Christian.:
Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit eine schaltbare Steckdose NEO Coolcam NAS-WR01ZE mit modelId 0258-0003-1087 eingebunden. Diese modelId ist in FHEM bekannt. Heute habe ich eine weitere Steckdose gleichen Modells mit modelId 0258-0200-1027 in Betrieb genommen, die offenbar noch nicht bekannt ist. Ich vermute, dass die notwendige Definition in /FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml lautet:
--- Code: ---<Manufacturer id="0258" name="Neo CoolCam">
...
<Product type="0200" id="1027" name="Power plug 12A" config="shenzen_neo/nas-wr01z.xml"/>
...
</Manufacturer>
--- Ende Code ---
Es wäre nett, wenn jemand dieses Modell in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen könnte.
Ausgabe von list:
--- Code: ---Internals:
...
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
isWakeUp
READINGS:
2019-01-24 06:38:02 alarm PowerManagement: Event cleared: Over-load detected, arg 0108
2019-01-24 06:45:42 current 0 A previous: 0 delta_time: 301 s
2019-01-24 06:45:42 energy 0 kWh previous: 0 delta_time: 301 s
2019-01-24 06:42:24 model 0x0258 0x0200 0x1027
2019-01-24 06:42:24 modelId 0258-0200-1027
2019-01-24 06:45:42 power 0 W previous: 0 delta_time: 301 s
2019-01-24 06:40:38 reportedState off
2019-01-24 06:40:38 state off
2019-01-24 06:42:24 timeToAck 0.135
2019-01-24 06:42:24 transmit OK
2019-01-24 06:45:42 voltage 224.6 V previous: 223.79 delta_time: 301 s
Attributes:
classes ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE POWERLEVEL VERSION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY SWITCH_BINARY SWITCH_ALL METER ALARM CONFIGURATION SUPERVISION
vclasses ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
--- Ende Code ---
Christian.:
Ich habe gerade noch den passenden Wiki-Artikel gefunden und gelesen. Das Gerät ist nicht in den Git-Repositories OpenZWave/open-zwave und jeedom/plugin-openzwave, wohl aber in der Datenbank von Chris Jackson enthalten.
Christian.:
Das neue Gerät mit modelId 0200-1027 unterstützt andere Device Classes:
* Weggefallen: BASIC
* Neu: SUPERVISION, SECURITY, SECURITY_S2, TRANSPORT_SERVICE, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
Bedeutet das, dass es sich um ein eigenständiges Modell handelt, das getrennt gepflegt werden sollte?
krikan:
--- Zitat von: Christian. am 24 Januar 2019, 08:06:18 ---Bedeutet das, dass es sich um ein eigenständiges Modell handelt, das getrennt gepflegt werden sollte?
--- Ende Zitat ---
Es muss (für FHEM) grds. nur getrennt gepflegt werden, wenn es Abweichungen zwischen den Config-Parametern/werten der Modelle gibt. Falls Dir dazu etwas bekannt ist, dann liefere gerne die Infos. Ansonsten schaue ich mir das in den naechsten Tagen einmal an und checke die Anpassung ein.
Die Angaben zu den Classes besagen, dass das neue Modell ein neueres SDK nutzt und eventuell hinsichtlich der Assoziationen wegen MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION Abweichungen vorliegen könnten.
Gruß, Christian
Christian.:
--- Zitat von: krikan am 24 Januar 2019, 18:35:59 ---Falls Dir dazu etwas bekannt ist, dann liefere gerne die Infos.
--- Ende Zitat ---
Im Anhang findest Du Screenshots von den relevanten Auszügen aus dem Beipackzettel.