obj-h326-reading Monthly_Yield
attr Plenticore obj-h326-type Fl_R2
attr Plenticore room Photovoltaik
attr Plenticore userReadings Hausverbrauch_PV { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","Total_home_consumption_PV", 0);;} , Hausverbrauch_NETZ { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","Total_home_consumption_Grid", 0);;} , Hausverbrauch_BATTERIE { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","Total_home_consumption_Battery", 0);;} , Ertrag_monatlich { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","Monthly_Yield", 0);;} , Ertrag_jaehrlich { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","Yearly_Yield", 0);;} , Ertrag_taeglich { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","Dailey_Yield", 0);;} , Leistung_Strang_1 { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","PowerDC1", 0);;} , Leistung_Strang_2 { 0.001 * ReadingsNum ("Plenticore","PowerDC2", 0);;} , Leistung_gesamt {ReadingsNum ("Plenticore","Leistung_Strang_1",0) + ReadingsNum("Plenticore","Leistung_Strang_2",0);;} , Verbrauch_gesamt { ReadingsNum ("Plenticore","VerbrauchWbattery", 0) + ReadingsNum ("Plenticore","VerbrauchWnetz", 0) + ReadingsNum ("Plenticore","VerbrauchWpv", 0);;} , Verbrauch_EG { ReadingsNum ("Plenticore","Verbrauch_gesamt", 0) - ReadingsNum ("EnergieEG","electricityPower", 0);;} , Hausverbrauch_alle_kWh { ReadingsNum ("Plenticore","Hausverbrauch_PV", 0) + ReadingsNum ("Plenticore","Hausverbrauch_NETZ", 0) + ReadingsNum ("Plenticore","Hausverbrauch_BATTERIE", 0);;}

RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

Andy_Si

Hallo,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, das hat nun geklappt!  :)

Allerdings macht mir die FHEM-Logik / Syntax schwer zu schaffen....

Wie bekomme ich z.B. den Wert von "Battery" direkt in einem Raum angezeigt ohne immer in das Device "Plenticore" zu gehen
und dort unter "Userreadings" zu schauen?

Wäre echt super wenn mir da nochmals jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Irgendwie habe ich die Logik hinter FHEM noch nicht durchschaut....

Danke!  ;)

Gruß
Andy

Heimweh

Das würde mich auch interessieren....

Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk

RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

Heimweh

Ich habe mal nach einer Lösung gesucht. Mit readingsProxy kannst Du Dein "Battery" Reading als eigenes Device anlegen (und einem Raum zuordnen)

In meinem Fall sähe die Definition so aus:


define PV_Leistung readingsProxy Plenticore:PV_LeistungkW
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,

zwehn

Hallo,
wie oben beschrieben ist der Plenticore über Modbus eingebunden und liefert die entsprechenden  Werte in Fhem.

Parallel ist auch ein B-Control EM 300 verbaut, der die Einspeisung und Bezug aus dem Netz protokolliert und ebenso per Modbus an Plenticore weiterleitet.

Da der Em 300 nur ein Modbus zur Zeit versorgen kann, kann ich ihn nicht direkt aus fhem ablesen sonder nur indirekt über die Werte vom Plenticore.

Leider finde ich nun keine Werte / Formel, um aus den Plenticore Werten den korrekten Netzeinspeisungswert pro Tag und Monat in kw zu ermitteln.

Meine Recherchen im Netz waren bisher nicht  hilfreich. Die Modbus Beschreibung von plenticore habe ich auch studiert, aber kein 'daily total power to grid' gefunden, nur  'actual' werte, die mich nicht weiter bringen.

Total home consumption grid aus der Plenticore Weboberfläche (vermutlich 112) passt auch nicht zu den Werten aus dem Em 300.

Hoffe ihr habt eine Idee....



Fhem auf Proxmox VM mit MSI Cubi N8GL mit N5000: HM-USB, HM-Lan, Cul 868, Cul 433, Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, RFXtrx; FS20, HomeMatic Rolladensteuerung, Somfy Markisensteuerung, TextToSpeech, TFA Wetter, Universalsensor Innen/Aussen, Feinstaubsensor. Div Arduino und Esp Easy projekte.

Heimweh

Hallo zwehn,

ich habe exakt den selben Aufbau wie Du. Ich habe mich mit dem Thema auch eine Weile auseinandergesetzt.

Du kannst im EM300 nur einen Modbus Master und einen Slave zuweisen. Bei mir ist der Slave dem Plenticore zugewiesen, der Master wäre "noch frei" und den habe ich
im Ethernet verfügbar. Allerdings ist es mir nicht gelungen den über FHEM abzufragen. Auch meine Recherchen liefen hier ins leere...

Fakt ist jedenfalls - der Em300 mißt fast exakt das gleiche wie mein Stromzähler vom Energieversorger. Hatte auch erst das Gefühl das die Werte im Kostal Portal nicht stimmen....

Das Deine Home Consumption Werte nicht passen - der EM300 kriegt ja nur mit was vom Netz gekauft wird und was eingespeist wird. Den Strom den Du selber verbrauchst (aus der Batterie
oder direkt vom Dach) dass bekommt der Em300 ja nicht mit....

Weiter oben in meinem Beitrag habe ich verschiedene Berechnungen mit dabei. Du könntest Dir evtl. die Netzeinspeisung selbst errechnen.

Hier meine Readings:


READINGS:
     2019-04-18 09:29:26   Battery         69.00
     2019-04-18 09:29:26   Dailey_Yield    513.51
     2019-04-18 09:29:34   Ertrag_jaehrlich 2317.04575
     2019-04-18 09:29:34   Ertrag_monatlich 471.86056
     2019-04-18 09:29:34   Ertrag_taeglich 0.51351
     2019-04-18 09:29:34   Hausverbrauch_BATTERIE 576.02562
     2019-04-18 09:29:34   Hausverbrauch_NETZ 1317.47512
     2019-04-18 09:29:34   Hausverbrauch_PV 708.77538
     2019-04-18 09:29:34   Hausverbrauch_alle_kWh 2602.27612
     2019-04-18 09:29:34   Leistung_Strang_1 3.55553
     2019-04-18 09:29:34   Leistung_Strang_2 1.36564
     2019-04-18 09:29:34   Leistung_gesamt 4.92117
     2019-04-18 09:29:24   Monthly_Yield   471860.56
     2019-04-18 09:29:34   PV_LeistungW    4921.17
     2019-04-18 09:29:34   PV_LeistungkW   4.92117
     2019-04-18 09:29:34   PowerDC1        3555.53
     2019-04-18 09:29:26   PowerDC2        1365.64
     2019-04-18 09:29:24   TotalDCpower    701.99
     2019-04-18 09:29:24   Total_home_consumption 2583600.50
     2019-04-18 09:29:25   Total_home_consumption_Battery 576025.62
     2019-04-18 09:29:25   Total_home_consumption_Grid 1317475.12
     2019-04-18 09:29:34   Total_home_consumption_PV 708775.38
     2019-04-18 09:29:26   VerbrauchWbattery 0.00
     2019-04-18 09:29:25   VerbrauchWnetz  0.00
     2019-04-18 09:29:24   VerbrauchWpv    525.32
     2019-04-18 09:29:34   Verbrauch_EG    285.32
     2019-04-18 09:29:34   Verbrauch_gesamt 525.32
     2019-04-18 09:29:25   Yearly_Yield    2317045.75
     2019-04-18 09:29:34   statHausverbrauch_alle_kWh Hour: 0.27530 Day: 5.23169 Month: 782.87787 Year: 782.87787 (since: 2019-03-07 )
     2019-04-18 09:29:34   statHausverbrauch_alle_kWhDay 5.23169
     2019-04-17 23:59:55   statHausverbrauch_alle_kWhDayLast 16.09768
     2019-04-18 09:29:34   statHausverbrauch_alle_kWhHour 0.27530
     2019-04-18 08:59:55   statHausverbrauch_alle_kWhHourLast 0.43557
     2019-04-18 08:59:55   statHausverbrauch_alle_kWhLast Hour: 0.43557 Day: 16.09768 Month: - Year: -
     2019-04-18 09:29:34   statHausverbrauch_alle_kWhMonth 782.87787
     2019-04-18 09:29:34   statHausverbrauch_alle_kWhYear 782.87787
     2019-03-06 10:47:09   statVerbrauch_EG Hour: -88.019999999999953 Day: -45.139999999999844 Month: 2.129999999999683 Year: 4.739999999997991 (since: 2019-02-28 )
     2019-03-06 10:47:09   statVerbrauch_EGDay -45.139999999999844
     2019-03-05 23:59:55   statVerbrauch_EGDayLast 51.479999999996664
     2019-03-06 10:47:09   statVerbrauch_EGHour -88.019999999999953
     2019-03-06 09:59:55   statVerbrauch_EGHourLast 65.760000000000048
     2019-03-06 09:59:55   statVerbrauch_EGLast Hour: 65.760000000000048 Day: 51.479999999996664 Month: 2.609999999999925 Year: - (since: 2019-02-28 )
     2019-03-06 10:47:09   statVerbrauch_EGMonth 2.129999999999683
     2019-02-28 23:59:55   statVerbrauch_EGMonthLast 2.609999999999925
     2019-03-06 10:47:09   statVerbrauch_EGYear 4.739999999997991
     2019-04-17 10:15:05   state           opened



Ich habe hier das statistics Modul verwendet um mir den gesamten Hausverbrauch anzeigen zu lassen (da ich ihn auch nicht aus dem EM300 herausbekomme).
Hier wird der aktuelle Wert verrechnet und ich bekomme Readings für stündlich, täglich, monatlich, etc....


# ----------------------------------------------
# -  Statistik Energiezaehler Erdgeschoss   -
# ----------------------------------------------
#
define VerbrauchstatkWh statistics Plenticore
setuuid VerbrauchstatkWh 5c810c6e-f33f-05e1-64b6-98aa712ae64a57eb
attr VerbrauchstatkWh alias Stromverbrauch Haus kWh
attr VerbrauchstatkWh dayChangeTime 00:00
attr VerbrauchstatkWh deltaReadings Hausverbrauch_alle_kWh
attr VerbrauchstatkWh group Energie Statistiken
attr VerbrauchstatkWh ignoreDefaultAssignments 1
attr VerbrauchstatkWh room Photovoltaik,Stromzähler
attr VerbrauchstatkWh singularReadings Plenticore:Hausverbrauch_alle_kWh:Delta:(Hour|Day|Month|Year)


Ich habe hier im Forum auch schon gefragt ob jemand den EM300 erfolgreich ausliest... Der EM300 hat ja mehrere Möglichkeiten sich auslesen zu lassen...

Hoffe ich konnte Dir ein bisschen helfen....

RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,