HM-TC-IT-WM-W-EU - Wochenprofile umschalten scheitert mit RESPONSE TIMEOUT

Begonnen von Morgennebel, 16 April 2019, 08:10:11

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Morgennebel

Moin Moin,


ich habe 17 HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostaten im Einsatz, die ich täglich mit einem DOIF zwischen zwei verschiedenen Wochenprogrammen prog1 und prog2 (Schule und Schulferien) wechseln lasse.

Das wechseln erfolgt mit:


(set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog1 regSet weekPrgSel prog1)


bzw.

set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog2 regSet weekPrgSel prog2

Dies hat vor einem Jahr gut funktioniert. Im Augenblick bleiben alle 17 Wandthermostaten im set_progX Status stehen und melden eine Incomplete Temperaturliste:


Internals:
   DEF        31430702
   FUUID      5c56efc7-f33f-4ba1-1321-419cee2581681cd8
   NAME       HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat_Climate
   STATE      T: 19.9 desired: 20.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat
   peerList   HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Climate,
   Helper:
     DBLOG:
       desired-temp:
         DBLOG:
           TIME       1555394641.32689
           VALUE      20.5
       humidity:
         DBLOG:
           TIME       1555394641.32689
           VALUE      46
       measured-temp:
         DBLOG:
           TIME       1555394641.32689
           VALUE      19.9
       state:
         DBLOG:
           TIME       1555394641.32689
           VALUE      T: 19.9 desired: 20.5
   READINGS:
     2019-04-05 01:34:19   CommandAccepted yes
     2019-04-10 15:00:41   R-boostPeriod   5 min
     2019-04-10 15:00:41   R-dayTemp       21 C
     2019-04-10 15:00:41   R-daylightSaveTime on
     2019-04-10 15:00:41   R-heatCool      heating
     2019-04-10 15:00:41   R-modePrioManu  all
     2019-04-10 15:00:41   R-modePrioParty all
     2019-04-10 15:00:41   R-nightTemp     17 C
     2019-04-10 15:00:41   R-noMinMax4Manu off
     2019-04-10 15:00:41   R-sendWeatherData on
     2019-04-10 15:00:41   R-showHumidity  tempHum
     2019-04-10 15:00:41   R-showInfo      time
     2019-04-10 15:00:41   R-showSetTemp   actTemp
     2019-04-10 15:00:41   R-showWeekday   off
     2019-02-03 15:53:11   R-sign          off
     2019-04-10 15:00:41   R-tempMax       30.5 C
     2019-04-10 15:00:41   R-tempMin       4.5 C
     2019-04-10 15:00:41   R-tempOffset    0.0K
     2019-04-15 15:00:00   R-weekPrgSel    set_prog2
     2019-04-10 15:00:41   R-winOpnBoost   off
     2019-04-14 15:00:43   R_P1_0_tempListSat  08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:43   R_P1_1_tempListSun  08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:43   R_P1_2_tempListMon  06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:43   R_P1_3_tempListTue  06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:43   R_P1_4_tempListWed  06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:43   R_P1_5_tempListThu  06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:43   R_P1_6_tempListFri  06:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-15 15:00:00   R_P1_tempList_State incomplete
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_0_tempListSat  08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_1_tempListSun  08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_2_tempListMon  07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_3_tempListTue  07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_4_tempListWed  07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_5_tempListThu  07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_6_tempListFri  07:45 16.0 19:30 20.5 24:00 16.0
     2019-04-14 15:00:47   R_P2_tempList_State verified
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_0_tempListSat  24:00 17.0
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_1_tempListSun  24:00 17.0
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_2_tempListMon  24:00 17.0
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_3_tempListTue  24:00 17.0
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_4_tempListWed  24:00 17.0
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_5_tempListThu  24:00 17.0
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_6_tempListFri  24:00 17.0
     2019-04-14 15:00:51   R_P3_tempList_State verified
     2019-04-16 08:01:53   boostTime       -
     2019-04-16 08:01:53   commReporting   off
     2019-04-16 08:01:53   controlMode     auto
     2019-04-16 08:04:01   desired-temp    20.5
     2019-04-16 08:04:01   humidity        46
     2019-04-16 08:04:01   measured-temp   19.9
     2019-04-16 01:34:48   peerList        HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Climate,
     2019-04-05 01:34:19   recentStateType ack
     2019-04-16 08:04:01   state           T: 19.9 desired: 20.5
     2019-04-15 01:34:16   trigLast        fhem:80
     2019-04-16 08:01:53   winOpenReporting off
   helper:
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsRaw ,2E96A102,00000000
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.    00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:01 11:00 12:09 13:00 14:40 15:60 16:50 17:F0 18:41 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:40 2F:60 30:50 31:F0 32:41 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:40 49:51 4A:52 4B:EA 4C:41 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:40 63:51 64:52 65:EA 66:41 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:40 7D:51 7E:52 7F:EA 80:41 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:40 97:51 98:52 99:EA 9A:41 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:40 B1:51 B2:52 B3:EA B4:41 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00
     tmpl:
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,2E96A102,


oder


Internals:
   DEF        45786F02
   FUUID      5c581502-f33f-4ba1-4bef-daf9621e06d534d4
   NAME       HM_EG.KELLER_Wandthermostat_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         131
   NTFY_ORDER 50-HM_EG.KELLER_Wandthermostat_Climate
   STATE      T: 12.4 desired: 21.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_EG.KELLER_Wandthermostat
   Helper:
     DBLOG:
       desired-temp:
         DBLOG:
           TIME       1555394818.46953
           VALUE      21.0
       humidity:
         DBLOG:
           TIME       1555394818.46953
           VALUE      54
       measured-temp:
         DBLOG:
           TIME       1555394818.46953
           VALUE      12.4
       state:
         DBLOG:
           TIME       1555394818.46953
           VALUE      T: 12.4 desired: 21.0
   READINGS:
     2019-04-15 01:34:20   CommandAccepted yes
     2017-11-18 10:07:32   H               0
     2017-11-18 10:26:04   R-dayTemp       21 C
     2017-11-18 10:26:04   R-daylightSaveTime on
     2017-11-18 10:26:04   R-heatCool      heating
     2017-11-18 10:26:04   R-modePrioManu  all
     2017-11-18 10:26:04   R-modePrioParty all
     2017-11-18 10:26:04   R-nightTemp     17 C
     2017-11-18 10:26:04   R-noMinMax4Manu off
     2018-03-28 00:49:44   R-sendWeatherData on
     2018-03-28 00:49:44   R-showHumidity  temp
     2017-11-18 10:26:04   R-showInfo      time
     2018-03-28 00:49:44   R-showSetTemp   actTemp
     2017-11-18 10:26:00   R-sign          off
     2018-03-28 00:49:44   R-tempOffset    0.0K
     2019-04-09 15:00:00   R-weekPrgSel    set_prog2
     2017-11-18 10:26:04   R-winOpnBoost   off
     2019-04-09 13:57:46   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:46   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:46   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:46   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:46   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:46   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:46   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2019-04-15 15:00:00   R_P1_tempList_State incomplete
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2019-04-09 13:57:57   R_P2_tempList_State verified
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2019-04-08 10:39:20   R_P3_tempList_State verified
     2019-04-11 15:22:51   RegL_01.         00:00 08:00
     2017-11-18 10:34:57   T               0
     2019-04-16 07:18:03   boostTime       -
     2019-04-16 07:18:03   commReporting   off
     2019-04-16 07:18:03   controlMode     auto
     2019-04-16 08:06:58   desired-temp    21.0
     2019-04-16 08:06:58   humidity        54
     2019-04-16 08:06:58   measured-temp   12.4
     2019-04-15 01:34:20   recentStateType ack
     2019-04-16 08:06:58   state           T: 12.4 desired: 21.0
     2019-04-15 01:34:24   trigLast        fhem:80
     2019-04-16 07:18:03   winOpenReporting off
   helper:
     peerFriend peerRtTc
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1,7,8,9
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
       RegL_07.:
         01         2A
         02         22
         03         09
         04         3D
         05         00
         06         00
         07         00
         08         00
         09         87
         0A         30
         0B         00
         0C         00
         0D         00
         0E         01
         0F         04
         10         00
         11         00
         12         09
         13         00
         14         44
         15         48
         16         55
         17         08
         18         45
         19         20
         1A         45
         1B         20
         1C         45
         1D         20
         1E         45
         1F         20
         20         45
         21         20
         22         45
         23         20
         24         45
         25         20
         26         45
         27         20
         28         45
         29         20
         2A         45
         2B         20
         2C         45
         2D         20
         2E         44
         2F         48
         30         55
         31         08
         32         45
         33         20
         34         45
         35         20
         36         45
         37         20
         38         45
         39         20
         3A         45
         3B         20
         3C         45
         3D         20
         3E         45
         3F         20
         40         45
         41         20
         42         45
         43         20
         44         45
         45         20
         46         45
         47         20
         48         44
         49         48
         4A         54
         4B         6C
         4C         44
         4D         CC
         4E         55
         4F         08
         50         45
         51         20
         52         45
         53         20
         54         45
         55         20
         56         45
         57         20
         58         45
         59         20
         5A         45
         5B         20
         5C         45
         5D         20
         5E         45
         5F         20
         60         45
         61         20
         62         44
         63         48
         64         54
         65         6C
         66         44
         67         CC
         68         55
         69         08
         6A         45
         6B         20
         6C         45
         6D         20
         6E         45
         6F         20
         70         45
         71         20
         72         45
         73         20
         74         45
         75         20
         76         45
         77         20
         78         45
         79         20
         7A         45
         7B         20
         7C         44
         7D         48
         7E         54
         7F         6C
         80         44
         81         CC
         82         55
         83         08
         84         45
         85         20
         86         45
         87         20
         88         45
         89         20
         8A         45
         8B         20
         8C         45
         8D         20
         8E         45
         8F         20
         90         45
         91         20
         92         45
         93         20
         94         45
         95         20
         96         44
         97         48
         98         54
         99         6C
         9A         44
         9B         CC
         9C         55
         9D         08
         9E         45
         9F         20
         A0         45
         A1         20
         A2         45
         A3         20
         A4         45
         A5         20
         A6         45
         A7         20
         A8         45
         A9         20
         AA         45
         AB         20
         AC         45
         AD         20
         AE         45
         AF         20
         B0         44
         B1         48
         B2         54
         B3         6C
         B4         44
         B5         CC
         B6         55
         B7         08
         B8         45
         B9         20
         BA         45
         BB         20
         BC         45
         BD         20
         BE         45
         BF         20
         C0         45
         C1         20
         C2         45
         C3         20
         C4         45
         C5         20
         C6         45
         C7         20
         C8         45
         C9         20
         CA         00
         CB         00
         CC         00
         CD         00
         CE         00
         CF         00
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
       RegL_07.    10:01
     tmpl:
Attributes:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,


der erste Wandthermostat läuft mit Firmware 1.4, der zweite noch mit 1.3. Die Fehlermeldungen sind verschieden von TIMEOUT, MISSING ACK usw.

Ich habe eine VCCU mit drei IOs (1 HMLAN über Ethernet, 1 LAN-MOD-RPI über WiFi und einen HM-GATEWAY über WiFi). WiFi läuft über eine Fritz!Box 7490 mit zwei Repeatern (bis ich irgendwann Glasfaser kriege, dann steht Unifi an).

Wo sollte ich mein Problem suchen?

Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

frank

wenn es nicht an den andauernden umbauarbeiten von cul_hm liegt, würde ich netzwerkprobleme annehmen, da es plötzlich alle tc/io betrifft.

die theoretisch zuverlässigste kombination tc/io wäre wohl ein tc mit hmlan als prefered io und mit guten rssi. wenn du so eine kombi hast, poste mal ein list vom hauptdevice des tc.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

frank

was zeigt denn
list TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog1
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html

Morgennebel

Zitat von: frank am 16 April 2019, 09:13:14
was zeigt denn
list TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02:FILTER=weekPrgSel!=prog1

Alle 17 Wandthermostaten - die stehen ja alle auf set_...


HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat_Climate
HM_EG.ATELIER_Wandthermostat_Climate
HM_EG.ESSZMMR_Wandthermostat_Climate
HM_EG.FLUREIN_Wandthermostat_Climate
HM_EG.FLURTRE_Wandthermostat_Climate
HM_EG.GAESTEZ_Wandthermostat_Climate
HM_EG.GARDERO_Wandthermostat_Climate
HM_EG.HAUSWWR_Wandthermostat_Climate
HM_EG.KELLER_Wandthermostat_Climate
HM_EG.KUECHE_Wandthermostat_Climate
HM_EG.WINTERG_Wandthermostat_Climate
HM_OG.BADEZMR_Wandthermostat_Climate
HM_OG.FLUR_Wandthermostat_Climate
HM_OG.INEARBEIT_Wandthermostat_Climate
HM_OG.INESCHLA_Wandthermostat_Climate
HM_OG.LENNART_Wandthermostat_Climate
HM_OG.SCHLAFZ_Wandthermostat_Climate
HM_OG.WOHNZMR_Wandthermostat_Climate


Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten

FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA

frank

Zitat von: frank am 16 April 2019, 09:02:57
die theoretisch zuverlässigste kombination tc/io wäre wohl ein tc mit hmlan als prefered io und mit guten rssi. wenn du so eine kombi hast, poste mal ein list vom hauptdevice des tc.
hast du kein tc, der den hmlan nutzt? siehe internal IODev.

funktioniert das regset denn an einem einzelnen tc? bei allen?

hast du freezemon aktiv? gibt es auffälligkeiten?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
IO: CUL433|CUL868|HMLAN|HMUSB2|HMUART
CUL_HM: CC-TC|CC-VD|SEC-SD|SEC-SC|SEC-RHS|Sw1PBU-FM|Sw1-FM|Dim1TPBU-FM|Dim1T-FM|ES-PMSw1-Pl
IT: ITZ500|ITT1500|ITR1500|GRR3500
WebUI [HMdeviceTools.js (hm.js)]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html