Problem: SolarView zeigt temperature 233 in FHEM?

Begonnen von THZ_Haus, 15 Dezember 2018, 12:42:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

THZ_Haus

Hallo,
nutze FHEM um die Daten von Solarview zu holen und zu überwachen.
Die Temperatur des Wechselrichters wird mir heute in FHEM mit 233 angezeigt, dass kann so nicht sein.

Zitattemperature
   
233
   
2018-12-15 12:27:14

Im Solarview steht:
ZitatTemperatur:   46   °   (46° max.)

Ist das Problem bekannt?
MfG Jens
Solarview mit SAM BT, FHEM mit THZ 403 SOL, EDIMAX

isy

#1
Hallo Jens,
ich nutze Solarview schon seit 2014 mit Fhem.
Heute im Reading 37 Grad und das wird im Solarview V 2.23k auch so angezeigt.

Ich habe leider keinen Tipp, wo du suchen könntest.


Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht

THZ_Haus

Hallo,
bin schon weiter gekommen.

Die Daten werden vom SMA Umrichter gesendet und Solarview sendet diese auch auf dem TCP-Server.
Die Länge dieser Daten hat sich wohl geändert.
Die "233" ist die Netzspannung und nicht die Temperatur.

Mußte in der  70_Solarview.PM die Byte Grösse anpassen, jetzt gehts wieder!
Solarview mit SAM BT, FHEM mit THZ 403 SOL, EDIMAX