Neues Modul: vitoconnect

Begonnen von andreas13, 24 November 2018, 17:42:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

andreas13

Zitat von: Dersch am 10 September 2019, 14:02:59
Hi, erstmal gestehe ich mir, außer dem wiki Beitrag, noch nicht viel zu diesem Modul durchgelesen zu haben. Ich plane grade die Anschaffung einer PA2 Brennstoffzelle von Viessmann welche wohl auch über ViCare kommunziert. Ist das Modul vitoconnect Produktunabhängig und würde ich die PA2 damit in FHEM Auslesen können?

Bisher fehlen mir in der Übersicht die Readings zur Stromproduktion.

Grüße
Dirk

Hallo Dirk,

das Modul ist nicht produktabhängig, aber die API von Vissmann. Ich kann es nur immer wiederholen: Das Modul gibt alle Werte so aus, wie die API sie liefert. Schlimmstenfalls kennt das Modul einen Wert noch nicht, dann wird statt eines sprechenden Namens eine Bezeichnung "heating.irgendwas" ausgegeben.

Also kurz gesagt, wenn die API die Werte für Stromproduktion liefert, wird dieses Modul diese auch ausgeben (kann Dir nur Vissmann sagen) . Wenn nicht, dann nicht.

Viele Grüße

Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

andreas13

Zitat von: tcbh am 11 September 2019, 22:03:06
Hallo Andreas,

ich habe erst jetzt gestern ein größeres Update meines Pi und Fhem gemacht. Dabei ist Dein Modul auch aktualisiert worden, so dass die DateTime-Lib notwendig wurde.

Nach hinzufügen der Lib funktioniert das Modul auch wieder, aber nun sehe ich plötzlich keine Vorlauftemperatur meiner Heizkreise mehr. Dort steht nur "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv  notConnected"

Kannst Du Dir das erklären? Im Log stehen allerdings auch zwei Fehlereinträge:

2019.09.09 20:26:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1322.
2019.09.09 20:26:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1279.


Vielen Dank für Deine Rückmeldung im Voraus und viele Grüße
Till

Hallo Till,

das hat nichts mit dem Update zu tun. An der Logik habe ich nichts geändert. Ich würde fast wetten, das auch vor dem Update so und Dir ist das nur nicht aufgefallen.

Die Fehler sind keine Fehler, sondern Warnings und haben. Kannst Du ignorieren.

Viele Grüße

Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

andreas13

Zitat von: Raspi_Wolf am 13 September 2019, 12:16:24
Hallo @ All

Ich habe ein Problem.
Bei List vitoconnect kommt bei mir
NAME       vitoconnect
   NR         42
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    17
   intervall  10
   login      ok
   user       xxxxxxx@xxxxxxx.de
   READINGS:
     2019-09-13 12:08:33   Aktive_Heizkreise 0,1,2
     2019-09-13 12:08:33   Aussen_Status   connected
     2019-09-13 12:08:33   Aussentemperatur 21.1
     2019-09-13 12:08:33   Brenner_Betriebsstunden 14
usw.

Also sofort die Readings:

Was mach ich verkehrt?

Danke für die Hilfe

Ich verstehe Dein Problem nicht. Was ist denn nicht in Ordnung?
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

plin

#363
Hi Andreas,

was ist aus dem Reading "HK1-Vorlauftemperatur" geworden? Mein letzter Wert in FHEM stammt vom 24.8. und weist 63 aus.
Aktuell ist "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv" notConnected. Kann ein Sensor offline gehen?

Ciao
Peter
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB

andreas13

Zitat von: plin am 14 September 2019, 09:54:59
Hi Andreas,

was ist aus dem Reading "HK1-Vorlauftemperatur" geworden? Mein letzter Wert in FHEM stammt vom 24.8. und weist 63 aus.
Aktuell ist "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv" notConnected. Kann ein Sensor offline gehen?

Ciao
Peter

Wahrscheinlicher ist eher, dass Vissmann die API geändert hat und es den Wert nicht mehr gibt.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

Raspi_Wolf

Mittlerweile bin ich schon ein Stück weiter und es läuft.   ;D  Ich kam noch nicht dazu alles zu kontrollieren. Drei HK habe ich und alle drei werden angezeigt.

Was noch nicht hinbekomme ist der Verbrauch.
Der "Rahmen"  mit Heizung, Wasser, Strom, heute, gestern usw. wird angezeigt, sonst leider keine Zahlen.

Da such ich noch den Fehler.

andreas13

Zitat von: Raspi_Wolf am 14 September 2019, 18:34:45
Mittlerweile bin ich schon ein Stück weiter und es läuft.   ;D  Ich kam noch nicht dazu alles zu kontrollieren. Drei HK habe ich und alle drei werden angezeigt.

Was noch nicht hinbekomme ist der Verbrauch.
Der "Rahmen"  mit Heizung, Wasser, Strom, heute, gestern usw. wird angezeigt, sonst leider keine Zahlen.

Da such ich noch den Fehler.

Was fehlt denn?


Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

plin

Zitat von: andreas13 am 14 September 2019, 16:04:35
Wahrscheinlicher ist eher, dass Vissmann die API geändert hat und es den Wert nicht mehr gibt.

Hi Andreas,

das ist etwas merkwürdig. Das Reading "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv" wird laufend aktualisiert und weist "notConnected" aus. Ich vermute das Reading "HK1-Vorlauftemperatur" existiert noch, wird aber erst aktualisiert wenn der Sensor wieder online ist.

Hattest Du mal den Link zur Viessmann API-Dokumentation veröffentlicht?

Ciao
Peter
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB

andreas13

Zitat von: plin am 15 September 2019, 11:00:18
Hi Andreas,

das ist etwas merkwürdig. Das Reading "HK1-Vorlauftemperatur_aktiv" wird laufend aktualisiert und weist "notConnected" aus. Ich vermute das Reading "HK1-Vorlauftemperatur" existiert noch, wird aber erst aktualisiert wenn der Sensor wieder online ist.

Hattest Du mal den Link zur Viessmann API-Dokumentation veröffentlicht?

Ciao
Peter

Ja, das kann gut sein. Du kannst ja mal alle Readings löschen.

Ich wüsste nicht, dass Vissmann die API dokumentiert hat. Ich habe von dem PHP Modul (Link zB im Wiki) abgekupfert und Reverse Engineering betrieben.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

Raspi_Wolf

Was mich stört sind natürlich die fehlenden Zahlen der Verbräuche von Gas usw. Aber auch true / false
Ich finde den Fehler nicht, hab auch zur Zeit keinen Ansatz.

Hab versucht Bilchen einzufügen, muss ich noch mal üben.

andreas13

Zitat von: Raspi_Wolf am 15 September 2019, 13:36:13
Was mich stört sind natürlich die fehlenden Zahlen der Verbräuche von Gas usw. Aber auch true / false
Ich finde den Fehler nicht, hab auch zur Zeit keinen Ansatz.

Hab versucht Bilchen einzufügen, muss ich noch mal üben.

Liefert denn die API überhaupt Verbrauchswerte für deine Heizung? Schick uns mal die Ausgabe von ,,list vitoconnect".

Und was ist an den true/false nicht ok? Wie hättest du es denn gern?


Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

Raspi_Wolf

#371
Hier meine List vitoconnect:
Internals:
   DEF        xxxxxxxxxxx@xxxx.de Passwort 10
   FUUID      5d7b5745-f33f-5eac-d096-71472400045c1c46
   NAME       vitoconnect
   NR         41
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    5831
   intervall  10
   login      ok
   user       xxxxxxxxx@xxxxx.de
   READINGS:
     2019-09-15 17:56:22   Aktive_Heizkreise 0,1,2
     2019-09-15 17:56:22   Aussen_Status   connected
     2019-09-15 17:56:22   Aussentemperatur 25.3
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Betriebsstunden 15.2
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Fehlercode 0
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Modulation 0
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Starts  74
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Status  ok
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_aktiv   false
     2019-09-15 17:56:22   Controller_Seriennummer 7535651914366111
     2019-09-15 17:56:22   Device_Time_Offset 120
     2019-09-15 17:56:22   Fehlereintraege_Historie {"new":[{"timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","errorCode":"ba","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"},{"timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z","accessLevel":"customer","errorCode":"eb","priority":"criticalError"}],"current":[{"timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","errorCode":"ba","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"},{"timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z","accessLevel":"customer","errorCode":"eb","priority":"criticalError"}],"gone":[]}
     2019-09-15 17:56:22   Fehlereintraege_aktive {"new":[],"current":[],"gone":[]}
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Betriebsart dhw
     2019-09-15 17:56:22   HK1-External_Temperatur 0
     2019-09-15 17:56:22   HK1-External_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Frostschutz_Status off
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Heizkurve-Niveau 1
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Heizkurve-Steigung 0.8
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Name        Kesselvorlauf
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Programmstatus standby
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Raum_Status error
     2019-09-14 19:18:10   HK1-Raum_Temperatur 20
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_comfort 20
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_eco 21
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_normal 21
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_reduziert 21
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Standby_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Urlaub_Ende
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Urlaub_Start
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Urlaub_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Vorlauftemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv notConnected
     2019-09-15 17:56:22   HK1-WW_aktiv    true
     2019-09-15 17:56:22   HK1-WW_und_Heizen_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Zeitsteuerung_Heizung {"fri":[{"mode":"normal","start":"07:00","position":0,"end":"22:40"}],"tue":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"mon":[{"start":"07:00","mode":"normal","end":"22:40","position":0}],"sun":[{"end":"22:40","position":0,"mode":"normal","start":"08:00"}],"thu":[{"position":0,"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal"}],"wed":[{"start":"07:00","mode":"normal","end":"22:40","position":0}],"sat":[{"start":"08:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}]}
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Zirkulationspumpe off
     2019-09-15 17:56:22   HK1-aktiv       true
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Betriebsart dhw
     2019-09-15 17:56:22   HK2-External_Temperatur 0
     2019-09-15 17:56:22   HK2-External_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Frostschutz_Status off
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Heizkurve-Niveau 0
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Heizkurve-Steigung 0.7
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Name        Fu�boden- Heizung
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Programmstatus standby
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Raum_Status error
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Reduzierte_Temperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_comfort 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_comfort_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_eco 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_eco_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_normal 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_reduziert 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_reduziert_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Standby_aktiv true
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Urlaub_Ende
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Urlaub_Start
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Urlaub_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Vorlauftemperatur_aktiv notConnected
     2019-09-15 17:56:22   HK2-WW_aktiv    true
     2019-09-15 17:56:22   HK2-WW_und_Heizen_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Zeitsteuerung_Heizung {"wed":[{"position":0,"end":"22:40","mode":"normal","start":"07:00"}],"sun":[],"thu":[{"position":0,"end":"22:40","mode":"normal","start":"07:00"}],"mon":[{"position":0,"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal"}],"sat":[],"fri":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}],"tue":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}]}
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Zirkulationspumpe off
     2019-09-15 17:56:22   HK2-aktiv       true
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Betriebsart dhw
     2019-09-15 17:56:22   HK3-External_Temperatur 0
     2019-09-15 17:56:22   HK3-External_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Frostschutz_Status off
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Heizkurve-Niveau 1
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Heizkurve-Steigung 0.7
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Name        Heizk�rper
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Programmstatus standby
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Raum_Status error
     2019-09-13 13:14:23   HK3-Raum_Temperatur 20
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Reduzierte_Temperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_comfort 20
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_comfort_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_eco 23
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_eco_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_normal 23
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_reduziert 23
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_reduziert_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Standby_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Urlaub_Ende
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Urlaub_Start
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Urlaub_aktiv false
     2019-09-15 13:13:44   HK3-Vorlauftemperatur 24
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Vorlauftemperatur_aktiv notConnected
     2019-09-15 17:56:22   HK3-WW_aktiv    true
     2019-09-15 17:56:22   HK3-WW_und_Heizen_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Zeitsteuerung_Heizung {"sat":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"sun":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"mon":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}],"thu":[{"position":0,"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal"}],"wed":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}],"tue":[{"end":"22:40","position":0,"start":"07:00","mode":"normal"}],"fri":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}]}
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Zirkulationspumpe off
     2019-09-15 17:56:22   HK3-aktiv       true
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Common_Supply error
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Common_Supply_Temperatur 20
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Seriennummer
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Status   connected
     2019-09-15 17:56:22   Kesseltemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   Kesseltemperatur_exact 5
     2019-09-15 17:56:22   Mehrfamilenhaus_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   Service_Intervall_Monate 0
     2019-09-15 17:56:22   Service_Letzter
     2019-09-15 17:56:22   Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service 0
     2019-09-15 17:56:22   Service_faellig false
     2019-09-15 17:56:22   WW-Aufladung    false
     2019-09-15 17:56:22   WW-Haupttemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   WW-Isttemperatur 43.8
     2019-09-15 17:56:22   WW-Sensoren_Auslauf_Status error
     2019-09-13 19:14:57   WW-Sensoren_Auslauf_Wert 20
     2019-09-15 17:56:22   WW-Solltemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   WW-Temperatur_aktiv connected
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zeitplan     {"fri":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"11:00","position":0}],"tue":[{"end":"11:00","position":0,"mode":"on","start":"07:30"}],"wed":[{"position":0,"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30"}],"mon":[{"end":"11:00","position":0,"start":"07:30","mode":"on"}],"sun":[{"start":"08:00","mode":"on","position":0,"end":"11:00"}],"thu":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"11:00","position":0}],"sat":[{"position":0,"end":"11:00","mode":"on","start":"07:10"}]}
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_Status on
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan {"fri":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"23:00"}],"tue":[{"position":0,"end":"22:30","start":"07:30","mode":"on"}],"sun":[{"mode":"on","start":"08:00","position":0,"end":"22:30"}],"thu":[{"end":"22:30","position":0,"start":"07:30","mode":"on"}],"mon":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"22:30","position":0}],"wed":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"22:30","position":0}],"sat":[{"end":"08:30","position":0,"start":"07:30","mode":"on"},{"position":1,"end":"23:30","mode":"on","start":"11:20"}]}
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv true
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_primaer off
     2019-09-15 17:56:22   WW-aktiv        true
     2019-09-15 17:56:22   WW-zeitgesteuert_aktiv true
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.sensors.temperature.main.status connected
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.sensors.temperature.main.value 56.6
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.serial.value
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.temperature.value 5
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.automatic.errorCode 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.automatic.status ok
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.modulation.value 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.statistics.hours 14
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.statistics.starts 72
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.circulation.pump.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.frostprotection.status off
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.heating.curve.setCurve action: slope shift
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.curve.shift 1
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.curve.slope 0.8
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.schedule.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.schedule.entries {"mon":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"sun":[{"start":"08:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"fri":[{"position":0,"start":"07:00","mode":"normal","end":"22:40"}],"tue":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"thu":[{"end":"22:40","position":0,"mode":"normal","start":"07:00"}],"sat":[{"position":0,"mode":"normal","start":"08:00","end":"22:40"}],"wed":[{"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal","position":0}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.name Kesselvorlauf
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.modes.active.setMode action: mode
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.active.value dhw
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.dhwAndHeating.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.forcedNormal.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.forcedReduced.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.standby.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.active.value standby
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.activate action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.temperature 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.eco.activate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.eco.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.eco.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.eco.temperature 21
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.external.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.external.temperature 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.end
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.schedule action: start end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.start
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.unschedule action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.normal.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.normal.temperature 21
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.temperature 21
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.standby.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.sensors.temperature.room.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.status notConnected
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.setName action: name
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.circulation.pump.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.frostprotection.status off
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.heating.curve.setCurve action: slope shift
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.curve.shift 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.curve.slope 0.7
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.schedule.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.schedule.entries {"wed":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"sat":[],"thu":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"sun":[],"fri":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"tue":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"mon":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.name Fu�boden- Heizung
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.modes.active.setMode action: mode
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.active.value dhw
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.dhwAndHeating.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.forcedNormal.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.forcedReduced.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.standby.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.active.value standby
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.activate action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.temperature 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.eco.activate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.eco.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.eco.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.eco.temperature 20
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.external.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.external.temperature 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.end
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.schedule action: start end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.start
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.unschedule action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.normal.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.normal.temperature 20
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.temperature 20
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.standby.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.sensors.temperature.room.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.status notConnected
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.setName action: name
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.circulation.pump.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.frostprotection.status off
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.heating.curve.setCurve action: slope shift
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.curve.shift 1
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.curve.slope 0.7
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.schedule.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.schedule.entries {"fri":[{"end":"22:40","mode":"normal","start":"07:00","position":0}],"sun":[{"end":"22:40","position":0,"mode":"normal","start":"07:00"}],"tue":[{"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"mon":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"wed":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"sat":[{"end":"22:40","position":0,"start":"07:00","mode":"normal"}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.name Heizk�rper
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.modes.active.setMode action: mode
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.active.value dhw
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.dhwAndHeating.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.forcedNormal.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.forcedReduced.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.standby.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.active.value standby
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.activate action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.temperature 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.eco.activate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.eco.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.eco.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.eco.temperature 23
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.external.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.external.temperature 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.end
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.schedule action: start end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.start
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.unschedule action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.normal.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.normal.temperature 23
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.reduced.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.reduced.temperature 23
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.standby.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.sensors.temperature.room.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.sensors.temperature.supply.status notConnected
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.setName action: name
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.enabled 0,1,2
     2019-09-13 13:30:20   heating.configuration.multiFamilyHouse.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.controller.serial.value 7535651914366111
     2019-09-13 13:30:20   heating.device.time.offset.value 120
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.charging.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.entries {"sat":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"08:30"},{"position":1,"mode":"on","start":"11:20","end":"23:30"}],"wed":[{"end":"22:30","position":0,"mode":"on","start":"07:30"}],"fri":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"23:00"}],"sun":[{"mode":"on","start":"08:00","position":0,"end":"22:30"}],"tue":[{"position":0,"start":"07:30","mode":"on","end":"22:30"}],"thu":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"22:30"}],"mon":[{"end":"22:30","mode":"on","start":"07:30","position":0}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.circulation.status on
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.primary.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.schedule.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.schedule.entries {"wed":[{"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30","position":0}],"sat":[{"end":"11:00","start":"07:10","mode":"on","position":0}],"thu":[{"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30","position":0}],"sun":[{"position":0,"start":"08:00","mode":"on","end":"11:00"}],"tue":[{"position":0,"mode":"on","start":"07:30","end":"11:00"}],"fri":[{"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30","position":0}],"mon":[{"position":0,"mode":"on","start":"07:30","end":"11:00"}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status connected
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value 43.8
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.outlet.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.outlet.value 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.temperature.main.setTargetTemperature action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.temperature.main.value 50
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.temperature.setTargetTemperature action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.temperature.value 50
     2019-09-13 13:30:20   heating.errors.active.entries {"new":[],"gone":[],"current":[]}
     2019-09-13 13:30:20   heating.errors.history.entries {"current":[{"accessLevel":"customer","priority":"criticalError","timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","errorCode":"ba"},{"errorCode":"eb","timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"}],"gone":[],"new":[{"errorCode":"ba","timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"},{"errorCode":"eb","accessLevel":"customer","priority":"criticalError","timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z"}]}
     2019-09-13 13:30:20   heating.sensors.temperature.outside.status connected
     2019-09-13 13:30:20   heating.sensors.temperature.outside.value 21.5
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.activeMonthSinceLastService 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.lastService
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.serviceDue false
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.serviceIntervalMonths 0
     2019-09-15 17:56:22   state           WorksProperly
Attributes:
   icon       control_building_modern_s_okg_og
   room       Heizung
   stateFormat Brenner_Status
   userReadings Gasverbrauch_heute:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[0] },
Gasverbrauch_gestern:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[1] },
Gasverbrauch_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0] },
Gasverbrauch_letzte_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[1] },
Gasverbrauch_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0] },
Gasverbrauch_letzter_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[1] },
Gasverbrauch_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[0] },
Gasverbrauch_letztes_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[1] },

Gasverbrauch_WW_heute:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Tag",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_gestern:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Tag",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letzte_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letzter_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letztes_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[1] },

Stromverbrauch_heute:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[0] },
Stromverbrauch_gestern:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[1] },
Stromverbrauch_aktuelle_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[0] },
Stromverbrauch_letzte_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[1] },
Stromverbrauch_aktueller_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[0] },
Stromverbrauch_letzter_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[1] },
Stromverbrauch_aktuelles_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[0] },
Stromverbrauch_letztes_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[1] }

andreas13

Zitat von: Raspi_Wolf am 15 September 2019, 17:58:22
Hier meine List vitoconnect:
Internals:
   DEF        xxxxxxxxxxx@xxxx.de Passwort 10
   FUUID      5d7b5745-f33f-5eac-d096-71472400045c1c46
   NAME       vitoconnect
   NR         41
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    5831
   intervall  10
   login      ok
   user       xxxxxxxxx@xxxxx.de
   READINGS:
     2019-09-15 17:56:22   Aktive_Heizkreise 0,1,2
     2019-09-15 17:56:22   Aussen_Status   connected
     2019-09-15 17:56:22   Aussentemperatur 25.3
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Betriebsstunden 15.2
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Fehlercode 0
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Modulation 0
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Starts  74
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_Status  ok
     2019-09-15 17:56:22   Brenner_aktiv   false
     2019-09-15 17:56:22   Controller_Seriennummer 7535651914366111
     2019-09-15 17:56:22   Device_Time_Offset 120
     2019-09-15 17:56:22   Fehlereintraege_Historie {"new":[{"timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","errorCode":"ba","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"},{"timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z","accessLevel":"customer","errorCode":"eb","priority":"criticalError"}],"current":[{"timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","errorCode":"ba","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"},{"timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z","accessLevel":"customer","errorCode":"eb","priority":"criticalError"}],"gone":[]}
     2019-09-15 17:56:22   Fehlereintraege_aktive {"new":[],"current":[],"gone":[]}
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Betriebsart dhw
     2019-09-15 17:56:22   HK1-External_Temperatur 0
     2019-09-15 17:56:22   HK1-External_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Frostschutz_Status off
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Heizkurve-Niveau 1
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Heizkurve-Steigung 0.8
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Name        Kesselvorlauf
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Programmstatus standby
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Raum_Status error
     2019-09-14 19:18:10   HK1-Raum_Temperatur 20
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_comfort 20
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_eco 21
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_normal 21
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_reduziert 21
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Standby_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Urlaub_Ende
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Urlaub_Start
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Urlaub_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Vorlauftemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv notConnected
     2019-09-15 17:56:22   HK1-WW_aktiv    true
     2019-09-15 17:56:22   HK1-WW_und_Heizen_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Zeitsteuerung_Heizung {"fri":[{"mode":"normal","start":"07:00","position":0,"end":"22:40"}],"tue":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"mon":[{"start":"07:00","mode":"normal","end":"22:40","position":0}],"sun":[{"end":"22:40","position":0,"mode":"normal","start":"08:00"}],"thu":[{"position":0,"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal"}],"wed":[{"start":"07:00","mode":"normal","end":"22:40","position":0}],"sat":[{"start":"08:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}]}
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK1-Zirkulationspumpe off
     2019-09-15 17:56:22   HK1-aktiv       true
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Betriebsart dhw
     2019-09-15 17:56:22   HK2-External_Temperatur 0
     2019-09-15 17:56:22   HK2-External_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Frostschutz_Status off
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Heizkurve-Niveau 0
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Heizkurve-Steigung 0.7
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Name        Fu�boden- Heizung
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Programmstatus standby
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Raum_Status error
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Reduzierte_Temperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_comfort 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_comfort_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_eco 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_eco_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_normal 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_reduziert 20
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Solltemperatur_reduziert_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Standby_aktiv true
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Urlaub_Ende
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Urlaub_Start
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Urlaub_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Vorlauftemperatur_aktiv notConnected
     2019-09-15 17:56:22   HK2-WW_aktiv    true
     2019-09-15 17:56:22   HK2-WW_und_Heizen_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Zeitsteuerung_Heizung {"wed":[{"position":0,"end":"22:40","mode":"normal","start":"07:00"}],"sun":[],"thu":[{"position":0,"end":"22:40","mode":"normal","start":"07:00"}],"mon":[{"position":0,"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal"}],"sat":[],"fri":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}],"tue":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}]}
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK2-Zirkulationspumpe off
     2019-09-15 17:56:22   HK2-aktiv       true
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Betriebsart dhw
     2019-09-15 17:56:22   HK3-External_Temperatur 0
     2019-09-15 17:56:22   HK3-External_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Frostschutz_Status off
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Heizkurve-Niveau 1
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Heizkurve-Steigung 0.7
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Name        Heizk�rper
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Programmstatus standby
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Raum_Status error
     2019-09-13 13:14:23   HK3-Raum_Temperatur 20
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Reduzierte_Temperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_comfort 20
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_comfort_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_eco 23
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_eco_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_erzwungen false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_normal 23
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_reduziert 23
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Solltemperatur_reduziert_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Standby_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Urlaub_Ende
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Urlaub_Start
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Urlaub_aktiv false
     2019-09-15 13:13:44   HK3-Vorlauftemperatur 24
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Vorlauftemperatur_aktiv notConnected
     2019-09-15 17:56:22   HK3-WW_aktiv    true
     2019-09-15 17:56:22   HK3-WW_und_Heizen_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Zeitsteuerung_Heizung {"sat":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"sun":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"mon":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}],"thu":[{"position":0,"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal"}],"wed":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}],"tue":[{"end":"22:40","position":0,"start":"07:00","mode":"normal"}],"fri":[{"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40","position":0}]}
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   HK3-Zirkulationspumpe off
     2019-09-15 17:56:22   HK3-aktiv       true
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Common_Supply error
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Common_Supply_Temperatur 20
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Seriennummer
     2019-09-15 17:56:22   Kessel_Status   connected
     2019-09-15 17:56:22   Kesseltemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   Kesseltemperatur_exact 5
     2019-09-15 17:56:22   Mehrfamilenhaus_aktiv false
     2019-09-15 17:56:22   Service_Intervall_Monate 0
     2019-09-15 17:56:22   Service_Letzter
     2019-09-15 17:56:22   Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service 0
     2019-09-15 17:56:22   Service_faellig false
     2019-09-15 17:56:22   WW-Aufladung    false
     2019-09-15 17:56:22   WW-Haupttemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   WW-Isttemperatur 43.8
     2019-09-15 17:56:22   WW-Sensoren_Auslauf_Status error
     2019-09-13 19:14:57   WW-Sensoren_Auslauf_Wert 20
     2019-09-15 17:56:22   WW-Solltemperatur 50
     2019-09-15 17:56:22   WW-Temperatur_aktiv connected
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zeitplan     {"fri":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"11:00","position":0}],"tue":[{"end":"11:00","position":0,"mode":"on","start":"07:30"}],"wed":[{"position":0,"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30"}],"mon":[{"end":"11:00","position":0,"start":"07:30","mode":"on"}],"sun":[{"start":"08:00","mode":"on","position":0,"end":"11:00"}],"thu":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"11:00","position":0}],"sat":[{"position":0,"end":"11:00","mode":"on","start":"07:10"}]}
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_Status on
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan {"fri":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"23:00"}],"tue":[{"position":0,"end":"22:30","start":"07:30","mode":"on"}],"sun":[{"mode":"on","start":"08:00","position":0,"end":"22:30"}],"thu":[{"end":"22:30","position":0,"start":"07:30","mode":"on"}],"mon":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"22:30","position":0}],"wed":[{"start":"07:30","mode":"on","end":"22:30","position":0}],"sat":[{"end":"08:30","position":0,"start":"07:30","mode":"on"},{"position":1,"end":"23:30","mode":"on","start":"11:20"}]}
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv true
     2019-09-15 17:56:22   WW-Zirkulationspumpe_primaer off
     2019-09-15 17:56:22   WW-aktiv        true
     2019-09-15 17:56:22   WW-zeitgesteuert_aktiv true
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.sensors.temperature.main.status connected
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.sensors.temperature.main.value 56.6
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.serial.value
     2019-09-13 13:30:20   heating.boiler.temperature.value 5
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.automatic.errorCode 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.automatic.status ok
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.modulation.value 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.statistics.hours 14
     2019-09-13 13:30:20   heating.burner.statistics.starts 72
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.circulation.pump.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.frostprotection.status off
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.heating.curve.setCurve action: slope shift
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.curve.shift 1
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.curve.slope 0.8
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.schedule.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.heating.schedule.entries {"mon":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"sun":[{"start":"08:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"fri":[{"position":0,"start":"07:00","mode":"normal","end":"22:40"}],"tue":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"thu":[{"end":"22:40","position":0,"mode":"normal","start":"07:00"}],"sat":[{"position":0,"mode":"normal","start":"08:00","end":"22:40"}],"wed":[{"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal","position":0}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.name Kesselvorlauf
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.modes.active.setMode action: mode
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.active.value dhw
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.dhwAndHeating.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.forcedNormal.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.forcedReduced.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.modes.standby.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.active.value standby
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.activate action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.comfort.temperature 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.eco.activate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.eco.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.eco.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.eco.temperature 21
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.external.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.external.temperature 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.end
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.schedule action: start end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.start
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.holiday.unschedule action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.normal.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.normal.temperature 21
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.reduced.temperature 21
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.operating.programs.standby.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.sensors.temperature.room.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.status notConnected
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.0.setName action: name
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.circulation.pump.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.frostprotection.status off
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.heating.curve.setCurve action: slope shift
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.curve.shift 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.curve.slope 0.7
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.schedule.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.heating.schedule.entries {"wed":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"sat":[],"thu":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"sun":[],"fri":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"tue":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"mon":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.name Fu�boden- Heizung
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.modes.active.setMode action: mode
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.active.value dhw
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.dhwAndHeating.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.forcedNormal.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.forcedReduced.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.modes.standby.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.active.value standby
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.activate action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.temperature 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.eco.activate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.eco.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.eco.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.eco.temperature 20
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.external.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.external.temperature 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.end
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.schedule action: start end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.start
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.unschedule action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.normal.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.normal.temperature 20
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.temperature 20
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.operating.programs.standby.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.sensors.temperature.room.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.status notConnected
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.1.setName action: name
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.circulation.pump.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.frostprotection.status off
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.heating.curve.setCurve action: slope shift
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.curve.shift 1
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.curve.slope 0.7
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.schedule.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.heating.schedule.entries {"fri":[{"end":"22:40","mode":"normal","start":"07:00","position":0}],"sun":[{"end":"22:40","position":0,"mode":"normal","start":"07:00"}],"tue":[{"end":"22:40","start":"07:00","mode":"normal","position":0}],"thu":[{"start":"07:00","mode":"normal","position":0,"end":"22:40"}],"mon":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"wed":[{"position":0,"mode":"normal","start":"07:00","end":"22:40"}],"sat":[{"end":"22:40","position":0,"start":"07:00","mode":"normal"}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.name Heizk�rper
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.modes.active.setMode action: mode
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.active.value dhw
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.dhwAndHeating.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.forcedNormal.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.forcedReduced.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.modes.standby.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.active.value standby
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.activate action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.comfort.temperature 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.eco.activate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.eco.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.eco.deactivate action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.eco.temperature 23
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.external.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.external.temperature 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.end
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.schedule action: start end
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.start
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.holiday.unschedule action:
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.normal.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.normal.temperature 23
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.reduced.active false
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.reduced.temperature 23
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.operating.programs.standby.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.sensors.temperature.room.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.2.sensors.temperature.supply.status notConnected
     2019-09-13 13:30:33   heating.circuits.2.setName action: name
     2019-09-13 13:30:20   heating.circuits.enabled 0,1,2
     2019-09-13 13:30:20   heating.configuration.multiFamilyHouse.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.controller.serial.value 7535651914366111
     2019-09-13 13:30:20   heating.device.time.offset.value 120
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.charging.active false
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.entries {"sat":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"08:30"},{"position":1,"mode":"on","start":"11:20","end":"23:30"}],"wed":[{"end":"22:30","position":0,"mode":"on","start":"07:30"}],"fri":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"23:00"}],"sun":[{"mode":"on","start":"08:00","position":0,"end":"22:30"}],"tue":[{"position":0,"start":"07:30","mode":"on","end":"22:30"}],"thu":[{"start":"07:30","mode":"on","position":0,"end":"22:30"}],"mon":[{"end":"22:30","mode":"on","start":"07:30","position":0}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.circulation.status on
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.pumps.primary.status off
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.schedule.active true
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.schedule.entries {"wed":[{"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30","position":0}],"sat":[{"end":"11:00","start":"07:10","mode":"on","position":0}],"thu":[{"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30","position":0}],"sun":[{"position":0,"start":"08:00","mode":"on","end":"11:00"}],"tue":[{"position":0,"mode":"on","start":"07:30","end":"11:00"}],"fri":[{"end":"11:00","mode":"on","start":"07:30","position":0}],"mon":[{"position":0,"mode":"on","start":"07:30","end":"11:00"}]}
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.status connected
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.value 43.8
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.outlet.status error
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.sensors.temperature.outlet.value 20
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.temperature.main.setTargetTemperature action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.temperature.main.value 50
     2019-09-13 13:30:33   heating.dhw.temperature.setTargetTemperature action: temperature
     2019-09-13 13:30:20   heating.dhw.temperature.value 50
     2019-09-13 13:30:20   heating.errors.active.entries {"new":[],"gone":[],"current":[]}
     2019-09-13 13:30:20   heating.errors.history.entries {"current":[{"accessLevel":"customer","priority":"criticalError","timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","errorCode":"ba"},{"errorCode":"eb","timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"}],"gone":[],"new":[{"errorCode":"ba","timestamp":"2019-09-10T07:09:40.000Z","accessLevel":"customer","priority":"criticalError"},{"errorCode":"eb","accessLevel":"customer","priority":"criticalError","timestamp":"2019-08-28T14:30:49.000Z"}]}
     2019-09-13 13:30:20   heating.sensors.temperature.outside.status connected
     2019-09-13 13:30:20   heating.sensors.temperature.outside.value 21.5
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.activeMonthSinceLastService 0
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.lastService
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.serviceDue false
     2019-09-13 13:30:20   heating.service.timeBased.serviceIntervalMonths 0
     2019-09-15 17:56:22   state           WorksProperly
Attributes:
   icon       control_building_modern_s_okg_og
   room       Heizung
   stateFormat Brenner_Status
   userReadings Gasverbrauch_heute:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[0] },
Gasverbrauch_gestern:Gasverbrauch_Heizung/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Tag",0))[1] },
Gasverbrauch_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[0] },
Gasverbrauch_letzte_Woche:Gasverbrauch_Heizung/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Woche",0))[1] },
Gasverbrauch_aktueller_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[0] },
Gasverbrauch_letzter_Monat:Gasverbrauch_Heizung/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Monat",0))[1] },
Gasverbrauch_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[0] },
Gasverbrauch_letztes_Jahr:Gasverbrauch_Heizung/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_Heizung/Jahr",0))[1] },

Gasverbrauch_WW_heute:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Tag",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_gestern:Gasverbrauch_WW/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Tag",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktuelle_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letzte_Woche:Gasverbrauch_WW/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Woche",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktueller_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letzter_Monat:Gasverbrauch_WW/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Monat",0))[1] },
Gasverbrauch_WW_aktuelles_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect","Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[0] },
Gasverbrauch_WW_letztes_Jahr:Gasverbrauch_WW/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Gasverbrauch_WW/Jahr",0))[1] },

Stromverbrauch_heute:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[0] },
Stromverbrauch_gestern:Stromverbrauch/Tag.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Tag",0))[1] },
Stromverbrauch_aktuelle_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[0] },
Stromverbrauch_letzte_Woche:Stromverbrauch/Woche.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Woche",0))[1] },
Stromverbrauch_aktueller_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[0] },
Stromverbrauch_letzter_Monat:Stromverbrauch/Monat.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Monat",0))[1] },
Stromverbrauch_aktuelles_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[0] },
Stromverbrauch_letztes_Jahr:Stromverbrauch/Jahr.* { (split /,/, ReadingsVal("vitoconnect", "Stromverbrauch/Jahr",0))[1] }


Hallo Wolf,

du solltest mal ein "set vitoconnect clearReadings" machen damit Deine alten Readings verschwinden. Dann wundert mich, dass in Deinen Internals kein "FVERSION" steht. Hast Du mal in letzter Zeit ein "update" gemacht? Kann es sein, dass Deine FHEM etwass veraltet ist?

Unabhängig davon liefert die API bei Dir keine Verbrauchswerte. Ich würde mal wetten, dass Du auch keine Verbrauchswerte in der App hast. Du kannst ja mal bei Vissmann fragen, wann die Verbrauchswerte für Deine Heizung implementiert werden. Was Vissmann nicht über die API liefert, kann das Modul leider auch nicht anzeigen. :-(

Warum bei Dir in vielen Readings statt 0/1 die Werte false/true gesetzt werden, weiß ich auch nicht. Könnte an Deiner veraltet Installation liegen oder daran dass Vissmann das so liefert (was ich für wahrscheinlicher halte). Wenn Du lieber so rote/grüner Kreise hättest musst die in der Readingsgroup das Attribut valueIcon entsprechend anpassen. Also 'Brenner_aktiv.false' => '10px-kreis-rot' statt 'Brenner_aktiv.0' => '10px-kreis-rot'.

Bitte lies die mal die Commandref und das Wiki zu Readingsgroups und Userattributen durch. Beides brauchst Du, wenn du FHEM und dieses Modul nutzen willst.

Viele Grüße

Andreas

Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT

Spartacus

Moin zusammen,
keine Ahnung, ob das schon mal Thema hier war, aber was mir aufgefallen ist:

Im Modul werden lt. wiki die Werte aller Readings zu dem Gasverbrauch in KWh angegeben. Das kann aber m.E. nicht sei. Wenn ich in der ViCare-App,  Kachel "Gasverbrauch" schaue, sehe ich die Angaben in Kubikmeter und der Zahlenwert ist identisch mit dem fhem Reading. M.E. müsste der Kilowattstunden-Wert aber etwa um den Faktor 10 höher sein, oder?

Christian
Fhem-System: 1 x raspberry PI Typ B, 1 x enOcean PI Typ B | Enocean: PTM210, FMS61NP, FAM14, 2 x FSR14-4x, FTS14-EM | LaCrosse: 2 x TX29D über Jeelink V3 | 1-Wire: 2 x DS18B20 über DS9490R

Raspi_Wolf

Auch moin

Könnte man die den Bereich aus der FHEM.cfg nicht hier onlinestellen?

Dann könnte man gut Vergleichen und sehen wo der Fehler liegt.

Mein FHEM hatte ich neu aufgesetzt und update wurde mehrfach ausgeführt.