FHEM - Hausautomations-Systeme > 1Wire

1-Wire OWX Update 4.1.2013

(1/7) > >>

Prof. Dr. Peter Henning:
Hallo Liste,

eine komplette Überarbeitung der OWX-Module ist im SVN eingecheckt.

Wesentliche Änderungen:

- Stabiler Lauf mit COC und CUNO
- Stabiler Lauf auch mit "langsamer" Hardware
- Verträglich auch mit OWServer und OWDevice, Paralleler Betrieb ist problemlos möglich

Details:
- on-for-timer/off-for-timer bei OWSWITCH
- bei OWAD können nichtlineare Funktionen zur Begradigung von Sensorkennlinien eingesetzt werden

sowie diverse kleinere Fixes.

LG

pah

UweH:
Hallo Peter,

Danke. Momentan ist aber nur OWX neu eingestellt, oder übersehe ich was?

Gruß
Uwe

Prof. Dr. Peter Henning:
Öh - sieht so aus, als ob es beim Einchecken einen Fehler gab, sorry. Wurde gerade behoben: Alle Module tragen die eigene Versionsnummer 3.03

Lag daran, dass Boris Neubert irgendwann die Module überschrieben hat, ohne die Versionsnummer zu ändern. Da ich nicht weiß, ob und welche Änderungen er vorgenommen hat sind diese Änderungen derzeit "weg".

LG

pah

dougie:

...ohne Kommentar!


--- Code: ---2013.01.04 14:46:34 1: Including fhem.cfg
2013.01.04 14:46:35 3: tPort: port 7072 opened
2013.01.04 14:46:35 3: WEB: port 8083 opened
2013.01.04 14:46:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.01.04 14:46:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.01.04 14:46:36 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.01.04 14:46:37 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.01.04 14:46:37 3: CUL_0 device opened
2013.01.04 14:46:37 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.01.04 14:46:37 3: Opening CUNO_1 device 192.168.1.14:2323
2013.01.04 14:46:37 3: CUNO_1 device opened
2013.01.04 14:46:37 3: CUNO_1: Possible commands: mBCFiAIGMRTVWXOefltuxEcq
2013.01.04 14:46:37 3: Opening CUNO_2 device 192.168.1.15:2323
2013.01.04 14:46:37 3: CUNO_2 device opened
2013.01.04 14:46:37 3: CUNO_2: Possible commands: mBCFiAIGMRTVWXOefltuxEcq
2013.01.04 14:46:37 2: Switched CUNO_2 rfmode to HomeMatic
2013.01.04 14:46:37 1: OWX: CUNO/COC device CUNO_2 defined
2013.01.04 14:46:40 1: OWX: 1-Wire bus 1wire_LAN_2: interface DS2482 detected in CUNO_2
2013.01.04 14:46:40 1: OWX: CUNO/COC device CUNO_1 defined
2013.01.04 14:46:42 1: OWX: 1-Wire bus 1wire_LAN: interface DS2482 detected in CUNO_1
2013.01.04 14:46:43 3: OWSWITCH: Device Halle_1W defined.
2013.01.04 14:46:43 3: OWTHERM: Device MansCave_T_Aussen defined.
2013.01.04 14:46:43 3: OWTHERM: Device MansCave_T_Unten defined.
2013.01.04 14:46:43 3: OWTHERM: Device MansCave_T_Oben defined.
2013.01.04 14:46:43 3: OWTHERM: Device Heizungsraum defined.
2013.01.04 14:46:43 3: OWTHERM: Device Weinkeller defined.
2013.01.04 14:46:45 3: OWTHERM: Device Heizung_Vorlauf defined.
2013.01.04 14:46:47 3: OWSWITCH: Device Heizung_1W defined.
2013.01.04 14:46:48 1: Including ./log/fhem.save
2013.01.04 14:46:49 3: initialUsbCheck return value: Unknown command usb, try help
2013.01.04 14:46:49 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2405 2013-01-03 12:50:16Z rudolfkoenig $, pid 15946)
2013.01.04 14:46:50 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_LAN_2 (Heizung_Vorlauf,Heizungsraum,Weinkeller,Heizung_1W)
2013.01.04 14:46:51 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_LAN (MansCave_T_Aussen,MansCave_T_Unten,MansCave_T_Oben,Halle_1W)
2013.01.04 14:52:33 1: 192.168.1.14:2323 disconnected, waiting to reappear
2013.01.04 14:52:38 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 14:52:38 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 14:52:38 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 14:52:38 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 14:52:38 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 14:52:38 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 14:52:38 3: OWSWITCH: Could not get values from device Halle_1W, reason invalid data length, 1 instead of 3 bytes
2013.01.04 14:52:47 1: 192.168.1.14:2323 reappeared (CUNO_1)
2013.01.04 14:52:47 3: CUNO_1: Possible commands: mBCFiAIGMRTVWXOefltuxEcq
2013.01.04 14:56:21 2: FS20 Regensensor dim100%
2013.01.04 14:56:36 2: FS20 Regensensor dim100%
2013.01.04 15:01:04 1: 192.168.1.14:2323 disconnected, waiting to reappear
2013.01.04 15:01:09 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 15:01:09 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 15:01:09 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 15:01:09 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 15:01:09 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 15:01:09 1: OWX: Received unexpected number of 18 bytes on bus CUNO_1
2013.01.04 15:01:09 3: OWSWITCH: Could not get values from device Halle_1W, reason invalid data length, 1 instead of 3 bytes
2013.01.04 15:01:30 1: 192.168.1.14:2323 reappeared (CUNO_1)
2013.01.04 15:01:30 3: CUNO_1: Possible commands: mBCFiAIGMRTVWXOefltuxEcq
--- Ende Code ---

Prof. Dr. Peter Henning:
Oh, das kann man schon kommentieren:

Worin genau besteht der Unterschied zwischen CUNO_1 und CUNO_2 ?

pah

Navigation