Probleme mit structure bei Homematic Schaltern und Dimmer

Begonnen von riker1, 13 Februar 2019, 17:35:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

riker1

Hallo

habe eine Structure mit Homemeatic Schaltern und Dimmer.

Scheinbar werden die Dimmer % states nicht richtig erkannt und die Struktur ist undefined.

Habe zur Darstellung auch noch eine ReadingsGroup.

Sieht also so aus:

Strcuture
defmod WKD_Licht_SW_DIM structure KWD_Lichter_S_Type1  model=HM-LC-.*:FILTER=room=1_[WKD].*Licht

Readingsgroup
defmod HM_Wo_Ku_Lichter readingsGroup <Gerät>,<State>,<Model>,<S/N> TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-L.*:FILTER=room=._[WKD].*Licht:state,?model,D-serialNr

Status der Geräte:
Gerät
State
Model
S/N
HM_DIM2_WZ_Sofa_Leselampe_HM_1DCC51_JEQ0193659
on
HM-LC-Dim1T-Pl-2
JEQ0193659
HM_SW_HM_29553A_LTK0038886_Küche_Schrank
on
HM-LC-SW1-PL2
LTK0038886
HM_2C5AA7_Dim_Lampe_TV_Channel0_DIMMER
chn:on phys:0
HM-LC-Dim1T-Pl-3
HM_SW_Lichterkette_klein_HM_2E3200_LTK0071739
on
HM-LC-SW1-PL2
LTK0071739
HM_SW_Lichterkette_lang_HM_4A29F9_NEQ0181196
on
HM-LC-SW1-PL2
NEQ0181196
HM_1_Küche-fkt_NEQ0179861_HM_4A2F49
on
HM-LC-SW1-PL2
NEQ0179861
HM_SW_SL-KLAVIER-_NEQ0179540_HM_4A3089
on
HM-LC-SW1-PL2
NEQ017954


eigentlich alle an, aber die Structure ist undefined:

Was mache ich da falsch?


Danke
T


FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox

Beta-User

Nur "eigentlich" alle an:
chn:on phys:0
Da mußt du was mappen, aber sei doch einfach so gut und wälze selber die commandref...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files

riker1

Hi

ok danke, muss dann nochs in die cref eintauchen.

die Dimmer haben aber auch die % Werte
Mal sehen ob ich die dann mappen kann.


HM_Wo_Ku_Lichter
Gerät
State
Model
S/N
HM_DIM2_WZ_Sofa_Leselampe_HM_1DCC51_JEQ0193659
22
HM-LC-Dim1T-Pl-2
JEQ0193659
HM_SW_HM_29553A_LTK0038886_Küche_Schrank
on
HM-LC-SW1-PL2
LTK0038886
HM_2C5AA7_Dim_Lampe_TV_Channel0_DIMMER
22
HM-LC-Dim1T-Pl-3
HM_SW_Lichterkette_klein_HM_2E3200_LTK0071739
on
HM-LC-SW1-PL2
LTK0071739
HM_SW_Lichterkette_lang_HM_4A29F9_NEQ0181196
on
HM-LC-SW1-PL2
NEQ0181196
HM_1_Küche-fkt_NEQ0179861_HM_4A2F49
on
HM-LC-SW1-PL2
NEQ0179861
HM_SW_SL-KLAVIER-_NEQ0179540_HM_4A3089
on
HM-LC-SW1-PL2
NEQ0179540
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox