Autor Thema: Neues Modul: vitoconnect  (Gelesen 68944 mal)

Offline CoolTux

  • Developer
  • Hero Member
  • ****
  • Beiträge: 23657
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #375 am: 16 September 2019, 13:09:18 »
Wenn überhaupt werden bitte lediglich RAW Definitionen online gestellt und keine cfg Auszüge.


Grüße
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
Mein Dokuwiki:
https://tuxnetwiki-tuxnet.ddns.net

Offline Spartacus

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1230
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #376 am: 16 September 2019, 13:33:31 »
Moin,
Hallo zusammen,
hier mal meine Konfiguration inkl. der UserReadings aus dem Wiki.

defmod vitoconnect vitoconnect user@domain.de fakePassword 60
attr vitoconnect event-min-interval Aussentemperatur:600
attr vitoconnect event-on-change-reading .*
attr vitoconnect icon control_building_modern_s_okg_og
attr vitoconnect room Heizung
attr vitoconnect userReadings Gasverbrauch_heute:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[0] },\
Gasverbrauch_gestern:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[1] },\
Gasverbrauch_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0] },\
Gasverbrauch_letzte_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[1] },\
Gasverbrauch_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0] },\
Gasverbrauch_letzter_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[1] },\
Gasverbrauch_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[0] },\
Gasverbrauch_letztes_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[1] },\
\
Gasverbrauch_WW_heute:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Tag",0))[0] },\
Gasverbrauch_WW_gestern:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Tag",0))[1] },\
Gasverbrauch_WW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0] },\
Gasverbrauch_WW_letzte_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[1] },\
Gasverbrauch_WW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0] },\
Gasverbrauch_WW_letzter_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[1] },\
Gasverbrauch_WW_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[0] },\
Gasverbrauch_WW_letztes_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[1] },\
\
Stromverbrauch_heute:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[0] },\
Stromverbrauch_gestern:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[1] },\
Stromverbrauch_aktuelle_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[0] },\
Stromverbrauch_letzte_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[1] },\
Stromverbrauch_aktueller_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[0] },\
Stromverbrauch_letzter_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[1] },\
Stromverbrauch_aktuelles_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[0] },\
Stromverbrauch_letztes_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[1] },\
\
Solarertrag_heute:Solarproduktion/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Tag",0))[0] },\
Solarertrag_gestern:Solarproduktion/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Tag",0))[1] },\
Solarertrag_aktuelle_Woche:Solarproduktion/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Woche",0))[0] },\
Solarertrag_letzte_Woche:Solarproduktion/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Woche",0))[1] },\
Solarertrag_aktueller_Monat:Solarproduktion/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Monat",0))[0] },\
Solarertrag_letzter_Monat:Solarproduktion/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Monat",0))[1] },\
Solarertrag_aktuelles_Jahr:Solarproduktion/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Jahr",0))[0] },\
Solarertrag_letztes_Jahr:Solarproduktion/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Solarproduktion/Jahr",0))[1] }
attr vitoconnect vitoconnect_actions_active 1

setstate vitoconnect WorksProperly
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Aktive_Heizkreise 0,1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Aussen_Status connected
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Aussentemperatur 16.1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Brenner_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Device_Time_Offset 119
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Fehlereintraege_Historie {"current":[],"new":[],"gone":[]}
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Fehlereintraege_aktive {"gone":[],"current":[],"new":[]}
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_Heizung/Einheit cubicMeter
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_Heizung/Jahr 20.5,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_Heizung/Monat 16.7,3.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_Heizung/Tag 0.7,1.5,1,0,1.1,2.3,3.3,1.5
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_Heizung/Woche 2.2,10,3.5,0,2.1,0.7,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_WW/Einheit cubicMeter
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_WW/Jahr 18.3,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_WW/Monat 4.8,13.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_WW/Tag 0,0,0,0.1,0.1,0.1,0,0.2
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Gasverbrauch_WW/Woche 0,0.6,3.1,4.9,5,2.4,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_aktuelle_Woche 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_aktueller_Monat 4.8
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_aktuelles_Jahr 18.3
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_gestern 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_heute 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_letzte_Woche 0.6
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_letzter_Monat 13.5
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_WW_letztes_Jahr 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:16:18 Gasverbrauch_aktuelle_Woche 2.2
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_aktueller_Monat 16.7
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_aktuelles_Jahr 20.5
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:16:18 Gasverbrauch_gestern 1.5
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:16:18 Gasverbrauch_heute 0.7
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:16:18 Gasverbrauch_letzte_Woche 10
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_letzter_Monat 3.7
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:10:42 Gasverbrauch_letztes_Jahr 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Betriebsart dhwAndHeating
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Frostschutz_Status off
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Heizkurve-Niveau -3
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Heizkurve-Steigung 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Name Heizk�rper
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Programmstatus standby
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Raum_Status notConnected
setstate vitoconnect 2019-09-12 14:11:41 HK1-Raum_Temperatur 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Solltemperatur_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Solltemperatur_comfort 19
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Solltemperatur_normal 18
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Solltemperatur_reduziert 10
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Standby_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Urlaub_Ende
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Urlaub_Start
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Urlaub_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Vorlauftemperatur 32.5
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-WW_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Zeitsteuerung_Heizung {"sat":[{"position":0,"start":"07:00","end":"20:00","mode":"normal"}],"tue":[{"start":"07:00","position":0,"end":"20:00","mode":"normal"}],"fri":[{"start":"07:00","position":0,"end":"20:00","mode":"normal"}],"wed":[{"position":0,"start":"07:00","mode":"normal","end":"20:00"}],"thu":[{"position":0,"start":"07:00","mode":"normal","end":"20:00"}],"mon":[{"mode":"normal","end":"20:00","start":"07:00","position":0}],"sun":[{"start":"07:00","position":0,"mode":"normal","end":"10:00"},{"position":1,"start":"16:00","end":"20:00","mode":"normal"}]}
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation {"sun":[{"start":"06:00","position":0,"end":"22:00","mode":"on"}],"mon":[{"end":"21:30","mode":"on","start":"05:30","position":0}],"thu":[{"start":"05:30","position":0,"end":"21:30","mode":"on"}],"wed":[{"position":0,"start":"05:30","end":"21:30","mode":"on"}],"fri":[{"start":"05:30","position":0,"end":"21:30","mode":"on"}],"tue":[{"position":0,"start":"05:30","end":"21:30","mode":"on"}],"sat":[{"end":"21:30","mode":"on","start":"06:00","position":0}]}
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK1-heizen_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Betriebsart dhwAndHeating
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Frostschutz_Status off
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Heizkurve-Niveau 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Heizkurve-Steigung 0.6
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Name Fussbodenheizung
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Programmstatus standby
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Raum_Status notConnected
setstate vitoconnect 2019-09-12 14:11:41 HK2-Raum_Temperatur 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Solltemperatur_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Solltemperatur_comfort 21
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Solltemperatur_normal 21
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Solltemperatur_reduziert 15
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Standby_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Urlaub_Ende 2019-08-19
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Urlaub_Start 2019-08-17
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Urlaub_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Vorlauftemperatur 26.3
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Vorlauftemperatur_aktiv connected
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-WW_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-WW_und_Heizen_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Zeitsteuerung_Heizung {"mon":[{"end":"20:00","mode":"normal","start":"05:30","position":0}],"sun":[{"mode":"normal","end":"20:00","start":"05:30","position":0}],"thu":[{"start":"05:30","position":0,"end":"20:00","mode":"normal"}],"wed":[{"position":0,"start":"05:30","mode":"normal","end":"20:00"}],"fri":[{"mode":"normal","end":"20:00","start":"05:30","position":0}],"tue":[{"end":"20:00","mode":"normal","start":"05:30","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","position":0,"mode":"normal","end":"20:00"}]}
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 HK2-heizen_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Kessel_Seriennummer 1234567890
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Mehrfamilenhaus_aktiv 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solar_Aufladeunterdrueckung_Status off
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solar_Sensor_Statistik_Stunden 83
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solar_Sensor_Temperatur_Kollektor 25
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solar_Sensor_Temperatur_Kollektor_Status connected
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solar_Sensor_Temperatur_WW 25
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solar_Sensor_Temperatur_WW_Status connected
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solar_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 00:01:39 Solarertrag_aktuelle_Woche 6
setstate vitoconnect 2019-09-15 18:34:09 Solarertrag_aktueller_Monat 43.5
setstate vitoconnect 2019-09-15 18:34:09 Solarertrag_aktuelles_Jahr 43.5
setstate vitoconnect 2019-09-16 00:01:39 Solarertrag_gestern 6
setstate vitoconnect 2019-09-16 00:01:39 Solarertrag_heute 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 00:01:39 Solarertrag_letzte_Woche 24.5
setstate vitoconnect 2019-09-15 18:34:09 Solarertrag_letzter_Monat 0
setstate vitoconnect 2019-09-15 18:34:09 Solarertrag_letztes_Jahr 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solarproduktion/Einheit kilowattHour
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solarproduktion/Jahr 43.5,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solarproduktion/Monat 43.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solarproduktion/Tag 0,6,7.7,1.7,4.9,1.9,5.1,1.7
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Solarproduktion/Woche 6,24.5,13,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Stromverbrauch/Einheit kilowattHour
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Stromverbrauch/Jahr 19.8,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Stromverbrauch/Monat 10,9.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Stromverbrauch/Tag 0.2,0.4,0.3,0.1,0.4,0.8,0.9,0.6
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 Stromverbrauch/Woche 0.6,3.6,4.3,2.4,4.2,1.9,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 10:20:33 Stromverbrauch_aktuelle_Woche 0.6
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:20:33 Stromverbrauch_aktueller_Monat 10
setstate vitoconnect 2019-09-16 08:20:00 Stromverbrauch_aktuelles_Jahr 19.8
setstate vitoconnect 2019-09-16 10:20:33 Stromverbrauch_gestern 0.4
setstate vitoconnect 2019-09-16 10:20:33 Stromverbrauch_heute 0.2
setstate vitoconnect 2019-09-16 10:20:33 Stromverbrauch_letzte_Woche 3.6
setstate vitoconnect 2019-09-16 12:20:33 Stromverbrauch_letzter_Monat 9.8
setstate vitoconnect 2019-09-16 08:20:00 Stromverbrauch_letztes_Jahr 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Haupttemperatur 52
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Isttemperatur 51.3
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Solltemperatur 52
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Temperatur_aktiv connected
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Zeitplan {"sat":[{"position":0,"start":"05:30","end":"21:30","mode":"on"}],"tue":[{"mode":"on","end":"21:30","start":"05:00","position":0}],"fri":[{"end":"21:30","mode":"on","position":0,"start":"05:00"}],"thu":[{"end":"21:30","mode":"on","position":0,"start":"05:00"}],"wed":[{"end":"21:30","mode":"on","position":0,"start":"05:00"}],"sun":[{"position":0,"start":"05:00","mode":"on","end":"21:30"}],"mon":[{"end":"21:30","mode":"on","start":"05:00","position":0}]}
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Zirkulationspumpe_Status on
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan {"sun":[{"end":"22:00","mode":"on","position":0,"start":"06:00"}],"mon":[{"position":0,"start":"05:30","mode":"on","end":"21:30"}],"thu":[{"end":"21:30","mode":"on","position":0,"start":"05:30"}],"wed":[{"position":0,"start":"05:30","mode":"on","end":"21:30"}],"fri":[{"mode":"on","end":"21:30","start":"05:30","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","position":0,"end":"21:30","mode":"on"}],"tue":[{"start":"05:30","position":0,"mode":"on","end":"21:30"}]}
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-einmaliges_Aufladen 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 WW-zeitgesteuert_aktiv 1
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.circulation.schedule.setSchedule action: newSchedule
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.heating.curve.setCurve action: slope shift
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.modes.active.setMode action: mode
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.comfort.activate action: temperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.comfort.deactivate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.forcedLastFromSchedule.activate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.forcedLastFromSchedule.active 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.forcedLastFromSchedule.deactivate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holiday.schedule action: start end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holiday.unschedule action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holidayAtHome.active 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holidayAtHome.changeEndDate action: end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holidayAtHome.end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holidayAtHome.schedule action: start end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holidayAtHome.start
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.holidayAtHome.unschedule action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.0.setName action: name
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.heating.curve.setCurve action: slope shift
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.modes.active.setMode action: mode
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.comfort.activate action: temperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.comfort.deactivate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.forcedLastFromSchedule.activate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.forcedLastFromSchedule.active 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.forcedLastFromSchedule.deactivate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holiday.schedule action: start end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holiday.unschedule action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holidayAtHome.active 0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holidayAtHome.changeEndDate action: end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holidayAtHome.end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holidayAtHome.schedule action: start end
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holidayAtHome.start
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.holidayAtHome.unschedule action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.circuits.1.setName action: name
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.configuration.regulation.mode WeatherByOutsideSensorControlled
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.dhw.oneTimeCharge.activate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.dhw.oneTimeCharge.deactivate action:
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.dhw.pumps.circulation.schedule.setSchedule action: newSchedule
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.dhw.schedule.setSchedule action: newSchedule
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.dhw.temperature.main.setTargetTemperature action: temperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.dhw.temperature.setTargetTemperature action: temperature
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.gas.consumption.total.day 0.7,1.5,1,0.1,1.2,2.4,3.3,1.7
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.gas.consumption.total.month 21.5,17.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.gas.consumption.total.unit cubicMeter
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.gas.consumption.total.week 2.2,10.6,6.6,4.9,7.1,3.1,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.gas.consumption.total.year 38.8,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.dhw.day 0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.dhw.month 1.3,3.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.dhw.unit kilowattHour
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.dhw.week 0,0,0.7,1,1.1,0.6,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.dhw.year 4.7,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.heating.day 0.2,0.4,0.3,0.1,0.4,0.8,0.9,0.6
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.heating.month 8.7,6.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.heating.unit kilowattHour
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.heating.week 0.6,3.6,3.6,1.4,3.1,1.3,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.heating.year 15.1,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.total.day 0.2,0.4,0.3,0.1,0.4,0.8,0.9,0.6
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.total.month 10,9.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.total.unit kilowattHour
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.total.week 0.6,3.6,4.3,2.4,4.2,1.9,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.power.consumption.total.year 19.8,0
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.sensors.pressure.supply.status connected
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.sensors.pressure.supply.unit decibar
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:45 heating.sensors.pressure.supply.value 13
setstate vitoconnect 2019-09-16 13:29:44 state WorksProperly

Gruß,
Christian
« Letzte Änderung: 16 September 2019, 13:36:59 von Spartacus »
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R

Offline Spartacus

  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 1230
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #377 am: 16 September 2019, 13:43:18 »
Moin zusammen,
vielleicht mal ein Tipp für diejenigen, die Probleme haben alle Readings mit Werten zu bekommen (hatte ich anfangs auch Probleme mit).
Ich habe in der ViCare app das Gateway zurücksetzten müssen. Erst danach habe ich Verbrauchswerte bekommen.  (ViCareApp-> Komponenten-> GATEWAY  NEUSTARTEN

Vielleicht hilft es ja,
Christian
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R

Offline Raspi_Wolf

  • New Member
  • *
  • Beiträge: 6
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #378 am: 16 September 2019, 19:56:11 »
Vielen Dank für die Tipps, hat aber leider nicht geholfen.

Also weiter suchen.  ::)

Offline andreas13

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 201
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #379 am: 17 September 2019, 06:31:48 »
Moin zusammen,
keine Ahnung, ob das schon mal Thema hier war, aber was mir aufgefallen ist:

Im Modul werden lt. wiki die Werte aller Readings zu dem Gasverbrauch in KWh angegeben. Das kann aber m.E. nicht sei. Wenn ich in der ViCare-App,  Kachel "Gasverbrauch" schaue, sehe ich die Angaben in Kubikmeter und der Zahlenwert ist identisch mit dem fhem Reading. M.E. müsste der Kilowattstunden-Wert aber etwa um den Faktor 10 höher sein, oder?

Christian

Mach bitte mal einen Screenshoot.


Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Mainainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT, FS20, FHT, WS

Offline Kuehnhackel

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 138
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #380 am: 22 September 2019, 11:40:19 »
Hi andreas13,

Vielen Dank für das geniale Modul.

Klappt alles soweit, stehe nur noch mit den Plots auf Kriegsfuß  >:(

Mal sehen ob ich dass selbst schaffe oder ich nach Hilfe rufe  :)

LG Ralf

Offline Kuehnhackel

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 138
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #381 am: 22 September 2019, 11:56:22 »
Neue Readings aufgetaucht?

heating.power.consumption.total.day
heating.power.consumption.total.month
heating.power.consumption.total.unit = kilowattHour
heating.power.consumption.total.week
heating.power.consumption.total.year
heating.solar.power.cumulativeProduced.value

Meine Heizung: Vitodens 242 + WW Sonnenkollektor

Offline plin

  • Developer
  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 522
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #382 am: 22 September 2019, 14:26:50 »
Das Reading "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv" wird laufend aktualisiert und weist "notConnected" aus. Ich vermute das Reading "HK1-Vorlauftemperatur" existiert noch, wird aber erst aktualisiert wenn der Sensor wieder online ist.

Zwischenstand aus dem Viessmann-Forum: "wenn du keine hydraulische Weiche hast wird auch keine Vorlauftemperatur angezeigt."
- man verwendet die Kesseltemperatur
- wenn man eine hydraulische Weiche hat erhält man zusätzlich die Vorlauftemperatur
« Letzte Änderung: 22 September 2019, 20:42:07 von plin »

Offline twinFHEM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 53
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #383 am: 27 September 2019, 01:50:50 »
Hallo zusammen,

ich habe nun 2x in kurzer Zeit den Fehler bzgl. meiner Heizung bzw. des Moduls nach einem FHEM-Update gehabt.
Ich bekomme eine Fehlermeldung "Please define Heizung first". Meine entsprechende Device "Heizung" wird dann nicht mehr aufgeführt.

Habe gesehen, dass dies Anfang des Jahres schon mal Thema war und ein Paket nachinstalliert werden soll. Ist das noch up to date?
Komisch, ich habe defintiv nach Januar Updates gemacht, aber den Fehler erst jetzt.

Naja, ich versuche es mal...

UPDATE:
Paket libtypes-path-tiny-perl war auf dem neuestem Stand und konnte somit nicht installiert werden. shutdown, reload 98_vitoconnect.pm,
update hat leider alles nichts gebracht. Allerdings gab es eine neue Fehlermeldung:

Can't locate DateTime.pm in @INC (you may need to install the DateTime module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 165.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 165.

Kommt das jemandem bekannt vor?
« Letzte Änderung: 27 September 2019, 02:32:58 von twinFHEM »

Offline twinFHEM

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 53
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #384 am: 27 September 2019, 03:10:49 »
Hier die Lösung:

Ich habe das Paket libdatetime-perl installiert bzw. geupdatet.
Danach das Modul vitoconnect mit dem bereits verwendeten Namen neu definiert.
Alles wurde wieder soweit korrekt aufgeführt. Bleibt nur zu hoffen, dass alle Verknüpfungen noch passen.

Gruß,
Hendrik


Offline andreas13

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 201
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #385 am: 28 September 2019, 22:29:24 »
Neue Readings aufgetaucht?

heating.power.consumption.total.day
heating.power.consumption.total.month
heating.power.consumption.total.unit = kilowattHour
heating.power.consumption.total.week
heating.power.consumption.total.year
heating.solar.power.cumulativeProduced.value

Meine Heizung: Vitodens 242 + WW Sonnenkollektor

Komisch:

heating.power.consumption.total.xxx scheinen identisch mit heating.power.consumption.xxx zu sein:

Stromverbrauch/Jahr 123.554,66.052,0
heating.power.consumption.total.year 123.554,66.052,0

Weiß jemand, was das beudeuten soll?

heating.solar.power.cumulativeProduced.value scheint von deinem Kollektor zu kommen. Hast Du einen Vorschlag, wie ich das Reading nennen soll?

VG

Andreas
Mainainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT, FS20, FHT, WS

Offline andreas13

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 201
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #386 am: 28 September 2019, 22:39:50 »
Hallo zusammen,

ich habe nun 2x in kurzer Zeit den Fehler bzgl. meiner Heizung bzw. des Moduls nach einem FHEM-Update gehabt.
Ich bekomme eine Fehlermeldung "Please define Heizung first". Meine entsprechende Device "Heizung" wird dann nicht mehr aufgeführt.

Habe gesehen, dass dies Anfang des Jahres schon mal Thema war und ein Paket nachinstalliert werden soll. Ist das noch up to date?
Komisch, ich habe defintiv nach Januar Updates gemacht, aber den Fehler erst jetzt.

Naja, ich versuche es mal...

UPDATE:
Paket libtypes-path-tiny-perl war auf dem neuestem Stand und konnte somit nicht installiert werden. shutdown, reload 98_vitoconnect.pm,
update hat leider alles nichts gebracht. Allerdings gab es eine neue Fehlermeldung:

Can't locate DateTime.pm in @INC (you may need to install the DateTime module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 165.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 165.

Kommt das jemandem bekannt vor?

Ja, daher stehts auch in der CommandRef, im Wiki und in den Releaseankündigungen ;-)
Mainainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT, FS20, FHT, WS

Offline Kuehnhackel

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 138
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #387 am: 02 Oktober 2019, 12:47:40 »

heating.solar.power.cumulativeProduced.value scheint von deinem Kollektor zu kommen. Hast Du einen Vorschlag, wie ich das Reading nennen soll?


Entschuldige das ich mich erst jetzt melde.

In der APP ist das wohl der Punkt Gesamtsolarertrag seit der Inbetriebnahme.

Offline Kuehnhackel

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 138
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #388 am: 02 Oktober 2019, 12:56:53 »

2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "} attr"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "nostate 1"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "1 attr"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "notime 1"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "sortby 1"
2019.10.01 18:26:45 2: syntax error at (eval 155180) line 1, near "} attr vitoconnect_rg "


Und seit gestern diese Einträge im Log

Offline andreas13

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 201
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #389 am: 04 Oktober 2019, 22:17:19 »

2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "} attr"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "nostate 1"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "1 attr"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "notime 1"
2019.10.01 18:26:45 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 155180) line 1, near "sortby 1"
2019.10.01 18:26:45 2: syntax error at (eval 155180) line 1, near "} attr vitoconnect_rg "


Und seit gestern diese Einträge im Log

Was hast du denn gestern verändert in der Readingsgroup? Ich bin doch,kein Hellseher. Woher soll, ich wissen, wie die rg definiert ist? Kleiner Tipp: list vitoconnect_rg



Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Mainainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT, FS20, FHT, WS