[gelöst]Logische Verknüpfungen schmeissen Fehlermeldung

Begonnen von grossmaggul, 17 März 2019, 14:49:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

grossmaggul

Hallo,

ich möchte gerne die Steckdose meines Tablets per fhem schalten, wenn der Batteriewert des Tablets unter einen bestimmten Wert fällt.
Das habe ich folgendermaßen mit einem DOIF gemacht:
([TabletWohnzimmer:batteryPercent]<20) (set wz.it3000 on)
DOELSE
([TabletWohnzimmer:batteryPercent]<101 and [TabletWohnzimmer:batteryPercent]>19) (set wz.it3000 off)


Jetzt wird mir im Log immer eine Fehlermeldung ausgeworfen:
tablet_strom: 73<101 and 73>19: Unknown command 73<101, try help.

Ich komme einfach nicht dahinter, was da falsch ist.

gm
FHEM auf Debian Buster Server, 2 x nanoCUL868, 1xnanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1

Damian

DOELSE hat keine Bedingung, du meinst DOELSEIF
Programmierte FHEM-Module: DOIF-FHEM, DOIF-Perl, DOIF-uiTable, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF

grossmaggul

Oh Mann, danke! :o
Manchmal hat man schon ein Brett vorm Kopf.