KNX Aktor togglen

Begonnen von jcb, 09 März 2019, 09:41:25

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

jcb

Hallo Zusammen,

Ich bin unterwegs meiner alten KNX Installation mit einer Homematic IP zu kombinieren. Dazu nun mein Thema:

Ich war mir ziemlich sicher, dass ich innerhalb von KNX einer Lampe einfach ein set Lampe1 toggle mitgeben konnte. Gehe ich Recht in der Annahme, dass ich das nur mit einer Statusadresse machen kann, die ich dann eben erstmal in der KNX einrichten muss? Das Ding ist nämlich, dass ich teilweise einmal togglen kann, aber dann eben nicht wieder zurück.

Ich spreche übrigens immer den Autor direkt an nicht den Sensor.
Anbei ein Beispiel wie eine Lampe eingerichtet ist:

Internals:
   DEF        0/0/3:dpt1.001
   DEVNAME    WZ.Pfetten
   FIRSTGADNAME g1
   FUUID      5c799ed4-f33f-267f-ecc4-c3d180065d8a86a2
   GETSTRING  g1:noArg
   IODev      tul
   LASTInputDev tul
   MSGCNT     4
   NAME       WZ.Pfetten
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-WZ.Pfetten
   SETSTRING  g1:off,on
   STATE      on
   TYPE       KNX
   tul_MSGCNT 4
   tul_RAWMSG C011fbw0000301
   tul_TIME   2019-03-03 22:08:51
   GADDETAILS:
     g1:
       CODE       00003
       GROUP      0/0/3
       MODEL      dpt1.001
       NO         1
       OPTION     
       RDNAMEGET  getG1
       RDNAMEPUT  putG1
       RDNAMESET  setG1
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     00003      g1
   READINGS:
     2019-03-03 22:08:51   getG1           on
     2019-03-03 22:16:07   last-sender     fhem
     2019-03-03 22:16:07   setG1           on
     2019-03-03 22:16:07   state           on
Attributes:
   IODev      tul
   alexaName  Wandlampen
   alexaRoom  Wohnzimmer
   event-on-update-reading state
   eventMap   /g1 on:on/g1 off:off/
   genericDeviceType light
   icon       light_wall_1
   room       alexa,Wohnzimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     on:off


Vielen Dank für eine Bestätigung (oder eben nicht)
Gruß,
Jens

Andi291

Abend!

Togglen in der Form geht nicht.
Was willst Du denn genau? Ein Knöpfchen zum Togglen?

Dann würd ich so vorgehen:

define licht_wohnzimmer_schuko_1 KNX 3/5/5:dpt1.001
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 IODev knxd
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 alias Kommode
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 devStateIcon (on)|([Ee]in):general_an:Aus (off)|([Aa]us):general_aus:Ein
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 eventMap /on:Ein/off:Aus/
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 group Beleuchtung
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 icon light_wall_1
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 room Wohnzimmer
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 verbose 5
attr licht_wohnzimmer_schuko_1 webCmd Ein:Aus

jcb

Hallo,


Danke für deine Antwort. Nein einen Knopf wollte ich nicht.


Mein Ziel war, dass ich anderen HMIP Tastern einfach als Ausführung "set WZ.Licht toggle" statt ein DOIF zu schreiben.


Aber wenn du sagst es geht nicht?


Andi291


Bujakka

Hallo,

ich bin zufällig hier aufgeschlagen. Kann es sein, dass die erfragte Funktion mittlerweile funktioniert?
In meiner Installation habe ich mit set KNXTestGerät toggle genau den gewünschten Effekt. Was nicht geht ist ein toggle der GA.

Gab es hier Änderungen?

Gruß,
Thorsten