Ich nutze das Gateway nur zur Übertragung von PT215-Tastsignalen (verschlüsselt). Wenn nun der Raspi mit Enocean-Gateway vom Strom getrennt oder aus anderen
Gründen neu gestartet wird, funktioniert der Taster nicht mehr und ich muss ihn neu anlernen.
Beantwortet nicht Deine Frage, aber das was Du beschreibst ist ein Fehler. Auch nach einem Neustart sollte der Taster funktionieren. Ich habe hier diverese PTM215 verschlüsselt operativ und ohne Probleme nach Neustart. Mögliche Gründe:
- Während Dein FHEM neustartet, drückst Du den Taster sooft (> 50?), dass der Rolling-Code nicht mehr gültig ist => Unwahrscheinlich
- Dein FHEM speichert beim Neustart/Shutdown die Betriebsdaten (Internals/Readings) nicht und deswegen wird auch der RLC nach dem Neustart nicht akzeptiert. Ich hatte diesen Fehler mal aufgrund einer zerschossenen Config. Könntest Du im Log übeprüfen.
Und zur Frage: So wie ich das Stück Technik verstehe, nimmt es nur die EnOCean-Signale und leitet diese per WiFi an FHEM weiter. Dabei ist es egal, ob verschlüsselt oder unverschlüsselt. Die Ursache Deines Problems löst Du damit vermutlich nicht.