[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x

Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Typ1er

das ist der Auszug vom ASControl.2019-05-18_03:33:47 ASControl Rollladen_Bu_lastPosValue: 0
2019-05-18_03:33:47 ASControl Rollladen_Bu_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_03:33:47 ASControl created new drive timer
2019-05-18_03:33:56 ASControl day open
2019-05-18_03:34:18 ASControl Rollladen_Bu_PosValue: 99
2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:00:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:00:31 ASControl day open
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Bad_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Bad_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:15:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Ki_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:15:02 ASControl Rollladen_Ki_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:15:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:16:01 ASControl day open
2019-05-18_06:16:25 ASControl Rollladen_Ki_PosValue: 99
2019-05-18_06:16:41 ASControl day open
2019-05-18_06:17:01 ASControl Rollladen_Bad_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Flur_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Flur_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 20:58
2019-05-18_06:30:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Li_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Li_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 21:48
2019-05-18_06:30:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Re_lastPosValue: 0
2019-05-18_06:30:02 ASControl Rollladen_Wz_Re_nextAstroTimeEvent: 18.05.2019 - 21:48
2019-05-18_06:30:02 ASControl created new drive timer
2019-05-18_06:30:04 ASControl day open
2019-05-18_06:30:06 ASControl day open
2019-05-18_06:30:21 ASControl day open
2019-05-18_06:30:39 ASControl Rollladen_Wz_Re_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:42 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:42 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:43 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_06:30:43 ASControl Rollladen_Wz_Li_PosValue: 99
2019-05-18_09:08:10 ASControl ventilate - window open
2019-05-18_09:08:24 ASControl Rollladen_Sz_PosValue: 24
2019-05-18_09:16:48 ASControl window closed at day
2019-05-18_09:17:04 ASControl Rollladen_Sz_PosValue: 99
2019-05-18_10:05:55 ASControl created new drive timer
2019-05-18_10:25:43 ASControl Rollladen_Flur_PosValue: 0
2019-05-18_10:25:43 ASControl manual
2019-05-18_10:29:27 ASControl Rollladen_Flur_PosValue: 0
2019-05-18_10:29:27 ASControl manual
2019-05-18_10:30:00 ASControl Rollladen_Flur_PosValue: 99
2019-05-18_10:30:00 ASControl manual

CoolTux

2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_lastPosValue: 0

Hier gibt es nur das lastPosValue und kein posValue im folgenden.
Bedeutet das er entweder nicht gefahren ist am Morgen um 6 Uhr oder es nicht erkannt wurde.
Alle anderen Rollo Fahrten stehen korrekt drin mit einem posValue
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

FunkOdyssey

Zitat von: FunkOdyssey am 17 Mai 2019, 09:09:34
Ich hatte das Freitagsproblem eigentlich nie (hier: Brightness - vielleicht spielt das eine Rolle). Aber es läuft heute einwandfrei.

Aber am Wochenende werde ich vermutlich wieder das "Wochenendproblem bzgl. Lockout/ShuttersPlace/etc." haben. :-)

Unveränderte Situation.
Alle Türen, die per Zeit hochfahren und bei denen (scheinbar) ShuttersPlace = terrace gesetzt ist, fahren am Wochenende nicht hoch.

CoolTux

Zitat von: FunkOdyssey am 18 Mai 2019, 11:03:20
Unveränderte Situation.
Alle Türen, die per Zeit hochfahren und bei denen (scheinbar) ShuttersPlace = terrace gesetzt ist, fahren am Wochenende nicht hoch.

Läuft gerade ein Test zu dem Problem.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Zitat von: FunkOdyssey am 18 Mai 2019, 11:03:20
Unveränderte Situation.
Alle Türen, die per Zeit hochfahren und bei denen (scheinbar) ShuttersPlace = terrace gesetzt ist, fahren am Wochenende nicht hoch.

Frage, war der Fensterkontakt auf open?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

Typ1er

Zitat von: CoolTux am 18 Mai 2019, 10:54:47
2019-05-18_06:00:02 ASControl Rollladen_Sz_lastPosValue: 0

Hier gibt es nur das lastPosValue und kein posValue im folgenden.
Bedeutet das er entweder nicht gefahren ist am Morgen um 6 Uhr oder es nicht erkannt wurde.
Alle anderen Rollo Fahrten stehen korrekt drin mit einem posValue
Momentan weiß ich nicht woran es liegt, es Betrifft alle Rollladen, 1-2 setzen fasst immer aus am Tag. Bin da etwas ratlos. Mappe ja zusätzlich die Rollladen nach Homekit, selbst hier ist mir das vorher nicht aufgefallen.

ucm73

Hallo, ich habe folgendes Problem.
Rollo fährt trotz gesetztem ASC_LockOut Attribut auf "soft" im Beschattungsmodus (shading in) bei Fensterkontakt (HM-SEC-SC) auf "open" runter.
Das ist schlecht, da die Tür zum Rollo auf die Terrasse führt. ;)
Beim abendlichen Runterfahren des Rollos funktioniert es problemlos, d.h. das Rollo bleibt oben, bis ich die Tür schließe und fährt dann runter.
Ist das so gewollt, wenn ja könntest du bitte überlegen eine Möglichkeit einzubauen, die die Möglichkeit eröffnet, solche Konfigurationen zu berücksichtigen?
Danke.

FunkOdyssey


CoolTux

Zitat von: FunkOdyssey am 18 Mai 2019, 18:01:12
Nein. Sorry.

Ich habe nun 3 Durchläufe gemacht und das blöde Ding ist immer gefahren. Da müssen wir mehr debuggen.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

CoolTux

Zitat von: ucm73 am 18 Mai 2019, 17:57:21
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Rollo fährt trotz gesetztem ASC_LockOut Attribut auf "soft" im Beschattungsmodus (shading in) bei Fensterkontakt (HM-SEC-SC) auf "open" runter.
Das ist schlecht, da die Tür zum Rollo auf die Terrasse führt. ;)
Beim abendlichen Runterfahren des Rollos funktioniert es problemlos, d.h. das Rollo bleibt oben, bis ich die Tür schließe und fährt dann runter.
Ist das so gewollt, wenn ja könntest du bitte überlegen eine Möglichkeit einzubauen, die die Möglichkeit eröffnet, solche Konfigurationen zu berücksichtigen?
Danke.

Hast du die Rolllos als Terrasse markiert?
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

FunkOdyssey

#655
Ich habe für morgen bei einer zeitgesteuerten Jalousie ShuttersPlace wieder auf "window" gesetzt. Dann weiß ich morgen, ob es am Lockout oder an ShuttersPlace liegt.

Und was die beiden "Nichtfahrer" gemeinsam haben: ich fahre die IMMER manuell herunter.

ucm73

Zitat von: CoolTux am 18 Mai 2019, 18:13:19
Hast du die Rolllos als Terrasse markiert?
Muss ich übersehen haben. Da es ja abends bisher immer funktioniert hat und heute der erste Tag mit Sonne (und ich zu Hause) war....

CoolTux

Zitat von: ucm73 am 18 Mai 2019, 18:24:00
Muss ich übersehen haben. Da es ja abends bisher immer funktioniert hat und heute der erste Tag mit Sonne (und ich zu Hause) war....

Setze mal bitte das entsprechende Attribut auf terrace und beobachte bitte.
Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.com/paypalme/MOldenburg
My FHEM Git: https://git.cooltux.net/FHEM/
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net

no_Legend

Hallo Zusammen,

sagt mal hat jemand schon eine Readinggroup für die TabletUi fertig?

Gruß Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.

Typ1er

ich habe noch 2 Wünsche

-Die Fahrzeit inklusive Offset mit Sekundenangabe (hier ist nur ASC_Drive_Offset etwas tricky da die Zeit vorausberechnet sein muss, ansonsten kann man es sich selber ausrechnen)
-und auch gern im Standardformat, sodas man damit rechnen kann (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

Dann könnte ich zuverlässig die Position ein zweites mal nach dem Fahren abfragen (0-2 Minuten nach dem Fahren), da sie gelegentlich nicht übertragen wird.