[gelöst] FRITZ!DECT 200 lassen sich von FHEM aus nicht schalten

Begonnen von wk, 15 Januar 2019, 13:22:49

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wzut

fein lass es mal ein paar Tage laufen. U.U. kannst du ja auch ein extra Log anlegen um das CS Reading zu loggen, dann kannst du immer leicht nachschauen was den letzten Tag über so los war. Hab auch mal ein Auge auf das normale Logfile ob und wie oft normale Polls ausgelasssen werden.
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

rainer1962

mach ich Wzut.habe den loglevel beim fbahahttp auf 3 gesetzt  .... bin gespannt ..
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink

Wzut

Level 3 reicht, da die mit Level 1 durchschlagen , ich habe pro Tag so 3-4 davon im Log :
2019.03.09 09:57:48 1: fb1: Poll ist noch aktiv !
2019.03.09 09:57:51 1: fb1: Wiederholung weil Poll aktiv
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

rainer1962

bis jetzt bei mir noch nicht viel :2019.03.09 18:03:35.627 0: Featurelevel: 5.9
2019.03.09 18:03:35.628 0: Server started with 571 defined entities (fhem.pl:18799/2019-03-05 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:8463)
2019.03.09 18:54:15.615 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.09 18:54:16.176 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID f59739e14a7c8377
2019.03.09 18:55:38.605 1: FBDECT: Poll ist noch aktiv !
2019.03.09 18:55:39.071 1: FBDECT: Poll ist noch aktiv !
2019.03.09 18:55:41.016 1: FBDECT: Wiederholung weil Poll aktiv
2019.03.09 18:55:42.812 1: FBDECT : CmdStack -> 1
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink

rainer1962

so Wzut,in der Nacht war es wieder soweit, kein schalten mehr möglich:Internals:
   Clients    :FBDECT:
   DEF        192.168.25.1
   FUUID      5c42f814-f33f-1719-aacc-61a3caecc87f0893
   NAME       FBDECT
   NR         828
   Pac        1
   STATE      connected
   TYPE       FBAHAHTTP
   CmdStack:
     ain=08761 0375071&switchcmd=setswitchoff
     ain=08761 0375064&switchcmd=setswitchoff
     ain=08761 0006087&switchcmd=setswitchoff
     ain=08761 0375071&switchcmd=setswitchon
     ain=08761 0381439&switchcmd=setswitchon
   MatchList:
     1:FBDECT   .*
   READINGS:
     2019-03-10 08:34:03   CS              5
Attributes:
   fritzbox-user 1
   polltime   5
   room       FBDECT,FritzBoxen-System
   verbose    3


und im log:2019.03.09 18:02:33.798 0: Server shutdown
2019.03.09 18:03:35.583 0: Alarm: FHEM wurde gerade neu gestartet!
2019.03.09 18:03:35.627 0: Featurelevel: 5.9
2019.03.09 18:03:35.628 0: Server started with 571 defined entities (fhem.pl:18799/2019-03-05 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:8463)
2019.03.09 18:54:15.615 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.09 18:54:16.176 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID f59739e14a7c8377
2019.03.09 18:55:38.605 1: FBDECT: Poll ist noch aktiv !
2019.03.09 18:55:39.071 1: FBDECT: Poll ist noch aktiv !
2019.03.09 18:55:41.016 1: FBDECT: Wiederholung weil Poll aktiv
2019.03.09 18:55:42.812 1: FBDECT : CmdStack -> 1
2019.03.10 00:15:07.952 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 00:15:09.719 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 00:15:10.244 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID 81bb9c783ad18cd8
2019.03.10 01:04:57.473 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 01:04:57.488 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 01:04:58.005 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID d7d10a64389ab51f
2019.03.10 02:08:02.343 1: FBDECT: Poll ist noch aktiv !
2019.03.10 02:08:03.592 1: FBDECT: Poll ist noch aktiv !
2019.03.10 03:42:50.340 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 03:42:50.605 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 03:42:53.521 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID bbfd0773333a7ed4
2019.03.10 03:45:40.126 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 03:45:46.413 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 03:45:47.223 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID b8bbc6b623ac6ae4
2019.03.10 03:47:54.736 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 03:47:54.737 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 03:47:55.521 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID b13fa5386e4eaa48
2019.03.10 05:06:02.048 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 05:06:06.788 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 05:06:07.305 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID a45874f7a934507d
2019.03.10 05:29:01.745 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 05:29:09.072 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 05:29:09.595 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID d41dde0e0b28dfd3
2019.03.10 06:13:27.863 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 06:13:34.433 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 06:13:34.950 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID 84e3e3a66a092e6a
2019.03.10 06:30:39.029 1: FBDECT Poll Fehler : read from http://192.168.25.1:80 timed out
2019.03.10 06:30:42.853 1: FBDECT: Poll ohne SID !
2019.03.10 06:30:43.367 1: FBAHAHTTP_connect FBDECT: got SID 7d420074a828ff45

Ich verzweifele langsam....gibt es denn noch eine version von mitte letztem jahr ? da ging es doch noch ganz gut.
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink

rainer1962

konnte dies gleich mehrmals nachstellen.nach einem modify ging es einzeln wieder.gebe ich in einer befehlssequenz zb:"set BalkonPumpe on;set BalkonPumpe off;set BalkonPumpe on;set BalkonPumpe off;set BalkonPumpe on;set BalkonPumpe on"ein, dann gehts nicht mehr... im Log erschein dann aber auch nix mehr, außer das der cmd-stack voll ist..
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink

Wzut

ich befürchte Rudi hatte mit seiner Aussage in Antwort #30 am: 28 Januar 2019 recht als er schrieb hier geht es um ein anderes Problem als damals bei mir.
Daher hilft dir meine Version auch nicht wirklich weiter, allerdings dein Problem des viele Geräte auf einen Rutsch schalten könntest du mit dem Attribut async-delay vermutlich entschärfen (und natürlich die extreme Pollzeit von 5 Sekunden wieder hoch setzen)
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

rainer1962

habe ich vorerst gemacht:pollzeit auf 30sec und async-delay auf 1sec
mal sehen wie es sich es bemerkbar macht.danke für deine hilfe.