Max Heizkörperthermostate haben offenbar falsche Uhrzeit

Begonnen von pjakobs, 19 November 2018, 11:37:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

pjakobs

Moin zusammen,

ich hab den Eindruck, dass die internen Uhren meiner Heizkörperthermostate ziemlich genau 3 Stunden falsch laufen.
Hier mal eines der Thermostate:

Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/conf.d/max.cfg
   DEF        HeatingThermostat 139934
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     53
   NAME       HT_Bu
   NR         311
   RSSI       -59.5
   STATE      58
   TYPE       MAX
   addr       139934
   backend    cm
   cm_MSGCNT  53
   cm_TIME    2018-11-19 11:12:40
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
   Helper:
     DBLOG:
       RSSI:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE      -59.5
       battery:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE      ok
       batteryState:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE      ok
       desiredTemperature:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE      19.0
       mode:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE     
       state:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE      19.0
       temperature:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE      19.4
       valveposition:
         logdb:
           TIME       1542622360.39244
           VALUE      53
       weekProfile:
         logdb:
           TIME       1542622282.70466
           VALUE      Mon
       weekprofile-0-Sat-temp:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      18.0
       weekprofile-0-Sat-time:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      00:00-07:30
       weekprofile-1-Sun-temp:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      18.0
       weekprofile-1-Sun-time:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      00:00-07:30
       weekprofile-2-Mon-temp:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      18.0
       weekprofile-2-Mon-time:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      00:00-06:30
       weekprofile-3-Tue-temp:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      18.0
       weekprofile-3-Tue-time:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      00:00-06:30
       weekprofile-4-Wed-temp:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      18.0
       weekprofile-4-Wed-time:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      00:00-06:30
       weekprofile-5-Thu-temp:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      18.0
       weekprofile-5-Thu-time:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      00:00-06:30
       weekprofile-6-Fri-temp:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      18.0
       weekprofile-6-Fri-time:
         logdb:
           TIME       1542622300.5124
           VALUE      00:00-06:30
   READINGS:
     2018-11-19 11:12:40   RSSI            -59.5
     2016-03-25 08:57:49   TimeInformationHour 1
     2018-11-19 11:12:40   battery         ok
     2018-11-19 11:12:40   batteryState    ok
     2016-04-04 13:58:14   boostDuration   5
     2016-04-04 13:58:18   boostValveposition 100
     2016-03-28 10:45:34   comfortTemperature 21
     2016-04-04 13:58:14   decalcification Sat 12:00
     2018-11-19 11:12:40   desiredTemperature 19.0
     2018-01-16 22:29:03   ecoTemperature  14.0
     2017-11-08 16:12:40   firmware        1.0
     2017-11-08 16:12:40   groupid         0
     2018-02-12 11:53:41   maxValveSetting 100
     2016-03-28 10:45:34   maximumTemperature on
     2018-02-12 20:16:35   measurementOffset -1
     2016-03-28 10:45:34   minimumTemperature off
     2018-11-19 11:12:40   mode            auto
     2018-11-19 11:11:22   msgcnt          37
     2018-11-19 11:12:40   state           19.0 °C
     2018-11-19 11:12:40   temperature     19.4
     2017-11-08 16:12:40   testresult      160
     2016-04-04 13:58:14   valveOffset     0
     2018-11-19 11:12:40   valveposition   53
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-0-Sat-temp 18.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:30  /  07:30-23:55  /  23:55-00:00
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-1-Sun-temp 18.0 °C  /  19.0 °C  /  19.0 °C
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:30  /  07:30-23:55  /  23:55-00:00
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-2-Mon-temp 18.0 °C  /  19.0 °C  /  18.0 °C
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:30  /  06:30-23:55  /  23:55-00:00
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-3-Tue-temp 18.0 °C  /  19.0 °C  /  18.0 °C
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:30  /  06:30-23:55  /  23:55-00:00
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-4-Wed-temp 18.0 °C  /  19.0 °C  /  18.0 °C
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:30  /  06:30-23:55  /  23:55-00:00
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-5-Thu-temp 18.0 °C  /  19.0 °C  /  18.0 °C
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:30  /  06:30-23:55  /  23:55-00:00
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-6-Fri-temp 18.0 °C  /  19.0 °C  /  18.0 °C
     2018-11-19 11:11:40   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:30  /  06:30-23:55  /  23:55-00:00
     2016-03-28 10:45:34   windowOpenDuration 15
     2016-03-28 10:45:34   windowOpenTemperature 12
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
Attributes:
   IODev      cm
   alias      Heizkoerper Buero
   devStateIcon 0:sani_heating_level_0 \d:sani_heating_level_0 1\d:sani_heating_level_10 2\d:sani_heating_level_20 3\d:sani_heating_level_30 4\d:sani_heating_level_40 5\d:sani_heating_level_50 6\d:sani_heating_level_60 7\d:sani_heating_level_70 8\d:sani_heating_level_80 9\d:sani_heating_level_90 100:sani_heating_level_100
   icon       hc_wht_regler
   room       Office,MAX,Heizkoerper
   scanTemp   1
   scnProcessByDesiChange 0
   scnShutterList SC_Bu
   stateFormat {max(ReadingsVal("HT_Bu","valveposition",0)+5,100)}
   userattr   scnProcessByDesiChange scnShutterList weekprofile
   weekprofile Sommer


der Temperaturgraph (siehe Anhang) zeigt deutlich, dass die Umschaltung von 18° Nachttemperatur auf 20° Tag statt um 7:30 um 4:30 geschah.
Soweit ich gelesen habe, geschieht die Übertragung der Uhrzeit automatisch einmal am Tag - zumindest bei Verwendung des original MAX Cube. Macht das Max Modul das auch über einen "normalen" CUL?
hier mal die Definition:


Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/conf.d/cul.cfg
   CUL0_MSGCNT 557
   CUL0_RAWMSG Z0F000460139A160000000018172400BD
   CUL0_RSSI  -84.5
   CUL0_TIME  2018-11-19 11:28:21
   DEF        xxxxxx
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     557
   NAME       cm
   NR         19
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       xxxxxx
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   Helper:
     DBLOG:
       packetsLost:
         logdb:
           TIME       1542623454.70618
           VALUE      13159
   READINGS:
     2018-11-19 11:30:54   packetsLost     13159
   sendQueue:
Attributes:
   IODev      CUL0
   icon       cul_868
   room       MAX
   verbose    2



Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/conf.d/cul.cfg
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
   CUL0_MSGCNT 557
   CUL0_TIME  2018-11-19 11:28:21
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyS0@38400 1034
   DeviceName /dev/ttyS0@38400
   FD         10
   FHTID      1034
   NAME       CUL0
   NR         17
   NR_CMD_LAST_H 30
   PARTIAL   
   RAWMSG     Z0F000460139A160000000018172400BDEB
   RSSI       -84.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.25.01 a-culfw Build: private build (unknown) CSM868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Zr
Zaxxxxxx
Zwyyyyyy
   Helper:
     DBLOG:
       credit10ms:
         logdb:
           TIME       1542623451.65821
           VALUE      1314
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   READINGS:
     2018-01-14 20:17:57   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2018-11-18 15:29:37   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x z
     2018-11-19 11:30:51   credit10ms      1314
     2018-01-14 20:17:36   fhtbuf          No answer
     2018-01-14 20:17:36   raw             No answer
     2018-11-19 11:28:21   state           Initialized
     2016-11-08 19:31:37   uptime          0 00:09:16
     2018-01-14 20:16:42   version         V 1.25.01 a-culfw Build: private build (unknown) CSM868 (F-Band: 868MHz)
   XMIT_TIME:
     1542622282.68962
     1542622289.21248
     1542622290.83719
     1542622292.4708
     1542622294.1057
     1542622295.73855
     1542622297.37293
     1542622299.00828
     1542622300.63954
     1542622302.28447
     1542622303.90586
     1542622305.53303
     1542622307.15946
     1542622308.78533
     1542622310.41177
     1542622312.03729
     1542622313.6736
     1542622315.35048
     1542622316.98715
     1542622318.76041
     1542622320.36289
     1542622321.99383
     1542623409.22196
     1542623415.27642
     1542623422.06583
     1542623428.57426
     1542623432.12274
     1542623438.64436
     1542623445.16418
     1542623451.68532
Attributes:
   rfmode     MAX
   verbose    2


Grüße

pj