Der DS2408 wird von OWX ebenso erkannt wie die anderen 1wire-Devices. Verkabelung usw. prüfen und nächster Versuch ;-)
HCS ist das Modul 59_HCS.pm von Martin Fischer. Falls nicht mittlerweile schon per Update verteilt, aus dem SVN holen und in fhem.cfg so oder ähnlich definieren:
define myHCS HCS Heizungsschalter
attr myHCS deviceCmdOff output A OFF
attr myHCS deviceCmdOn output A ON
attr myHCS event-on-change-reading state,devicestate,eco,overdrive
attr myHCS idleperiod 10
attr myHCS interval 5
attr myHCS mode valve
attr myHCS room Heizung
attr myHCS valveThresholdOff 29
attr myHCS valveThresholdOn 30
Näheres findest Du auch in FHEM unter "Definition"... :)