Hallo zusammen,

ich versuche aktuell ein Homematic-Thermostat (HM-CC-RT-DN) mit einem HM-MOD-UART über VCCU zu pairen. Die VCCU ist im hmPairForSec-Modus und das Thermostat schalte ich danach in den Pairing-Modus. Dieser läuft nach 30s ab ohne ein "AC", in FHEM werden aber sofort innerhalb der ersten Sekunden ein neuer Raum "CUL_HM" mit dem Gerät erzeugt so wie es sein sollte. Der Internal-Status ist dann auf CMDs_pending, Internals-protCmdPend auf "3 CMDs_pending", die Reading-Activity "alive" und ich kann auch die 6 verschiedenen Channels sehen (Weather, Climate,...). 20min nach dem Pairing-Versuch wechselt die Activity auf "dead".
Anderen im Forum mit ähnlichen Problemen wurde geraten den Pairing-Vorgang am Thermostat wieder und wieder zu starten bis die Messages durch sind, das habe ich jetzt >40 mal gemacht, bei jedem neuen Pairing zählt der HmUART_MSGCNT&MSGCNT um 1 hoch, HmUART_TIME wechselt auf die aktuelle Zeit und der rssi_at_HmUART ändert sich. Ansonsten gibt es keine Veränderung.

Das Thermostat war auf FW-Version 1.5, ich vermutete dass das evtl. Probleme macht und habe über ein Raspberrymatic (welches sich ohne Probleme auf derselben Hardware mit dem Thermostat verbinden lässt) die FW auf 1.4 downgegradet (FW direkt von eq3 geladen). Danach ist die Situation unverändert (nach FW-Downgrade habe ich das Thermostat aus FHEM gelöscht und einen neuen Pairing-Versuch gestartet).

Ich habe das Thermostat und FHEM von gestern 15:30 Uhr bis heute morgen über Nacht in Ruhe gelassen um es jetzt unverändert vorzufinden.


Aus topic=93552.0 habe ich den Tipp clear msgEvents gefolgt von getConfig ausprobiert, dann ist die activity wieder alive, wechselt allerdings nach 20min wieder auf dead. Außerdem hat sich die Zahl der CMDs pending auf 13 erhöht.

Den Log-Level habe ich vor dem Pairing-Versuch hochgedreht, könnte also Daten nachliefern.



Ich habe eine RaspPI 3 mit der aktuellen Raspbian Stretch Version 4.14.98-v7+. FHEM ist abgesehen von HmUART & VCCU jungfräulich und wurde gestern über Nightly Build installiert, das Thermostat ist das erste Homematic-Gerät das ich mit FHEM verbinden möchte. Für die Installation des HmUART habe ich folgende Anleitung benutzt: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi


Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr glücklich, ich bin solangsam dabei die Nerven zu verlieren...

Grüße
zontorro


list VCCU
Internals:
   DEF        FA3B14
   FUUID      5c937b9a-f33f-67bb-ba6c-69566f0395a5196b
   IODev      HmUART
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART
   chanNo     01
   READINGS:
     2019-03-21 15:02:24   IOopen          1
     2019-03-21 15:02:24   state           HmUART:ok
     2019-03-21 13:00:42   unknown_6AC1D9  received
   helper:
     HM_CMDNR   27
     mId        FFF0
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO     
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUART
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
Attributes:
   IODev      HmUART
   IOList     HmUART
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update


list HmUART
Internals:
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        103
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     103
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         16
   FUUID      5c925973-f33f-67bb-e9e1-1b610876bdb6e5be
   LastOpen   1553176892.29092
   NAME       HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-HmUART
   PARTIAL   
   RAWMSG     040209
   RSSI       -29
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 5
   msgLoadHistory 1/0/2/0/0/1/0/0/1/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 5/4/4/2/2/2/1/1/1/0/0/0/0
   owner      FA3B14
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 4381
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00350308418273926
     loadLvl:
       lastHistory 1553242319.70892
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     6AC1D9     +6AC1D9,02,00,00
   READINGS:
     2019-03-21 15:01:59   D-HMIdAssigned  FA3B14
     2019-03-21 15:01:59   D-HMIdOriginal  6BDF0C
     2019-03-21 15:01:59   D-firmware      1.4.1
     2019-03-21 15:01:59   D-serialNr      PEQ2216456
     2019-03-21 14:59:03   D-type          HM-MOD-UART
     2019-03-21 15:01:59   cond            ok
     2019-03-22 09:11:08   load            5
     2019-03-21 15:01:59   loadLvl         low
     2019-03-21 15:01:32   state           opened
   helper:
Attributes:
   hmId       FA3B14
   room       Homematic


list HM_6AC1D9 (Thermostat)

Internals:
   CFGFN     
   DEF        6AC1D9
   FUUID      5c9399d0-f33f-67bb-9c19-3cf26a3f8598fcd6
   HmUART_MSGCNT 42
   HmUART_RAWMSG 0500001B0184006AC1D9000000140095504551313331313636315900FFFF
   HmUART_RSSI -27
   HmUART_TIME 2019-03-22 09:27:47
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     42
   NAME       HM_6AC1D9
   NOTIFYDEV  global
   NR         59
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6AC1D9_Weather
   channel_02 HM_6AC1D9_Climate
   channel_03 HM_6AC1D9_WindowRec
   channel_04 HM_6AC1D9_Clima
   channel_05 HM_6AC1D9_ClimaTeam
   channel_06 HM_6AC1D9_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:6AC1D9 d:000000 140095504551313331313636315900FFFF
   protCmdPend 13 CMDs pending
   protLastRcv 2019-03-22 09:07:48
   protRcv    1 last_at:2019-03-22 09:07:48
   protResnd  1 last_at:2019-03-22 09:07:52
   protSnd    1 last_at:2019-03-22 09:07:48
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HmUART cnt:43 min:-46 max:-21 avg:-29.6 lst:-27
   READINGS:
     2019-03-22 09:27:48   Activity        dead
     2019-03-22 09:07:48   D-firmware      1.4
     2019-03-22 09:07:48   D-serialNr      PEQ1311661
     2019-03-21 15:04:00   R-pairCentral   set_0xFA3B14
     2019-03-22 09:07:52   state           CMDs_pending
     RegL_00.:
       VAL       
   cmdStack:
     ++A001FA3B146AC1D900040000000000
     ++A001FA3B146AC1D90103
     ++A001FA3B146AC1D901040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90203
     ++A001FA3B146AC1D902040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90303
     ++A001FA3B146AC1D903040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90403
     ++A001FA3B146AC1D904040000000001
     ++A001FA3B146AC1D900040000000007
     ++A001FA3B146AC1D90503
     ++A001FA3B146AC1D905040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90603
     ++A001FA3B146AC1D906040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     cSnd       ,01FA3B146AC1D900040000000000
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6AC1D9,02,00,00
       nextSend   1553243267.78078
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         6AC1D9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HmUART:
           -19
           -19
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -29.6046511627907
         cnt        43
         lst        -27
         max        -21
         min        -46
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:FA 0B:3B 0C:14
Attributes:
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU:HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1311661
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit

Otto123

Hi,

mach mal bei der VCCU (kannst Du alles auswählen)
set VCCU clear unknownDev

Dann machst Du nochmal ein
set 6AC1D9 clear msgEvents

und dann schubst Du noch ein Pairing an 

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

zontorro

Habe ich gemacht und habe 20min abgewartet, die activity ist wieder auf dead und CMDs_pending um 1 erhöht auf 14. Pairing-Versuch ist leider immer noch nicht erfolgreich durchgelaufen.

list Thermostat

Internals:
   CFGFN     
   DEF        6AC1D9
   FUUID      5c9399d0-f33f-67bb-9c19-3cf26a3f8598fcd6
   HmUART_MSGCNT 51
   HmUART_RAWMSG 0500001B0184006AC1D9000000140095504551313331313636315900FFFF
   HmUART_RSSI -27
   HmUART_TIME 2019-03-22 10:11:40
   IODev      HmUART
   LASTInputDev HmUART
   MSGCNT     51
   NAME       HM_6AC1D9
   NOTIFYDEV  global
   NR         59
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6AC1D9_Weather
   channel_02 HM_6AC1D9_Climate
   channel_03 HM_6AC1D9_WindowRec
   channel_04 HM_6AC1D9_Clima
   channel_05 HM_6AC1D9_ClimaTeam
   channel_06 HM_6AC1D9_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:6AC1D9 d:000000 140095504551313331313636315900FFFF
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protLastRcv 2019-03-22 09:52:25
   protRcv    1 last_at:2019-03-22 09:52:25
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HmUART cnt:52 min:-46 max:-21 avg:-29.15 lst:-27
   READINGS:
     2019-03-22 10:07:48   Activity        dead
     2019-03-22 09:07:48   D-firmware      1.4
     2019-03-22 09:07:48   D-serialNr      PEQ1311661
     2019-03-21 15:04:00   R-pairCentral   set_0xFA3B14
     2019-03-22 09:52:28   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001FA3B146AC1D900040000000000
     ++A001FA3B146AC1D90103
     ++A001FA3B146AC1D901040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90203
     ++A001FA3B146AC1D902040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90303
     ++A001FA3B146AC1D903040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90403
     ++A001FA3B146AC1D904040000000001
     ++A001FA3B146AC1D900040000000007
     ++A001FA3B146AC1D90503
     ++A001FA3B146AC1D905040000000001
     ++A001FA3B146AC1D90603
     ++A001FA3B146AC1D906040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     cSnd       ,01FA3B146AC1D900040000000000
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6AC1D9,02,00,00
       nextSend   1553245900.94346
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         6AC1D9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HmUART:
           -19
           -19
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmUART:
         avg        -29.1538461538462
         cnt        52
         lst        -27
         max        -21
         min        -46
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:FA 0B:3B 0C:14
Attributes:
   IODev      HmUART
   IOgrp      VCCU:HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1311661
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit

frank

ist der rt am heizkörper montiert?
steht der hmuart exklusiv für fhem zur verfügung? also sicherstellen, dass die rapberrymatic keinen zugriff hat.
die rssi sind extrem gut. halte einen mindestabstand von zb 2m zum hmuart ein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Otto123

ZitatRaspberrymatic (welches sich ohne Probleme auf derselben Hardware mit dem Thermostat verbinden lässt)
Der ist an dieser "CCU" angelernt? Wenn ja solltest Du ihn vor einem neuen Pairing zurück setzen.
Das sich die CMDs pending erhöht habe ich mir auch ungewöhnlich, ich dachte die werden gelöscht. Vielleicht solltest Du ein clear all machen.

Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig  ⇉  nächster Stammtisch an der Lindennaundorfer Mühle
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7590,WRT3200ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266,MQTT,Zigbee,deconz

zontorro

Ich hatte das Thermostat bis heute morgen am Heizkörper (3m entfernt) und habe es aber jetzt abgeschraubt damit ich am Schreibtisch nebenher immer wieder auf Pairing drücken kann (jetzt Abstand ~60cm).

Raspberrymatic hatte ich auf dem Raspberrry laufen auf dem jetzt FHEM läuft (mit zweiter MicroSD), Raspberrymatic kann also definitiv nicht dazwischenfunken.
Nachdem ich wieder das FHEM-image gebootet hatte war auf dem Funkmodul eine andere Firmware geflasht (in FHEM stand firmware unsupported). Ich habe dann die 1.4.1 die hier irgendwo im Forum/Wiki verlinkt ist geflasht.

Raspberrymatic ist also aus.

zontorro

Yes! Es funktioniert, clear all gefolgt von einem erneuten Pairing hats gebracht. Vielen Dank!
An was könnte das gelegen haben?

Und noch eine kurze Frage: Wenn ich die Temperatur in FHEM stelle, dauert es knapp 2min bis das beim Thermostat ankommt. Ist das normal bzw. kann man das irgendwie beschleunigen?

frank

2-3min ist normal, da der rt sonst schläft.
man kann die kommunikation aber auf burst umschalten, wodurch dann aber ein erhöhter batterieverbrauch aller burst devices gegeben ist.

1. das burstRx register mit set regSet auf on setzen.
2. nach jedem befehl, der mit burst gesendet werden soll, dann zusätzlich ein set burstXmit auslösen.
3. für grundsätzliches burst senden, das attribut burstAccess=1_auto setzen.
4. mit fw 1.4 lässt sich angeblich das register burstRx nicht mehr zurücksetzen. bei fw 1.5 vielleicht behoben.