SIGNALduino UNKNOWNCODE u19 mit Intertechno

Begonnen von gestein, 10 Januar 2019, 23:16:33

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

gestein

Hallo,

ich verzweifle gerade mit meinem Signalduino.
Bisher hat der mit meinem Somfy und den Steckdosenschaltern von IT (PAR 1500) gut funktioniert (nach dem hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,94307.0.html.
Seit ich auf die neue Firmware umgestiegen bin, kann ich die PAR 1500 nicht mehr schalten.
Die Parameter habe ich nun nach dem hier eingestellt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72886.0.html

Wenn ich die Taste "Ein" auf meiner Fernbedienung drücke, erscheinen folgende Log-Einträge:
2019.01.10 22:58:25.680 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=19244;P1=-1083;P2=393;P3=1082;P4=-356;P5=-3052;D=01212121212121212134212121212121212121342134213425;CP=2;R=24;
2019.01.10 22:58:25.691 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.696 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.700 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.704 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.710 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.716 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:25.719 5 : part is 2121212121212121342121212121212121213421342134 starts at position 2 and ends at 48
2019.01.10 22:58:25.722 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:34|21){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=23
2019.01.10 22:58:25.726 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#00802A
2019.01.10 22:58:25.728 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#00802A length 24 dispatch(1/4) RSSI = -62
2019.01.10 22:58:25.730 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, test gleich
2019-01-10 22:58:25.776 SIGNALduino mySIGNALduino DMSG u19#00802A
2019.01.10 22:58:25.787 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, -62 dB, dispatch
2019.01.10 22:58:25.790 5 : mySIGNALduino: dispatch u19#00802A
2019.01.10 22:58:25.807 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u19#00802A
2019.01.10 22:58:25.809 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 00802A
2019.01.10 22:58:25.811 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 19
2019.01.10 22:58:25.813 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000001000000000101010
2019.01.10 22:58:25.815 4 : SIGNALduino_unknown mySIGNALduino Protocol:19 | To help decode or debug, please add u19! (attr mySIGNALduino development u19)
2019.01.10 22:58:25.817 4 : Unknown, please report
2019-01-10 22:58:25.863 SIGNALduino mySIGNALduino UNKNOWNCODE u19#00802A
2019.01.10 22:58:25.873 3 : mySIGNALduino: Unknown code u19#00802A, help me!
2019.01.10 22:58:25.877 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.882 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.886 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.890 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.894 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.898 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.902 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.906 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.910 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.914 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.918 5 : mySIGNALduino: substr: 212121212121212134212121212121212121342134213425
2019.01.10 22:58:25.923 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:25.926 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:2)((?:13|12){20,})) did not match
2019.01.10 22:58:25.930 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.934 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.936 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.10 22:58:25.942 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.946 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.950 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.954 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.958 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.962 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.967 5 : mySIGNALduino: substr: 1212121212121212134212121212121212121342134213425
2019.01.10 22:58:25.972 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:25.974 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:13|12){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:25.978 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.984 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.987 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.991 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.10 22:58:25.997 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.000 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|34){38,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.006 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.009 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.015 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.018 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.022 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.025 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.029 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.034 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.038 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.042 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.046 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.052 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.055 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.059 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.065 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.069 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.073 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.076 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.080 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.169 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1145;P1=-1083;P2=369;P4=-365;P5=-3296;D=01212121212121212104212121212121212121042104210425;CP=2;R=24;
2019.01.10 22:58:26.178 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.181 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){43,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.186 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.189 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){60,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.192 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.196 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.200 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.206 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.209 5 : part is 2121212121212121042121212121212121210421042104 starts at position 2 and ends at 48
2019.01.10 22:58:26.211 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:04|21){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=23
2019.01.10 22:58:26.215 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#00802A
2019.01.10 22:58:26.217 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#00802A length 24 dispatch(1/4) RSSI = -62
2019.01.10 22:58:26.219 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, test gleich
2019.01.10 22:58:26.221 4 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.10 22:58:26.225 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.229 5 : mySIGNALduino: substr: 01212121212121212104212121212121212121042104210425
2019.01.10 22:58:26.232 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 22 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.235 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.239 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.242 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.246 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.250 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.253 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.256 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.260 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.264 5 : mySIGNALduino: substr: 212121212121212104212121212121212121042104210425
2019.01.10 22:58:26.269 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.272 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:2)((?:10|12){20,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.276 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.279 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.282 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.10 22:58:26.287 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.291 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.295 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.298 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.302 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.306 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.310 5 : mySIGNALduino: substr: 1212121212121212104212121212121212121042104210425
2019.01.10 22:58:26.315 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.317 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:10|12){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.320 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.326 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.329 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.332 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.336 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.340 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 60 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.346 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.349 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.355 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.357 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){48,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.360 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.364 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.367 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.372 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.378 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PEARL matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.380 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){48,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.383 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.388 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.391 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.397 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.400 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.404 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.407 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.411 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.414 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.418 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.422 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.425 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1082;P1=-1084;P2=364;P3=-374;P4=-2680;D=01212121212121212103212121212121212121032103210324;CP=2;R=27;
2019.01.10 22:58:26.434 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.437 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){43,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.442 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.445 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){60,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.448 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.452 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.457 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.462 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.465 5 : part is 2121212121212121032121212121212121210321032103 starts at position 2 and ends at 48
2019.01.10 22:58:26.467 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:03|21){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=23
2019.01.10 22:58:26.471 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#00802A
2019.01.10 22:58:26.473 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#00802A length 24 dispatch(1/4) RSSI = -60.5
2019.01.10 22:58:26.475 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, test gleich
2019.01.10 22:58:26.476 4 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.10 22:58:26.480 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.484 5 : mySIGNALduino: substr: 01212121212121212103212121212121212121032103210324
2019.01.10 22:58:26.486 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 22 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.490 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.494 5 : mySIGNALduino: substr: 24
2019.01.10 22:58:26.497 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 26 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.500 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.504 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.507 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.510 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.514 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.517 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.522 5 : mySIGNALduino: substr: 212121212121212103212121212121212121032103210324
2019.01.10 22:58:26.526 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.529 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:2)((?:10|12){20,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.533 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.536 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.538 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.10 22:58:26.544 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.548 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.552 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.555 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.558 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.562 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.567 5 : mySIGNALduino: substr: 1212121212121212103212121212121212121032103210324
2019.01.10 22:58:26.572 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.574 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:10|12){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.578 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.584 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.586 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.590 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.594 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.599 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.602 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|03){38,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.608 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.611 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.617 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.619 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){48,})) did not match
2019.01.10 22:58:26.623 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.626 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.630 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.634 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.639 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.642 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.646 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.649 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.655 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.658 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.662 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.668 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.671 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.675 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.678 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.682 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.804 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-395;P1=360;P2=-1092;P3=1063;P4=-3772;D=0121212121212121230121212121212121212301230123014;CP=1;R=27;
2019.01.10 22:58:26.845 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 8 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.862 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.866 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.870 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.887 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.911 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:26.916 5 : part is 1212121212121212301212121212121212123012301230 starts at position 1 and ends at 47
2019.01.10 22:58:26.920 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:30|12){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=23
2019.01.10 22:58:26.935 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#00802A
2019.01.10 22:58:26.938 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#00802A length 24 dispatch(1/4) RSSI = -60.5
2019.01.10 22:58:26.940 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, test gleich
2019.01.10 22:58:26.949 4 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.10 22:58:26.952 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.957 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.960 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.964 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.968 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.971 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.975 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.979 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.982 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.986 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.10 22:58:26.991 5 : mySIGNALduino: substr: 121212121212121230121212121212121212301230123014
2019.01.10 22:58:26.997 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.000 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:1)((?:23|21){20,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.004 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.007 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.010 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.10 22:58:27.016 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.020 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.024 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.028 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.032 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.035 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.040 5 : mySIGNALduino: substr: 21212121212121230121212121212121212301230123014
2019.01.10 22:58:27.045 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.047 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:21)((?:23|21){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.051 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.056 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.060 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.064 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.069 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.072 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:12|30){38,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.078 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.082 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.087 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.090 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.094 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.097 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.101 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.106 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.110 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.114 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.119 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.125 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.128 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.132 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.138 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.142 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.145 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.149 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.153 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.156 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1098;P1=-1068;P2=381;P3=-343;D=0121212121212121210321212121212121212103210321032;CP=2;R=24;
2019.01.10 22:58:27.165 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.168 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){43,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.173 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.176 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){60,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.180 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.183 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.188 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.194 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.197 5 : part is 2121212121212121032121212121212121210321032103 starts at position 2 and ends at 48
2019.01.10 22:58:27.199 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:03|21){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=23
2019.01.10 22:58:27.203 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#00802A
2019.01.10 22:58:27.205 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#00802A length 24 dispatch(1/4) RSSI = -62
2019.01.10 22:58:27.207 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, test gleich
2019.01.10 22:58:27.209 4 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.10 22:58:27.212 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.217 5 : mySIGNALduino: substr: 0121212121212121210321212121212121212103210321032
2019.01.10 22:58:27.219 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 22 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.222 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.226 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.229 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.232 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.236 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.239 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.242 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.245 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.249 5 : mySIGNALduino: substr: 21212121212121210321212121212121212103210321032
2019.01.10 22:58:27.254 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.256 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:2)((?:10|12){20,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.260 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.263 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.265 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.10 22:58:27.269 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.273 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.276 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.280 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.283 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.287 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.291 5 : mySIGNALduino: substr: 121212121212121210321212121212121212103210321032
2019.01.10 22:58:27.296 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.299 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:10|12){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.302 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.307 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> Opus_XT300 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.310 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.314 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.317 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.323 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.326 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|03){38,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.331 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.335 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.340 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.343 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){48,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.346 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.350 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.353 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.357 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.362 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.365 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.369 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.373 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.378 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.381 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.384 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.389 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.393 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.396 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.399 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.402 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.688 4 : mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=624;P1=-1095;P2=357;P3=1071;P4=-372;P5=-4432;D=01212121212121212134212121212121212121342134213425;CP=2;R=26;
2019.01.10 22:58:27.701 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.704 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|01){43,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.710 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.714 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.717 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.723 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.729 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.732 5 : part is 2121212121212121342121212121212121213421342134 starts at position 2 and ends at 48
2019.01.10 22:58:27.735 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:34|21){19,}) Pos 0) length_min_max (19..23) length=23
2019.01.10 22:58:27.739 5 : mySIGNALduino: dispatching hex: u19#00802A
2019.01.10 22:58:27.741 4 : mySIGNALduino: decoded matched MU Protocol id 19 dmsg u19#00802A length 24 dispatch(1/4) RSSI = -61
2019.01.10 22:58:27.743 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, test gleich
2019-01-10 22:58:27.790 SIGNALduino mySIGNALduino DMSG u19#00802A
2019.01.10 22:58:27.801 5 : mySIGNALduino Dispatch: u19#00802A, -61 dB, dispatch
2019.01.10 22:58:27.805 5 : mySIGNALduino: dispatch u19#00802A
2019.01.10 22:58:27.821 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u19#00802A
2019.01.10 22:58:27.823 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 00802A
2019.01.10 22:58:27.824 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 19
2019.01.10 22:58:27.826 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000001000000000101010
2019.01.10 22:58:27.829 4 : SIGNALduino_unknown mySIGNALduino Protocol:19 | To help decode or debug, please add u19! (attr mySIGNALduino development u19)
2019.01.10 22:58:27.830 4 : Unknown, please report
2019-01-10 22:58:27.876 SIGNALduino mySIGNALduino UNKNOWNCODE u19#00802A
2019.01.10 22:58:27.886 3 : mySIGNALduino: Unknown code u19#00802A, help me!
2019.01.10 22:58:27.890 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.895 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.898 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.903 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.907 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.911 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.914 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.918 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.922 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.926 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.930 5 : mySIGNALduino: substr: 01212121212121212134212121212121212121342134213425
2019.01.10 22:58:27.935 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.938 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:0)((?:13|12){20,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.941 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.945 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.947 5 : mySIGNALduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.10 22:58:27.953 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.957 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec  not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.960 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.964 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.967 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.971 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.976 5 : mySIGNALduino: substr: 1212121212121212134212121212121212121342134213425
2019.01.10 22:58:27.980 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:27.983 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:12)((?:13|12){47,})) did not match
2019.01.10 22:58:27.987 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.993 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2019.01.10 22:58:27.996 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.000 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.007 4 : mySIGNALduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.01.10 22:58:28.010 5 : mySIGNALduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|34){38,})) did not match
2019.01.10 22:58:28.016 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.020 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.026 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.030 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.035 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.039 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.043 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.049 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.053 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.057 5 : mySIGNALduino: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.062 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.068 5 : mySIGNALduino: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.072 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.076 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.083 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.087 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.091 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.095 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.01.10 22:58:28.099 5 : mySIGNALduino: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting


Demnach gibt es einen "UNKNOWNCODE u19#00802A" und ich soll debuggen.
Was soll ich tun?
Kann mir bitte jemand helfen?

Danke im Voraus
lg, Gerhard

gestein

Ich habe mich nun etwas mit den Parametern des Signalduinos gespielt.
Anscheinend funktioniert das Intertechno bei mir mit den Parametern aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,72886.0.html nicht korrekt.

Wenn ich die Werte für sens auf 12 und die Bandbreite auf 500kHz (wurde dann automatisch auf 406kHz geändert) setze, dann klappt auch das Intertechno-Protokoll wieder.
Schalten kann ich meine Steckdose aber trotzdem noch nicht.

Ganz verstehe ich das nicht.
lg, Gerhard

Ralf9

ZitatSeit ich auf die neue Firmware umgestiegen bin, kann ich die PAR 1500 nicht mehr schalten.

warum verwendest Du nicht einfach eine andere firmware die diesen Fehler beim Senden nicht hat?

Gruß Ralf
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

gestein

Hallo Ralf,

tja, leichter gesagt als getan.
Die letzten Stunden habe ich damit verbracht das zu probieren.
Allerdings kann ich nicht auf die 3.3.0 zurückwechseln.
Ich finde dazu kein hex-File für meinen cc1101.

In der Auswahlliste beim Command flash kann ich es zwar auswählen, aber es tut sich nichts.

Alles was ich geschafft habe ist die Version V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
versionmodul v3.3.3-dev_30.12.

Wie komme ich an die letzte stabile Version (3.3.0)

Vielen Dank im Voraus
lg, Gerhard

Ralf9

#4
Hallo Gerhard,

Hast Du vor dem flash ein "get availableFirmware" gemacht?

Die 3.3.0 würde ich nicht mehr nehmen, die ist zwar stable, enthält aber noch einige Fehler.
Die 3.1 ist auch bei updateChannelFW stable" enthalten.
Ich hatte die V-3.3.1-dev gemeint, die steht aber gar nicht zur Auswahl.
Wenn Du eine aktuelle firmware verwenden willst, kannst Du die V 3.3.1-RC8 verwenden, da ist der Fehler beim Senden noch nicht drin.
Du kannst auch meine aktuelle V 3.3.2.1-rc8 verwenden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg744554.html#msg744554

Die RC Versionen sind noch in Entwicklung und können noch Fehler enthalten.

Im "Information menu" kann unter "Last Flashlog" nachgeschaut werden ob das flashen erfolgreich war.

Nachtrag:
Ich habe es mal getestet, das flash der 3.3.0 funktioniert bei mir auch nicht. Das flashen der RC8 funktioniert.

Gruß Ralf
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

gestein

Hallo Ralf,

Danke. Zumindest mal ein Lichtblick.
Damit muss ich aber wieder auf die Entwickler-Version des SignalDuino gehen. Oder?
Denn im normalen Zweig kann ich nicht den updateChannel auswählen.

Die FlashLog ist auch nicht hilfreich.
Es steht dort weder ein Zeitstempel noch eine andere wirklich hilfreiche Informationen drinnen (außer wenn die Firmware kaputt wäre).
Aber bei mir nimmt er ja immer die gleiche Firmware (RC-10) oder die Firmware wird hat nicht eingespielt.
Und das erkenne ich gar nicht, weil es keinen Zeitstempel und auch keine Fehlermeldung gibt).

Lg, Gerhard

Ralf9

#6
Du kannst auch damit flashen:
set mySIGNALduino flash https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101.hex

ein get version ergibt dann
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50


oder die V 3.3.1-RC8
set mySIGNALduino flash https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC8/SIGNALDuino_nanocc11013.3.1-RC8.hex

Gruß Ralf

Nachtrag:
Du konntest für die 3.3.0 keine hex-files für den cc1101 finden, da bei der 3.3.0 der cc1101 noch nicht unterstützt wurde.
Die stable für den cc1101 ist die 3.3.1-dev
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

gestein

Hallo,

Danke. Damit konnte ich nun wieder zurück auf diese Version.
Helfen tut es aber auch nicht viel.
Die IT-Schalter reagieren nicht, obwohl die Fernbedienung richtig erkannt wird.
Sehr oft kommt dieser log-Einträge samt dem unbekannten Code:
2019.01.13 13:31:11.248 4 : mySIGNALduino/msg READ: MS;P1=-1108;P2=344;P3=1067;P4=-390;P5=-11511;D=25212121212121212121342121212121212121213421342134;CP=2;SP=5;R=14;O;m2;
2019.01.13 13:31:11.262 4 : mySIGNALduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2019.01.13 13:31:11.264 5 : mySIGNALduino: Starting demodulation at Position 2
2019.01.13 13:31:11.268 4 : mySIGNALduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i004015 length 24 RSSI = -67
2019.01.13 13:31:11.270 5 : mySIGNALduino Dispatch: i004015, test gleich
2019.01.13 13:31:11.272 5 : mySIGNALduino Dispatch: i004015, -67 dB, dispatch
2019.01.13 13:31:11.276 5 : mySIGNALduino: dispatch i004015
2019.01.13 13:31:11.279 4 : mySIGNALduino IT: message "i004015" (7)
2019.01.13 13:31:11.282 4 : mySIGNALduino IT: msgcode "0000F0000FFF" (12) bin = 000000000100000000010101
2019.01.13 13:31:11.284 5 : mySIGNALduino IT: V1 housecode = 0000F0000F onoffcode = FF
2019.01.13 13:31:11.291 4 : mySIGNALduino IT: message "i004015" (7)
2019.01.13 13:31:11.294 4 : mySIGNALduino IT: msgcode "0000F0000FFF" (12) bin = 000000000100000000010101
2019.01.13 13:31:11.296 5 : mySIGNALduino IT: V1 housecode = 0000F0000F  onoffcode = FF
2019-01-13 13:31:11.354 SIGNALduino mySIGNALduino UNKNOWNCODE i004015
2019.01.13 13:31:11.357 3 : mySIGNALduino: Unknown code i004015, help me!


Das Device sieht wie folgt aus:
Internals:
  00         f0
  CFGFN
  DEF        0000F0000F FF F0
  IODev      mySIGNALduino
  NAME       IT_SteckdoseW
  NR         23178
  STATE      off
  TYPE       IT
  XMIT       0000f0000f
  XMITdimdown 00
  XMITdimup  00
  XMITon     ff
  CODE:
    1          0000f0000f
  READINGS:
    2019-01-13 15:21:22   state           off
    protocol:
      VAL        V1
Attributes:
  IODev      mySIGNALduino
  ITclock    300
  room       IT


Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

Danke, Lg, Gerhard

Ralf9

Bist Du mit der sens wieder auf 4 oder 8 zurück?
Wie sieht das get cconf aus?
FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

Ralf9

Du kannst auch mal ein EEPROM factory reset versuchen
get mySIGNALduino raw e
und dann den nano mal ziehen und stecken,
und dann
get config
get ccconf

ggf die bandwith etwas erhöhen

Du kannst auch mal versuchen die ITclock auf 350 oder 400 zu erhöhen.

Gruß Ralf

FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, SSD und  hmland + HM-CFG-USB-2,  HMUARTLGW Lan,   HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, HM-MOD-Re-8, HM-MOD-Em-8
HM-Wired:  HMW_IO_12_FM, HMW_Sen_SC_12_DR, Selbstbau IO-Module HBW_IO_SW
Maple-SIGNALduino, WH3080,  Hideki, Id 7

gestein

Hallo,

Danke. Das probiere ich.
Aber ich bin jetzt 3 Tage weg.
Lg, Gerhard

gestein

Hallo,

Habe gerade Deinen Tip mit dem Löschen des EEPROMs probiert.
Zuerst noch das alte Gerät gelöscht und dann ein reboot des ganzen fhem-Rechners.

Durch mehrere Tastendrücke an der Fernbedienung wurde das Device neu angelegt.
Und das Schalten funktioniert wieder.

Danke!!
Lg, Gerhard

Ein ,,IT_0000F0000F" ergibt:
Internals:
   CFGFN     
   DEF        0000F0000F FF F0
   IODev      mySIGNALduino
   LASTInputDev mySIGNALduino
   MSGCNT     7
   NAME       IT_0000F0000F
   NR         1346
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0000f0000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     ff
   mySIGNALduino_DMSG i004015
   mySIGNALduino_MSGCNT 7
   mySIGNALduino_RAWMSG MS;P2=-1156;P3=289;P4=1009;P5=-446;P6=-11559;D=36323232323232323232453232323232323232324532453245;CP=3;SP=6;R=18;O;m2;
   mySIGNALduino_RSSI -65
   mySIGNALduino_TIME 2019-01-17 22:31:52
   CODE:
     1          0000f0000f
   READINGS:
     2019-01-17 22:32:31   state           on
     protocol:
       VAL        V1
Attributes:
   IODev      mySIGNALduino
   room       IT


Ein ,,list mySIGNALduino" ergibt:


Internals:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       i004015
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         28
   ITClock    250
   LASTDMSG   i004015
   MSGCNT     9
   NAME       mySIGNALduino
   NR         544
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL   
   RAWMSG     MS;P2=-1156;P3=289;P4=1009;P5=-446;P6=-11559;D=36323232323232323232453232323232323232324532453245;CP=3;SP=6;R=18;O;m2;
   RSSI       -65
   STATE      opened
   TIME       1547760712.96273
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2019-01-17 22:29:46-MU;P0=516;P1=-11502;P2=285;P3=-1161;P4=1010;P5=-444;D=01234523232323232323232345234523452123232323232323232345232323232323232323452345234521232323232323232323452323232323232323234523452345212323232323232323234523232323232323232345234523452123232323232323232345232323232323232323452345234521232323232323232323;CP=2;R=20;O;#2019-01-17 22:29:46-MU;P0=1013;P1=-450;P2=278;P3=-1156;P4=-11510;D=01232323232323232323012301230124232323232323232323012323232323232323230123012301242323232323232323230123232323232323232301230123012;CP=2;R=24;#2019-01-17 22:29:53-MU;P0=436;P1=-17120;P2=190;P3=-1161;P4=286;P5=1025;P6=-435;P7=-11504;D=01232343434343435643564356474343434343434343435643434343434343434356435643564743434343434343434356434343434343434343564356435647434343434343434343564343434343434343435643564356474343434343434343435643434343434343434356435643564743434343434343434356434343;CP=4;R=24;O;#2019-01-17 22:31:37-MU;P0=92;P1=-1145;P2=286;P5=1014;P6=-463;P7=-11572;D=01212121212121212121562121212121212121215621562156272121212121212121215621212121212121212156215621562721212121212121212156212121212121212121562156215627212121212121212121562121212121212121215621562156272121212121212121215621212121212121212156215621562721;CP=2;R=247;O;#2019-01-17 22:31:37-MU;P0=274;P1=-1173;P2=988;P3=-471;D=01010101010101012301010101010101010123012301230;CP=0;R=242;#2019-01-17 22:31:53-MU;P2=-1172;P3=283;P4=993;P5=-457;P6=-11559;D=363232323232323232324532323232323232323245324532453632323232323232323245323232323232323232453245324536323232323232323232453232323232323232324532453245363232323232323232324532323232323232323245324532453;CP=3;R=18;
   version    V 3.3.1-RC8 SIGNALduino cc1101  - compiled at Oct  4 2018 21:44:45
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
   READINGS:
     2019-01-17 22:40:04   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-01-17 22:40:00   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
     2017-07-24 00:04:48   freeram         659
     2019-01-17 22:38:05   ping            OK
     2019-01-17 22:09:36   raw             ccFactoryReset done
     2019-01-17 22:26:54   state           opened
     2019-01-17 22:26:54   version         V 3.3.1-RC8 SIGNALduino cc1101  - compiled at Oct  4 2018 21:44:45
   XMIT_TIME:
     1547760746.63785
     1547760751.63507
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     15
     17
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     8
     9
Attributes:
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       SignalDuino,Zentrale
   verbose    5
   whitelist_IDs 0,1,3,4,6,7,13,13.2,15,17,23,25,33,35,38,41,51,55,65,68,8,9,13.1,16,17.1,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,44,44.1,45,46,48,49,50,56,59,60,61,62,64,66,67,69,70,71,72,74,79,80,81,83,84,85,86,89,10,11,12,18,43,47,52,57,58,3.1,,,92