Rauchmelder

Begonnen von Samsi, 02 Januar 2013, 14:52:46

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Samsi

Hallo,

ich habe neulich einen Rauchmelder angeschlossen und bin dann über folgendes in der Doku gestossen:

http://fhem.de/commandref.html
"smokeDetector
Note: All these commands work right now only if you have more then one smoekDetector, and you paired them to form a group. "


Ich wollte nur mitteilen, das bei mir alle Befehle auch mit nur einem Rauchmelder funktionieren (Wobei ich bei dem test befehl nicht ganz sicher bin, da ich nicht weis was da passieren soll, aber der Rauchmelder quittiert diesen zumindest mit mehrmaligen leisen piepsen, also nicht mit einem lauten Alarm). Alarm On und Alarm Off schalten auf jeden Fall den Alarm ein und auch aus.

Für die die es interessiert, ich habe den Rauchmelder zuerst mit der Windows Software gepaart, dabei wurde auch gleich ein "Team" angelegt obwohl es nur ein Teammitglied gibt, dann habe ich den Rauchmelder noch mal mit FHEM gepaart, damit ich Ihn dort verwenden kann.







FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy

Homematic CFG-LAN

HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM

Martin Thomas Schrott

Hi,

genau das ist auch der Grund warum es geht: Das Team! Wenn nur ein Rauchmelder da ist, muss dieser mit sich selbst gepaired sein um ein Team zu bilden, welches dann auch funktioniert. Diese Erkenntnis hatten wir beim Testen aber erst kürzlich und somit ist das vermutlich in der Doku noch nicht angepasst. :-)
Zusätzlich ist hier wichtig, dass auch wenn mehrere Melder vorhanden und gepaired sind, der Master wiederum mit sich selbst gepaired ist sonst bleibt dieser als einziger stumm, wenn Alarm ausgelöst wird!

Ich bin aber immer noch am Testen, was und wie sich wann genau tut, wenn du irgendwelche Erkenntnisse hast, meld dich bitte! Ich versuche herauszufinden, ob man irgendwie Alarm nur bei bestimmten Meldern auslösen kann (wird bei dir schwierig wenn du nur einen hast) bzw. die Testtöne zu stoppen, oder auch den Einzel-Alarmton per FHEM auszulösen.
lG
Martin

Samsi

Alles klar, ich plane in Zukunft noch mehrere der Rauchmelder zu kaufen, aber zum testen hab ich erst mal nur einen gekauft, sind ja auch nicht gerade billig ;)

Aber wenn mir noch was auffällt, teile ich es gerne mit.

Viele Grüße

Samsi
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy

Homematic CFG-LAN

HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM

kossmann

Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am Mi, 02 Januar 2013 15:01Zusätzlich ist hier wichtig, dass auch wenn mehrere Melder vorhanden und gepaired sind, der Master wiederum mit sich selbst gepaired ist sonst bleibt dieser als einziger stumm, wenn Alarm ausgelöst wird!

gibt´s dazu irgendwo eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Ich habe mir das 3er Set bestellt und frage mich momentan noch, was ich genau wie machen muss? Die 3 (und später ggf. noch Nummer 4 und 5) sollen ein Team bilden und immer gemeinsam agieren.

Kann man den Gruppenalarm eigentlich an einem beliebigen Melder per Knopfdruck ausschalten oder muss die am Master oder sogar am Verursacher geschehen? Ich habe schon Angst vor dem ersten Fehlalarm ;-)

martinp876

Die Anleitung zum aufsetzen ist:
- alle Melder mit fhem pairen - einzeln
- Alle melder bilden ein team und brauchen eine ID. Man sucht sich einen melder aus, der dessen ID als teamID verwendet werden soll.
Anmerkung: Der "teamleader" hat keinerlei lead-funktion. Es wird ausschliesslich dessen ID verwendet, das ist alles. Er muss noch nicht einmal an sein oder existieren!
- Nun peert man alle melder mit der team-id. also
set <teamlead> devicepair 0 <member1> single set actor
set <teamlead> devicepair 0 <member2> single set actor
.....
nicht vergessen
set <teamlead> devicepair 0 <teamlead> single set actor

Anmerkung: Dass als HMID die ID eines SD genommen wird hat sicher einen ganz einfachen Grund: In der automatischen konfiguration muss HM sicherstellen, dass die ID einzigartig ist. Sich eine neue ausdenken ist automatisch nicht moeglich.
Wenn du nun deine konfiguration ueber FHEM machst kannst du es selbst steuern. Daher waere mein Angang eine FHEM instanz SD-team zu kreieren, die virtuell existiert. Dann sieht es so aus
define sdTeam CUL_HM 110000        # die HMID ist frei gewaehlt, muss aber einzig in deinem system sein
attr sdTeam model HM-SEC-SDTeam    # model ist ein phantasiename hier
attr sdTeam subType smokeDetector  # dieser eintrag ist wichtig

und dann wie vor:
set sdTeam devicepair 0 <member1> single set actor

ein pairen des Virtuellen SD mit sich selbst ist dann natuerlich  nicht notwendig - der stellt nur die ID und bekommt die Alarme. Man kann auch kommandos "in seinem Namen" schicken.
Operationell: die melder musst du wohl alle einzeln ausschalten - jedenfalls wenn du einen alarmOn machst. Weitere Infos habe ich leider nicht

Gruss
Martin


Horst

Zitat von: kossmann schrieb am Do, 17 Januar 2013 10:35
Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am Mi, 02 Januar 2013 15:01Zusätzlich ist hier wichtig, dass auch wenn mehrere Melder vorhanden und gepaired sind, der Master wiederum mit sich selbst gepaired ist sonst bleibt dieser als einziger stumm, wenn Alarm ausgelöst wird!

gibt´s dazu irgendwo eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Ich habe mir das 3er Set bestellt und frage mich momentan noch, was ich genau wie machen muss? Die 3 (und später ggf. noch Nummer 4 und 5) sollen ein Team bilden und immer gemeinsam agieren.

Kann man den Gruppenalarm eigentlich an einem beliebigen Melder per Knopfdruck ausschalten oder muss die am Master oder sogar am Verursacher geschehen? Ich habe schon Angst vor dem ersten Fehlalarm ;-)

Hallo,

gib doch mal Info, wenn Du Deinen ersten Fehlalarm hattest und ob Du wirklich alle Melder einzeln ausschalten musstest.

Vielen Dank im Voraus :-)

Gruß

Horst (immer noch unentschlossen, welche Rauchmelder er kaufen soll)

kossmann

Boar, das macht Spaß. Ich habe 3 Rauchmelder zusammengefasst und mal einen Probealarm ausgelöst. Die "bis zu 16 Sekunden Verzögerung" in der Bedienungsanleitung sollte man ernst nehmen, ein alarmOff verzögert nämlich auch so lange und man sollte die Rauchmelder vielleicht doch nicht alle neben sich liegen haben ;-)

Sehe ich es richtig, dass die Melder natürlich alle ihren eigenen Namen haben (Zimmer1_Rauchmelder, Zimmer2_Rauchmelder, Zimmer3_Rauchmelder) und die Gruppe den Namen des Masters haben muss? Kann man der Gruppe (über einen Alias o.ä.) einen eigenen Namen geben, z.B. ganz allgemein "Rauchmelder"?

martinp876

Zitat von: kossmann schrieb am Fr, 18 Januar 2013 19:05Sehe ich es richtig, dass die Melder natürlich alle ihren eigenen Namen haben (Zimmer1_Rauchmelder, Zimmer2_Rauchmelder, Zimmer3_Rauchmelder) und die Gruppe den Namen des Masters haben muss? Kann man der Gruppe (über einen Alias o.ä.) einen eigenen Namen geben, z.B. ganz allgemein "Rauchmelder"?

nein - habe eine Alternative 2 Eintraege vor in diesem Thred beschrieben - und empfohlen dem Team einem Virtuellen Device zuzuordnen - der Übersichtlichkeit halber



Markus

Irgentwie funktioniert es bei mir nicht.
es haben alle eine Team id bekommen aber wo sehe ich das sie wirklich ein Team sind
was muss ich jetzt Posten damit mir jemand helfen kann? Ich bin zur zeit absolut ratlos. :-(


im log steht
2013.01.20 16:45:31.392 1: SND L:0C N:0A F:94 CMD:41 SRC:sdTeam DST:sdTeam 010BC8 (,CFG,BURST,RPTEN)
2013.01.20 16:45:31.395 1: SND L:0C N:0B F:94 CMD:41 SRC:sdTeam DST:sdTeam 010BC8 (,CFG,BURST,RPTEN)
2013.01.20 16:45:31.398 1: SND L:0C N:0C F:94 CMD:41 SRC:sdTeam DST:sdTeam 010BC8 (,CFG,BURST,RPTEN)
2013.01.20 16:45:31.627 1: SW: As0C0B9441110000110000010BC8
2013.01.20 16:45:31.791 1: SW: As0C0C9441110000110000010BC8


in der .cfg steht folgendes

###################   Rauchmelder_Kuche  ###############

define Rauchmelder_Kuche CUL_HM 177AAF
attr Rauchmelder_Kuche actCycle 090:00
attr Rauchmelder_Kuche actStatus alive
attr Rauchmelder_Kuche devInfo 000100
attr Rauchmelder_Kuche device_timeout 4320
attr Rauchmelder_Kuche firmware 1.0
attr Rauchmelder_Kuche hmClass receiver
attr Rauchmelder_Kuche model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder_Kuche peerIDs 11000001,
attr Rauchmelder_Kuche room Kuche
attr Rauchmelder_Kuche group Rauchmelder
attr Rauchmelder_Kuche serialNr IEQ0401830
attr Rauchmelder_Kuche subType smokeDetector
define FileLog_Rauchmelder_Kuche FileLog ./log/Rauchmelder_Kuche-%Y.log Rauchmelder_Kuche
attr FileLog_Rauchmelder_Kuche logtype text
attr FileLog_Rauchmelder_Kuche room Logs

###################   Rauchmelder Schlafzimme  ###############

define Rauchmelder_Schlafzimmer CUL_HM 177AD7
attr Rauchmelder_Schlafzimmer actCycle 090:00
attr Rauchmelder_Schlafzimmer actStatus unknown
attr Rauchmelder_Schlafzimmer devInfo 000100
attr Rauchmelder_Schlafzimmer device_timeout 4200
attr Rauchmelder_Schlafzimmer firmware 1.0
attr Rauchmelder_Schlafzimmer hmClass receiver
attr Rauchmelder_Schlafzimmer model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder_Schlafzimmer peerIDs 11000001,
attr Rauchmelder_Schlafzimmer room Schlafzimmer
attr Rauchmelder_Schlafzimmer group Rauchmelder
attr Rauchmelder_Schlafzimmer serialNr IEQ0401870
attr Rauchmelder_Schlafzimmer subType smokeDetector
define FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer FileLog ./log/Rauchmelder_Schlafzimmer-%Y.log Rauchmelder_Schlafzimmer
attr FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer logtype text
attr FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer room Logs


###################  Rauchmelder_Wohnzimmer   ###################

define Rauchmelder_Wohnzimmer CUL_HM 177AAB
attr Rauchmelder_Wohnzimmer actCycle 090:00
attr Rauchmelder_Wohnzimmer actStatus unknown
attr Rauchmelder_Wohnzimmer devInfo 000100
attr Rauchmelder_Wohnzimmer device_timeout 4320
attr Rauchmelder_Wohnzimmer firmware 1.0
attr Rauchmelder_Wohnzimmer hmClass receiver
attr Rauchmelder_Wohnzimmer model HM-SEC-SD
attr Rauchmelder_Wohnzimmer peerIDs 11000001,
attr Rauchmelder_Wohnzimmer room Wohnzimmer
attr Rauchmelder_Wohnzimmer group Rauchmelder
attr Rauchmelder_Wohnzimmer serialNr IEQ0401826
attr Rauchmelder_Wohnzimmer subType smokeDetector
define FileLog_Rauchmelder_Wohnzimmer FileLog ./log/Rauchmelder_Wohnzimmer-%Y.log Rauchmelder_Wohnzimmer
attr FileLog_Rauchmelder_Wohnzimmer logtype text
attr FileLog_Rauchmelder_Wohnzimmer room Logs

###################   Rauchmelder Status   ###################

define RauchmelderStatusNotify notify Rauchmelder_.*:alive {\
{fhem ("setstate %NAME 00_days_since_last_alive") }\
}
attr RauchmelderStatusNotify group Rauchmelder
attr RauchmelderStatusNotify room System

define RauchmelderAliveTimer at *00:00:00 {CheckRauchmelder()}
attr RauchmelderAliveTimer group Rauchmelder
attr RauchmelderAliveTimer room System

################   Rauchmelder Team   ################

define sdTeam CUL_HM 110000
attr sdTeam model HM-SEC-SDTeam
attr sdTeam subType smokeDetector
attr sdTeam group Rauchmelder


Danke Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa

martinp876

1)du kannst das peering auslesen
2) du kannst einen alarmOn an das team schicken


Markus

Hallo Martin
meinst du:
set Rauchmelder_Wohnzimmer getConfig
hier sehe ich keine Ereignis
get Rauchmelder_Wohnzimmer reg all
da bekomme ich diese Meldung

Rauchmelder_Wohnzimmer type:smokeDetector -
list:peer   register         :value

Rauchmelder_Schlafzimmer type:smokeDetector -
list:peer   register         :value

Rauchmelder_Kuche type:smokeDetector -
list:peer   register         :value
   0:         intKeyVisib      :invisib
   0:         pairCentral      :0xF10000

Schaut schlecht aus :-(

set sdTeam alarmOn löst keinen Alarm aus, auch nicht wenn ich die einzelnen Rauchmelder einfüge.
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa

kossmann

Hallo Markus,

mach mal ein...

list Rauchmelder_Wohnzimmer
dort kommt bei mir eine Zeile unterhalb von Readings: mit peerList, in welcher der Master steht.

Soweit ich es mitbekommen habe, kannst du das alarmOn nur an die Gruppe (bzw. deren Name) schicken. Ein einzelner Rauchmelder wird nie darauf reagieren (es sei denn, er ist Master und die Gruppe ist nach ihm benannt).

Nebenbei: Wird in der Küche gekocht? Dort soll man aus genau diesem Grund doch keine Rauchmelder anbringen. Ebenso wenig im Badezimmer.

martinp876

Hallo Markus,

kossman hat recht.
Grund: ein rauchmelder reagiert nur auf nachrichten an den peer. Nur hier werden trigger verarbeitet.
Das gilt auch fuer den Master. Daher muss er in seine 'eigene gruppe'.

Der Vorschlag mit dem virtuellen SD-master erschlägt dies auch  - wenn man will.

Ausserdem: solange die peerList leer ist (und somit auch das attribut peerIDs) hast du entweder nicht erfolgreich gepeert oder nicht erfolgreich gelesen. Und so lange kann es auch nicht funktionieren.
Das musst du hinbekommen sonst geht es nicht.

Gruss
Martin

Markus

ok ich habs gesehen ich hab nicht richtig gepairt nur der in der Küche scheint zu passen, löst aber auch nicht aus, vielleicht weil er noch alleine ist? Ich werde mich morgen damit spielen.

Ich weis das Rauchmelder in der Küche ein Problem sind aber ich vergesse öfters den Ofen auszuschalten und dann meldet er immer brav...

Wohnzimmer



Internals:
   CUNO_HM_MSGCNT 1
   CUNO_HM_RAWMSG A1A028400177AAB00000010004249455130343031383236CD0001003B
   CUNO_HM_RSSI -44.5
   CUNO_HM_TIME 2013-01-21 08:29:36
   DEF        177AAB
   IODev      CUNO_HM
   LASTIODev  CUNO_HM
   MSGCNT     1
   NAME       Rauchmelder_Wohnzimmer
   NR         617
   STATE      00_days_since_last_alive
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:00 s:177AAB d:000000 10004249455130343031383236CD000100
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2013-01-21 08:29:36
   protResnd  2 last_at:2013-01-21 08:27:28
   protResndFail 1 last_at:2013-01-21 08:27:29
   protSnd    1 last_at:2013-01-21 08:27:25
   protState  CMDs_done_events:3
   Readings:
     2013-01-17 19:46:07   CommandAccepted yes
     2013-01-17 19:46:28   PairedTo        0xF10000
     2013-01-21 08:24:27   battery         ok
     2013-01-21 08:27:29   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       TIME       2013-01-21 08:26:33
       VAL        
     Peerlist:
       TIME       2013-01-17 19:46:29
       VAL        
   Fhem:
   Helper:
     burstEvtCnt 3
     mId        0042
     rxType     2
     Respwait:
Attributes:
   actCycle   090:00
   actStatus  alive
   devInfo    000100
   device_timeout 4320
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   hmClass    receiver
   model      HM-SEC-SD
   peerIDs    11000001,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   IEQ0401826
   subType    smokeDetector

Küche

Internals:
   CUNO_HM_MSGCNT 1
   CUNO_HM_RAWMSG A0D01A410177AAFF100000601000046
   CUNO_HM_RSSI -39
   CUNO_HM_TIME 2013-01-21 17:18:09
   DEF        177AAF
   IODev      CUNO_HM
   LASTIODev  CUNO_HM
   MSGCNT     1
   NAME       Rauchmelder_Kuche
   NR         606
   STATE      00_days_since_last_alive
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:01 - t:10 s:177AAF d:F10000 06010000
   protLastRcv 2013-01-21 17:18:10
   Readings:
     2013-01-17 19:35:16   CommandAccepted yes
     2013-01-17 19:35:17   PairedTo        0xF10000
     2013-01-17 19:35:17   RegL_00:        02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 00:00
     2013-01-21 17:18:09   battery         ok
     2013-01-17 19:35:23   peerList        sdTeam_chn:01,
     2013-01-21 17:18:09   state           alive
   Fhem:
   Helper:
     mId        0042
     rxType     2
     Respwait:
Attributes:
   actCycle   090:00
   actStatus  alive
   devInfo    000100
   device_timeout 4320
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   hmClass    receiver
   model      HM-SEC-SD
   peerIDs    11000001,
   room       Kuche
   serialNr   IEQ0401830
   subType    smokeDetector


Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa

Markus

Ich glaube ich hab jetzt ein Team???
"set sdTeam alarmOn" Funktioniert aber nicht...




Internals:
   CHANGED    
   CUNO_HM_MSGCNT 4
   CUNO_HM_RAWMSG A1A048400177AAF00000010004249455130343031383330CD0001004A
   CUNO_HM_RSSI -37
   CUNO_HM_TIME 2013-01-22 16:43:26
   DEF        177AAF
   IODev      CUNO_HM
   LASTIODev  CUNO_HM
   MSGCNT     4
   NAME       Rauchmelder_Kuche
   NR         606
   STATE      alive
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:00 s:177AAF d:000000 10004249455130343031383330CD000100
   protLastRcv 2013-01-22 16:43:25
   protSnd    1 last_at:2013-01-22 16:43:14
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2013-01-22 16:43:14   CommandAccepted yes
     2013-01-17 19:35:17   PairedTo        0xF10000
     2013-01-17 19:35:17   RegL_00:        02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 00:00
     2013-01-21 17:18:09   battery         ok
     2013-01-17 19:35:23   peerList        sdTeam_chn:01,
     2013-01-21 17:18:09   state           alive
   Fhem:
   Helper:
     mId        0042
     rxType     2
     Respwait:
Attributes:
   actCycle   090:00
   actStatus  unknown
   devInfo    000100
   device_timeout 4320
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   hmClass    receiver
   model      HM-SEC-SD
   peerIDs    11000001,
   room       Kuche
   serialNr   IEQ0401830
   subType    smokeDetector


Internals:
   CUNO_HM_MSGCNT 8
   CUNO_HM_RAWMSG A1A088400177AAB00000010004249455130343031383236CD00010044
   CUNO_HM_RSSI -40
   CUNO_HM_TIME 2013-01-22 16:19:03
   DEF        177AAB
   IODev      CUNO_HM
   LASTIODev  CUNO_HM
   MSGCNT     8
   NAME       Rauchmelder_Wohnzimmer
   NR         617
   STATE      00_days_since_last_alive
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:00 s:177AAB d:000000 10004249455130343031383236CD000100
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2013-01-22 16:19:02
   protResnd  17 last_at:2013-01-22 16:18:48
   protResndFail 3 last_at:2013-01-22 16:18:19
   protSnd    6 last_at:2013-01-22 16:18:40
   protState  CMDs_done_events:14
   Readings:
     2013-01-22 16:18:30   CommandAccepted yes
     2013-01-22 16:18:40   PairedTo        0xF10000
     2013-01-22 16:18:40   RegL_00:          02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 00:00
     2013-01-21 08:24:27   battery         ok
     2013-01-22 16:18:48   peerList        sdTeam_chn:01,
     2013-01-22 16:18:19   state           RESPONSE TIMEOUT:PeerList
   Fhem:
   Helper:
     burstEvtCnt 17
     mId        0042
     rxType     2
     Respwait:
     Shadowreg:
Attributes:
   actCycle   090:00
   actStatus  alive
   devInfo    000100
   device_timeout 4320
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   hmClass    receiver
   model      HM-SEC-SD
   peerIDs    11000001,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   IEQ0401826
   subType    smokeDetector


Internals:
   CUNO_HM_MSGCNT 21
   CUNO_HM_RAWMSG A1A0E8400177AD700000010004249455130343031383730CD0001004C
   CUNO_HM_RSSI -36
   CUNO_HM_TIME 2013-01-22 16:22:40
   DEF        177AD7
   IODev      CUNO_HM
   LASTIODev  CUNO_HM
   MSGCNT     21
   NAME       Rauchmelder_Schlafzimmer
   NR         611
   STATE      00_days_since_last_alive
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:00 s:177AD7 d:000000 10004249455130343031383730CD000100
   protLastRcv 2013-01-22 16:22:40
   protResnd  7 last_at:2013-01-22 16:22:03
   protSnd    6 last_at:2013-01-22 16:22:28
   protState  CMDs_done_events:7
   Readings:
     2013-01-22 16:22:03   CommandAccepted yes
     2013-01-22 16:22:28   PairedTo        0xF10000
     2013-01-22 16:22:28   RegL_00:          02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 00:00
     2013-01-21 21:55:58   battery         ok
     2013-01-22 16:22:28   peerList        sdTeam_chn:01,
     2013-01-21 21:55:58   state           alive
   Fhem:
   Helper:
     burstEvtCnt 7
     mId        0042
     rxType     2
     Respwait:
     Shadowreg:
Attributes:
   actCycle   090:00
   actStatus  alive
   devInfo    000100
   device_timeout 4200
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   hmClass    receiver
   model      HM-SEC-SD
   peerIDs    11000001,
   room       Schlafzimmer
   serialNr   IEQ0401870
   subType    smokeDetector


Internals:
   DEF        110000
   IODev      CUNO_HM
   NAME       sdTeam
   NR         628
   STATE      set_alarmOn
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     set_alarmOn
   Readings:
     2013-01-18 09:33:59   smoke_detect    on Rauchmelder_Kuche
     2013-01-22 16:48:01   state           set_alarmOn
   Fhem:
   Helper:
     rxType     1
Attributes:
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SDTeam
   subType    smokeDetector
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa