Namentliche Alarmmeldungen bei Rauchmelder HM-Sec-SD-2

Begonnen von juelich, 21 Januar 2019, 10:09:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

juelich

Gestern Abend hatten wir leider mit ständigen Fehlalarmen der Rauchmeldergruppe zu kämpfen (ich glaube, meine Frau hat zu scharf gekocht ;-) - obwohl es dieses Problem bisher noch nie gab).
Ich hatte kürzlich gerade meine Installation der Rauchmelder neu gemacht, da es hier Probleme mit dem Peering gab.
Ich habe jetzt eine VCCU und einen korrekten virtuellen SD-Lead, mit dem alle Rauchmelder gepeert sind. Configcheck meldet diesbezüglich auch keine Probleme.
Die Rauchmeldet haben alle leicht erkennbare Namen.
Da (so wie es sein soll) gestern alle Rauchmelder losgingen, wollte ich natürlich wissen, wo der Rauch erkannt wurde. Im Status stand aber nur eine Rauchmeldernummer, nicht der Name. Auch beim Test über Teamcall wird nur eine Nummer angezeigt.
Das ist für mich nicht Sinn der Sache. Ich möchte natürlich korrekt namentlich wissen, welcher RM ausgelöst hat (Noch schöner per Notify, aber damit muss ich mich später beschäftigen).
Hat jemand eine Idee, was verkehrt läuft?

Vielen Dank und viele Grüße

Markus

frank

wir können deine devices leider nicht sehen.  ;)
warum zeigst du die infos nicht mit einem list?

ich denke die readings zeigen schon das, was du suchst.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

juelich

Leider bin ich auf Arbeit und kann deshalb keine Screenshots schicken. Werde ich heute Abend nachholen.

frank

keine screenshots, sondern die ausgabe vom fhem befehl "list <device>".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

juelich

Das kriege ich hin:

Internals:
   DEF        12345601
   NAME       rm.team
   NOTIFYDEV  global
   NR         240
   NTFY_ORDER 50-rm.team
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Rauchmelder
   peerList   rm.sz,rm.enya,rm.wz,rm.flur,rm.finley,rm.milena,
   sdTeam     sdLead
   READINGS:
     2019-01-20 21:11:49   aesCBCCounter   00009C
     2019-01-20 21:11:59   eventNo         09
     2019-01-20 21:11:22   level           0
     2019-01-20 23:03:38   peerList        rm.sz,rm.enya,rm.wz,rm.flur,rm.finley,rm.milena,
     2019-01-20 21:11:59   smoke_detect    none
     2019-01-21 10:01:36   state           off
     2019-01-20 21:11:59   teamCall        from Rauchmelder:09
     2019-01-20 21:11:22   trigger_cnt     6
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   model      virtual_1
   peerIDs    4C692301,4C692501,4C69EB01,4C6D6501,4C6E9D01,4C701201,
   room       Rauchmelder
   webCmd     alarmOff:teamCall

frank

das list in code tags eingepackt, wäre perfekt gewesen.  :)

im reading smoke_detekt sollte während des alarms auch der name des rm stehen. nach alarmende natürlich nicht mehr.
dafür gibt es bei mir aber ein reading recentAlarm, das es bei dir nicht gibt. zeig mal die ausgabe vom befehl "version".

hast du auch ein event log vom fehlalarm?
zeig auch noch "list Rauchmelder". 

welche zahl hast du denn überhaupt gesehen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

juelich

Das mit List kriege ich ja hin. Der Befehl "Version" bezieht sich auf das Modul. Tut mir leid, dass ich etwas auf dem Schlauch stehe. Bei mir wurde wie im List Rauchmelder 09 als Quelle angezeigt (wo ich nur 6 habe). Das wechselte aber von Fehlalarm zu Fehlalarm. Auch wenn ich "set rm.team teamcall" zum Testen eingebe, erscheint nur Teamcall von Rauchmelder Nr. und nicht Teamcall von rm.team


Internals:
   DEF        123456
   IODev      HMLAN
   NAME       Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         239
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 rm.team
   READINGS:
     2019-01-20 21:11:49   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   136
     mId       
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HMLAN
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   role:
Attributes:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      VCCU:HMLAN
   aesCommReq 1
   model      virtual_1
   subType    virtual
   webCmd     virtual

frank

ZitatBei mir wurde wie im List Rauchmelder 09 als Quelle angezeigt (wo ich nur 6 habe)
das bedeutet, dass dein teamlead device "Rauchmelder" das event mit der nbr 09 ausgelöst hat. das ist also keine nummer eines rm.

vielleicht hat ja fhem einen alarm ausgelöst?

deswegen fragte ich nach einem log.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

juelich

Hier das Log vom Wohnzimmer Rauchmelder. Ich finde aber nur einen Alarm. Oder wird der Alarm durch Drücken des Knopfes nur still geschaltet? Wir hatten jedenfalls 3x Alarm im ganzen Haus. Kannst Du mir noch einen Tip zu "Version" geben?
Vielen Dank!

2019-01-20_20:48:58 rm.wz smoke_detect: rm.wz
2019-01-20_20:48:58 rm.wz smoke-Alarm_01
2019-01-20_20:48:58 rm.wz trigLast: rm.team:198
2019-01-20_20:48:58 rm.wz trig_rm.team: 198_1
2019-01-20_20:49:19 rm.wz smoke_detect: none
2019-01-20_20:49:19 rm.wz off
2019-01-20_20:49:19 rm.wz trigLast: rm.team:0
2019-01-20_20:49:19 rm.wz trig_rm.team: 0_2
2019-01-20_20:59:11 rm.wz smoke_detect: rm.wz
2019-01-20_20:59:11 rm.wz smoke-Alarm_03
2019-01-20_20:59:11 rm.wz trigLast: rm.team:198
2019-01-20_20:59:11 rm.wz trig_rm.team: 198_3
2019-01-20_20:59:43 rm.wz smoke_detect: none
2019-01-20_20:59:43 rm.wz off

frank

meine sd1 werden "nur" still geschaltet, so lange der auslöser noch wirkt. also zb rauch oder spinne noch im sensor. siehe bedienungsanleitung.

das reading smoke_detekt zeigt auch hier den verantwortlichen, wie bereits gesagt. hast du kein log vom teamlead?

version war die frage nach deinen modulen, da es zwischenzeitlich auch probleme bei homematic gab.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

juelich

Leider hat mein Teamlead kein Log.  :-X

Das mit den Problemen des Homematic-Moduls weiß ich.
Leider fiel meine Neukonfiguration der Rauchmelder genau mit diesem fehlerbehafteten Update zusammen fiel.
Ich habe dann das Homematic-Modul nochmal separat geupdatet. Vielleicht sollte ich nochmal ein Update machen

frank

ich würde eine gemeinsame logdatei mit allen rm plus teamlead device und channel anlegen. dann sieht man am besten, was genau bei einem (fehl)alarm passiert ist.

und dann mal genau testen. teamcall, alarmOn und echter alarm.

update kann ja nicht schaden. hminfo configcheck ist sauber?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

juelich

Vielen Dank für die ausgiebige Unterstützung!
ConfigCheck ist sauber.
Kannst Du mir eine einen Tip geben,
wie ich eine gemeinsame Logdatei erstelle?
Das habe ich noch nie gemacht und blicke auch in der Commandref zu dem Thema nicht richtig durch...
Dankeschön

frank

nimm ein bereits bestehendes filelog device, zb vom rm.wz, und verändere die regex entsprechend. wenn alles funktioniert löscht du die "überflüssigen" filelogs.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

juelich

Ich habe jetzt eine LOG-Datei für alle Rauchmelder inclusive des Sd-Leads, allerdings ohne das Rauchmelder-Device. Dieses habe ich in ein extra Log gepackt, weil ich mit der RegExp nichts falsch machen wollte.
Aber erstmal konnte ich nichts falsches sehen. Allerdings habe ich ja derzeit auch keine Smokealarm. Das war gestern überhaupt die Premiere, muss ich auch nicht so schnell wieder haben.
Ich versuche mir mal ein Notify zu basteln, was mir im Falle eines erneuten Alarms den entsprechenden Melder per Telegram schickt.
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
Eine Frage noch: Weißt Du denn, was diese Event Nbr zu bedeuten hat? Die wechselt bei mir ja ständig und ist damit doch eigentlich überflüssig, oder nicht?