Probleme mit KNXD

Begonnen von Goustrup, 03 Januar 2019, 20:42:16

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Goustrup

Hallo zusammen,

leider komme ich nicht weiter...

Hardware ist ein MDT Gateway mit einem 2 mit FHEM.

Eingerichtet hatte ich es nach der Anleitung: https://wiki.fhem.de/wiki/Einrichten_knxd_mit_MDT_SCN-IP000.02
Lief auch soweit. Habe nur gelesen, dass nun knxd anstelle von eibd genutzt werden sollte... nur daran scheitert es leider.

KNXD läuft scheinbar:

● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
   Active: active (running) since Do 2019-01-03 19:09:56 UTC; 2min 38s ago
Main PID: 903 (knxd)
   CGroup: /system.slice/knxd.service
           └─903 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -b ipt:192.168.178.10

in der knxd.conf steht folgendes:
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -b ipt:192.168.178.10"
START_KNXD=YES

Die knxd Version habe ich zwischenzeitlich von 14 auf 10 geändert... (knxd 0.10.18-4)

In FHEM:

define KNX TUL knxd:192.168.178.30 1.0.240

Internals
AckLineDef

Clients  :EIB:
DEF knxd:192.168.178.30 1.0.240
DeviceAddress  10f0
DeviceName  knxd:192.168.178.30
NAME  KNX
NR  41
PARTIAL
STATE  Initialized
TYPE  TUL

Nun was sich nicht ändert ist folgendes Problem. In der LOG steht folgendes:
2019.01.03 19:10:53 3: TUL opening KNX device knxd:192.168.178.30
2019.01.03 19:10:53 1: knxd:192.168.178.30 protocol is not supported
2019.01.03 19:10:53 3: TUL device opened

Scheinbar kann FHEM nicht auf den knxd zugreifen... im TUL steht ja auch nur EIB drin.

Hoffe jemand kennt das Problem und kann mir helfen. Gruß, und Danke!

Goustrup

Problem gefunden... FHEM war etwas veraltet...  ;)