Zigbee Gateways Conbee und Raspbee mit deConz und Phoscon in Fhem einbinden

Begonnen von maddinthebrain, 04 Januar 2019, 10:41:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

justme1968

an den deconz szenen war irgendetwas anders als an ,echten' hue szenen. da ich aktuell kein deconz laufen habe konnte ich da noch nichts implementieren.

such mal bitte im forum danach. ich erinnere mich nicht mehr genau.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Micky79

habe ich bereits gemacht. Und leider nichts gefunden.
Entweder benutzt keiner die gespeicherten Szenen oder bei denen funktioniert es.

schwatter

Funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe die Scenen mit LIGHTSCENE nachgebaut.

In der Phosconapp habe ich nur eine Group. Diese habe ich Wonzimmer benannt.
Das HueModul legt mir aber immer 2 Groups an.


Internals:
   CHANGED   
   DEF        group 1  IODev=deCONZ
   FUUID      5c4cb425-f33f-86cf-94ff-b46b62f4129e63dd
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.187310/2019-02-25
   ID         G1
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEGroup1
   NR         233
   STATE      0
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   lights     1,2,3,4
   name       Wohnzimmer
   type       LightGroup
   READINGS:
     2019-03-29 01:11:24   all_on          0
     2019-03-30 00:08:08   any_on          0
     2019-03-28 17:49:54   bri             1
     2019-03-28 17:49:54   colormode       hs
     2019-03-28 17:49:54   ct              0
     2019-03-28 17:49:54   effect          none
     2019-03-28 17:49:54   hue             0
     2019-03-28 17:49:54   onoff           0
     2019-03-28 17:49:54   pct             0
     2019-03-28 17:49:54   sat             0
     2019-03-28 17:49:54   xy              0,0
   helper:
     bri        1
     colormode  hs
     ct         0
     devtype    G
     effect     none
     hue        0
     onoff      0
     pct        0
     sat        0
     update_timeout 1
     xy         0,0
Attributes:
   IODev      deCONZ
   alias      Wohnzimmer
   color-icons 2
   createActionReadings 1
   createGroupReadings 1
   delayedUpdate 1
   devStateIcon 1:rc_GREEN:off 0:rc_RED:on
   group      HUEGroup
   icon       hue_filled_gu10_par16
   room       03.Wohnzimmer,HUEDevice
   stateFormat any_on
   userattr   createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
   webCmd     pct:ct:on:off



Internals:
   DEF        group 0  IODev=deCONZ
   FUUID      5c588150-f33f-86cf-2f4d-316e790ed4adaedf
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.187310/2019-02-25
   ID         G0
   INTERVAL   
   IODev      deCONZ
   NAME       HUEGroup0
   NR         235
   STATE      0
   TYPE       HUEDevice
   lights     
   name       All
   type       LightGroup
   READINGS:
     2019-03-28 17:49:56   all_on          0
     2019-03-28 17:49:56   any_on          0
     2019-03-28 17:49:56   bri             127
     2019-03-28 17:49:56   colormode       hs
     2019-03-28 17:49:56   ct              0
     2019-03-28 17:49:56   effect          none
     2019-03-28 17:49:56   hue             0
     2019-03-28 17:49:56   onoff           0
     2019-03-28 17:49:56   pct             0
     2019-03-28 17:49:56   sat             127
     2019-03-28 17:49:56   xy              0,0
   helper:
     bri        127
     colormode  hs
     ct         0
     devtype    G
     effect     none
     hue        0
     onoff      0
     pct        0
     sat        127
     update_timeout 1
     xy         0,0
Attributes:
   IODev      deCONZ
   alias      Lightset 0
   color-icons 2
   createActionReadings 1
   createGroupReadings 1
   delayedUpdate 1
   devStateIcon 1:rc_GREEN:off 0:rc_RED:on
   group      HUEGroup
   icon       hue_filled_gu10_par16
   room       HUEDevice
   stateFormat any_on
   userattr   createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
   webCmd     toggle:on:off


Warum ist mir noch nicht klar.

edit:

Oder ist das vom HueModul so gewollt, wenn es mehr als eine Group gibt und wird als Standard mit angelegt
um alle Groups auf einmal zu schalten.

Micky79

Kann man bei LIGHTSCENE denn auch die Transitiontime einstellen?


schwatter

Ja, das geht. Als Beispiel,

bri 254 : xy 0.468055,0.411887 : transitiontime 50

justme1968

der alte thread bzw. meine antwort war hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,11020.msg855825.html#msg855825

beim 'echten' hue api sind die scenes ein eigener knoten im api, bei deconz hängen sie unter den gruppen. das ist leider komplett inkompatibel.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

Marvin

Hallo zusammen,

ich habe deConz mit auf meinem Linux Server laufen, auf dem noch andere Web Programme laufen.
Daher habe ich den Port von Standart 80 auf einen anderen geändert. Dadurch hatte ich beim verbinden von FHEM zum deConz ein paar Probleme.

Für den Fall das jemand an dem gleich Problem hängt, man muss beim define hinter die IP einfach den angepassten Port mit angeben, dann funktioniert es auch problemlos.
Also z.B.:

define deCONZ HUEBridge 192.168.178.24:8070

Gruß Marvin

Razor

Hallo zusammen, ich habe mir einen ganzen Schwung Sensoren und Schalter von xiaomi gekauft, quasi alles was das Programm hergibt. Mit den TI Chips bin ich nicht glücklich, daher der Versuch mit den Conbee eine funktionelle, vor allen einfachere Möglichkeit der Installation einzubinden 
Den Deconz habe ich unter ubuntu 18.04 LTS installiert. MotionSensoren habe ich auf anhieb unter der neuen Schnittstelle defmod deconz_Hue HUEBridge 192.168.178.38:8080
attr deconz_Hue comment defmod Gerätename HUEDevice sensor 3
attr deconz_Hue httpUtils 1
eingebunden bekommen.

Den Rest bisher nicht, zu nennen wären da die Schalter, die Würfel (Cubes), Vibrationssensoren  Doppelschalter usw.

In der eigentlichen App werden sie angezeigt, in der WEB "App" ist bisher jeder Versuch sie anzulernen gescheitert?

Hat jemand eine Idee??? Macht Dresden/Elektronic da noch was, wird die HueBridge angepasst?

Ich bin immer noch Anfänger (2 Jahre bei Fhem) und bin fast erschlagen von den vielen Schnittstellen.
Ich habe leider so viele Baustellen aufgemacht :o....nun ja ich bin Copy und Paste User, mit rudimentären Linux Kenntnissen....dafür allerdings schon bestimmt 70 Aktoren und Sensoren verbaut ;). Ich bitte um Nachsicht.

maddinthebrain

Hallo,

Schreib doch mal dem Support. Die antworten meist sehr schnell und geben Tipps und helfen. Wenn du die schon mal im alten Webinterface siehst, dann stehen die Chancen gut, dass sie anlernen kann. Das muss dann nicht mehr im neuen Phoscon interface gemacht werden. Ich hatte mit Ikea Tradfri Birnen Probleme. Das war damals die Antwort :

Zitat
Sehr geehrter Herr L.....,

vielen Dank für Ihre Nachricht. Es könnten hier zwei Möglichkeiten geben: 1.) die Birnen wurde nicht richtig zurückgesetzt, 2.) die Lampe hat noch ein älteres Problem.

1.) Sie können grundsätzlich die Lampen auch Touchlinken. Gehen Sie dafür in die alte Webapp (über Hilfe in der Phoscon App) [1], navigieren Sie zu Settings [2] und scrollen Sie bis runter. Dort haben Sie eine Touchlinkfunktion. Wenn die Lampe nun in einem Abstand <50 cm zum Gateway positioniert ist, drücken Sie bitte scan for devices [3]. Im idealen Falle finden Sie nun einen Eintrag in der Tabelle und können auf Reset klicken. Anschließend suchen Sie nach neuen Lampen und die Leuchte sollte in das Netzwerk eintreten. Sollte das nicht beim ersten Mal klappen, versuchen Sie es gerne noch einmal.

2.) Ein zweiter Trick könnte helfen, wenn Sie, während die Leuchten suche aktiv ist, die Lampen kurz vom Strom zu nehmen und wieder einschalten, da diese nur beim "booten" nach einem offenen Netzwerken suchen. So war das zumindest in der ersten Generation der IKEA Lampen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende

Vielleicht funktioniert das auch.

Viele Grüße

Martin
Viele Grüße
Martin

Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren

Razor


maddinthebrain

Viele Grüße
Martin

Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren

SamNitro

Zitat von: justme1968 am 30 März 2019, 21:08:15
der alte thread bzw. meine antwort war hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,11020.msg855825.html#msg855825

beim 'echten' hue api sind die scenes ein eigener knoten im api, bei deconz hängen sie unter den gruppen. das ist leider komplett inkompatibel.

Ich hänge mich hier mal mit dran, ich möchte auch gerne eine Farbe mit der Helligkeit übergeben, da ich ja keine scenes speichern kann würde ich das gerne so machen:
set HUEDevice1 pct 10;;set HUEDevice1 rgb FFA121
Er führt aber immer nur den ersten Befehl aus, aber warum?
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)

justme1968

bitte lies dir den abschnitt zu den farbmodellen im wiki durch. die kombination aus pct und rgb ist nicht sinnvoll.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968

SamNitro

Zitat von: justme1968 am 19 April 2019, 09:13:41
bitte lies dir den abschnitt zu den farbmodellen im wiki durch. die kombination aus pct und rgb ist nicht sinnvoll.

okay, aber auch bei
set HUEDevice1 xy 0.4595,0.4105 : bri 220

pulsiert die Lampe mal kurz nimmt aber nicht die Helligkeit an.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)

justme1968

hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, ...

https://github.com/sponsors/justme-1968