HMCCU-Fragen

Begonnen von juemuc, 29 Dezember 2018, 17:38:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

juemuc

Hallo,

nachdem ich mein erstes Gerät auf die CCU umgezogen und unter HMCCU eingebunden habe, habe ich folgende "Probleme"

1. Im HMCCUDEV kann ich kein userReadings anlegen.

defmod HM_Sec_SCo_OEQ0223456 HMCCUDEV OEQ0223456
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 IODev HMCCU3
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 alexaName Eingangstür
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 alias HM Türkontakt Flur
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 devStateIcon 1:fts_door_open@red 0:fts_door@black
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 devStateStyle style="text-align:right"
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 group HM Fenster-/Türkontakte
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 icon hm-sec-win@black
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 room Flur,Homematic
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 stateFormat {"Status: ".ReadingsVal($name,"state" ,"")." / LastOpen: ".ReadingsVal($name,"LastOpen","")}
attr HM_Sec_SCo_OEQ0223456 userReadings LastOpen:contact.* {if (ReadingsVal($name,"state","") = 1) {ReadingsTimestamp($name,"state","")} else {ReadingsVal($name,"LastOpen","")}}


setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 Status: 0 / LastOpen:
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:23:04 1.LOWBAT 0
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:23:04 1.STATE 0
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:02:47 R-CYCLIC_INFO_MSG 1
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:02:47 R-LOCAL_RESET_DISABLE 0
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:02:47 R-SABOTAGE_MSG 1
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:02:47 R-TRANSMIT_DEV_TRY_MAX 6
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:23:04 control 0
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:23:04 hmstate 0
setstate HM_Sec_SCo_OEQ0223456 2018-12-29 17:23:04 state 0


2. Der HM-ActionDetector findet dieses Gerät nicht. Warum wird er denn automatisch angelegt?

Viele Grüße
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).

zap

Was ist der ActionDetector? Hat jedenfalls nichts mit HMCCU zu tun. Kommt das aus der CUL_HM Welt? Wenn ja: Das ist eine andere Welt.

Und bei userreadings kann ich leider nicht helfen. Das ist eher eine allgemeine FHEM Frage.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB

juemuc

Hallo ZAP,

das Problem mit den userReadings habe ich lösen können. Ich hatte den Tricker falsch definiert  :(
Warum der ActionDetector (ein CUL_HM-Device) sich permant selbst anlegt, konnte ich noch nicht klären.

Kann ich in FHEM erkennen, mit welcher HM-ID die CCU3 mit den Geräten verbunden ist?

Viele Grüße
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).

zap

#3
Zitat von: juemuc am 30 Dezember 2018, 16:59:18
Warum der ActionDetector (ein CUL_HM-Device) sich permant selbst anlegt, konnte ich noch nicht klären.

Dann solltest Du dazu eine separate Frage stellen. Vielleicht kann die ja ein CUL_HM Nutzer beantworten. Die lesen vermutlich diesen Thread mit der HMCCU Überschrift nicht.

Zitat
Kann ich in FHEM erkennen, mit welcher HM-ID die CCU3 mit den Geräten verbunden ist?

Verstehe die Frage nicht. Die HM-ID der CCU wird in FHEM nicht angezeigt. Auf der CCU steht sie in irgendeiner Config-Datei. Da musst Du mal googeln.

Wenn Du mit der HMID rumspielst, kann ich Dir leider nicht helfen.

2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Produktiv inzwischen auf Home Assistant gewechselt.
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB

juemuc

ok. Danke

Aktuell funktioniert alles und das "Problem" mit dem ActionDetector werde ich erst einmal ignorieren.

Viele Grüße

Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).