[erledigt] HMW: Ausgang (Aktor) Impuls von x Sekunden, dann wieder Ruhezustand

Begonnen von M.Piet, 08 Dezember 2018, 16:45:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

M.Piet

Hallo Zusammen,

ich möchte erreichen, dass ein von FHEM geschalteter Ausgang nach 2 Sekunden wieder in Ruhezustand geht. Ich brauch den Ausgang nicht als Schalter (ON oder OFF), sonder Taster-Impuls (ON, dann wieder von alleine auf OFF).

Könnte mir es mit einem notify vorstellen:
define test_on notify TestAusgang:on.* set TestAusgang off
Damit solle es klappen, ich aktiviere (z.B. aus TBUI) den Aktor, er schließt und öffnen anschließend wieder. Frage nur wie kurz ist da der Impuls...

Oder gibt es eine elegantere Lösung dafür?

Danke und Gruß

Thorsten Pferdekaemper

Hi,
HMW kann seit einiger Zeit auch on-for-timer, also das hier sollte gehen:

set TestAusgang on-for-timer 2

Gruß,
   Thorsten
FUIP

M.Piet

Thorsten, mal wieder hast du mir sehr geholfen. Ich danke dir.  :)