Neues Modul: vitoconnect

Begonnen von andreas13, 24 November 2018, 17:42:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Tanne-01


amenomade

#286
So weit so gut. (Das ist übrigens kein "list" des Devices, sondern Bildschirmkopien. Ein "list" vom Device "deviceName" kriegt man mit "list deviceName" im Kommandofeld von FHEM. Und dann ein einfaches Copy/Paste im Forum, mit CodeTags (das # Zeichen im Editormenü)

Also dein Pb ist stateFormat?
Wenn es perl sein soll, macht man im stateFormat kein "set", sondern nutzt man "return <value>" (oder evtl nur <value> wenn nur ein Schritt). Und das wird nicht für ein Reading benutzt, sondern ändert das STATE des Devices.

Wenn Du das Format von deinem Reading "Drehzahl" ändern möchtest, dann musst du es direkt im Perl des userReadings formattieren.

z.B.
attr Fibadose_9 userReading Drehzahl { my $result = ReadingsNum("$name","power_2",0)*100/38.2 ;; return 100 if ($result > 100);; return 0 if ($result < 10);; return 30 if ($result <30);; return $result;; }
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

Tanne-01

Zitat von: amenomade am 08 April 2019, 20:52:07

Wenn Du das Format von deinem Reading "Drehzahl" ändern möchtest, dann musst du es direkt im Perl des userReadings formattieren.

z.B.
attr Fibadose_9 userReading Drehzahl { my $result = ReadingsNum("$name","power_2",0)*100/38.2 ;; return 100 if ($result > 100);; return 0 if ($result < 10);; return 30 if ($result <30);; return $result;; }

Vielen Dank!
Habe Deinen Hinweis aufgenommen und Attribut gesetzt.
Es kommt folgende Fehlermeldung:

Error evaluating Fibadose_9 userReading Drehzahl: syntax error at (eval 4333) line 2, at EOF
Global symbol "$result" requires explicit package name (did you forget to declare "my $result"?) at (eval 4333) line 2.
syntax error at (eval 4333) line 2, near "; }"

Muss das my $result vorher vereinbart werden?

Tanne-01

Vielen Dank!
War ein Copy/Paste Fehler.
Hat funktioniert....

Vielen Dank für die Hilfe!

andreas13

[quote author=Tanne-01 link=topic=93664.msg928261#msg928261

Was mache ich falsch?

Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich weiß, dass meine Frage nicht unbedingt hierher gehört.

VG Frank
[/quote]

Wenn du weißt, dass es nicht hier her gehört, warum machst du es dann trotzdem. Finde ich schon ziemlich treist. :-(


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

andreas13

Zitat von: djsirius am 08 April 2019, 20:30:42
Hallo zusammen,

wie kann ich vitoconnect denn auf FHEM installieren?

Wenn ich den Befehlt "define vitoconnect vitoconnect user@mail.xx geheim 60" eingebe, dann bekomme ich in FHEM immer die Fehlermeldung: Unknown module vitoconnect.

Vielen Dank!

Was steht denn im Logfile? Vielleicht hast du nicht alle notwendigen Perl Module installiert?

VG

Andreas


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

amenomade

Naja... unknown module heisst unknown module. Ist Fhem auf dem letzten Stand? Bzw. was ist die Ausgabe von "version" im Kommandofeld?
Pi 3B, Alexa, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, Debmatic und HM / HmIP Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten, Proteus

andreas13

Es gibt ein paar neue Readings:

heating.gas.consumption.dhw.unit kilowattHour
heating.gas.consumption.heating.unit kilowattHour
heating.power.consumption.unit kilowattHour

Sind jemanden noch andere Änderungen an der API aufgefallen?

Für die neuen Readings wird es im nächsten Release vernüftige Texte geben.
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

scooty

Hallo Andreas,

mit ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen.
Könntest Du dem Reading "WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv" noch ein "u" im Wort "Zirklationspumpe" spendieren?
;)

Vielen Dank und Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol

Aladin222

Hallo ,

ich bekomme das immer noch nicht komplett hin :-(
Entweder es aktualisiert sich der Stromverbrauch nicht oder es stimmt etwas mit dem Gasverbrauch nicht...
Hab versucht mich ans Wiki zu halten ....

könnte da mal jemand drüber schauen , oder mir mal jemand seine config posten ?

list vitoconnect:

Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/60_Viessmann.cfg
   DEF        email Passwort  60
   FUUID      5c4c0db2-f33f-9117-77ec-2856c654bd0144ee
   NAME       vitoconnect
   NR         1482
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    710
   intervall  60
   login      ok
   user       Aladin212@arcor.de
   Helper:
     DBLOG:
       Aktive_Heizkreise:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Aussen_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       Aussentemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      12.8
       Brenner_Betriebsstunden:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      2198.21333333333
       Brenner_Fehlercode:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Brenner_Modulation:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Brenner_Starts:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      4837
       Brenner_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ok
       Brenner_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Controller_Seriennummer:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      7743905854489117
       Device_Time_Offset:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      116
       Fehlereintraege_Historie:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ErrorListChanges
       Fehlereintraege_aktive:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ErrorListChanges
       Gasverbrauch_Heizung/Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      5409,3167,0
       Gasverbrauch_Heizung/Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      650,1324,1392,2043,1574,1241,352,0,0,0,0,0,0
       Gasverbrauch_Heizung/Tag:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0,7,4,8,6,8,6,8
       Gasverbrauch_Heizung/Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      25,112,280,233,219,276,382,325,259,273,355,412,504,551,466,413,368,405,344,434,271,336,389,253,172,311,166,40,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
       Gasverbrauch_WW/Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      524,327,0
       Gasverbrauch_WW/Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      135,149,123,117,120,120,87,0,0,0,0,0,0
       Gasverbrauch_WW/Tag:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0,6,5,5,6,6,5,7
       Gasverbrauch_WW/Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      22,40,32,41,33,28,40,34,29,27,33,38,23,25,24,24,34,29,26,25,30,36,26,27,28,22,22,24,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
       HK1-Betriebsart:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      dhwAndHeating
       HK1-External_Temperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-External_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Frostschutz_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      off
       HK1-Heizkurve-Niveau:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Heizkurve-Steigung:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.4
       HK1-Programmstatus:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      reduced
       HK1-Raum_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      error
       HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_comfort:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      20
       HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_eco:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      21
       HK1-Solltemperatur_eco_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_erzwungen:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_normal:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      21
       HK1-Solltemperatur_reduziert:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      18
       HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       HK1-Standby_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Urlaub_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Vorlauftemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      31
       HK1-Vorlauftemperatur_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       HK1-WW_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-WW_und_Heizen_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       HK1-Zeitsteuerung_Heizung:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE       sun mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,  sat position:0 start:06:00 mode:normal end:23:00,  tue start:06:00 position:0 end:23:00 mode:normal,  thu end:23:00 mode:normal position:0 start:06:00,  fri start:06:00 position:0 mode:normal end:23:00,  wed position:0 start:06:00 end:23:00 mode:normal,  mon mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,
       HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       HK1-Zirkulationspumpe:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      on
       HK1-aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       Kessel_Common_Supply:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      error
       Kessel_Seriennummer:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      7570781808893119
       Kessel_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       Kesseltemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      31
       Kesseltemperatur_exact:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      23.7
       Kosten_GHZ_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.15
       Kosten_GHZ_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      29.96
       Kosten_GWW_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.01
       Kosten_GWW_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      6.22
       Mehrfamilenhaus_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Service_Intervall_Monate:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Service_faellig:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Stromverbrauch/Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      79.277,55.879,0
       Stromverbrauch/Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      14.919,21.186,19.947,23.225,22.206,21.045,12.628,0,0,0,0,0,0
       Stromverbrauch/Tag:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.094,0.594,0.386,0.498,0.408,0.442,0.282,0.461
       Stromverbrauch/Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.867,3.635,4.708,4.709,4.587,4.823,4.971,4.788,4.728,4.803,5.056,5.064,5.377,5.438,5.263,5.104,5.05,5.157,4.904,5.292,4.795,5.002,5.204,4.851,4.548,4.922,4.553,3.798,2.159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
       Verbrauch_GHZ_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      25
       Verbrauch_GHZ_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      650
       Verbrauch_GHZ_aktuelles_Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      5409
       Verbrauch_GHZ_heute:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Verbrauch_GWW_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      22
       Verbrauch_GWW_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      135
       Verbrauch_GWW_aktuelles_Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      524
       Verbrauch_GWW_heute:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Verbrauch_Strom_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.00
       Verbrauch_Strom_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.01
       Verbrauch_Strom_aktuelles_Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.08
       Verbrauch_Strom_heute:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.00
       WW-Aufladung:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       WW-Haupttemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      50
       WW-Isttemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      52.5
       WW-Sensoren_Auslauf_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      error
       WW-Sensoren_Auslauf_Wert:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      20
       WW-Solltemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      50
       WW-Temperatur_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       WW-Zeitplan:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE       mon end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  wed mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sun start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  sat start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  tue end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  thu position:0 start:05:30 end:23:00 mode:on,  fri mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,
       WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       WW-Zirkulationspumpe_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      off
       WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE       wed start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  mon end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  thu end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  fri end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  sun mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sat mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,  tue start:05:30 position:0 end:23:00 mode:on,
       WW-Zirkulationspumpe_primaer:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      off
       WW-aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       WW-einmaliges_Aufladen:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       WW-zeitgesteuert_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       heating.gas.consumption.dhw.unit:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      kilowattHour
       heating.gas.consumption.heating.unit:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      kilowattHour
       heating.power.consumption.unit:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      kilowattHour
       state:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ok
   READINGS:
     2019-04-26 05:24:35   Aktive_Heizkreise 0
     2019-04-26 05:24:35   Aussen_Status   connected
     2019-04-26 05:24:35   Aussentemperatur 12.8
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Betriebsstunden 2198.21333333333
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Fehlercode 0
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Modulation 0
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Starts  4837
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Status  ok
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_aktiv   0
     2019-04-26 05:24:35   Controller_Seriennummer 7743905854489117
     2019-04-26 05:24:35   Device_Time_Offset 116
     2019-04-26 05:24:35   Fehlereintraege_Historie ErrorListChanges
     2019-04-26 05:24:35   Fehlereintraege_aktive ErrorListChanges
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Jahr 5409,3167,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Monat 650,1324,1392,2043,1574,1241,352,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Tag 0,7,4,8,6,8,6,8
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Woche 25,112,280,233,219,276,382,325,259,273,355,412,504,551,466,413,368,405,344,434,271,336,389,253,172,311,166,40,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Jahr 524,327,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Monat 135,149,123,117,120,120,87,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Tag 0,6,5,5,6,6,5,7
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Woche 22,40,32,41,33,28,40,34,29,27,33,38,23,25,24,24,34,29,26,25,30,36,26,27,28,22,22,24,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Betriebsart dhwAndHeating
     2019-04-26 05:24:35   HK1-External_Temperatur 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-External_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Frostschutz_Status off
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Heizkurve-Niveau 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Heizkurve-Steigung 1.4
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Programmstatus reduced
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Raum_Status error
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_comfort 20
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_eco 21
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_erzwungen 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_normal 21
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_reduziert 18
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Standby_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Urlaub_Ende
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Urlaub_Start
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Urlaub_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Vorlauftemperatur 31
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2019-04-26 05:24:35   HK1-WW_aktiv    0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Zeitsteuerung_Heizung  sun mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,  sat position:0 start:06:00 mode:normal end:23:00,  tue start:06:00 position:0 end:23:00 mode:normal,  thu end:23:00 mode:normal position:0 start:06:00,  fri start:06:00 position:0 mode:normal end:23:00,  wed position:0 start:06:00 end:23:00 mode:normal,  mon mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Zirkulationspumpe on
     2019-04-26 05:24:35   HK1-aktiv       1
     2019-04-26 05:24:35   Kessel_Common_Supply error
     2019-04-26 05:24:35   Kessel_Seriennummer 7570781808893119
     2019-04-26 05:24:35   Kessel_Status   connected
     2019-04-26 05:24:35   Kesseltemperatur 31
     2019-04-26 05:24:35   Kesseltemperatur_exact 23.7
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GHZ_aktuelle_Woche 1.15
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GHZ_aktueller_Monat 29.96
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GWW_aktuelle_Woche 1.01
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GWW_aktueller_Monat 6.22
     2019-04-26 05:24:35   Mehrfamilenhaus_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   Service_Intervall_Monate 0
     2019-04-26 05:24:35   Service_Letzter
     2019-04-26 05:24:35   Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service 0
     2019-04-26 05:24:35   Service_faellig 0
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Jahr 79.277,55.879,0
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Monat 14.919,21.186,19.947,23.225,22.206,21.045,12.628,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Tag 0.094,0.594,0.386,0.498,0.408,0.442,0.282,0.461
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Woche 1.867,3.635,4.708,4.709,4.587,4.823,4.971,4.788,4.728,4.803,5.056,5.064,5.377,5.438,5.263,5.104,5.05,5.157,4.904,5.292,4.795,5.002,5.204,4.851,4.548,4.922,4.553,3.798,2.159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_aktuelle_Woche 25
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_aktueller_Monat 650
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_aktuelles_Jahr 5409
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_heute 0
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_aktuelle_Woche 22
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_aktueller_Monat 135
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_aktuelles_Jahr 524
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_heute 0
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_aktuelle_Woche 0.00
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_aktueller_Monat 0.01
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_aktuelles_Jahr 0.08
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_heute 0.00
     2019-04-26 05:24:35   WW-Aufladung    0
     2019-04-26 05:24:35   WW-Haupttemperatur 50
     2019-04-26 05:24:35   WW-Isttemperatur 52.5
     2019-04-26 05:24:35   WW-Sensoren_Auslauf_Status error
     2019-04-26 05:24:35   WW-Sensoren_Auslauf_Wert 20
     2019-04-26 05:24:35   WW-Solltemperatur 50
     2019-04-26 05:24:35   WW-Temperatur_aktiv connected
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zeitplan      mon end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  wed mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sun start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  sat start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  tue end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  thu position:0 start:05:30 end:23:00 mode:on,  fri mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirkulationspumpe_Status off
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan  wed start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  mon end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  thu end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  fri end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  sun mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sat mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,  tue start:05:30 position:0 end:23:00 mode:on,
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirkulationspumpe_primaer off
     2019-04-26 05:24:35   WW-aktiv        1
     2019-04-26 05:24:35   WW-einmaliges_Aufladen 0
     2019-04-26 05:24:35   WW-zeitgesteuert_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   heating.gas.consumption.dhw.unit kilowattHour
     2019-04-26 05:24:35   heating.gas.consumption.heating.unit kilowattHour
     2019-04-26 05:24:35   heating.power.consumption.unit kilowattHour
     2019-04-26 05:24:35   state           ok
Attributes:
   DbLogInclude Gasverbrauch_gestern,Gasverbrauch_Heizung/Jahr,Gasverbrauch_aktuelle_Woche,Gasverbrauch_aktueller_Monat,Gasverbrauch_heute,WW-aktiv,HK1-Frostschutz_Status,HK1-WW_und_Heizen_aktiv,HK1-WW_aktiv,HK1-Betriebsart,HK1-Programmstatus,Aussentemperatur,HK1-Solltemperatur_normal,Brenner_aktiv,HK1-Vorlauftemperatur,Kesseltemperatur,WW-Isttemperatur,WW-Solltemperatur
   room       Viessmann
   userReadings Verbrauch_GHZ_heute:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[0]},
Verbrauch_GWW_heute:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Tag",0))[0]},
Verbrauch_GHZ_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0]},
Verbrauch_GWW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0]},
Verbrauch_GHZ_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0]},
Verbrauch_GWW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0]},
Verbrauch_GHZ_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[0]},
Verbrauch_GWW_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[0]},
Verbrauch_Strom_aktuelles_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Jahr",0))[0]/1000))},
Verbrauch_Strom_aktueller_Monat:Stromverbrauch/Monat.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Monat",0))[0]/1000))},
Verbrauch_Strom_heute:Stromverbrauch/Tag.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Tag",0))[0]/1000))},
Verbrauch_Strom_aktuelle_Woche:Stromverbrauch/Woche.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Woche",0))[0]/1000))},
Kosten_GHZ_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0]*0.0461))},
Kosten_GWW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0]*0.0461))},
Kosten_GHZ_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0]*0.0461))},
Kosten_GWW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0]*0.0461))},

andreas13

Hallo zusammen,

morgen gibt es mal wieder ein kleins Release:

# 2019-04-26      neue Readings für
#                  heating.gas.consumption.dhw.unit kilowattHour
#                  heating.gas.consumption.heating.unit kilowattHour
#                  heating.power.consumption.unit kilowattHour
#            Typo in WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv fixt

Bitte das fehlerhafte Reading mit "deletereading vitoconnect WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv " löschen und ggf Readingsgroups und Grafiken anpassen.

Feedback wie immer willkommen!

Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

andreas13

Zitat von: Aladin222 am 26 April 2019, 05:29:54
Hallo ,

ich bekomme das immer noch nicht komplett hin :-(
Entweder es aktualisiert sich der Stromverbrauch nicht oder es stimmt etwas mit dem Gasverbrauch nicht...
Hab versucht mich ans Wiki zu halten ....

könnte da mal jemand drüber schauen , oder mir mal jemand seine config posten ?

list vitoconnect:

Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/60_Viessmann.cfg
   DEF        email Passwort  60
   FUUID      5c4c0db2-f33f-9117-77ec-2856c654bd0144ee
   NAME       vitoconnect
   NR         1482
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    710
   intervall  60
   login      ok
   user       Aladin212@arcor.de
   Helper:
     DBLOG:
       Aktive_Heizkreise:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Aussen_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       Aussentemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      12.8
       Brenner_Betriebsstunden:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      2198.21333333333
       Brenner_Fehlercode:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Brenner_Modulation:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Brenner_Starts:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      4837
       Brenner_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ok
       Brenner_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Controller_Seriennummer:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      7743905854489117
       Device_Time_Offset:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      116
       Fehlereintraege_Historie:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ErrorListChanges
       Fehlereintraege_aktive:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ErrorListChanges
       Gasverbrauch_Heizung/Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      5409,3167,0
       Gasverbrauch_Heizung/Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      650,1324,1392,2043,1574,1241,352,0,0,0,0,0,0
       Gasverbrauch_Heizung/Tag:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0,7,4,8,6,8,6,8
       Gasverbrauch_Heizung/Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      25,112,280,233,219,276,382,325,259,273,355,412,504,551,466,413,368,405,344,434,271,336,389,253,172,311,166,40,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
       Gasverbrauch_WW/Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      524,327,0
       Gasverbrauch_WW/Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      135,149,123,117,120,120,87,0,0,0,0,0,0
       Gasverbrauch_WW/Tag:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0,6,5,5,6,6,5,7
       Gasverbrauch_WW/Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      22,40,32,41,33,28,40,34,29,27,33,38,23,25,24,24,34,29,26,25,30,36,26,27,28,22,22,24,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
       HK1-Betriebsart:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      dhwAndHeating
       HK1-External_Temperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-External_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Frostschutz_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      off
       HK1-Heizkurve-Niveau:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Heizkurve-Steigung:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.4
       HK1-Programmstatus:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      reduced
       HK1-Raum_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      error
       HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_comfort:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      20
       HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_eco:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      21
       HK1-Solltemperatur_eco_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_erzwungen:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Solltemperatur_normal:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      21
       HK1-Solltemperatur_reduziert:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      18
       HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       HK1-Standby_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Urlaub_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-Vorlauftemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      31
       HK1-Vorlauftemperatur_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       HK1-WW_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       HK1-WW_und_Heizen_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       HK1-Zeitsteuerung_Heizung:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE       sun mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,  sat position:0 start:06:00 mode:normal end:23:00,  tue start:06:00 position:0 end:23:00 mode:normal,  thu end:23:00 mode:normal position:0 start:06:00,  fri start:06:00 position:0 mode:normal end:23:00,  wed position:0 start:06:00 end:23:00 mode:normal,  mon mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,
       HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       HK1-Zirkulationspumpe:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      on
       HK1-aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       Kessel_Common_Supply:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      error
       Kessel_Seriennummer:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      7570781808893119
       Kessel_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       Kesseltemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      31
       Kesseltemperatur_exact:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      23.7
       Kosten_GHZ_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.15
       Kosten_GHZ_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      29.96
       Kosten_GWW_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.01
       Kosten_GWW_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      6.22
       Mehrfamilenhaus_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Service_Intervall_Monate:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Service_faellig:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Stromverbrauch/Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      79.277,55.879,0
       Stromverbrauch/Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      14.919,21.186,19.947,23.225,22.206,21.045,12.628,0,0,0,0,0,0
       Stromverbrauch/Tag:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.094,0.594,0.386,0.498,0.408,0.442,0.282,0.461
       Stromverbrauch/Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1.867,3.635,4.708,4.709,4.587,4.823,4.971,4.788,4.728,4.803,5.056,5.064,5.377,5.438,5.263,5.104,5.05,5.157,4.904,5.292,4.795,5.002,5.204,4.851,4.548,4.922,4.553,3.798,2.159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
       Verbrauch_GHZ_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      25
       Verbrauch_GHZ_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      650
       Verbrauch_GHZ_aktuelles_Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      5409
       Verbrauch_GHZ_heute:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Verbrauch_GWW_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      22
       Verbrauch_GWW_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      135
       Verbrauch_GWW_aktuelles_Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      524
       Verbrauch_GWW_heute:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       Verbrauch_Strom_aktuelle_Woche:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.00
       Verbrauch_Strom_aktueller_Monat:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.01
       Verbrauch_Strom_aktuelles_Jahr:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.08
       Verbrauch_Strom_heute:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0.00
       WW-Aufladung:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       WW-Haupttemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      50
       WW-Isttemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      52.5
       WW-Sensoren_Auslauf_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      error
       WW-Sensoren_Auslauf_Wert:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      20
       WW-Solltemperatur:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      50
       WW-Temperatur_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      connected
       WW-Zeitplan:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE       mon end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  wed mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sun start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  sat start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  tue end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  thu position:0 start:05:30 end:23:00 mode:on,  fri mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,
       WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       WW-Zirkulationspumpe_Status:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      off
       WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE       wed start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  mon end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  thu end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  fri end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  sun mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sat mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,  tue start:05:30 position:0 end:23:00 mode:on,
       WW-Zirkulationspumpe_primaer:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      off
       WW-aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       WW-einmaliges_Aufladen:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      0
       WW-zeitgesteuert_aktiv:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      1
       heating.gas.consumption.dhw.unit:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      kilowattHour
       heating.gas.consumption.heating.unit:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      kilowattHour
       heating.power.consumption.unit:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      kilowattHour
       state:
         DBLogging:
           TIME       1556249075.46616
           VALUE      ok
   READINGS:
     2019-04-26 05:24:35   Aktive_Heizkreise 0
     2019-04-26 05:24:35   Aussen_Status   connected
     2019-04-26 05:24:35   Aussentemperatur 12.8
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Betriebsstunden 2198.21333333333
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Fehlercode 0
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Modulation 0
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Starts  4837
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_Status  ok
     2019-04-26 05:24:35   Brenner_aktiv   0
     2019-04-26 05:24:35   Controller_Seriennummer 7743905854489117
     2019-04-26 05:24:35   Device_Time_Offset 116
     2019-04-26 05:24:35   Fehlereintraege_Historie ErrorListChanges
     2019-04-26 05:24:35   Fehlereintraege_aktive ErrorListChanges
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Jahr 5409,3167,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Monat 650,1324,1392,2043,1574,1241,352,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Tag 0,7,4,8,6,8,6,8
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_Heizung/Woche 25,112,280,233,219,276,382,325,259,273,355,412,504,551,466,413,368,405,344,434,271,336,389,253,172,311,166,40,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Jahr 524,327,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Monat 135,149,123,117,120,120,87,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Tag 0,6,5,5,6,6,5,7
     2019-04-26 05:24:35   Gasverbrauch_WW/Woche 22,40,32,41,33,28,40,34,29,27,33,38,23,25,24,24,34,29,26,25,30,36,26,27,28,22,22,24,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Betriebsart dhwAndHeating
     2019-04-26 05:24:35   HK1-External_Temperatur 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-External_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Frostschutz_Status off
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Heizkurve-Niveau 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Heizkurve-Steigung 1.4
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Programmstatus reduced
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Raum_Status error
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_comfort 20
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_eco 21
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_erzwungen 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_normal 21
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_reduziert 18
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Standby_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Urlaub_Ende
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Urlaub_Start
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Urlaub_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Vorlauftemperatur 31
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2019-04-26 05:24:35   HK1-WW_aktiv    0
     2019-04-26 05:24:35   HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Zeitsteuerung_Heizung  sun mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,  sat position:0 start:06:00 mode:normal end:23:00,  tue start:06:00 position:0 end:23:00 mode:normal,  thu end:23:00 mode:normal position:0 start:06:00,  fri start:06:00 position:0 mode:normal end:23:00,  wed position:0 start:06:00 end:23:00 mode:normal,  mon mode:normal end:23:00 start:06:00 position:0,
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   HK1-Zirkulationspumpe on
     2019-04-26 05:24:35   HK1-aktiv       1
     2019-04-26 05:24:35   Kessel_Common_Supply error
     2019-04-26 05:24:35   Kessel_Seriennummer 7570781808893119
     2019-04-26 05:24:35   Kessel_Status   connected
     2019-04-26 05:24:35   Kesseltemperatur 31
     2019-04-26 05:24:35   Kesseltemperatur_exact 23.7
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GHZ_aktuelle_Woche 1.15
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GHZ_aktueller_Monat 29.96
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GWW_aktuelle_Woche 1.01
     2019-04-26 05:24:35   Kosten_GWW_aktueller_Monat 6.22
     2019-04-26 05:24:35   Mehrfamilenhaus_aktiv 0
     2019-04-26 05:24:35   Service_Intervall_Monate 0
     2019-04-26 05:24:35   Service_Letzter
     2019-04-26 05:24:35   Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service 0
     2019-04-26 05:24:35   Service_faellig 0
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Jahr 79.277,55.879,0
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Monat 14.919,21.186,19.947,23.225,22.206,21.045,12.628,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Tag 0.094,0.594,0.386,0.498,0.408,0.442,0.282,0.461
     2019-04-26 05:24:35   Stromverbrauch/Woche 1.867,3.635,4.708,4.709,4.587,4.823,4.971,4.788,4.728,4.803,5.056,5.064,5.377,5.438,5.263,5.104,5.05,5.157,4.904,5.292,4.795,5.002,5.204,4.851,4.548,4.922,4.553,3.798,2.159,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_aktuelle_Woche 25
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_aktueller_Monat 650
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_aktuelles_Jahr 5409
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GHZ_heute 0
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_aktuelle_Woche 22
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_aktueller_Monat 135
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_aktuelles_Jahr 524
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_GWW_heute 0
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_aktuelle_Woche 0.00
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_aktueller_Monat 0.01
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_aktuelles_Jahr 0.08
     2019-04-26 05:24:35   Verbrauch_Strom_heute 0.00
     2019-04-26 05:24:35   WW-Aufladung    0
     2019-04-26 05:24:35   WW-Haupttemperatur 50
     2019-04-26 05:24:35   WW-Isttemperatur 52.5
     2019-04-26 05:24:35   WW-Sensoren_Auslauf_Status error
     2019-04-26 05:24:35   WW-Sensoren_Auslauf_Wert 20
     2019-04-26 05:24:35   WW-Solltemperatur 50
     2019-04-26 05:24:35   WW-Temperatur_aktiv connected
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zeitplan      mon end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  wed mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sun start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  sat start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  tue end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  thu position:0 start:05:30 end:23:00 mode:on,  fri mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirkulationspumpe_Status off
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan  wed start:05:30 position:0 mode:on end:23:00,  mon end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  thu end:23:00 mode:on position:0 start:05:30,  fri end:23:00 mode:on start:05:30 position:0,  sun mode:on end:23:00 start:05:30 position:0,  sat mode:on end:23:00 position:0 start:05:30,  tue start:05:30 position:0 end:23:00 mode:on,
     2019-04-26 05:24:35   WW-Zirkulationspumpe_primaer off
     2019-04-26 05:24:35   WW-aktiv        1
     2019-04-26 05:24:35   WW-einmaliges_Aufladen 0
     2019-04-26 05:24:35   WW-zeitgesteuert_aktiv 1
     2019-04-26 05:24:35   heating.gas.consumption.dhw.unit kilowattHour
     2019-04-26 05:24:35   heating.gas.consumption.heating.unit kilowattHour
     2019-04-26 05:24:35   heating.power.consumption.unit kilowattHour
     2019-04-26 05:24:35   state           ok
Attributes:
   DbLogInclude Gasverbrauch_gestern,Gasverbrauch_Heizung/Jahr,Gasverbrauch_aktuelle_Woche,Gasverbrauch_aktueller_Monat,Gasverbrauch_heute,WW-aktiv,HK1-Frostschutz_Status,HK1-WW_und_Heizen_aktiv,HK1-WW_aktiv,HK1-Betriebsart,HK1-Programmstatus,Aussentemperatur,HK1-Solltemperatur_normal,Brenner_aktiv,HK1-Vorlauftemperatur,Kesseltemperatur,WW-Isttemperatur,WW-Solltemperatur
   room       Viessmann
   userReadings Verbrauch_GHZ_heute:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[0]},
Verbrauch_GWW_heute:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Tag",0))[0]},
Verbrauch_GHZ_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0]},
Verbrauch_GWW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0]},
Verbrauch_GHZ_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0]},
Verbrauch_GWW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0]},
Verbrauch_GHZ_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[0]},
Verbrauch_GWW_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[0]},
Verbrauch_Strom_aktuelles_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Jahr",0))[0]/1000))},
Verbrauch_Strom_aktueller_Monat:Stromverbrauch/Monat.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Monat",0))[0]/1000))},
Verbrauch_Strom_heute:Stromverbrauch/Tag.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Tag",0))[0]/1000))},
Verbrauch_Strom_aktuelle_Woche:Stromverbrauch/Woche.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Stromverbrauch/Woche",0))[0]/1000))},
Kosten_GHZ_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0]*0.0461))},
Kosten_GWW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0]*0.0461))},
Kosten_GHZ_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0]*0.0461))},
Kosten_GWW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* {sprintf("%.2f", ((split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0]*0.0461))},


Beim Stromverbrauch nicht mehr durch 1000 teilen, da Vissmann den Verbrauch mittlerweile in kWh überträgt.
Der Gasverbrauch sieht ganz ok aus. Was soll,daran nicht stimmen?


Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

scooty

#297
Zitat von: andreas13 am 26 April 2019, 16:44:26
...morgen gibt es mal wieder ein kleins Release:
...
Hallo Andreas,

vielen Dank für die beständige Pflege und Erweiterung des Moduls.

Habe seit kurzem folgende neue Readings:







ReadingAktueller Wert
heating.solar.power.production.day3.984,3.797,5.8,5.5,6.771,5.77,5.441,9.477
heating.solar.power.production.month
heating.solar.power.production.unitkilowattHour
heating.solar.power.production.week
heating.solar.power.production.year

Wäre nett, wenn Du sie demnächst mit aufnehmen könntest.

Vielen Dank,
Andreas

PS: Sind neben den Readings-Bezeichnungen noch weitere Infos erforderlich?
PPS: Die solar.power Readings beziehen sich bei unserer Anlage allerdings auf Warmwasser und nicht auf die Heizung, wie die Readings-Bezeichnungen heating.solar... vermuten ließe. Aber ist wohl nur Kosmetik, oder?
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol

its2bit

Hi,

danke für das Modul. Es läuft bei mir.

Ich benutze selber eine Vitoligno 300-c und würde gerne die Daten zum Pelletverbrauch abfragen.

Falls ich bei der Weiterentwicklung in Richtung Pellets unterstützen kann, bräuchte ich nur die API Doku oder Infos zum Auswerten.

Einfach melden.

andreas13

Zitat von: its2bit am 09 Mai 2019, 20:47:14
Hi,

danke für das Modul. Es läuft bei mir.

Ich benutze selber eine Vitoligno 300-c und würde gerne die Daten zum Pelletverbrauch abfragen.

Falls ich bei der Weiterentwicklung in Richtung Pellets unterstützen kann, bräuchte ich nur die API Doku oder Infos zum Auswerten.

Einfach melden.

Hallo,

eine Beschreibung der API habe ich auch nicht. Ich habe mir die notwendigen Informationen aus einen PHP Skipt von https://github.com/thetrueavatar/Viessmann-Api zusammengesucht.
Eigentlich muss man für Pellets nichts extra machen. Wenn das Modul bei Dir läuft und Pellet-spezifische Werte übertragen werden, werden diese als Reading angezeigt, das mit "heating." beginnt. So wie in dem Posting von scooty vor Deinem.
Wenn da nichts kommt, dann liefert die API auch nichts. Dann kann nur Vissmann helfen.

Wenn Du magst, kannst du mit "logResponseOnce" experimentieren. Dann wird im Logverzeichnis von FHEM das komplette JSON File der API abgelegt. Das ist quasi eine Beschreibung der API in der alles notwendige steht.

Wenn du mir konkret sagst, was Dir fehlt, kann ich schauen, ob ich Dir helfen kann.

Viele Grüße

Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT