Hallo Community,

ich habe mir das neue HM Gateway (HM-LGW-O-TW-W-EU) zugelegt. Aber das läuft alles andere als rund. Steckdosen melden MISSING ACK, Schalter setzen nicht alle Befehle ab und reagieren mit dauerhaftem blinken, TIMEOUT Fehler...

Ich überlege jetzt einfach ein gebrauchtes altes Gateway über das HMLAN Modul einzubinden. Kennt sich jemand mit dieser Problematik aus? Gibts noch einen andere Tipp außer neues "altes" Gateway?

Otto123

Hallo,

also der vorzugsweise Weg wäre so:

  • VCCU definieren
  • altes HMLAN als IO der VCCU eintragen
  • neues HMUARTLGW definieren
  • als zweiten IO der VCCU eintragen
Läuft normalerweise rund wie eine Kugel.
Hast Du so versucht?

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wuck

Hab's nur mit dem neuen Adapter probiert. Den alten gibt's ja nur noch gebraucht und deshalb hab ich mir ein neues bestellt. Eine VCCU habe ich noch nicht definiert. Das werde ich Mal versuchen. Da trage ich das Teil dann einfach als IO ein und verbinde die Schalter nochmal. Habe das bisher direkt mit dem Adapter verbunden.

Morgen nach der Arbeit wird das getestet. Danke für den Tipp!

Otto123

Sorry dann hab ich Dich falsch verstanden. Ich dachte Du hattest das Alte und wolltest es gegen ein neues tauschen.

Hab ich schief gelesen.

Dann vergiss primär meinen ersten Post. Wobei eine VCCU prinzipiell gut ist.

Was hast Du für ein Problem? Bitte gib mal ein list vom HMUARTLGW und ein list von einem/dem betroffenen Gerät
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wuck

Hi Otto!

Bin die Woche über nicht zum programmieren gekommen. Werde heute mal ein bisschen weiter rumprobieren. Vllt. lösen sich ja dann Probleme von selber. Ich werde berichten.

Wuck

Alsooo.... Die Steckdosen gingen jetzt alle ohne Probleme. Was ich dazu gemacht habe ist, mit dem Netfinder Tool von eq3 die Verschlüsselung von dem Gateway aktiviert (die war noch aus). Dann eine VCCU nach Wiki-Anbleitung angelegt und meine drei Steckdosen damit verbunden. Das ging dann auf Anhieb.

Allerdings verbindet FHEM beim ersten Versuch immer die Geräte mit dem LAN Gateway direkt, ohne dass ich dem Sage "PairForSeconds". Er macht es einfach so. Die erscheinen dann direkt als CUL_HM. Das ist doch nicht richtig. ich muss ja erstmal den Befehl fürs Pairen absetzen. Ich lösche die automatisch angelegten Geräte dann und dann sage der VCCU "PairForSeconds 10" und paire die schnell. Aber irgendwas scheint da noch nicht ganz richtig zu sein   ??? Jemand ne Idee?

Otto123

Moin,

das die Geräte in FHEM "erscheinen" ist nicht pairen. Wenn man einfach die "Config Nachricht" auslöst (Configtaster drücken) dann bekommt FHEM das mit und legt schon mal die Gerätedefinition an. Ein Reading PairedTo wird es aber noch nicht geben.
Auf keinen Fall muss man da etwas löschen und besonders schnell sein.
Gib doch  mal bitte ein list von dem HMLANLGW, der VCCU und einem vermeintlich gepairtem Gerät.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wuck

Irgendwie scheint's jetzt zu funktionieren. Nur erscheinen trotzdem noch Geräte, wenn ich die Pairing Taste gedrückt habe, ohne "hmPairForSec" zu setzen. Hier die angefragten list-Outputs:

HM Lan Gateway:

Internals:
   AssignedPeerCnt 12
   CNT        10
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        10.0.4.12
   DEVCNT     10
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 10.0.4.12:2000
   FD         14
   FUUID      5c5eb067-f33f-0bea-b0e9-8610b5eee196e674
   LastOpen   1550401801.11856
   NAME       Hm.Gateway
   NR         26
   PARTIAL   
   RAWMSG     040208
   RSSI       -61
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 4
   msgLoadHistory 1/2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1
   msgLoadHistoryAbs 4/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/0
   owner      EEFF0C
   owner_CCU  Hm.vccu
   Helper:
     CreditTimer 14069
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    493
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00430202484130859
     loadLvl:
       lastHistory 1550612406.19254
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2CDD19     +2CDD19,00,00,00
     3B16A2     +3B16A2,00,00,00
     434A2B     +434A2B,00,00,00
     434A40     +434A40,00,00,00
     434F27     +434F27,00,00,00
     442288     +442288,00,00,00
     45338D     +45338D,00,00,00
     4759A0     +4759A0,00,00,00
     47BB84     +47BB84,00,00,00
     564E17     +564E17,00,00,00
     564F2A     +564F2A,00,00,00
     5BBB79     +5BBB79,00,00,00
   READINGS:
     2019-02-17 12:10:06   D-HMIdAssigned  EEFF0C
     2019-02-17 12:10:06   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2019-02-17 12:10:01   D-LANfirmware   1.1.5
     2019-02-17 12:10:06   D-firmware      1.4.1
     2019-02-17 12:10:01   D-serialNr      PEQ0509906
     2019-02-17 12:10:01   D-type          eQ3-HM-LGW
     2019-02-17 12:10:06   cond            ok
     2019-02-19 22:39:08   load            4
     2019-02-17 12:10:06   loadLvl         low
     2019-02-17 12:10:01   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        76
     DEVCNT     75
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 10.0.4.12:2001
     FD         16
     LastOpen   1550401801.19719
     NAME       Hm.Gateway:keepAlive
     NR         117
     PARTIAL   
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1550612540.894
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
     READINGS:
       2019-02-17 12:10:01   state           opened
Attributes:
   DbLogExclude .*
   alias      Homematic LAN Gateway
   devStateIcon opened:hm_ccu@blue .*:hm_ccu@red
   group      Bridges
   hmId       EEFF0C
   icon       hm_ccu
   lgwPw      MyHmLan
   room       _System




VCCU:

Internals:
   DEF        EEFF0C
   FUUID      5c6939b3-f33f-0bea-f2ed-4529273c43f10e2d
   Hm.Gateway_MSGCNT 103
   Hm.Gateway_RAWMSG 05000035018641434A2B0000000101C8
   Hm.Gateway_RSSI -53
   Hm.Gateway_TIME 2019-02-17 13:37:19
   IODev      Hm.Gateway
   LASTInputDev Hm.Gateway
   MSGCNT     103
   NAME       Hm.vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   NTFY_ORDER 50-Hm.vccu
   STATE      Hm.Gateway:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs Hm.Gateway
   channel_01 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.1
   channel_02 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.2
   channel_03 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.3
   channel_04 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.4
   channel_05 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.5
   channel_06 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.6
   channel_07 Hm.vccu.Bz.Hm.SchalterTuer.1
   channel_08 Hm.vccu.Bz.Hm.SchalterTuer.2
   channel_09 Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterTuer.1
   channel_0A Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterTuer.2
   channel_0B Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterBett.1
   channel_0C Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterBett.2
   READINGS:
     2019-02-17 12:10:06   IOopen          1
     2019-02-17 12:10:06   state           Hm.Gateway:ok
     2019-02-17 12:27:48   unknown_3B16A2  received
     2019-02-17 13:37:19   unknown_434A2B  received
     2019-02-17 13:33:57   unknown_434A40  received
     2019-02-17 13:17:48   unknown_434F27  received
     2019-02-17 13:27:16   unknown_442288  received
     2019-02-17 11:56:38   unknown_45338D  received
     2019-02-17 12:13:33   unknown_4759A0  received
     2019-02-17 13:09:24   unknown_47BB84  received
     2019-02-17 11:50:28   unknown_564E17  received
     2019-02-17 12:53:24   unknown_5BBB79  received
   helper:
     HM_CMDNR   49
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO     
       vccu       
       ioList:
         Hm.Gateway
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      Hm.Gateway
   IOList     Hm.Gateway
   alias      Homematic VCCU
   expert     2_raw
   group      Bridges (virtuell)
   icon       hm_ccu@black
   model      CCU-FHEM
   room       _System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update




Beispielgerät (Zwischenstecker mit Lastmessung):

Internals:
   DEF        45338D
   FUUID      5c693e14-f33f-0bea-50d2-13a57f7e56d7288e
   Hm.Gateway_MSGCNT 1159
   Hm.Gateway_RAWMSG 0500003D94845E45338D0000008013C20020C30190090B02
   Hm.Gateway_RSSI -61
   Hm.Gateway_TIME 2019-02-19 22:41:47
   IODev      Hm.Gateway
   LASTInputDev Hm.Gateway
   MSGCNT     1159
   NAME       St.Hm.PC
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-St.Hm.PC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 St.Hm.PC.Schalter
   channel_02 St.Hm.PC.Messung
   channel_03 St.Hm.PC.LogikLeistung
   channel_04 St.Hm.PC.LogikStrom
   channel_05 St.Hm.PC.LogikSpannung
   channel_06 St.Hm.PC.LogikFrequenz
   lastMsg    No:94 - t:5E s:45338D d:000000 8013C20020C30190090B02
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2019-02-19 22:41:47
   protRcv    1158 last_at:2019-02-19 22:41:47
   protResnd  6 last_at:2019-02-17 12:17:38
   protResndFail 2 last_at:2019-02-17 12:17:46
   protSnd    267 last_at:2019-02-19 22:29:12
   protState  CMDs_done
   rssi_Hm.Gateway cnt:22 min:-43 max:-36 avg:-39.72 lst:-40
   rssi_at_Hm.Gateway cnt:1159 min:-72 max:-40 avg:-56.46 lst:-61
   READINGS:
     2019-02-18 08:08:02   Activity        alive
     2019-02-17 11:57:28   CommandAccepted yes
     2019-02-17 11:57:27   D-firmware      1.6
     2019-02-17 11:57:27   D-serialNr      NEQ0153697
     2019-02-18 08:01:58   PairedTo        0xEEFF0C
     2019-02-17 11:57:32   R-pairCentral   0xEEFF0C
     2019-02-18 08:01:58   RegL_00.         00:00 02:01 0A:EE 0B:FF 0C:0C 18:00
     2019-02-18 08:01:54   powerOn         2019-02-18 08:01:54
     2019-02-19 22:29:12   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   148
     PONtest    1
     cSnd       01EEFF0C45338D06040000000001,01EEFF0C45338D0603
     mId        00AC
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +45338D,00,00,00
       nextSend   1550612507.24589
       rxt        0
       vccu       Hm.vccu
       p:
         45338D
         00
         00
         00
       prefIO:
         Hm.Gateway
     mRssi:
       mNo        94
       io:
         Hm.Gateway:
           -57
           -57
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       Hm.Gateway:
         avg        -39.7272727272727
         cnt        22
         lst        -40
         max        -36
         min        -43
       at_Hm.Gateway:
         avg        -56.46505608283
         cnt        1159
         lst        -61
         max        -40
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      Hm.Gateway
   IOgrp      Hm.vccu:Hm.Gateway
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       hidden
   serialNr   NEQ0153697
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents



Was ich vor einiger Zeit, als ich FHEM das erste Mal aufgesetzt habe, nicht hatte ist das Auftauchen der Geräte bei betätigen des Pairing-Knopfes am Gerät, bevor ich nicht in FHEM im Gateway bzw. jetzt der VCCU "hmPairForSec" gesetzt habe.
Wenn sich die Nachbarn jetzt auch Homematic zulegen sollten, ist mein FHEM ja voller Geräte, die ich gar nicht brauche und die mir nicht gehören. Das wäre ja irgendwie sinnlos.
Könnte ich dafür z.B. autocreate deaktivieren und nur dann aktivieren, wenn ich tatsächlich ein neues eigenes Gerät verbinde? Oder gibt es da eine elegantere Möglichkeit?






Was ich aber mittlerweile geschafft habe ist, dass HmInfo keine Config Fehler mehr anzeigt. Eine Zeit lang ist auch der Fehler
ZitatHm.Gateway: Unknown code A14E7845E45338D00000082F3A4000025004508F6FA::-50:Hm.Gateway, help me!
im Log aufgetaucht. Dieser ist aber auch plötzlich weg. Zu meinem Verständnis: Kann mit dem Fehler jemand was anfangen und wieso ist er auf einmal weg?

Otto123

Der letzte "Fehler" ist ein Hilferuf deines Gateways, weil er Telegramme empfängt die er nicht zuordnen kann. Die VCCU fängt diese ein, legt ein Reading  (unknown_ ) und verhindert die Weitergabe zum Log.
Mit rssi -50 ist es aber mit Sicherheit ein Gerät in deinem direktem Umfeld.

Der Zwischenstecker ist ordentlich gepairt, das ist unter Garantie nicht von allein passiert.
Es wird nicht automatisch gepairt, aber Geräte werden angelegt wenn die Configtaste gedrückt wird. Ein gelöschtes aber schon gepairtes Gerät wird allerdings dabei auch vollständig angelegt, falls es keinen Werkreset erfahren hatte.

Die VCCU ist noch nicht vollständig angelegt, schau bitte noch mal ins Wiki und ergänze die Attribute.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wuck

Mensch Otto, du schläfst wohl nie  :P . Danke für deine immer so schnelle und fachliche Hilfe. Ich habe die IOgrp noch gesetzt. Sonst fehlt eigentlich nix mehr, oder übersehe ich was?

Internals:
   DEF        EEFF0C
   FUUID      5c6939b3-f33f-0bea-f2ed-4529273c43f10e2d
   Hm.Gateway_MSGCNT 103
   Hm.Gateway_RAWMSG 05000035018641434A2B0000000101C8
   Hm.Gateway_RSSI -53
   Hm.Gateway_TIME 2019-02-17 13:37:19
   IODev      Hm.Gateway
   LASTInputDev Hm.Gateway
   MSGCNT     103
   NAME       Hm.vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         28
   NTFY_ORDER 50-Hm.vccu
   STATE      Hm.Gateway:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs Hm.Gateway
   channel_01 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.1
   channel_02 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.2
   channel_03 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.3
   channel_04 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.4
   channel_05 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.5
   channel_06 Hm.vccu.Wz.Hm.6erSchalter.6
   channel_07 Hm.vccu.Bz.Hm.SchalterTuer.1
   channel_08 Hm.vccu.Bz.Hm.SchalterTuer.2
   channel_09 Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterTuer.1
   channel_0A Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterTuer.2
   channel_0B Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterBett.1
   channel_0C Hm.vccu.Sz.Hm.SchalterBett.2
   READINGS:
     2019-02-17 12:10:06   IOopen          1
     2019-02-17 12:10:06   state           Hm.Gateway:ok
     2019-02-17 12:27:48   unknown_3B16A2  received
     2019-02-17 13:37:19   unknown_434A2B  received
     2019-02-17 13:33:57   unknown_434A40  received
     2019-02-17 13:17:48   unknown_434F27  received
     2019-02-17 13:27:16   unknown_442288  received
     2019-02-17 11:56:38   unknown_45338D  received
     2019-02-17 12:13:33   unknown_4759A0  received
     2019-02-17 13:09:24   unknown_47BB84  received
     2019-02-17 11:50:28   unknown_564E17  received
     2019-02-17 12:53:24   unknown_5BBB79  received
   helper:
     HM_CMDNR   49
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO     
       vccu       Hm.vccu
       ioList:
         Hm.Gateway
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      Hm.Gateway
   IOList     Hm.Gateway
   IOgrp      Hm.vccu
   alias      Homematic VCCU
   expert     2_raw
   group      Bridges (virtuell)
   icon       hm_ccu@black
   model      CCU-FHEM
   room       _System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update

Otto123

gut gemacht. Ich sehe jetzt ansonsten nix weiter.  ;D

wenn hminfo keine Fehler mehr anzeigt sollte doch jetzt auch alles schick sein. Keine Missing Ack mehr? Alle Geräte lassen sich steuern?
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wuck

Nope, keine Fehler mehr. Alles von Homematic ist verbunden und lässt sich schalten.

Nur ein vllt Bug oder Firmwareproblem gibt es noch. Einer der drei 2-fach Taster zeigt nur "cmds done" an. Er springt kurz auf den Status der zuletzt gedrückten Taste, aber dann zeigt er wieder cmds done an. Alle anderen machen das nicht. Peering hat aber auch mit allen drei funktioniert. Er quittiert den Tastendruck mit einer grünen LED. Werde das Mal die Tage in Ruhe checken und falls es da keine direkte Lösung gibt, bastel ich mir die Abfragen auf die einzelnen Kanäle des Schalters oder so... Mal sehen. Die zählen die Tastendrücke nämlich richtig.

Wenn es hilft, poste ich auch hier Mal ein List der drei Schalter, wenn ich morgen von der Arbeit komme.

Otto123

ja mach das, an dem list sieht man ev. was falsch ist.
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

Wuck

Beim Frühstück kann man doch auch ein bisschen programmieren.

Hier der List-Output von dem Schalter mit dem Problem:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        5BBB79
   FUUID      5c694baa-f33f-0bea-be6b-1005eb92f364d78a
   Hm.Gateway_MSGCNT 172
   Hm.Gateway_RAWMSG 0501002B99A6405BBB79EEFF0C0117
   Hm.Gateway_RSSI -43
   Hm.Gateway_TIME 2019-02-17 13:01:43
   IODev      Hm.Gateway
   LASTInputDev Hm.Gateway
   MSGCNT     172
   NAME       Bz.Hm.SchalterTuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         811
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bz.Hm.SchalterTuer.1
   channel_02 Bz.Hm.SchalterTuer.2
   lastMsg    No:99 - t:40 s:5BBB79 d:EEFF0C 0117
   protLastRcv 2019-02-17 13:01:43
   protRcv    172 last_at:2019-02-17 13:01:43
   protSnd    88 last_at:2019-02-17 13:01:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Hm.Gateway cnt:172 min:-71 max:-43 avg:-59.25 lst:-43
   READINGS:
     2019-02-17 13:00:27   CommandAccepted yes
     2019-02-17 13:00:26   D-firmware      1.4
     2019-02-17 13:00:26   D-serialNr      OEQ0903570
     2019-02-17 12:55:52   PairedTo        0xEEFF0C
     2019-02-17 12:55:52   R-pairCentral   0xEEFF0C
     2019-02-17 12:55:52   RegL_00.         00:00 02:01 0A:EE 0B:FF 0C:0C
     2019-02-17 13:01:43   battery         ok
     2019-02-17 13:01:43   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   153
     PONtest    1
     cSnd       01EEFF0C5BBB790203,01EEFF0C5BBB790204EEFF0C0804
     mId        00C2
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +5BBB79,00,00,00
       nextSend   1550404903.83793
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         5BBB79
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        99
       io:
         Hm.Gateway:
           -35
           -35
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         Hm.Gateway
       flg        A
       ts         1550404903.54398
       ack:
         HASH(0x32815d0)
         998002EEFF0C5BBB7900
     rssi:
       at_Hm.Gateway:
         avg        -59.25
         cnt        172
         lst        -43
         max        -43
         min        -71
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      Hm.Gateway
   IOgrp      Hm.vccu:Hm.Gateway
   alias      Tür
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      Schalter
   icon       taster
   model      HM-PB-2-WM55-2
   room       Badezimmer
   serialNr   OEQ0903570
   subType    pushButton




Und hier ein anderer Schalter, bei dem auch die Anzeige richtig funktioniert:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        47BB84
   FUUID      5c694f27-f33f-0bea-5724-f22d255f9f0ed79c
   Hm.Gateway_MSGCNT 104
   Hm.Gateway_RAWMSG 0501004521A64047BB84EEFF0C0217
   Hm.Gateway_RSSI -69
   Hm.Gateway_TIME 2019-02-17 13:13:55
   IODev      Hm.Gateway
   LASTInputDev Hm.Gateway
   MSGCNT     104
   NAME       Sz.Hm.SchalterBett
   NOTIFYDEV  global
   NR         1077
   STATE      Sz.Hm.SchalterBett.2 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Sz.Hm.SchalterBett.1
   channel_02 Sz.Hm.SchalterBett.2
   lastMsg    No:21 - t:40 s:47BB84 d:EEFF0C 0217
   protLastRcv 2019-02-17 13:13:55
   protRcv    104 last_at:2019-02-17 13:13:55
   protSnd    67 last_at:2019-02-17 13:13:55
   protState  CMDs_done
   rssi_at_Hm.Gateway cnt:104 min:-72 max:-55 avg:-62.81 lst:-69
   READINGS:
     2019-02-17 13:13:24   CommandAccepted yes
     2019-02-17 13:13:23   D-firmware      1.4
     2019-02-17 13:13:23   D-serialNr      NAA0002173
     2019-02-17 13:10:37   PairedTo        0xEEFF0C
     2019-02-17 13:10:37   R-pairCentral   0xEEFF0C
     2019-02-17 13:10:37   RegL_00.         00:00 02:01 0A:EE 0B:FF 0C:0C
     2019-02-17 13:13:55   battery         ok
     2019-02-17 13:13:55   state           Sz.Hm.SchalterBett.2 Short
   helper:
     HM_CMDNR   33
     cSnd       01EEFF0C47BB840203,01EEFF0C47BB840204EEFF0C0C04
     mId        006B
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +47BB84,00,00,00
       nextSend   1550405635.40887
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         47BB84
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        21
       io:
         Hm.Gateway:
           -65
           -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         Hm.Gateway
       flg        A
       ts         1550405635.11446
       ack:
         HASH(0x325bc58)
         218002EEFF0C47BB8400
     rssi:
       at_Hm.Gateway:
         avg        -62.8173076923077
         cnt        104
         lst        -69
         max        -55
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      Hm.Gateway
   IOgrp      Hm.vccu:Hm.Gateway
   alias      Bett
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      Schalter
   icon       taster
   model      HM-PB-2-WM55
   room       Schlafzimmer
   serialNr   NAA0002173
   subType    pushButton



Es handelt sich beides um die 2er Taster. Das state Reading springt einfach immer wieder auf "CMDs_done" zurück  ???

Otto123

Moin,

naja ob es wirklich ein Problem ist? Ich sehe erstmal keines. Wir reden ja jetzt von der state/STATE Anzeige im Hauptgerät
Ich habe auch einen Fernbedienung wo das Hauptdevice CMDs_done anzeigt. Hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.

Eigentlich ist ja der Channel wichtig, Du kannst ja mal schauen ob es in den Channels Unterschiede gibt.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz