Devicepair HM-OU-CFM-PL und HM-SEC-SC funktioniert nicht

Begonnen von Guest, 19 Dezember 2012, 18:55:19

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo!

Ich bin absoluter Einsteiger, was fhem und Homematic angeht. Mein CUL hängt
an einer FB7390 mit fhem. Das Anlernen der beiden Geräte (unabhängig
voneinander) hat funktioniert. Für den Gong wurden automatisch unter CUL_HM
zwei Geräte angelegt (Led und Mp3). Für den Türkontakt wurde im CUL_HM ein
"ActionDetector" definiert.

Über das fhem kann ich den Gong und die Led auslösen, auch in verschiedenen
Farben. Aber wie bekomme ich die beiden Geräte miteinander verknüpft?? Der
Befehl set ... devicepair... wird nicht akzeptiert. Es heißt in der
Fehlermeldung, dass es den Befehl devicepair nicht gibt. Oder muss ich das
irgendwie mit notify machen?

Mein Ziel ist es, dass bei geöffnetem Türkontakt entweder die Led oder díe
Mp3 ausgelöst wird.

Ich habe das Gefühl, dass ich eine kleine aber entscheidende Sache
übersehen habe. Meine Nachforschungen in diesem sehr coolen Forum haben
aber leider keine Früchte getragen...

Achja, die beiden Geräte habe ich nicht direkt miteinander gepairt. In
vorherigen Versuchen hatte ich das gemacht, aber mit gleichem Ergebnis. Im
fhem ist kein devicepair möglich gewesen.

Danke vorab für Eure Hilfe,
Flo

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Kann mir keiner helfen?? Wollte so gerne über Weihnachten weiterkommen.
Wie bekomme ich HM-OU-CFM-PL und den HM-SEC-SC zusammen? Deviepair kennen
die nicht.

Danke und frohe Festtage!
Flo

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Martin Thomas Schrott

Hi flo.

Wenn es ein devicepair problem in fhem ist dann wird das ev beim nächsten update behoben. Martin hat heute eine änderung vorgenommen die das problem bei meinen rauchmeldern behoben hat. Pairing geht nun.
Also etwas geduld das wird schon.
Lg und schöhne feiertage.
Martin

...sent by mobile phone


-Urspr. Mitteilung-
Betreff: [FHEM] Re: Devicepair HM-OU-CFM-PL und HM-SEC-SC funktioniert nicht
Von: Flo
Datum: 22.12.2012 21:36

Kann mir keiner helfen?? Wollte so gerne über Weihnachten weiterkommen.
Wie bekomme ich HM-OU-CFM-PL und den HM-SEC-SC zusammen? Deviepair kennen
die nicht.

Danke und frohe Festtage!
Flo

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hi,

der SC sollte als subtype threeStateSensor haben - dann sollte mit Version
2350 auch devicepair mögliche sein.

Anmerkung: Der SC ist der Sensor - also der erste Eintrag. Pairen muss man
mit dem Kanal des CFM. Demnach muss man mit LED und/oder Mp3  pairen, je
nach bedarf.

Ueber die Register ist dann die Aktion zu definiere. Hier fehlen noch ein
paar Eintraege - werde einmal etwas nachlegen

Gruss
Martin

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Am Samstag, 22. Dezember 2012 21:36:26 UTC+1 schrieb Flo:
>
> Kann mir keiner helfen?? Wollte so gerne über Weihnachten weiterkommen.
> Wie bekomme ich HM-OU-CFM-PL und den HM-SEC-SC zusammen? Deviepair kennen
> die nicht.
>
> Danke und frohe Festtage!
> Flo
>
immer noch nicht? welchen subType hat dein sec-sc?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

Guest

Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Flo,

schau doch mal ob die Geräte unter dem Raum Cul_HM angelegt wurden.
Probiere erstmal manuell über die Weboberfläche  den Türgong oder die led
anzusteuern.
Genau diese Syntax die dort vorgegeben ist kannst du später verwenden.
Du hast dort z.b. für die led einen Button set, dann kommt das Device
CUL_HM_outputUnit_abcdef_Led_01, dann kommt ein Reiter wo du verschiedene
Befehle auswählen kannst, indem vermutlich auch led erscheint.
In das Eingabefeld schreibst du dann on,off oder evtl. Farben green,
red,orange.
Wie sich das mit dem

Den Türkontakt testest du dann mal indem du das richtige Device aussuchst
und dort nach state schaust. Tür aufmachen Weboberfläche aktualisieren und
schauen ob sich etwas ändert oder halt umgekehrt.

In der fhem.cfg legst du dann eine notify an.

define klingel_wenn_tür_auf notify CUL_HM_Türkontakt set
CUL_HM_outputUnit_Led_01 on

Grüße

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com