[gelöst] FRITZ!DECT 210: Wo sind Stromstärke und Spannung?

Begonnen von GaiusMarius, 11 Dezember 2018, 19:01:03

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Wzut

Zitat von: GaiusMarius am 16 Dezember 2018, 10:36:32
7590, neuste Firmware (also 07.01) - also alles gleich.
Ich habe eine 7490 und bis heute Abend die FW 6. irgendetwas , meine Dosen hatten alle 03.87 (neuere Version wurde nicht angeboten)
Nach dem Update auf FW 07.01 wird für die 200er und 210er eine neue Firmware angeboten 04.09
Bei FHEM habe ich diverse alte Versionen + Module am Start, aber nach dem FB Update auf 7.01 wird nun überall das neue Reading voltage angezeigt,
d.h. die FHEM Module bzw. ihre Versionen und die FW der Dosen ist offensichtlich egal.
Maintainer der Module: MAX, MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP, BEOK, readingsWatcher

GaiusMarius

Zitat von: frank am 16 Dezember 2018, 14:31:08
vielleicht https?
Ich habe den FRITZ!DECT 210 deletet und FBAHAHTTP auf http (ohne s) umgestellt. Nach dem Neustart von FHEM hat autocreate den 210 'wiedergefunden'. Weiterhin ohne Stromstärke und Spannung.Internals:
   CFGFN     
   DEF        HS_EG_WZ_FritzBox:11657_0221429 powerMeter,tempSensor,switch
   HS_EG_WZ_FritzBox_MSGCNT 33
   HS_EG_WZ_FritzBox_TIME 2018-12-23 11:31:11
   IODev      HS_EG_WZ_FritzBox
   LASTInputDev HS_EG_WZ_FritzBox
   MSGCNT     33
   NAME       FBDECT_HS_EG_WZ_FritzBox_11657_0221429
   NR         10094
   STATE      on
   TYPE       FBDECT
   id         11657_0221429
   props      powerMeter,tempSensor,switch
   READINGS:
     2018-12-23 11:31:11   AIN             11657 0221429
     2018-12-23 11:31:11   FBNAME          FRITZ!DECT 210 #1
     2018-12-23 11:31:11   FBPROP          powerMeter,tempSensor,switch
     2018-12-23 11:31:11   FBTYPE          FRITZ!DECT 210
     2018-12-23 11:31:11   ID              16
     2018-12-23 11:31:11   devicelock      no
     2018-12-23 11:31:11   energy          45 Wh
     2018-12-23 11:31:11   fwversion       04.09
     2018-12-23 11:31:11   locked          no
     2018-12-23 11:31:11   mode            manuell
     2018-12-23 11:31:11   power           0.75 W
     2018-12-23 11:31:11   present         yes
     2018-12-23 11:31:11   state           on
     2018-12-23 11:31:11   tempadjust      0.0 C
     2018-12-23 11:31:11   temperature     24.5 C (measured)
Attributes:
   IODev      HS_EG_WZ_FritzBox
   event-min-interval power:120
   room       FBDECT


Zitat von: Wzut am 16 Dezember 2018, 19:27:55
ihre Versionen und die FW der Dosen ist offensichtlich egal.
Tauschen wir?  8)

GaiusMarius

Inzwischen ist das Reading voltage 228.369 V 'erschienen'.
Ich weiß weder wodurch, noch wann genau.

Wenn ich lange genug warte, bekomme ich bestimmt auch noch die Stromstärke!  :P

Gerold

Laut AVM-Schnittstellendefinition https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf wird die Stromstärke gar nicht ausgegeben, sondern nur:

Zitat
Energie Messgerät
<powermeter>
  <power>Wert in  0,001 W (aktuelle Leistung, wird etwa alle 2 Minuten aktualisiert)
  <energy>Wert in 1.0 Wh (absoluter Verbrauch seit Inbetriebnahme)
  <voltage>Wert in  0,001 V (aktuelle Spannung, wird etwa alle 2 Minuten aktualisiert)

GaiusMarius

#19
Die Lösung ist also:
  • Gegebenenfalls laaange warten; die Spannung kommt irgendwann.
  • Die Stromstärke kann gar nicht kommen, denn sie liegt an der Schnittstelle nicht an.

Letzteres ist eigentlich schon von Anfang an sichtbar gewesen, denn
Zitat von: raiderxxl am 12 Dezember 2018, 16:45:35Ich hab 2x 200 und 2x 210 alle zeigen das Reading ....
hatte ebenfalls keine Stromstärke...

Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!